Блок установлен в четырёхэтажном здании. Динамика отображает 12 этажей и показывает, что кабина бегает между 9 и 12 этажами. Как исправить?
|
Виноградов |
1.9.2016, 17:52
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 496 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
18=85, 10=4
|
revit |
1.9.2016, 17:58
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Я бы сделал временно 10=1 (или любое другое) потом 10=0 и понаблюдал.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Викторович |
2.9.2016, 4:16
Сообщение
#4
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 |
|
Jony |
6.9.2016, 5:35
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 28.6.2013 Пользователь №: 6 775 |
Лифт гидравлика. 2 остановки. ОС отсутствует, соответственно УКСЛ ставить некуда. АРС расключен полностью. Возможна индикация этажей?
|
oleg |
6.9.2016, 8:30
Сообщение
#6
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Лифт гидравлика. 2 остановки. ОС отсутствует, соответственно УКСЛ ставить некуда. АРС расключен полностью. Возможна индикация этажей? Если АРС подключен таким образом к гидравлике, что доступна информация о направлении движения. (корректно формируются сигналы КН и КВ), то можно изменить прошивку ЛБ, которая будет Вам отображать номер этажа 1 или 2 по факту окончания движения, учитывая направление. Так заказчики уже не раз поступали. |
Jony |
6.9.2016, 10:44
Сообщение
#7
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 28.6.2013 Пользователь №: 6 775 |
Если АРС подключен таким образом к гидравлике, что доступна информация о направлении движения. (корректно формируются сигналы КН и КВ), то можно изменить прошивку ЛБ, которая будет Вам отображать номер этажа 1 или 2 по факту окончания движения, учитывая направление. Так заказчики уже не раз поступали. АРС подключен полностью. Все сигналы (КВ, КН, РКД, ОД, ЗД) соответствуют. Где взять измененную прошивку? |
oleg |
6.9.2016, 11:10
Сообщение
#8
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
Pro100A1ex |
31.10.2016, 15:51
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Доброе время суток всем.
Хотел уточнить, какие условия запуска алгоритма счета этажей и отображение динамики лифта на диспетчерской? |
Alex |
1.11.2016, 3:07
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Что ж тут хитрого? Есть направление движения, есть импульсы от УКСЛ, есть РОД, говорящий о том, что лифт в ТО. Посчитай пробег, что является временем вычисления этажности в ЛБ, и получишь результат. Только это на лифте, а не в диспетчерской. Диспетчерская программа отображает лишь то, что пришло от ЛБ.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Pro100A1ex |
1.11.2016, 10:39
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Что ж тут хитрого? Есть направление движения, есть импульсы от УКСЛ, есть РОД, говорящий о том, что лифт в ТО. Посчитай пробег, что является временем вычисления этажности в ЛБ, и получишь результат. Только это на лифте, а не в диспетчерской. Диспетчерская программа отображает лишь то, что пришло от ЛБ. Лишь бы написать!!! У нас на некоторых лифта счёт этажей начинает появляться моментально от движения лифта, но покрайней мере на Отис, а вот на некоторых лифтах счет этажей появляется через определенное время, пробег лифта по крайним этажам не приводит к счёту этажей, врезкльтате невозможно проверить проговаривание этажей |
revit |
1.11.2016, 11:19
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Alex правильно написал, но это о релейных ЛБ, где для счета используется импульсы с датчика УКСЛ и другие сигналы станции упарвления. Pro100A1ex вы же не указали в своем вопросе о каком исполненнии ЛБ речь.
В некоторых блоках подключенных по последовательному каналу, таких как ОТИС, этажи не вычисляются-эта информация передается по порту от платы управления. В некоторых, например УЛ, эти данные могут задерживаться . Вообще все индивидуально в каждой плате управления. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Pro100A1ex |
1.11.2016, 11:24
Сообщение
#13
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Alex правильно написал, но это о релейных ЛБ, где для счета используется импульсы с датчика УКСЛ. Pro100A1ex вы же не указали в своем вопросе о каком исполненнии ЛБ речь. В блоках подключенных по последовательному каналу, таких как ОТИС и пр., этажи не вычисляются, информация пердатется по порту от платы управления. Что правильно!!! Какой цикл должен сделать лифт для того чтобы начался счет этажей? Тогда почему на ЛБ6.1 Про СМ3 с прошивкой 6.3.0 подключенных к ЦПУ тоже происходит такая же фигня как и ЛБ с АРС??? И вообще у меня такое подозрения что прошивки версии 6.3.0 корявые, не зря к ним закрывали доступ! |
revit |
1.11.2016, 11:35
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
О каком ЛБ речь УЛ/УКЛ и станции УЭЛ?
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Pro100A1ex |
1.11.2016, 12:51
Сообщение
#15
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
|
revit |
1.11.2016, 13:04
Сообщение
#16
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну вообще то тема: "ЛБ6.1 ПРО СМ3 - Р, Счёт этажей".
А по поводу этажности в УЭЛ (ЦПУ) так она такая же как и в УЛ (ПУ-3) и в УКЛ(МПУ) т.к протокол у всех этих плат один и тот же, разработанный в конце 90-х и немного ущербный в плане диагностики. Поэтому там вполне возможны задержки на вычисления и прочие. Ну а если вы заметили явные косяки при работе диагностики и отображения динамики, то пишите в техподдержку. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
2.11.2016, 2:07
Сообщение
#17
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Ну вообще то тема: "ЛБ6.1 ПРО СМ3 - Р, Счёт этажей". Вот вот. Ключевое "Р", поэтому так и ответил. В релейках всё берётся с контрольных точек, поэтому этажи нужно просчитать по максимальному пробегу, в то время когда интерфейсные ЛБ из контроллера станции это всё получают. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Pro100A1ex |
2.11.2016, 14:39
Сообщение
#18
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Вот вот. Ключевое "Р", поэтому так и ответил. В релейках всё берётся с контрольных точек, поэтому этажи нужно просчитать по максимальному пробегу, в то время когда интерфейсные ЛБ из контроллера станции это всё получают. Так вот я и пишу что делаешь два контрольных максимальных пробега верхней точки и нижней, а счета не происходит! |
Alex |
2.11.2016, 15:52
Сообщение
#19
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Так вот я и пишу что делаешь два контрольных максимальных пробега верхней точки и нижней, а счета не происходит! Не сразу. Когда ЛБ поймёт какая есть дистанция максимальная, тогда и выдаст местоположение. Калибровка это своеобразная. Можно в 10 адресе этажность выставить. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Pro100A1ex |
2.11.2016, 20:22
Сообщение
#20
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Не сразу. Когда ЛБ поймёт какая есть дистанция максимальная, тогда и выдаст местоположение. Калибровка это своеобразная. Можно в 10 адресе этажность выставить. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:50 |