Друзья ОБисты, а кто нибудь пользуется этой функцией ?
Ну или просто отключением лифтов? Как потом включаете? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
24.2.2013, 19:02
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Друзья ОБисты, а кто нибудь пользуется этой функцией ? Ну или просто отключением лифтов? Как потом включаете? пользуемся конечно... удобно... пока сбоев не было... другое дело объяснить эту функцию операторам... это действительно трудно... а вы разве не отключаете лифты дистанционно??? ну а насчет включения что там в правилах сказано? А? |
revit |
24.2.2013, 19:10
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
пользуемся конечно... удобно... пока сбоев не было... а вы разве не отключаете лифты дистанционно??? нет. Лифты все разбросаны. Есть несколько локальных дисп. где по 60-70 лифтов, но я не представляю если их допустим все плавно оключать, то как их включать потом. Кто будет столько лифтов пешком обходить?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
24.2.2013, 19:20
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
странно, что не отключаете...
например предупредили за пол часа что в массиве отключают электроэнергию ... а там пол-ста лифтов.... что? ждать застрянут когда? нелогично, если можно упредить ситуацию... особо на удалённых... р.с. правила правилами но жизнь это нечто другое... это от руководства зависит... как скажет так и будет... неужто вы в другой стране живёте? |
revit |
24.2.2013, 19:33
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
например предупредили за пол часа что в массиве отключают электроэнергию ... а там пол-ста лифтов... это в какой стране предупреждают ? в нашей не предупреждают...А если бы и предупреждали -что 700 лифтов по всему городу рубить чтоли? И потом никаких лифтеров/авариек/дисетчеров не хватит их включить?! А на ночь отключаете? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
24.2.2013, 19:53
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
это в какой стране предупреждают ? в нашей не предупреждают... А если бы и предупреждали -что 700 лифтов по всему городу рубить чтоли? И потом никаких лифтеров/авариек/дисетчеров не хватит их включить?! А на ночь отключаете? ну иногда и в нашей предупреждают. видимо и у чубайсиков проколы бывают... дык не по всему городу рубят ещё... более ста пока не отключали... пока... на ночь только некоторые кооперативы по договорам рубятся... п.с. а насчёт включения... и не спрашивай скажет руководство: бурундук птичка... значит птичка... к тому ж за нарушение правил мы не отвечаем наше дело маленькое... |
revit |
24.2.2013, 19:56
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
к тому ж за нарушение правил мы не отвечаем наше дело маленькое... Да нет уж-ответит тот кто включил , а не тот кто сказал... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
24.2.2013, 20:05
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
|
Alex |
24.2.2013, 21:42
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
это в какой стране предупреждают ? в нашей не предупреждают... А на ночь отключаете? Давно ли ростовская область стала отдельной страной? В основном пердупреждают (). Бывает и нет. Отключили как-то четырёхподъездник ТСЖ. Ну захотели они там что-то поделать. Приспичило им. Благо никого в лифтах не было и дом рядом с диспетчерской. Не ушёл со связи. После окончания работ лифты сами пошли в работу. По включению: ну где не включают? Пароль на включение я обычно сношу. В одной диспетчерской дурил лифт. Приезжает механик, включает с компьютера и уезжает. Я объясняю диспетчеру, что механик не имеет права прикасаться к компьютеру. В ответ слышу: А они включают и всё тут. Тогда я поставил простенький пароль, чтобы механик соизволил-таки подняться и хоть что-то сделать. На ночь нет отключений. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
котяра |
24.2.2013, 21:53
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
По включению: ну где не включают? Пароль на включение я обычно сношу. В одной диспетчерской дурил лифт. Приезжает механик, включает с компьютера и уезжает. Я объясняю диспетчеру, что механик не имеет права прикасаться к компьютеру. В ответ слышу: А они включают и всё тут. Тогда я поставил простенький пароль, чтобы механик соизволил-таки подняться и хоть что-то сделать. На ночь нет отключений. 5+ |
revit |
25.2.2013, 0:23
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
На ночь нет отключений. А зачем вы тогда вообще активируете функцию включения? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Gaff |
25.2.2013, 7:36
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 30.1.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 789 |
Обычно не отключаем. Раньше в 1 диспетчерской (до моего прихода в организация) был КДК, и пароль конечно же все знали, и запускали и шли делать когда уже даже после перезапуска не пошел. Затем поменяли пульт КДК на КЛШ и ... тут и начали все выть, а начали выть потому что вовремя не ремонтировали и соответственно запустили свои лифты. Прошло время лифты отладили и сейчас уже ни кто и не задумывается о том, что-бы запустить лифт дифтанционно.
Но однажды все таки отключили 1 лифт (на энергии правда, да не суть). Механник какой-то упертый попался, говорит ни чего не знаю, это ваша неисправность, мы объяснили что конкретно нужно сделать, он все равно уперался, мол лифт ходит, значит сами езжайте делайте, но что мы не долго думая взяли и отключили этот лифт А об отключении нас предупреждали раз только за 3 с лишним года работы, т.е. можно сказать, что не предупреждают. |
egene_1 |
12.10.2017, 18:23
Сообщение
#13
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 |
Может кто объяснить, что же такое плавное отключение лифта? В инструкции к мпульт я так и не нашел ответа.
|
revit |
13.10.2017, 0:23
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Это, насколько я понимаю, когда программа видит что лифт долго не движется и только потом его выключает.
Наверное хорошая функция, возможно и была бы востребована, но я допустим, противник отключения сетевого питания, учитывая сложность современных лифтов. Вот если вызова отключать то было бы идеально.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
egene_1 |
13.10.2017, 0:26
Сообщение
#15
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 |
Это, насколько я понимаю, когда программа видит что лифт долго не движется и только потом его выключает. Наверное хорошая функция, возможно и была бы востребована, но я допустим, противник отключения сетевого питания, учитывая сложность современных лифтов. Вот если вызова отключать то было бы идеально.... Cогласен с вами на счет полного отключения, на шулмах допустим можно имитировать прр ( правда по моему только в административном режиме работы лифта), но у диспечера будет отображаться что лифт в нормальной работе. |
sergey57949 |
13.10.2017, 10:46
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
У нас электрики предупреждают. Отключаем не все, а домами.
Насчет включения - про бурундука писали уже |
egene_1 |
9.7.2018, 23:44
Сообщение
#17
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 |
А на spult плавное выключение есть? Настроил в диспетчерскую spult, на мпульте плавное отключение присутствует, на спульте нет. Можно что нибудь сделать?
|
sergey57949 |
10.7.2018, 10:37
Сообщение
#18
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
А это что?
Эскизы прикрепленных изображений |
egene_1 |
10.7.2018, 12:28
Сообщение
#19
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 6 929 |
Это отключение нескольких лифтов сразу, а один?
|
sergey57949 |
10.7.2018, 14:22
Сообщение
#20
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
А какой смысл в этой функции на 1 лифт???
Включил связь с кабиной, убедился что ни кого нет, да отключил его |