-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
7.11.2016, 18:06
Сообщение
#2
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Никакой опечатки нет. У контроллеров ARL-300 действительно есть шина CAN. Правда она предназначена обеспечения работы лифтов в группе, но это единственная последовательная шина, которая есть у данных контроллеров. Обьем информации получаемой от нее не так велик. Известен текущий этаж, направление движения, зафиксированные вызова, признак нормальной/ненормальной работы и номер лифта в группе. Если требуется снимать состояние дверей кабины, то это можно сделать через входы USER и например оптоадаптеры. К слову сказать шина CAN у ARL-300 работает всегда, независимо от того в группе он или одиночка. Следует обратить внимание, что при использовании контроллеров в группе, как и в случае с лифтами BLT, в 13 яч ЛБ необходимо записать номер лифта в группе (0,1,2,3), чтобы отображалось состояние требуемого лифта. |
revit |
7.11.2016, 21:10
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Блин а я городил АРС-ки как по старой схеме ЛБ6. Или такое покдлючение только для ЛБ7 и для ЛБ6, 6 pro не будет?
И почему не указано обозначение разъема к которому подключать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
8.11.2016, 17:43
Сообщение
#4
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Блин а я городил АРС-ки как по старой схеме ЛБ6. Или такое покдлючение только для ЛБ7 и для ЛБ6, 6 pro не будет? И почему не указано обозначение разъема к которому подключать? В ЛБv6СМ3 поддержка введена с версиях 5.3.0 и 6.3.0. В описании на соответствующие прошивки это указано. По схеме подключения - исправимся. Разьем XK1. CAN2H - S2A CAN2L - S2B 1000 - 1000 |
revit |
8.11.2016, 18:35
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Понятно. спасибо.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:51 |