КЛШ и ЛБ, опрос блоков на ЛШ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЛШ и ЛБ, опрос блоков на ЛШ |
revit |
17.9.2008, 0:27
Сообщение
#1
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Интересная ситуация была: при монтаже новых блоков на ЛШ было 7 Лб6-Р, все были запрограммированы, проверены и работали нормально. После стирания всех ЛБ из памяти КЛШ (при этом блоки оставались на ЛШ) они не появились, кроме 1-ого. Ни какие манипуляции не помогали-зеленым горел только первый. Моноблок подключенный к этой ЛШ "видел" все 7 блоков.
После установки нового КЛШ (v. 404) ситуация повторилась -опознался только первый. После вызова со второго-появился и он. Попробовал прошить на новую версию 408 и вуа-ля все блоки появились и работали нормально! Вопрос к знатокам-что это было и как происходит опрос ЛБ (обновление)после стирания их из памяти? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Nikolay |
13.1.2009, 14:59
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
мы тоже столкнулись с данной проблемой. при монтаже новых блоков, или замене КЛШ на линии, где смонтированы новые блоки ЛБ6.0-р, некоторые блоки не определяются. закономерности пока не обнаружили. может не определится половина блоков, может всего 2-3, причём от фактического положения блоков в линии это не зависит.
данная проблема в последнее время проявляется всё чаще. хотелось бы её решить. и действительно хотелось бы знать как происходит опрос ЛБ на локальной шине. PS: поступают в ремонт КЛШ, как бы с этой неисправностью, а на самом деле неисправен КЛШ или нет? вопрос больше к разработчикам. |
Alex |
14.1.2009, 1:56
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
мы тоже столкнулись с данной проблемой Если лифты на связи были, а после переключения питания пропали, имеет смысл аппаратным тулсом сделать в каждом новом блоке: "ввод адреса", 254, F 4. (Старых блоков не касается.) -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Nikolay |
14.1.2009, 17:33
Сообщение
#4
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
|
revit |
15.1.2009, 17:43
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Если лифты на связи были, а после переключения питания пропали, имеет смысл аппаратным тулсом сделать в каждом новом блоке: "ввод адреса", 254, F 4. (Старых блоков не касается.) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
16.1.2009, 3:23
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
17.1.2009, 19:21
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Снятие защиты от влияния сетей конкурентов. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Van Gog |
17.1.2009, 19:30
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
может все же 255? Иначе не от всех конкурентов... Поподробнее можно? Кажется, вы тут знаете, то что я ещё не знаю ... -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
Alex |
17.1.2009, 22:17
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
может все же 255? ВА 255 F4 - это чтение последних четырёх событий. Не путай давеча с нынече, дорогой! Новая прошивка в КЛШ, кстати, ВА 254 F4 не требует. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Alex |
17.1.2009, 22:28
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
если я правильно понял, по адресу 254 в ЛБ записать значение 4? Нет! Для записи: "ввод адреса", адрес, F6, значение, F3. Не путай. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Nikolay |
21.1.2009, 13:39
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
Если лифты на связи были, а после переключения питания пропали, имеет смысл аппаратным тулсом сделать в каждом новом блоке: "ввод адреса", 254, F 4. (Старых блоков не касается.) пробовали не помогает. помогает физический перезапуск ЛБ (отключение - включение питания). или в MScan нажать кнопку программный рестарт для конкретного ЛБ, хотя ни КЛШ, ни MPult их не видит. заметили, что данная проблема возникает, если в линию с новыми ЛБ временно подключить КЛШ Pro с прошивкой v4.10, а затем вернуть более старый КЛШ. |
Alex |
21.1.2009, 13:49
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
пробовали не помогает. помогает физический перезапуск ЛБ (отключение - включение питания). или в MScan нажать кнопку программный рестарт для конкретного ЛБ, хотя ни КЛШ, ни MPult их не видит. заметили, что данная проблема возникает, если в линию с новыми ЛБ временно подключить КЛШ Pro с прошивкой v4.10, а затем вернуть более старый КЛШ. А пакет программ LKDS обновлён? Это новые функции, которые ещё требуется "отточить". У нас (правда не мой участок) эти проблемы решались именно так. Ставили КЛШ чуть постарше, благо платы КЛШ закуплены в достатке, ПРО меняли, а на блоках 5.5 с прошивкой 9.5.4 делали ВА 254 F4. Может ЛКДС даст ЦУ (ценные указания)? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
21.1.2009, 19:53
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Nikolay |
22.1.2009, 19:09
Сообщение
#14
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
А что такое А254-F4? какая -то волшебная комбинация клавиш (не документированная). "А пакет программ LKDS обновлён? " пакет программ с дистрибутива последней версии (это новый пульт). действительно, что скажут разработчики? и ещё, при добавлении новых функций в работе аппаратуры не плохо бы было предупреждать об этом заранее. |
oleg |
28.1.2009, 9:20
Сообщение
#15
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
действительно, что скажут разработчики? Ответ прост и банален. ЛБv6 поддерживают как классический протокол обмена (для совместимости со старыми КЛШ), так и новый "расширенный" - поддерживается КЛШ-Pro и Моноблоками. Действительно, при обнаружении на линии КЛШ-Pro или моноблока, ЛБv6 - переходили на "расширенный" протокол обмена и если поменять КЛШ-Pro на старый КЛШ, то ЛБ автоматически на старый протокол не возвращались и продолжали работать на "расширенном", что приводило к потере связи (необходим был рестарт каждого блока). Этот недочет поправили... начиная с версии V224 ЛБ автоматически возвращаются на классический протокол обмена. (время перехода ориентировочно 10 минут). |
Nikolay |
28.1.2009, 11:23
Сообщение
#16
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
как раз до версии 2.2.4 таких проблем у нас и не было. правда, то что блоки преходят на старый протокол через 10 минут мы не проверяли. Но нас про такие особенности работы блоков никто и не информировал. До многого приходится доходить эмпирическим путём.
|
oleg |
28.1.2009, 13:28
Сообщение
#17
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Расширенный протокол применяется для возможности получения новых, дополнительных состояний.
Надо отметить, что классический протокол исчерпал свои возможности довольно давно. По хорошему - расширенный протокол необходимо было ввести еще пару лет назад, но .... ждали завершения процесса разработки и массового выпуска оборудования с поддержкой обновления микропрограмм, чтобы данный переход максимально сгладить... |
Alex |
28.1.2009, 17:56
Сообщение
#18
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Этот недочет поправили... начиная с версии V224 ЛБ автоматически возвращаются на классический протокол обмена. (время перехода ориентировочно 10 минут). А блоки 5.5 с прошивкой 9.5.4? Там тоже есть эти проблемы. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
28.1.2009, 18:16
Сообщение
#19
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Расширенный протокол применяется для возможности получения новых, дополнительных состояний. Надо отметить, что классический протокол исчерпал свои возможности довольно давно. По хорошему - расширенный протокол необходимо было ввести еще пару лет назад, но .... ждали завершения процесса разработки и массового выпуска оборудования с поддержкой обновления микропрограмм, чтобы данный переход максимально сгладить... А что такое А254-F4? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
28.1.2009, 18:25
Сообщение
#20
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Сообразительный ты наш! Это принудительный перевод блока на старый протокол!
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|