сообщение 26.8.2022, 7:20
Сообщение #321


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Alex @ 25.8.2022, 15:35) *

Закидываю свежие прошивочки 6.4.1. Все ещё не перешил, но вот после вчерашней перепрошивки прилетела жалоба с 17-этажного Отис ГЕН-2:
пока лифт едет по пути следования проговаривает все этажи. Уберите это.
Откатил на 6.4.0.
Любопытное наблюдение. Указанная ситуация с РИН возникает в случае обнаружения передвижения кабины лифта между этажами при отсутствии сигнала движения (РД). В настоящее время текущая версия программы для ЛБv6Pro CM3 6.4.2. Предлагаю обновить ЛБ до текущей версии, при возникновении вопросов обращайтесь на techno@lkds.ru Вместе разберем этот случай.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 26.8.2022, 11:11
Сообщение #322


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Извиняюсь. Ошибочно указал прошивку для ПРО версии. Версию 5.4.1 откатил на 5.4.0.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 6.9.2022, 22:09
Сообщение #323


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Сегодня на Arkel 300 поднимался. На 11 этаже начал говорить: 11 этаж, 12 этаж... на 15 начал неуверенно проговаривать, 16 неуверенно, 17 промолчал. Прошивка 5.4.0. Нашёл нововведение. 8 в 14 адресе. Перевёл на 3.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 17.11.2022, 10:15
Сообщение #324


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 24.1.2018, 7:29) *

На семерке с МПУ (Протон КМЗ) достает "Многократный реверс дверей" . Ошибки 48 при этом нет. Интервалы от появления до пропадания этого сообщения могут быть от нескольких минут до 3-х часов ночью. Всю голову поломал чтобы понять это лифт имеет проблему или что...
В связи с чем вопрос: что такое "болтающиеся двери" в последовательном канале?

дополнение (поймал этот момент):
В динамике лифт может стоять с закрытой дверью, но иногда начинает кратковременно ее "открывать". после чего и выкидывает "реверсы". Это имелось ввиду? И откуда оно?

Цитата(Виноградов @ 24.1.2018, 8:06) *

"Болтающиеся двери" в последовательном канале это смена бита "двери открыты" в ответе от платы к ЛБ. Программа в ЛБ их считает и выдает "многократный реверс". Надо понаблюдать за этим лифтом-может быть это особенность работы дверного привода Vega со станцией УКЛ. Время пропадания этого сообщения- в момент следующего цикла "открыто-закрыто" -ночью может пройти несколько часов. Ну или поставить 21=0

Благодаря наблюдательности Revit, настойчивости и внимательности Никиты Виноградова удалось разобраться с эффектом и решить задачку "Болтающихся дверей" для лифтов с семейством контроллеров УКЛ/УЛ в режиме сна. Обновленные прошивки во вложении. Замечания, предложения приветствуются.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lbukl_update_17_11_2022.rar ( 422.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 17.11.2022, 13:17
Сообщение #325


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Не совсем понятно что проверять то?
Вроде уже решили 21=0 и забыли


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 17.11.2022, 13:57
Сообщение #326


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 17.11.2022, 7:17) *

Не совсем понятно что проверять то?
Вроде уже решили 21=0 и забыли

21=1 и не должно быть ложных срабатываний.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 17.11.2022, 15:35
Сообщение #327


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(oleg @ 17.11.2022, 7:15) *

...решить задачку "Болтающихся дверей" для лифтов с семейством контроллеров УКЛ/УЛ в режиме сна.

Дык это известно почему. Контроллер МПУ через типа 10 минут простоя отключает оба привода. В результате пропадает ВКЗ. Непорядок. Станция включает приводы, даёт команду дозакрытия, получает ВКЗ и через время опять переводит приводы в спящий режим. Поскольку ночью лифт не востребован, эти циклы повторяются сколь угодно до первой поездки. У нас этот режим отключен везде и проблема решена таким образом.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 17.11.2022, 17:24
Сообщение #328


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 17.11.2022, 12:35) *

Дык это известно почему. Контроллер МПУ через типа 10 минут простоя отключает оба привода. В результате пропадает ВКЗ. Непорядок. Станция включает приводы, даёт команду дозакрытия, получает ВКЗ и через время опять переводит приводы в спящий режим. Поскольку ночью лифт не востребован, эти циклы повторяются сколь угодно до первой поездки. У нас этот режим отключен везде и проблема решена таким образом.
Т.е хотели как лучше, а получилось опять как всегда?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 17.11.2022, 22:48
Сообщение #329


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Alex, при всем моем уважении...но нет глубины понимания процессов и алгоритмов работы. В спящий режим лифты со станциями УКЛ/УЛ переходят через 4-5 минут в любое время суток. При этом отключается линейный пускатель и питание частотного привода. При этом станция и дверной привод остаются включенными и ВКЗ, конечно, никуда не девается, иначе бы станция ушла в ошибку и вышла из режима сна. Если иначе-это безграмотная работа монтажников и нарушение схемы подключения. Теперь по сути-отключение алгоритмов ЛБ часто костыль, поэтому был решен вопрос модернизацией прошивки ЛБ. Для неопытных монтажников связи будет подспорьем без лишних телодвижений. А отключение режима сна-личное дело каждой эксплуатирующей организации и владельца лифта.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 17.11.2022, 23:39
Сообщение #330


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Виноградов @ 17.11.2022, 19:48) *

..Если иначе-это безграмотная работа монтажников и нарушение схемы подключения. Теперь по сути-отключение алгоритмов ЛБ часто костыль, поэтому был решен вопрос модернизацией прошивки ЛБ.

Если данный эффект это криворукость монтажников, то тогда и правка прошивки это костыль. Где истина то?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.