LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Станция "Союз"
Gaff
сообщение 25.11.2012, 22:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 30.1.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789



Имел ли кто дело со станциями "союз"? Знаю что в нее встроен лифтовой блок КДК, но не соеденял ли кто эту станцию с Обью?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 25.11.2012, 22:53
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(Gaff @ 25.11.2012, 23:12) *

Имел ли кто дело со станциями "союз"? Знаю что в нее встроен лифтовой блок КДК, но не соеденял ли кто эту станцию с Обью?


пять минут... полёт нормальный! сочуствуем механикам...

конечно имели... не айс... ОБЬ к ней по последовательному каналу неприсоединить. Но встоенный блок с КЛШ общается как и все ЛБ КДК...
косячёк там был один... незнаю только поправили ЭССАНОВЦЫ математику ЛБ или нет... сколько дашь команд на отключение (привычка диспетчеров по клавише стучать неистребима) столько раз надо с пульта команд и на включение делать... иначе не включится...
"хотя в общем то включать с пульта незя :) "
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 26.11.2012, 0:08
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(котяра @ 25.11.2012, 20:53) *
ОБЬ к ней по последовательному каналу неприсоединить...

Почему? Эссан сильно обижен и не дает протокол? ну-ну..


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gaff
сообщение 26.11.2012, 0:31
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 30.1.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789



Я думаю лучше в таком случае заказывать станции НКУ-МППЛ. Заказчику просто именно Омские лифты нужны.
Разработчик станции уж очень уговаривает взять его станцию, говорит мол и протокол одинаковый с Обью и без проблем все соедените. Ну это он начальнику песни пел, самому мне с ним пока не довелось пообщаться, вот и решил сначало спросить smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Громовой Александр
сообщение 26.11.2012, 2:17
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 23.5.2006
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33



Цитата(Gaff @ 26.11.2012, 0:31) *

Я думаю лучше в таком случае заказывать станции НКУ-МППЛ. Заказчику просто именно Омские лифты нужны.
Разработчик станции уж очень уговаривает взять его станцию, говорит мол и протокол одинаковый с Обью и без проблем все соедените. Ну это он начальнику песни пел, самому мне с ним пока не довелось пообщаться, вот и решил сначало спросить smile.gif


Сиблифт может по желанию заказчика комплектовать пятью разными типами станций:
ШУЛМ, НКУ-МППЛ, УКЛ, УЛ, СОЮЗ.

Судя по всему, разработчик СОЮЗа применил технические решения, которые не позволяют опубликовать протокол последовательного канала между контроллером и диспетчерским блоком и при этом сохранить закрытым программное обеспечение контроллера. Да и тип микроконтроллера выбран устаревший... И стоимость нескромная. И преимуществ (перед ШУЛМ, НКУ-МППЛ, УКЛ, УЛ) никаких нет.

СОЮЗ либо подключать как релейную станцию, либо смириться с тем, что встроенный блок КДК с ОБЬю "без проблем соедините", но потом замучаетесь диспетчерам объяснять, почему сам лифт работает, а на пульт всякую ересь передает.


--------------------
С Уважением
Громовой А.Н.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 26.11.2012, 10:23
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Громовой Александр @ 26.11.2012, 0:17) *

СОЮЗ либо подключать как релейную станцию, либо смириться с тем, что встроенный блок КДК с ОБЬю "без проблем соедините", но потом замучаетесь диспетчерам объяснять, почему сам лифт работает, а на пульт всякую ересь передает.
Они с этой политикой себе большую козу сделают, ИМХО. Тогда уж действительно лучше с МППЛ или УКЛ заказывать. МППЛ кстати имеет обновление микропрограмм в отличие от других матричных (УЛ, УКЛ, ШУЛК), да и разработчик всегда на форумах присутствует.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 9.8.2017, 8:27
Сообщение #7


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Тема заглохла? В этом году эссан на стенде демонстрировал как 3 союза включены в группу по can шине и на этой же шине висит один лб орион который обеспечивает диспетчеризацию всех трех лифтов. Есть какие-нибудь соображения на тему ЛБ6 или ЛБ7, а то надо кучу лифтов монтировать и вопрос по диспетчеризации стоит?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Громовой Александр
сообщение 9.8.2017, 12:57
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 23.5.2006
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33



Цитата(poiZon @ 9.8.2017, 7:27) *

Тема заглохла?


Тема имела продолжение еще в 2014 году для станции СОЮЗ:
http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=...FD%F1%F1%E0%ED#

На сегодняшний день Эссан выпускает СОЮЗ-М.
Руководство по эксплуатации СОЮЗ-М (стр.56 и 87):
http://www.essan.ru/products-and-solutions...uzdoc/souzruk32

У СОЮЗ-М в плане диспетчеризации осталась преемственность с СОЮЗ:
в меню станции в пункте 5.25 нужно выбрать протокол 2.0 для работы последовательного канала с ОБЬю и на плате КЛА установить перемычку Jmp1.

В ЛКДС покупаете либо готовые комплектные блоки ЛБ6.0Союз, либо ЛБ6.0Sodimas (с интерфейсной платой для NG12) и колхозите кабеля для последовательного канала и заливаете нужную прошивку:
http://www.lkds.ru/firmware/archive/593/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/595/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/596/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/707/


--------------------
С Уважением
Громовой А.Н.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 10.8.2017, 10:28
Сообщение #9


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(Громовой Александр @ 9.8.2017, 13:57) *

Тема имела продолжение еще в 2014 году для станции СОЮЗ:
http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=...FD%F1%F1%E0%ED#

На сегодняшний день Эссан выпускает СОЮЗ-М.
Руководство по эксплуатации СОЮЗ-М (стр.56 и 87):
http://www.essan.ru/products-and-solutions...uzdoc/souzruk32

У СОЮЗ-М в плане диспетчеризации осталась преемственность с СОЮЗ:
в меню станции в пункте 5.25 нужно выбрать протокол 2.0 для работы последовательного канала с ОБЬю и на плате КЛА установить перемычку Jmp1.

В ЛКДС покупаете либо готовые комплектные блоки ЛБ6.0Союз, либо ЛБ6.0Sodimas (с интерфейсной платой для NG12) и колхозите кабеля для последовательного канала и заливаете нужную прошивку:
http://www.lkds.ru/firmware/archive/593/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/595/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/596/
http://www.lkds.ru/firmware/archive/707/


Спасибо за инфу, а то ни в прайсе, ни в документации ни слова.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 7.5.2018, 9:47
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Уважаемые разработчики, обращался к вам по поводу неверного указания этажей ЛБ6 со станцией союз с подвалом, обещали допилить прошивку и тишина. На нас заказчик наезжает, хочет объявление этажей иметь.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 8.5.2018, 11:01
Сообщение #11


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(poiZon @ 7.5.2018, 10:47) *

Уважаемые разработчики, обращался к вам по поводу неверного указания этажей ЛБ6 со станцией союз с подвалом, обещали допилить прошивку и тишина. На нас заказчик наезжает, хочет объявление этажей иметь.



А в чем проблема? В том что он говорит в: подвал - 1 этаж; на 1 этаже - 2 этаж.....? или чтот ещё?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 8.5.2018, 11:04
Сообщение #12


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(котяра @ 8.5.2018, 12:01) *

А в чем проблема? В том что он говорит в: подвал - 1 этаж; на 1 этаже - 2 этаж.....? или чтот ещё?


Проблема в том что он "-1" и "1" не различает, разработчики в курсе.
Там целая история, вызовы и приказы в динамике отображаются верно, а кабина на этаж ниже, при этом подвал и первый для неё одно и тоже.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikita
сообщение 24.5.2018, 16:10
Сообщение #13


Участник
**

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 6 828



Цитата(poiZon @ 8.5.2018, 12:04) *

Проблема в том что он "-1" и "1" не различает, разработчики в курсе.
Там целая история, вызовы и приказы в динамике отображаются верно, а кабина на этаж ниже, при этом подвал и первый для неё одно и тоже.

Разработчики в курсе. После поездки на лифт решение есть. В ЛБ микропрограмма обновлена.

Для тех, у кого подобное поведение встречается выкладываю прошивку для всех СМ3 блоков. Добавлена поддержка этажей: 0, от -1 до -9, ПП, от П1 до П9.

На сколько я понял, это поведение характерно для свежих станций с наличием минусовых-подвальных этажей. Видимо что-то изменилось...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SOYUZ.rar ( 323.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 9:51