LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

16 страниц V  1 2 3 > »   
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> ЛБ6 СМ3, Вопросы и проблемы
Van Gog
сообщение 6.9.2012, 10:11
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(oleg @ 4.9.2012, 11:05) *

Хоть и с задержкой... но задачка решена.

Вышли прошивки V2.4.1. для ЛБv6, V4.1.1. для ЛБv6-Pro.
НОВОЕ:
Для всех ЛБ добавлена яч 14 NVRAM - управление звуковыми оповещениями.
Значение 0 - голосовые сообщения и гудки отключены.
Значение 1 - включены только гудки.
Значение 2 - включены только голосовые сообщения.
Значение 3 - включены и голосовые сообщения и гудки.

В ЛБv6-Pro - появилась фраза "Вызов принят, ждите ответа".

Ну и много чего еще по мелочи исправилось, обновилось...
Рекомендую обновиться.

А что с озвучиванием номера этажа, то биш фунции речевого информатора на кортексах?

Off top. Вчера получили посылочку: две релейки на кортексах, ШУЛК-32 и УКЛ/УЛ "обычные". А я заказчику уже напел, что у него будет речевой информатор на халяву , обидно dry.gif . Ну, это я так к слову.


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 6.9.2012, 10:50
Сообщение #2


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Van Gog @ 6.9.2012, 4:11) *

А что с озвучиванием номера этажа, то биш фунции речевого информатора на кортексах?

Off top. Вчера получили посылочку: две релейки на кортексах, ШУЛК-32 и УКЛ/УЛ "обычные". А я заказчику уже напел, что у него будет речевой информатор на халяву , обидно dry.gif . Ну, это я так к слову.

Прошивки с поддержкой РИН для ЛБv6-CM3.

Краткая инструкция:
Сначала в каждый ЛБ заливаете и активируете саму прошивку ЛБ.
Затем в один ЛБ - заливаете звуковой файл LB3SND50(он автоматически зальется во все ЛБv6-CM3 на этой ЛШ). И активируете звуковой файл (в нем содержаться сами звуковые данные) в каждом ЛБ. После активации звукового файла - произойдет обновление базы данных звуков ЛБ и возврат на предыдущую прошивку. С этого момента ЛБ будет проговаривать "вызов принят" и "номера этажей".

ВАЖНО!!! Сейчас в Ваших ЛБ работают только страницы 1,2,3. (страницы 4-7 работать не будут!!!)

Пробуем... делимся впечатлениями...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  V502_060912.rar ( 493.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 858
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 7.9.2012, 0:12
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Прошу прощения за off top. Последние прошивки КЛШ и КСЛ поддерживают скорость обмена на ММИ 38400 kbps, если её выставить скорость загрузки микропрограмм в ЛБ вырастет?


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 7.9.2012, 7:15
Сообщение #4


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Van Gog @ 6.9.2012, 18:12) *

Прошу прощения за off top. Последние прошивки КЛШ и КСЛ поддерживают скорость обмена на ММИ 38400 kbps, если её выставить скорость загрузки микропрограмм в ЛБ вырастет?

Увеличение скорости обмена на ММИ, к сожалению, не увеличит скорость загрузки микропрограмм ЛБ, т.к. ограничение скорости определяется пропускной способностью локальной шины.
Для оптимизации времени загрузки - в ЛБ-СМ3 начиная с версии V5.0.2. реализован механизм вещательной загрузки. Т.е. если на ЛШ присутствуют например 5 ЛБ УКЛ, то при загрузке микропрограммы в один ЛБ УКЛ, остальные четыре ЛБ УКЛ также сохранят ее у себя, при условии, что у них такой микропрограммы еще нет. Активировать прошивку необходимо конечно в каждом из 5 ЛБ персонально.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 8.9.2012, 21:38
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Лифт УЛ с ПУ-1, ЛБ 6.0 Р CM3, прошивка V5.0.2, адрес 14=3: не считает этажи и, соответственно, не проговаривает. Куда копать?


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 9.9.2012, 9:25
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



никуда. кортексы релейные пока (как знаю) считать этажи неумеют...

а другие как? проговаривают?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 9.9.2012, 17:52
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(котяра @ 9.9.2012, 7:25) *

никуда. кортексы релейные пока (как знаю) считать этажи неумеют...

а другие как? проговаривают?

Других пока нет sad.gif (смотри выше шестой пост). Но что-то логика меня подводит: "говорящая" прошивка есть (V5.0.2), а говорить нЕчего blink.gif .


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 9.9.2012, 20:30
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



как это нечего? huh.gif
а "вызов принят......" , раньше кортексы вообще пикали... smile.gif

вот когда научат релейки этажи считать тогда и заговорит она....
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 11.9.2012, 7:40
Сообщение #9


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(oleg @ 6.9.2012, 4:50) *

Прошивки с поддержкой РИН для ЛБv6-CM3.

Краткая инструкция:
Затем в один ЛБ - заливаете звуковой файл LB3SND50(он автоматически зальется во все ЛБv6-CM3 на этой ЛШ). И активируете звуковой файл (в нем содержаться сами звуковые данные) в каждом ЛБ. После активации звукового файла - произойдет обновление базы данных звуков ЛБ и возврат на предыдущую прошивку. С этого момента ЛБ будет проговаривать "вызов принят" и "номера этажей".

ВАЖНО!!! Сейчас в Ваших ЛБ работают только страницы 1,2,3. (страницы 4-7 работать не будут!!!)

Пробуем... делимся впечатлениями...

В звуковой базе данных было введено ограничение на число проигрываний "номеров этажей" и сообщений "вызов принят" равное 10. Сейчас ограничение снято... обновленная звуковая база LB4SND50 здесь...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LB4SND50.rar ( 48.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 910
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 16.9.2012, 14:56
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(oleg @ 11.9.2012, 5:40) *

В звуковой базе данных было введено ограничение на число проигрываний "номеров этажей" и сообщений "вызов принят" равное 10. Сейчас ограничение снято... обновленная звуковая база LB4SND50 здесь...

Неплохо бы отдельную ветку про кортексы создать, в которой и прошивки и базы звуковые выкладывать. А то мне уже пришлось 20 таких блоков смонтировать, а на сайте ни слова про новые модели. Кстати, в связи с большим размером прошивок ушло немалое время на их обновление. Может и узловое оборудование перевести на новые процессора (если в них дело) для повышения пропускной способности ЛШ, исходя из увеличения объёма передаваемых данных?
Кстати, качество ГГС не порадовало на кортексах. Какими-то обрывками фраз звук доходит. хотя дело может быть в топологии, пока еще не разобрался до конца...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 16.9.2012, 16:02
Сообщение #11


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Скорость прошивки тормозится скоростью СОМ порта. Как правило, это 9600. Не все устройства умеют работать на большей скорости. Моноблок, например, может работать на 38400. Можно временно поставить его вместо КЛШ и перешить все блоки на линии.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 16.9.2012, 20:08
Сообщение #12


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(oleg @ 7.9.2012, 5:15) *

Увеличение скорости обмена на ММИ, к сожалению, не увеличит скорость загрузки микропрограмм ЛБ, т.к. ограничение скорости определяется пропускной способностью локальной шины.
Для оптимизации времени загрузки - в ЛБ-СМ3 начиная с версии V5.0.2. реализован механизм вещательной загрузки. Т.е. если на ЛШ присутствуют например 5 ЛБ УКЛ, то при загрузке микропрограммы в один ЛБ УКЛ, остальные четыре ЛБ УКЛ также сохранят ее у себя, при условии, что у них такой микропрограммы еще нет. Активировать прошивку необходимо конечно в каждом из 5 ЛБ персонально.


...


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 16.9.2012, 23:09
Сообщение #13


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата
ограничение скорости определяется пропускной способностью локальной шины.

Давно известный факт и скорость процессоров в узловых устройствах не поможет -физика линии однако.
Alex COM порт "прокачивает" нормально, особенно на 38400 когда в моно вливаешь -летает. Конечно с прошкой не сравнить, но по сравнению с ЛШ на порядок больше даже на 9600.
Другой вопрос что может на линиях подключенных без воздушек, внутри помещений, на коротких расстояниях сделать возможность увеличить скорость раз в несколько???
Или как в ADSL-умный проц сам определяет на каких несущих и сколько их в зависимости от линии...... rolleyes.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 19.9.2012, 15:02
Сообщение #14


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Grenui @ 16.9.2012, 8:56) *

Неплохо бы отдельную ветку про кортексы создать, в которой и прошивки и базы звуковые выкладывать. А то мне уже пришлось 20 таких блоков смонтировать, а на сайте ни слова про новые модели. Кстати, в связи с большим размером прошивок ушло немалое время на их обновление. Может и узловое оборудование перевести на новые процессора (если в них дело) для повышения пропускной способности ЛШ, исходя из увеличения объёма передаваемых данных?
Кстати, качество ГГС не порадовало на кортексах. Какими-то обрывками фраз звук доходит. хотя дело может быть в топологии, пока еще не разобрался до конца...

Узловое оборудование также все перейдет на новые процессоры. Для оптимизации времени загрузки - реализован механизм автоматической загрузки через "прослушивание" ЛШ. Увеличение скорости на ЛШ пока не планируется...

Про ГГС уже обсуждалось... http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=1702&st=60
позволю повториться...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Существует 2 варианта выхода из сложившейся ситуации:
1. Для микрофонного усилителя в кабину лифта использовать ОТДЕЛЬНЫЙ земляной провод. (Если с отдельным земляным проводом в "подвеснике" вообще никак, то можно в качестве земли для динамика и кнопки вызов использовать "грязную" землю лифта, оставив существующую связную землю "подвесника" только для микрофона).
2. Применить микрофонный усилитель на транзисторе ЛНГС465213.011-05.

Со временем данное требование будет снято!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 19.9.2012, 15:22
Сообщение #15


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(oleg @ 11.9.2012, 1:40) *

В звуковой базе данных было введено ограничение на число проигрываний "номеров этажей" и сообщений "вызов принят" равное 10. Сейчас ограничение снято... обновленная звуковая база LB4SND50 здесь...

Обновление звуковой базы - отнормированы уровни звуков номеров этажей, а также добавлен звук перед началом проговаривания номера этажа (как в классическом РИНе).


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  L5SND502.rar ( 76.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 63
сообщение 2.10.2012, 15:08
Сообщение #16


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 4.3.2010
Пользователь №: 4 404



Здравствуйте. Пришли новые блоки ЛБ 6.0 СМ3 УКЛ/УЛ дата выпуска 09.12 г. При подключении Сервисного прибора определяется версия микропрограммы V502 и после этого при любых действиях уходит в ошибку E130 или E135. При подключении через МпультПро всё в порядке. И так не у всех блоков. По сервисному прибору у этих блоков скорость обмена 62.5 бод, у остальных 250. Подскажите что нам можно сделать?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry
сообщение 3.10.2012, 15:49
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 262
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 18



Цитата(Алексей 63 @ 2.10.2012, 16:08) *

Здравствуйте. Пришли новые блоки ЛБ 6.0 СМ3 УКЛ/УЛ дата выпуска 09.12 г. При подключении Сервисного прибора определяется версия микропрограммы V502 и после этого при любых действиях уходит в ошибку E130 или E135. При подключении через МпультПро всё в порядке. И так не у всех блоков. По сервисному прибору и этих блоков скорость обмена 62.5 бод, у остальных 250. Подскажите что нам можно сделать?


Для решения проблемы нужно на плате лифтового блока удалить диод с позиционным обозначение D32. В прикрепленном файле обозначено расположение D32 на плате лифтового блока. Приносим свои извенения за причиненные неудобства.



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 63
сообщение 4.10.2012, 13:20
Сообщение #18


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 4.3.2010
Пользователь №: 4 404



Цитата(Dmitry @ 3.10.2012, 12:49) *

Для решения проблемы нужно на плате лифтового блока удалить диод с позиционным обозначение D32. В прикрепленном файле обозначено расположение D32 на плате лифтового блока. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.


Спасибо! И ещё вопрос, можно-ли программно отключить речевой информатор в этих блоках?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry
сообщение 8.10.2012, 9:53
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 262
Регистрация: 28.3.2006
Пользователь №: 18



Цитата(Алексей 63 @ 4.10.2012, 14:20) *

Спасибо! И ещё вопрос, можно-ли программно отключить речевой информатор в этих блоках?


Можно. Вот выдержки из руководства по эксплуатации:

1.5.14. Звуковое оповещение в кабине лифта
Лифтовой блок имеет функцию звукового оповещения в кабине лифта. Звуковое
оповещение может быть реализовано в виде звукового сигнала и (или) фразы «Вызов
принят. Ждите ответа». Управление функцией осуществляется путем записи значений
«0…3» по адресу 14 EEPROM лифтового блока. Значение «0» выключает звуковое
оповещение, значение «1» – включает оповещение звуковым сигналом, значение «2» –
включает звуковое оповещение фразой, значение «3» – включает оповещение звуковым
сигналом и фразой.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 63
сообщение 8.10.2012, 11:42
Сообщение #20


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 4.3.2010
Пользователь №: 4 404



Цитата(Dmitry @ 8.10.2012, 6:53) *

Можно. Вот выдержки из руководства по эксплуатации:

1.5.14. Звуковое оповещение в кабине лифта
Лифтовой блок имеет функцию звукового оповещения в кабине лифта. Звуковое
оповещение может быть реализовано в виде звукового сигнала и (или) фразы «Вызов
принят. Ждите ответа». Управление функцией осуществляется путем записи значений
«0…3» по адресу 14 EEPROM лифтового блока. Значение «0» выключает звуковое
оповещение, значение «1» – включает оповещение звуковым сигналом, значение «2» –
включает звуковое оповещение фразой, значение «3» – включает оповещение звуковым
сигналом и фразой.

Это мы знаем. Нас интересует случай когда ЛБ проговаривает этажи... и очень тихо, по сравнению с «Вызов принят. Ждите ответа». Можно ли это отключать программно?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

16 страниц V  1 2 3 > » 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 