LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> АРС напряжение на входах
vitaminx
сообщение 23.3.2017, 13:37
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 7 212



Здравствуйте.
Имеется адаптер релейной станции ЛБ V6
ЛНГС.465213.061-03
Индикатор "Статус" - синего цвета.
Подскажите, пожалуйста, номинальные и допустимые уровни напряжений и характер тока на всех контактах XP1 - разъема для подключения СУЛ.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 23.3.2017, 18:30
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



А документация для кого?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaminx
сообщение 23.3.2017, 19:28
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 7 212



Цитата(revit @ 23.3.2017, 19:30) *

А документация для кого?

К сожалению не могу найти отдельного документа на адаптер, информация из документации на лифтовой блок не отражает полной картины.
Возможно проглядел, ткните носом, если не сложно.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 23.3.2017, 19:42
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



На старых АРС (красный статус)
V101, ROD, RZD, RKD =110/24
KV, KN=110
ROD, RZD и RKD в зависимости от значения напряжения на входе V101 переключатся автоматически 110/24

На новых АРС (зеленый и синий статус) KV, KN аналогично ROD, RZD и RKD


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaminx
сообщение 23.3.2017, 19:52
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 7 212



Цитата(revit @ 23.3.2017, 20:42) *

На старых АРС (красный статус)
V101, ROD, RZD, RKD =110/24
KV, KN=110
ROD, RZD и RKD в зависимости от значения напряжения на входе V101 переключатся автоматически 110/24

На новых АРС (зеленый и синий статус) KV, KN аналогично ROD, RZD и RKD

Понимаю 2 варианта для новых:
1. KV,KN,ROD,RZD,RKD = 110 Вольт
2. KV,KN,ROD,RZD,RKD = напряжению на входе V101 (110 или 24 Вольта)
Какой вариант верный?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 23.3.2017, 20:17
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Я же написал всё. По вашему-2ой


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaminx
сообщение 23.3.2017, 20:26
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 7 212



Цитата(revit @ 23.3.2017, 21:17) *

Я же написал всё. По вашему-2ой

Спасибо.
А допускается переменное напряжение?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 23.3.2017, 21:47
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Да.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.