> подключение станции УЛ с платой ПУ1
FemiT
сообщение 24.6.2017, 13:40
Сообщение #61


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



А чтоб лифт проговаривал этажи нужно уксл подкоючать? И чем можно пренебреч , получается контролировать состояние лифта не обязательно нужно только лишь голосовое оповещение.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 24.6.2017, 18:38
Сообщение #62


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Уксл для звукового оповещения этажей обязателен (равно как и для счета этажей), алгоритмы аварий по УКСЛ можете отключить (хотя смысла не вижу).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 25.6.2017, 16:47
Сообщение #63


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Помогите пожалуйста разобраться чайнику smile.gif . Работаю со схемой от лкдс и тоже есть вопросы по поводу релюшек K1 и K2. Куда именно нужно сажать 101 конец от адаптера в реле K1? Остальное вроде понятно,110 провод с клемной коробки XT2 подаю на dc1 реле K2. А вот куда именно перемычку сажать с K1 не знаю, боюсь экспериментировать smile.gif в схеме ,где нарисован ключ K1, подписаны точки со стороны 101 - 23 и со стороны dc1 - 24. По схеме, 24 подписан как 310 провод K1 реле а вот 23 не где не вижу. И на 310 там тоже 110в ,боюсь замкнуть провода.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 25.6.2017, 17:11
Сообщение #64


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Если внимательно прочитать схему от ЛКДС, то станет понятным, что K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. А НО контакт с маркировкой 23-24-это доп.контакт в составе пускателя. Если вы указанный пускатель не устанавливаете в шкафу управления, то и контакт в разрыв 110 провода никакой подключать не требуется.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 25.6.2017, 17:16
Сообщение #65


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(Виноградов @ 25.6.2017, 18:11) *

Если внимательно прочитать схему от ЛКДС, то станет понятным, что K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. А НО контакт с маркировкой 23-24-это доп.контакт в составе пускателя. Если вы указанный пускатель не устанавливаете в шкафу управления, то и контакт в разрыв 110 провода никакой подключать не требуется.

Я так понял что дополнительный магнитный пускатель обязателен для того чтобы работало голосовое оповещение этажей в кабине лифта
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
madlev
сообщение 25.6.2017, 17:25
Сообщение #66


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 26.8.2009
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906



Цитата(FemiT @ 25.6.2017, 19:16) *

Я так понял что дополнительный магнитный пускатель обязателен для того чтобы работало голосовое оповещение этажей в кабине лифта

K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. Голосовое оповещение этажей будет и без него работать.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 25.6.2017, 17:31
Сообщение #67


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(madlev @ 25.6.2017, 18:25) *

K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. Голосовое оповещение этажей будет и без него работать.

Все понял , спасибо большое за быстрый ответ.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 27.6.2017, 11:44
Сообщение #68


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Подскажите плс чего не хватает для голосового оповещения , блок цм3 уксл вроде работает вот фотка датчиковИзображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 27.6.2017, 11:57
Сообщение #69


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Динамику посмотрите-этажи считаются?
Шахта стандартная, без пропусков этажей и без высоких потолков?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 27.6.2017, 12:07
Сообщение #70


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(revit @ 27.6.2017, 12:57) *

Динамику посмотрите-этажи считаются?
Шахта стандартная, без пропусков этажей и без высоких потолков?

Неа , кажет только один этаж , первый . Мне кажется ABL не работает у меня может ли от него зависеть?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 27.6.2017, 12:25
Сообщение #71


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Получается количество этажей в динамике работы лифта отобразил верно , но на каком именно этаже кабина не видит.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 27.6.2017, 14:17
Сообщение #72


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(FemiT @ 27.6.2017, 13:25) *

Получается количество этажей в динамике работы лифта отобразил верно , но на каком именно этаже кабина не видит.


как и на любом релейном лифте надо время на "обучение" ЛБ.
Пока он несколько раз снизу вверх не проедет, пока на всех этажах не по останавливается, счастья не будет... Чтоб побыстрей учился и не делал ошибок (не увеличивал количество этажей) можно в 10 ячейке прописать количество этажей...
а в этом окне можно увидеть только местоположение кабины после остановки. Понаблюдайте за лифтом через динамику.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 28.6.2017, 13:37
Сообщение #73


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(котяра @ 27.6.2017, 15:17) *

как и на любом релейном лифте надо время на "обучение" ЛБ.
Пока он несколько раз снизу вверх не проедет, пока на всех этажах не по останавливается, счастья не будет... Чтоб побыстрей учился и не делал ошибок (не увеличивал количество этажей) можно в 10 ячейке прописать количество этажей...
а в этом окне можно увидеть только местоположение кабины после остановки. Понаблюдайте за лифтом через динамику.

Спустя сутки оповещение на одном лифту заработало. Второй чето не как не обучится , есть еще вариант экранированный кабель бросить, сказали что уксл чувствителен к помехам очень
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 28.6.2017, 13:42
Сообщение #74


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Где в руководстве по монтажу или эксплуататции ЛБ это написано? Кто сказал?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 28.6.2017, 16:37
Сообщение #75


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(revit @ 28.6.2017, 14:42) *

Где в руководстве по монтажу или эксплуататции ЛБ это написано? Кто сказал?

Сказали по телеыону в тех поддержке. После того как откоючить питание лифта ну и блока , то блоку снова нужно время длятого чтобы посчитать этажи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 29.6.2017, 0:28
Сообщение #76


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Про уксл и экранирование?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 29.6.2017, 13:18
Сообщение #77


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(revit @ 29.6.2017, 1:28) *

Про уксл и экранирование?

Да, сказали может сбиваться от этого. В общем один лифт начал болтать , го после выключения лифта и блока так и не заговорил.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 29.6.2017, 14:22
Сообщение #78


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(FemiT @ 29.6.2017, 14:18) *

Да,


Попробуйте обновить микропрограммы.

Кстати. А если ЛБ переставить местами? Что будет? этажность одна.... датчик тот же.... dry.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 29.6.2017, 19:09
Сообщение #79


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



Цитата(котяра @ 29.6.2017, 15:22) *

Попробуйте обновить микропрограммы.

Кстати. А если ЛБ переставить местами? Что будет? этажность одна.... датчик тот же.... dry.gif

Тоже думал об этом там ещё 2 лифта завтра их расключу и потом буду кумекать над голосовым трактом. На уксл уже прокинул туда экранированный кабель, посмотрю как там будут блоки обучаться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
FemiT
сообщение 1.8.2017, 13:46
Сообщение #80


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 120
Регистрация: 28.1.2015
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964



В общем два лифта в парной рабте , но если один уходит в ошибку , то второй просто теряет счет этажей. через какоето время он определился , но когда исправили соседний лифт и включили он снова потерял счет этажей. как сделать чтоб парная работа не влияла на замеры шахты укслом.?