revit
сообщение 17.9.2008, 0:27
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Интересная ситуация была: при монтаже новых блоков на ЛШ было 7 Лб6-Р, все были запрограммированы, проверены и работали нормально. После стирания всех ЛБ из памяти КЛШ (при этом блоки оставались на ЛШ) они не появились, кроме 1-ого. Ни какие манипуляции не помогали-зеленым горел только первый. Моноблок подключенный к этой ЛШ "видел" все 7 блоков.
После установки нового КЛШ (v. 404) ситуация повторилась -опознался только первый. После вызова со второго-появился и он. Попробовал прошить на новую версию 408 и вуа-ля все блоки появились и работали нормально!
Вопрос к знатокам-что это было и как происходит опрос ЛБ (обновление)после стирания их из памяти?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 13.1.2009, 14:59
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



мы тоже столкнулись с данной проблемой. при монтаже новых блоков, или замене КЛШ на линии, где смонтированы новые блоки ЛБ6.0-р, некоторые блоки не определяются. закономерности пока не обнаружили. может не определится половина блоков, может всего 2-3, причём от фактического положения блоков в линии это не зависит.
данная проблема в последнее время проявляется всё чаще. хотелось бы её решить.
и действительно хотелось бы знать как происходит опрос ЛБ на локальной шине.
PS: поступают в ремонт КЛШ, как бы с этой неисправностью, а на самом деле неисправен КЛШ или нет?
вопрос больше к разработчикам.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 14.1.2009, 1:56
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Nikolay @ 13.1.2009, 11:59) *

мы тоже столкнулись с данной проблемой

Если лифты на связи были, а после переключения питания пропали, имеет смысл аппаратным тулсом сделать в каждом новом блоке: "ввод адреса", 254, F 4. (Старых блоков не касается.)


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 14.1.2009, 17:33
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:56) *

Если лифты на связи были, а после переключения питания пропали, имеет смысл аппаратным тулсом сделать в каждом новом блоке: "ввод адреса", 254, F 4. (Старых блоков не касается.)

если я правильно понял, по адресу 254 в ЛБ записать значение 4?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.1.2009, 17:43
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:56) *

Если лифты на связи были, а после переключения питания пропали, имеет смысл аппаратным тулсом сделать в каждом новом блоке: "ввод адреса", 254, F 4. (Старых блоков не касается.)
А что такое А254-F4? huh.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 16.1.2009, 3:23
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 15.1.2009, 14:43) *

А что такое А254-F4? huh.gif

Снятие защиты от влияния сетей конкурентов.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 17.1.2009, 19:21
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 16.1.2009, 0:23) *

Снятие защиты от влияния сетей конкурентов.
может все же 255? Иначе не от всех конкурентов...


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 17.1.2009, 19:30
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(revit @ 17.1.2009, 16:21) *

может все же 255? Иначе не от всех конкурентов...


Поподробнее можно? Кажется, вы тут знаете, то что я ещё не знаю huh.gif ...


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 17.1.2009, 22:17
Сообщение #9


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 17.1.2009, 16:21) *

может все же 255?

ВА 255 F4 - это чтение последних четырёх событий. Не путай давеча с нынече, дорогой! wink.gif
Новая прошивка в КЛШ, кстати, ВА 254 F4 не требует. smile.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 17.1.2009, 22:28
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Nikolay @ 14.1.2009, 14:33) *

если я правильно понял, по адресу 254 в ЛБ записать значение 4?

Нет! Для записи: "ввод адреса", адрес, F6, значение, F3. Не путай.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 21.1.2009, 13:39
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



Цитата(Alex @ 13.1.2009, 22:56) *

Если лифты на связи были, а после переключения питания пропали, имеет смысл аппаратным тулсом сделать в каждом новом блоке: "ввод адреса", 254, F 4. (Старых блоков не касается.)

пробовали не помогает. помогает физический перезапуск ЛБ (отключение - включение питания). или в MScan нажать кнопку программный рестарт для конкретного ЛБ, хотя ни КЛШ, ни MPult их не видит.
заметили, что данная проблема возникает, если в линию с новыми ЛБ временно подключить КЛШ Pro с прошивкой v4.10, а затем вернуть более старый КЛШ.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 21.1.2009, 13:49
Сообщение #12


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Nikolay @ 21.1.2009, 10:39) *

пробовали не помогает. помогает физический перезапуск ЛБ (отключение - включение питания). или в MScan нажать кнопку программный рестарт для конкретного ЛБ, хотя ни КЛШ, ни MPult их не видит.
заметили, что данная проблема возникает, если в линию с новыми ЛБ временно подключить КЛШ Pro с прошивкой v4.10, а затем вернуть более старый КЛШ.

А пакет программ LKDS обновлён? Это новые функции, которые ещё требуется "отточить". У нас (правда не мой участок) эти проблемы решались именно так. Ставили КЛШ чуть постарше, благо платы КЛШ закуплены в достатке, ПРО меняли, а на блоках 5.5 с прошивкой 9.5.4 делали ВА 254 F4.
Может ЛКДС даст ЦУ (ценные указания)?


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 21.1.2009, 19:53
Сообщение #13


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(revit @ 15.1.2009, 14:43) *

А что такое А254-F4? huh.gif



--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 22.1.2009, 19:09
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



Цитата(revit @ 15.1.2009, 14:43) *

А что такое А254-F4? huh.gif

какая -то волшебная комбинация клавиш (не документированная).
"А пакет программ LKDS обновлён? "
пакет программ с дистрибутива последней версии (это новый пульт).
действительно, что скажут разработчики?
и ещё, при добавлении новых функций в работе аппаратуры не плохо бы было предупреждать об этом заранее.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 28.1.2009, 9:20
Сообщение #15


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Nikolay @ 22.1.2009, 13:09) *

действительно, что скажут разработчики?

Ответ прост и банален.
ЛБv6 поддерживают как классический протокол обмена (для совместимости со старыми КЛШ), так и новый "расширенный" - поддерживается КЛШ-Pro и Моноблоками.

Действительно, при обнаружении на линии КЛШ-Pro или моноблока, ЛБv6 - переходили на "расширенный" протокол обмена и если поменять КЛШ-Pro на старый КЛШ, то ЛБ автоматически на старый протокол не возвращались и продолжали работать на "расширенном", что приводило к потере связи (необходим был рестарт каждого блока).

Этот недочет поправили... начиная с версии V224 ЛБ автоматически возвращаются на классический протокол обмена. (время перехода ориентировочно 10 минут).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay
сообщение 28.1.2009, 11:23
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 2.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274



как раз до версии 2.2.4 таких проблем у нас и не было. правда, то что блоки преходят на старый протокол через 10 минут мы не проверяли. Но нас про такие особенности работы блоков никто и не информировал. До многого приходится доходить эмпирическим путём.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 28.1.2009, 13:28
Сообщение #17


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Расширенный протокол применяется для возможности получения новых, дополнительных состояний.
Надо отметить, что классический протокол исчерпал свои возможности довольно давно. По хорошему - расширенный протокол необходимо было ввести еще пару лет назад, но .... ждали завершения процесса разработки и массового выпуска оборудования с поддержкой обновления микропрограмм, чтобы данный переход максимально сгладить...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 28.1.2009, 17:56
Сообщение #18


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(oleg @ 28.1.2009, 6:20) *

Этот недочет поправили... начиная с версии V224 ЛБ автоматически возвращаются на классический протокол обмена. (время перехода ориентировочно 10 минут).

А блоки 5.5 с прошивкой 9.5.4? Там тоже есть эти проблемы.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.1.2009, 18:16
Сообщение #19


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 28.1.2009, 10:28) *

Расширенный протокол применяется для возможности получения новых, дополнительных состояний.
Надо отметить, что классический протокол исчерпал свои возможности довольно давно. По хорошему - расширенный протокол необходимо было ввести еще пару лет назад, но .... ждали завершения процесса разработки и массового выпуска оборудования с поддержкой обновления микропрограмм, чтобы данный переход максимально сгладить...

Цитата(revit @ 15.1.2009, 14:43) *

А что такое А254-F4? huh.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 28.1.2009, 18:25
Сообщение #20


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Сообразительный ты наш! Это принудительный перевод блока на старый протокол! tongue.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.