> ЛБ 6.0 KONE
vasyles
сообщение 26.5.2017, 4:45
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.2.2014
Пользователь №: 6 870



Здравствуйте.
Лифт Kone MiniSpace с МО. Плата управления CPU40. Лифтлвой блок ЛБ6.0 СМ3. Появляется ошибка 169 (контроль 12 вольт на кабине). Лифт перестаёт ходить по вызовам. На диспетчерском пульте квадратик серый (нет неисправностей). Меняем батарею на новую и всё приходит в норму. Лифты в эксплуатации 4-5 лет. Начали менять батареи на многих лифтах.
Вопрос, почему блоки ЛБ6.0 не получают от станции сигнал об ошибке. Прошивка не та или ещё что?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 26.5.2017, 12:49
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Тоже сталкивался с такой проблемой, какая версия прошивки загружена в лифтовой блок? основная или альтернативная, в каком виде приходят другие ошибки? А замена аккумуляторов это нормальная проблема их срок службы 4-5 лет.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 29.5.2017, 16:59
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



ПО обновлено?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 23.1.2018, 13:59
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Коллеги, приветствую! Кто эксплуатирует лифтовые блоки КОНЕ, возможно, обратили внимание, что после обновление до прошивки lk561533, lk561633 и lk561707. Лифтовые блоки стали присылать в диспетчерскую нерасшифрованные коды ошибок вида 1:0400, 1:0500 и т.д. Олег Владимирович Андрейченко с нашей помощью хотел поизучать возникшее явление. Просьба оказать помощь, если есть блоки 6.1CM3Pro или 7.2 с такими прошивками.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 5.2.2018, 8:51
Сообщение #5


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Виноградов @ 23.1.2018, 7:59) *

Коллеги, приветствую! Кто эксплуатирует лифтовые блоки КОНЕ, возможно, обратили внимание, что после обновление до прошивки lk561533, lk561633 и lk561707. Лифтовые блоки стали присылать в диспетчерскую нерасшифрованные коды ошибок вида 1:0400, 1:0500 и т.д. Олег Владимирович Андрейченко с нашей помощью хотел поизучать возникшее явление. Просьба оказать помощь, если есть блоки 6.1CM3Pro или 7.2 с такими прошивками.

С эффектом разобрались.
Ложные коды ошибок вида 1:0400, 1:0500 и т.д. для альтернативных прошивок ЛБ-KONE - были характерны всегда и носили вероятностный характер. Возникали в момент перехода станции управления из режима НР в режим Ошибки, при этом сам код ошибки станцией мог быть еще не передан.
В текущих прошивках доступных на сайте данный эффект полностью устранен.
Большое спасибо всем за замечания и участие в тестировании.