> подключение станции УЛ с платой ПУ1
fess77
сообщение 25.4.2010, 12:37
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 11.6.2008
Из: Украина, г.Мариуполь
Пользователь №: 3 044



Причем 110в- переменка. А если на вход АВЛ можно подавать и 24, и 110, то почему это не отражено в инструкции?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 25.5.2010, 17:16
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(fess77 @ 21.4.2010, 20:31) *

РОД, РЗД, КВ, КН- с катушек пускателей через диод и 110ком, РКД -112, V101- 110в через диод и 10 мкф на землю, земля- только N. User и запись в Мпульт - как у Котяры., реверсов-7, адреса 31,37, 38, 45-в 0,потому что нет охраны шахты, 213- 8.С 10 мкф 56 в 0 не надо. Зачем было делать 26, 42,43, 112,160,164 в 0- мне непонятно.Работает 2 года без проблем.И никогда не смешивай на УЛ и УКЛ земли L и N.

у меня заработало с одним диодом на 110в и четырьмя 110ком с катушек. Про -L где-то просто прочитал, делать так и не собирался.
ЛКДС аууу! Пора бы и схему выложить!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 25.5.2010, 19:54
Сообщение #23


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Grenui @ 25.5.2010, 15:16) *

у меня заработало с одним диодом на 110в и четырьмя 110ком с катушек. Про -L где-то просто прочитал, делать так и не собирался.
ЛКДС аууу! Пора бы и схему выложить!

http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=7052


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 27.5.2010, 1:31
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(revit @ 25.5.2010, 17:54) *

просто без диода блок ругается на переменное напряжение, и светодиодом моргает...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 27.5.2010, 17:31
Сообщение #25


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Grenui @ 26.5.2010, 23:31) *

просто без диода блок ругается на переменное напряжение, и светодиодом моргает...

Я выложил заводскую схему....
Ругается-отключи. У меня никогда не ругался, видимо отключен по умолчанию.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Громовой Александр
сообщение 28.5.2010, 10:37
Сообщение #26


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 23.5.2006
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33



Цитата(Grenui @ 27.5.2010, 1:31) *

просто без диода блок ругается на переменное напряжение, и светодиодом моргает...

Если ЛБ6.0Р с микропрограммой 2.2.9, то в NVRAM надо прописать 56=0 и блок не будет ругаться на переменное напряжение в цепи безопасности.


--------------------
С Уважением
Громовой А.Н.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grenui
сообщение 6.6.2010, 17:22
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.3.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387



Цитата(revit @ 27.5.2010, 15:31) *

Я выложил заводскую схему....
Ругается-отключи. У меня никогда не ругался, видимо отключен по умолчанию.

радикал качество картинки ухудшил. Можно на мыло? rolleyes.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 6.6.2010, 21:56
Сообщение #28


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Grenui @ 6.6.2010, 15:22) *

радикал качество картинки ухудшил. Можно на мыло? rolleyes.gif

Ну если только мыло дашь.... smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ginairat
сообщение 24.9.2010, 11:24
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 50



Подключили ЛБ 6.0 Р. Проникновение в шахту сделали через юзер. Ячейка 6=19. Почему то не показывает "разрыв цепи безопасности", зато показывает "переменное напряжение.." Что нужно еще сделать?. Подключали по схеме высланной ЛКДС (в приложении)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 958.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ginairat
сообщение 24.9.2010, 16:03
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 50



С переменным напряжением разобрались - 56=0. Разрыв цепи безопасности тоже начало показывать, но из-за того что юзер подключен к К4 (параллельно К1, которое отключается при разрыве ЦБ), теперь при разрыве ЦБ еще показывает и "проникновение в шахту" которого по факту нет. Можно ли как то по другому реализовать проникновение в шахту?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 25.9.2010, 22:16
Сообщение #31


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(ginairat @ 24.9.2010, 17:03) *

С переменным напряжением разобрались - 56=0. Разрыв цепи безопасности тоже начало показывать, но из-за того что юзер подключен к К4 (параллельно К1, которое отключается при разрыве ЦБ), теперь при разрыве ЦБ еще показывает и "проникновение в шахту" которого по факту нет. Можно ли как то по другому реализовать проникновение в шахту?


можно то можно... тока сложно. об этом не раз писали....
"надеваете" на светодиоды 1дш и 2дш, на плате питания, фотодиоды. соединяете их парралельно. один из выводов фотодиодов на землю.... друкой через реле к4(как у вас) на вход юзера.... вот и усе... прописываете как хотите вход и ждете... конечно и эта схема не всегда будет реальные проникновениея показывать... но всеж селективность будет получше...
З.Ы. вот тока подключать куда катод куда анод фотодиода мы запамятовывали... сами разберетесь...

кстати в схеме нет реле К4 и юзер не используется.... видимо вы просто к4 параллельно к1 включили и контакты К4 использовали для юзера. правильно? ну тогда практически все аварии будут отоброжаться как "проникновение в шахту".

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ginairat
сообщение 26.9.2010, 11:50
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 50



Цитата(котяра @ 25.9.2010, 20:16) *

...................кстати в схеме нет реле К4 и юзер не используется.... видимо вы просто к4 параллельно к1 включили и контакты К4 использовали для юзера. правильно? ну тогда практически все аварии будут отоброжаться как "проникновение в шахту".

Да, именно так. Придется пояснить диспетчерам, что если с "проникновением" есть еще какая то авария, то скорее всего лифт стоит по этой причине
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 31.3.2011, 23:08
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Остается открытым вопрос о корректном заведении сигнала "проникновение в шахту" на USER1. Насколько понимаю реле К4 использовалось для связи с диспетчером, сейчас ввиду невостребованности можно было бы завести на него сигнал с дверей шахты...у кого нибудь есть соображения на сей счет?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.4.2011, 0:04
Сообщение #34


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Виноградов @ 31.3.2011, 21:08) *

Остается открытым вопрос о корректном заведении сигнала "проникновение в шахту" на USER1. Насколько понимаю реле К4 использовалось для связи с диспетчером, сейчас ввиду невостребованности можно было бы завести на него сигнал с дверей шахты...у кого нибудь есть соображения на сей счет?

Врядли это можно сделать простым способом... sad.gif сигнал 2ДШ подается с платы ПТЗ сразу на плату ПУ-1 и имеет несколько другой алгоритм а не просто ОШ. Получить корректный сигнал ОШ сложновато.
Да и честно говоря непонятно зачем эти грабли городить? Есть сигнал блокировки и остановки лифта, есть 44 ошибка в станции которую должен увидеть лифтер в пришедший МП-что еще надо? Инспектору -нет технической возможности, если совсем упертый то письмо и ответ разработчика о том что нет возможности снять сигнал ОШ.
Но если уж совсем коса на камень- то один из вариантов такой:
обмануть родную ОШ как это делают на Украине - резистором на ВКЗ, а в этажных коробках смонтировать резисторы Оби и подключить УБ ЛБ. smile.gif
Но не забываем -это изменение схемы лифта, со всеми вытекающими.... а оно Вам надо?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 1.4.2011, 23:30
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Есть еще вопросец к корифеям форума. Смонтировали на 6 лифтах с ПУ-1 ЛБ6.0...на 4 из них постоянно появляется "КЗ цепи безопасности" И действительно, в Мпульт видно, что сигнал РКД пропадает с заметной задержкой при появлении РОД (в 1,5 сек не укладывается). На двух лифтах такого не наблюдал...Кто нибудь сталкивался с подобным и какие методы борьбы применяли, а то диспетчеров в ступор вводит.... Подключения выполнены по схеме от ЛКДС
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 2.4.2011, 2:46
Сообщение #36


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(Виноградов @ 1.4.2011, 21:30) *

Есть еще вопросец к корифеям форма. Смонтировали на 6 лифтах с ПУ-1 ЛБ6.0...на 4 из них постоянно появляется "КЗ цепи безопасности" И действительно, в Мпульт видно, что сигнал РКД пропадает с заметной задержкой при появлении РОД (в 1,5 сек не укладывается). На двух лифтах такого не наблюдал...Кто нибудь сталкивался с подобным и какие методы борьбы применяли, а то диспетчеров в ступор вводит.... Подключения выполнены по схеме от ЛКДС

КЗ ЦБ имеет 2 алгоритма:
1) После включения РОД за 1,5 сек должно пропасть РКД (защита от перемычки на дверях).
2) Включилось движение при незакрытой двери по УБ. (Смитреть тулсом по F5). УБ не работает от 24 В, не работает при пульсациях на V101, а на УЛ переменное 110.
Конкретные причины смотреть прогой MBlog.
1) увеличить время или ячайку по адресу 32 перевести в 0.
2) 31, 37 и 38 перевести в 0. УБ здесь отключается, ибо есть код 44 в станции.
Для АБЛ 39 перевести в 1, а 47 в 0.
В групповой работе 43 перевести в 0 для избежания ложного "кабина стоит между этажами" при автоматическом движении свободной кабины на основную посадочную площадку.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 2.4.2011, 16:02
Сообщение #37


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Виноградов @ 1.4.2011, 21:30) *

Есть еще вопросец к корифеям форма. Смонтировали на 6 лифтах с ПУ-1 ЛБ6.0...на 4 из них постоянно появляется "КЗ цепи безопасности" И действительно, в Мпульт видно, что сигнал РКД пропадает с заметной задержкой при появлении РОД (в 1,5 сек не укладывается). На двух лифтах такого не наблюдал...Кто нибудь сталкивался с подобным и какие методы борьбы применяли, а то диспетчеров в ступор вводит.... Подключения выполнены по схеме от ЛКДС
32=0 и не замарачиваться. Для УЛа данная функция ничего не добавляет-там своих защит достаточно и дублировать их-только уменьшать надежность системы в целом...
И пора бы ЛКДС отображать на схемах подключения проверенные временем установки nvram.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 2.4.2011, 17:56
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Цитата(revit @ 2.4.2011, 14:02) *

32=0 и не замарачиваться. Для УЛа данная функция ничего не добавляет-там своих защит достаточно и дублировать их-только уменьшать надежность системы в целом...
И пора бы ЛКДС отображать на схемах подключения проверенные временем установки nvram.

Согласен, 32=0 просто, лифт электронный и неисправности отрабатывает, но с каждым отключенным алгоритмом диспетчер получает все меньше информации о лифте, в версии 6.0-Р ее и так не густо. Только что провел эксперимент, изменил параметр 213 с 5(10)=1 сек до 6(15)=1,5 сек и на всех 6 лифтах проблема исчезла и не появляется...вопрос почему для АРС это время задано меньше. То есть те 1,5 сек, о которых мы говорим не выдерживались... Для той же ПУ-3 или ПКЛ-32 по умолчанию задано 7(20)=2 сек...Вопрос можно считать решенным, всем спасибо за советы и обсуждение!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 2.4.2011, 18:53
Сообщение #39


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Виноградов @ 2.4.2011, 15:56) *

Согласен, 32=0 просто, лифт электронный и неисправности отрабатывает, но с каждым отключенным алгоритмом диспетчер получает все меньше информации о лифте, в версии 6.0-Р ее и так не густо.
Для ПУ-1 вся информация на индикаторе платы -тут уж ничего не поделаешь. И ее надо смотреть лифтеру или механику.И если ЛБ будет показывать "ложное" КЗ ЦБ то какой прок от такой информации. А с 213 не все так просто......
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2611
Проверьте время открытия двери....


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 2.4.2011, 21:46
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Цитата(revit @ 2.4.2011, 16:53) *

Для ПУ-1 вся информация на индикаторе платы -тут уж ничего не поделаешь. И ее надо смотреть лифтеру или механику.И если ЛБ будет показывать "ложное" КЗ ЦБ то какой прок от такой информации. А с 213 не все так просто......
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2611
Проверьте время открытия двери....


Я прекрасно понимаю, что увеличение времени этого таймера чревато несрабатыванием КЗ ЦБ, поэтому и увеличил время только на 1,5 сек, но этого оказалось достаточно для корректной работы...но состояние концевиков на дверях проверим в ближайшее время, уверен что там не все в порядке, но считаю время по умолчанию несколько занижено...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение