Здравствуйте! Поискал на форуме но так и не нашел ответа. Работаю не так давно , да и таких блоков у нас всего 3 штуки. Два блока работают по статическому IP, и проблем не возникает, третий подключен по динамике и стабильно раз в 3 дня пропадает связь при изменении IP провайдером, забиваю в ПКЛШ новый IP присвоенный ЛБ и связь восстанавливается, Лб подключен напрямую без роутера.
|
ser |
22.5.2017, 14:16
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 4 613 |
Здравствуйте! Поискал на форуме но так и не нашел ответа. Работаю не так давно , да и таких блоков у нас всего 3 штуки. Два блока работают по статическому IP, и проблем не возникает, третий подключен по динамике и стабильно раз в 3 дня пропадает связь при изменении IP провайдером, забиваю в ПКЛШ новый IP присвоенный ЛБ и связь восстанавливается, Лб подключен напрямую без роутера. А зачем в ПКЛШ забивать IP адрес Бл? У вас статика только на ПК. |
Денис1281 |
22.5.2017, 14:27
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
|
котяра |
22.5.2017, 15:42
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Если не забивать IP ЛБ то связи нет Обновите микропрограммы ЛБ. Если не даст эффекта то надо разбираться с конфигурацией/оборудованием со стороны диспетчерской. Вопрос/ы. Диспетчерский компьютер подключен напрямую к интернету или через роутер? Сколько компьютеров подключено к этому роутеру? В настройках сетевой карты компьютера диспетчера указан статический адрес или DHCP? Кроме ПКЛШ есть ли ПКСЛ? Какая структура сети? Какое оборудование используется со стороны диспетчерской? Можно схематичное изображение используемого оборудования и соединений предоставить. |
Денис1281 |
22.5.2017, 18:11
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Обновите микропрограммы ЛБ. Если не даст эффекта то надо разбираться с конфигурацией/оборудованием со стороны диспетчерской. Вопрос/ы. Диспетчерский компьютер подключен напрямую к интернету или через роутер? Сколько компьютеров подключено к этому роутеру? В настройках сетевой карты компьютера диспетчера указан статический адрес или DHCP? Кроме ПКЛШ есть ли ПКСЛ? Какая структура сети? Какое оборудование используется со стороны диспетчерской? Можно схематичное изображение используемого оборудования и соединений предоставить. 1. Диспетчерский пк включен через роутер 2. К этому ройтеру подключен 1 диспетчерский пк и 1 физический ксл 3. На пк статический ip 4. Есть и пклш и пксл. 5. Пишу сейчас с телефона , завтра могу прикрепить схемку , а так в общем есть роутер длинк дир615 подключение ppoe со статическим ip , с него включены 1 пк диспетчерский и 1 физический ксл, ксл через мми к пк, все впринципе работает , моноблоков около 30шт по динамике , есть и по статике , а лб про в отличае от моноблоков не хотят по динамике работать ( моноблоки см3) |
Денис1281 |
23.5.2017, 10:35
Сообщение
#6
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Есть еще и второй роутер для второго пк , с отдельным подключением так же со статикой, но сам пк работает по динамике.
|
котяра |
23.5.2017, 12:23
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
1. Диспетчерский пк включен через роутер 2. К этому ройтеру подключен 1 диспетчерский пк и 1 физический ксл 3. На пк статический ip 4. Есть и пклш и пксл. 5. Пишу сейчас с телефона , завтра могу прикрепить схемку , а так в общем есть роутер длинк дир615 подключение ppoe со статическим ip , с него включены 1 пк диспетчерский и 1 физический ксл, ксл через мми к пк, все впринципе работает , моноблоков около 30шт по динамике , есть и по статике , а лб про в отличае от моноблоков не хотят по динамике работать ( моноблоки см3) Проброс портов в маршрутизаторе на ПКЛШ выполнен? надеюсь второй комп не "мешает" первому? и вообще для чего он? внешние IP у них разные надеюсь? |
Денис1281 |
24.5.2017, 11:09
Сообщение
#8
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Проброс портов в маршрутизаторе на ПКЛШ выполнен? надеюсь второй комп не "мешает" первому? и вообще для чего он? внешние IP у них разные надеюсь? второй пк на отдельном подключении с отдельным IP, другдругу они не мешают. второй пк для удобства, 2 диспетчера, на каждом пк по 800 лифтов. Проброс портов на роутере врядли делали, спасибо за наводку, сегодня попробую сделать. |
Денис1281 |
30.5.2017, 11:07
Сообщение
#9
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Открыл в роутере порты от ПКЛШ , пока проблема не повторялась. Уже почти неделю. Большое спасибо за наводку!
|
Денис1281 |
7.6.2017, 11:01
Сообщение
#10
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
И снова пропала связь. Придется переходить на статику.
|
revit |
7.6.2017, 11:48
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Думаю, лучше разобраться в причинах, чем платить за статику.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Денис1281 |
7.6.2017, 18:35
Сообщение
#12
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
|
revit |
7.6.2017, 19:25
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Еще бывают роутеры со странностями, например TPLink. Когда хотят перестают пакеты портфорвардить... а после перезагрузки опять начинают
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
7.6.2017, 22:52
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Причина похоже найдена. Моя невнимательность. Зашел еще раз проверить настройки роутера , а там вместо udp портов я указал их как tcp .... Исправил, удалил с ПКЛШ айпишник ЛБ и все работает. бывает... и ещё... по хорошему проброс портов надо и для ПКСЛ сделать и для аппаратного КСЛ. Во избежании.... надеюсь помните что порты у каждого устройства должны быть разные |