Прошу поделиться информацией по подключению станции УЛ с платой ПУ1.
|
Alex |
8.8.2008, 2:24
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Прошу поделиться информацией по подключению станции УЛ с платой ПУ1. Для такого подключения требуется лифтовый блок 5.5 или 6.0 релейный. Мы подключаем так: (опишу 5.5) в разъёме ставим перемычки 3-4 (24 Вольта), СТ1+СТ2+V101 подключаем к проводу 3 (при этом "-L" сажаем на "землю"), РОД, РЗД, РКД, ДК1, ДК2 (331, 332, 212, 213, 64 соответственно) подключаем к блоку через резисторы 270-360 кОм и диоды КД209 (там переменное 110), 302 с платы тормоза подключить как РД, провод 3 с платы тормоза пускаем через НЗ контакты реле К1 и подаём в блок на 15 ногу как АБЛ (можно подключить к катушке реле К1, прописав инверсию АБЛ в 85 адресе), МП и УКСЛ, связь с кабиной, общий провод, пускатель описывать не буду - и так ясно. Адреса 31, 37, 38, 47 (для спарки и 43 (кабина не пришла на этаж)) переводим в 0, а 39 переводим в 1. По той же схеме мы подключаем и к ПУ-3, если на монтаж дают блоки 5.5. Если поискать по форуму и сайту, то где-то есть и схема от ЛКДС. Там всё подключается к цепям 110 Вольт. На мерцание зелёного светодиода, если выполните по их схеме, не обращайте внимания (на 7 ногу блока подаётся переменное 110). -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
vlasoff |
8.8.2008, 10:57
Сообщение
#3
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2006 Из: Иваново Пользователь №: 9 |
Для такого подключения требуется лифтовый блок 5.5 или 6.0 релейный. Мы подключаем так: (опишу 5.5) Мужики распишите и про 6.0-Р блок, уже месяц бьюсь, фигня какая-то получается, понять не могу, то ли блок чудит, то ли станция - подключение через USER1. Все время генерится ДШ, которого нету, и встает по КЗ (РД без ДШ) |
Alex |
8.8.2008, 21:14
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Мужики распишите и про 6.0-Р блок, уже месяц бьюсь, фигня какая-то получается, понять не могу, то ли блок чудит, то ли станция - подключение через USER1. Все время генерится ДШ, которого нету, и встает по КЗ (РД без ДШ) УБ питается от лифта от V101 провода. На УЛ переменное (!) 110. Из-за этого и свистопляска ДШ. На УЛ УБ можно отключить как я уже писал тут и не обращать внимания на его моргание. Или подключи блок как я тут описал от 24 Вольт, только УБ на 5.5 блоках будет показывать 1 открытую дверь так как изменена схема и оно работает только от 110 вольт. 6.0 Р не ставил, но смысл тот же. Получается, что лифт у тебя хочет ехать с незакрытой дверью по УБ. Теперь КЗ ЦБ это не только перемычка на дверях, определяемая по отпаданию РКД в течение 1,5 сек после включения РОД, не только просадка напряжения при коротыше, но и движение лифта с незакрытой дверью по УБ. Чтобы это убрать (на УЛЖ-УПЛ например) нужно вход DS через диод запитать от входа V101. Через диод потому, чтобы на выключенном лифте ДШ тоже показывало закрытыми, так как в этом случае УБ питается от 5 Вольт самого блока. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
8.8.2008, 21:45
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
... - подключение через USER1. Все время генерится ДШ, которого нету, и встает по КЗ (РД без ДШ) Это как по User1? Мы по стандартной схеиме подключаем -вроде проблем не было. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
fess77 |
9.8.2008, 11:04
Сообщение
#6
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
|
котяра |
10.8.2008, 0:53
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Что подразумевается под стандартной схемой? Рекомендаций ЛКДС по ПУ-1 я почему-то не нашел. это успешно работающие схемыс 5.5.... а с 6.0 мы тока один недавно подключили.... РОД, РЗД, КН, КВ (331, 332, 321, 322 соответственно) через 110ком. РКД - 212. V101-110 (через КL 1, как и на 5.5). запретили исполнение: Адреса 26,31,37,38,42,45,43,112,160,164=0; 4=7 так как реверсов на лифте 8, а на пульт надо както сигнал подать.(ну видимо тут иногда и ошибка будет, так за 5 сек никто и не чухнет... мелькнула и пропала). а вот с абл... стандартный то на 24в расчитан, а ставить диод и резюк на 500кОм, аль делитель расчитывать в лом почемуто было( под рукой неоказалось, а идти...) (а проще в итоге (как на5.5)). вот и USER пригодился... посадил ДС0 на землю а ДС1 на вход USER1: Адреса 6=121, 240=15(25сек). в М-пульт внёс запись (необязательно) типа * лифт отключён станцией управления* да . прищлось ещё 56=0. а то выскакивало *переменное напр в ЦБ*. и ещё померял время срабатывания *аварии привода дверей* сделал на 2сек меньше чем срабатывала защита станции: Адрес 217. вот и всё по существу вопроса. а там вам решать... Прикрепленные файлы LNGS.465213.060_10.013_1_E5.pdf ( 830.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 968 |
котяра |
11.8.2008, 20:38
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
смотрика. пригодились...
да. ошибся малость. по 6 адресу надо 21 набить. это у меня на станции было изменение... |
Grenui |
21.4.2010, 9:47
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
это успешно работающие схемыс 5.5.... а с 6.0 мы тока один недавно подключили.... РОД, РЗД, КН, КВ (331, 332, 321, 322 соответственно) через 110ком. РКД - 212. V101-110 (через КL 1, как и на 5.5). запретили исполнение: Адреса 26,31,37,38,42,45,43,112,160,164=0; 4=7 так как реверсов на лифте 8, а на пульт надо както сигнал подать.(ну видимо тут иногда и ошибка будет, так за 5 сек никто и не чухнет... мелькнула и пропала). а вот с абл... стандартный то на 24в расчитан, а ставить диод и резюк на 500кОм, аль делитель расчитывать в лом почемуто было( под рукой неоказалось, а идти...) (а проще в итоге (как на5.5)). вот и USER пригодился... посадил ДС0 на землю а ДС1 на вход USER1: Адреса 6=121, 240=15(25сек). в М-пульт внёс запись (необязательно) типа * лифт отключён станцией управления* да . прищлось ещё 56=0. а то выскакивало *переменное напр в ЦБ*. и ещё померял время срабатывания *аварии привода дверей* сделал на 2сек меньше чем срабатывала защита станции: Адрес 217. вот и всё по существу вопроса. а там вам решать... а земля на -L? Диоды ставили? как-то у меня не получается |
revit |
21.4.2010, 18:54
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
а земля на -L? Диоды ставили? как-то у меня не получается Попросите схему подключения в техподдержке ЛКДС и не изобретайте. -L это гальванически развязанный источник питания матртрицы а общий для ЛБ -N. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
21.4.2010, 19:03
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
|
fess77 |
21.4.2010, 22:31
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
РОД, РЗД, КВ, КН- с катушек пускателей через диод и 110ком, РКД -112, V101- 110в через диод и 10 мкф на землю, земля- только N. User и запись в Мпульт - как у Котяры., реверсов-7, адреса 31,37, 38, 45-в 0,потому что нет охраны шахты, 213- 8.С 10 мкф 56 в 0 не надо. Зачем было делать 26, 42,43, 112,160,164 в 0- мне непонятно.Работает 2 года без проблем.И никогда не смешивай на УЛ и УКЛ земли L и N.
|
revit |
22.4.2010, 11:04
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
V101- 110в через диод и 10 мкф на землю, земля- только N. ЛКДС выложите схему подключения ЛБ6 к УЛ ПУ-1 наконец таки с таблицей НВРАМ! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
fess77 |
22.4.2010, 22:23
Сообщение
#14
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
Не понял насчет 39-1 и 47-0 ?
|
Alex |
23.4.2010, 4:15
Сообщение
#15
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Не понял насчет 39-1 и 47-0 ? Вход АБЛ обрабатывается двумя алгоритмами. Если 39=1, то выводится на экран с перечёркнутыми дверями, а при 47=1 на экран не выводится, но в диалоговом окне строка будет. Типа если надо, чтобы диспетчер реагировал, то 39=1, 47=0. Если диспетчера беспокоить при этом не надо, то 39=0, 47=1. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
fess77 |
23.4.2010, 21:14
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
Я знаю как обрабатывается вход AВЛ, я не могу понять- что Вы на него подаете в станции с ПУ-1?
|
котяра |
23.4.2010, 23:02
Сообщение
#17
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Я знаю как обрабатывается вход AВЛ, я не могу понять- что Вы на него подаете в станции с ПУ-1? что-что.... сигнал аварии, что еще можно? это вместо юзера. да и проще... как именно? просто. со 110 через диод и сопротивление на дс0, а с дс1 (вобщем реле к2) на вход абл... |
revit |
23.4.2010, 23:30
Сообщение
#18
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 650 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
как именно? просто. со 110 через диод и сопротивление на дс0, а с дс1 (вобщем реле к2) на вход абл... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
fess77 |
24.4.2010, 17:54
Сообщение
#19
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
Мне непонятно во всем этом одно- почему ЛКДС не дает эту схему на сайте? И мне не тяжело припаять диод и емкость, и избежать этим мигающего индикатора и 56-0.
|
котяра |
24.4.2010, 20:40
Сообщение
#20
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
одно непонятно. вход АБЛ анонсировался только как 24в. а тут 110 подается...
|