сообщение 17.3.2016, 19:37
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Интересно...Revit, а Вы где такую информацию взяли, что блоки можно между собой связывать по CAN? Да и по Wi-fi только к роутеру могут подключаться или к переговорникам. В документации пока указано только подключение до 32 переговорных устройств, но не блоков между собой. Возможно, разработчики закладывают такую возможность и со временем реализуют, но пока для 7.2 доступно только прямое подключение с LAN/WAN через роутер/свитч.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 17.3.2016, 23:06
Сообщение #22


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Виноградов @ 17.3.2016, 16:37) *

Интересно...Revit, а Вы где такую информацию взяли, что блоки можно между собой связывать по CAN? Да и по Wi-fi только к роутеру могут подключаться или к переговорникам.
Я сам удивлен. smile.gif Может приснилось? Перечитал сейчас все сообщения и анонсы-нет такого. И откуда в моей черепной коробчонке такие взаимосвязи нейронов?.... Извиняюсь за дезу.
Хотя технически вполне возможно по CAN-у их связать , если WiFi не доступен. И это было бы проще - кидать пару вместо UTP.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SkOi
сообщение 19.3.2016, 14:50
Сообщение #23


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 7 053



Вытащил интерфейсную плату и локалка перестала отключаться, но в программе даже нет никаких событий что нет связи со станцией и блок определяется как ЛБ 7 ТР + переговорка как-то странно работает - то нет голосового оповещения что вызов принят, то ГГС вообще отсутствует. Ставлю на место интер. плату и всё равно определение блока остаётся как ТР,а не УКЛ/УЛ и снова начинается обрыв локального подключения. Какой то "сырой" тестовый блок. А поводу питания переговорки - что отдельный БП, что питание с лифта всё равно нужно на крышу кабины тянуть,т.к. вся проводка в могилёве находится в приказной панели.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 19.3.2016, 20:17
Сообщение #24


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Голосовое сообщение находится в памяти интерфейсной платы. Прошивки, настройки НВрам и настройки сетевые там же. как и в Лб6proCM3.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SkOi
сообщение 19.3.2016, 22:39
Сообщение #25


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 7 053



Значит сырая плата если на неё всё указывает
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 21.3.2016, 18:17
Сообщение #26


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(SkOi @ 19.3.2016, 8:50) *

Вытащил интерфейсную плату и локалка перестала отключаться, но в программе даже нет никаких событий что нет связи со станцией и блок определяется как ЛБ 7 ТР + переговорка как-то странно работает - то нет голосового оповещения что вызов принят, то ГГС вообще отсутствует. Ставлю на место интер. плату и всё равно определение блока остаётся как ТР,а не УКЛ/УЛ и снова начинается обрыв локального подключения. Какой то "сырой" тестовый блок.

Указанная нестабильность работы связана с большой емкостью проводника сигнала CLKSPI.
Для решения вопроса необходимо уменьшить величину резистора с 3.9кОм до 1 кОм.
Фотографию расположения резистора прикладываю.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SkOi
сообщение 22.3.2016, 14:10
Сообщение #27


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 7 053



Поменял - не помогло.по прежнему постоянный обрыв локального подключения и не видит отсутствия подключения к станции. Почему всё таки мак и id отличаются от тех что написаны на корпусе?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 22.3.2016, 14:17
Сообщение #28


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Потому что поставил интерфейскную плату (ИП) с другой прошкиСМ3. Сделай сброс кнопкой и блок перезапишет свои в ИП.
Я же писал :
Цитата(revit @ 19.3.2016, 17:17) *

Голосовое сообщение находится в памяти интерфейсной платы. Прошивки, настройки НВрам и настройки сетевые там же. как и в Лб6proCM3.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SkOi
сообщение 22.3.2016, 16:18
Сообщение #29


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 7 053



Revit, откуда бы я взял другую интер. плату если нам пришел один тестовый блок?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 22.3.2016, 17:29
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



SkOi, интерфейсную плату точно верно вставили как была? как ведет себя светодиод 1 на блоке при включении? определяется как ТР-версия-все верно, так на всех CM3 блоках. Зайдите в модуль обновления прошивок и активируйте 1 страницу с прошивкой под УКЛ/УЛ. Связь по LAN не должна иметь отношения к интерфейсной плате...Отписывайтесь в тех.поддержку Олегу-блок еще тестовый...будут думать и дорабатывать прошивку. Сам подключил через Wi-Fi-связь с роутером держит стабильно.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 22.3.2016, 18:03
Сообщение #31


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(SkOi @ 22.3.2016, 13:18) *

Revit, откуда бы я взял другую интер. плату если нам пришел один тестовый блок?
Значит кто-то другой вставил. Производитель при отправке, а она оказалась с другой прошкиСМ3. Настройки другого ЛБ переписались в этот. Всё просто. Этот механизм переноса настроек был и в ЛБ6proСМ3. Я сам недавно попал в просак когда увидел вызов на компе диспетчера с одного из адресов когда дал его на лежащей на столе семерке. :-) Механизм удобный при смене ЛБ на объекте но нужно следить чтобы ИП с настройками не попала на другой ЛБ , иначе будет клон. Кнопка Default в помощь.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SkOi
сообщение 22.3.2016, 19:02
Сообщение #32


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 7 053



Цитата(Виноградов @ 22.3.2016, 14:29) *

SkOi, интерфейсную плату точно верно вставили как была? как ведет себя светодиод 1 на блоке при включении? определяется как ТР-версия-все верно, так на всех CM3 блоках. Зайдите в модуль обновления прошивок и активируйте 1 страницу с прошивкой под УКЛ/УЛ. Связь по LAN не должна иметь отношения к интерфейсной плате...Отписывайтесь в тех.поддержку Олегу-блок еще тестовый...будут думать и дорабатывать прошивку. Сам подключил через Wi-Fi-связь с роутером держит стабильно.

Попробовал несколько раз с помощью MProgPro через COM - прошивку не удалось активировать почему то и активен только Загрузчик. После этого на этой странице написалось "мусор". Нужен файл прошивки.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 22.3.2016, 19:47
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Вот вы действительно бета-тестер, наверно, первый, кто смог своротить работающий 7.2)) А серьезно-проверили установку интерфейсной платы? блок ее явно не видит, еще раз спрошу-как ведет себя светодиод 1 на ЛБ? А прошивку только из разработчиков запросить-в открытый досутп ее не выкладывали еще.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SkOi
сообщение 23.3.2016, 2:58
Сообщение #34


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 7 053



1 светодиод мигает раз в секунду где то.причём иногда с красной подсветкой
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 24.3.2016, 10:01
Сообщение #35


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(SkOi @ 22.3.2016, 13:02) *

Попробовал несколько раз с помощью MProgPro через COM - прошивку не удалось активировать почему то и активен только Загрузчик. После этого на этой странице написалось "мусор". Нужен файл прошивки.

Для приведения в работоспособное состояние ЛБ, необходимо последовательно сделать несколько шагов.
1 шаг. Обязательно! Установить резистор 1кОм на печатной плате, согласно сообщения выше.
2 шаг. Установить интерфейсную плату, которая была в комплекте с ЛБ.
3 шаг. Выполнить сброс параметров ЛБ (глубокий) - удерживать кнопку default пока светодиоды не замигают часто. (сначала редко, затем часто). При этом помимо сброс параметров, будет выполнен переход на базовый загрузчик.
4 шаг. Подключиться программой MProgPro (через USB) и активировать прошивку в первой странице.
Если в первой странице будет написано "Мусор". Стереть и залить прошивку повторно. Для получения прошивки, обратитесь в techno@lkds.ru (обязательно указать исполнение ЛБ).

В дополнение по состояниям светодиода "1".

Зеленый:
- Частое мигание - отсутствует интерфейсная плата (не читается память AT25DF321)
- Редкое мигание (1раз в сек) - есть интерфейсная плата, но активен загрузчик.
- Горит - есть интерфейсная плата и активна пользовательская прошивка ЛБ.

Красный:
- Горит - нажата кнопка default
- Редко мигает (1 раз в сек) - отсутствует подключенный Ethernet. Не видится link.
- Погашен - подключен Ethernet (есть link).


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SkOi
сообщение 24.3.2016, 15:45
Сообщение #36


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 7 053



Получили текущую прошивку - всё заработало как надо. Есть только 3 замечания:
- при активации прошивки обрывается COM соединение, но прошивка всё же активируется,
- при извлечении сервисного ключа происходит рестарт блока,
- слабый сигнал внутреннего wifi с переговоркой
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 24.3.2016, 18:18
Сообщение #37


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(SkOi @ 24.3.2016, 9:45) *

Получили текущую прошивку - всё заработало как надо. Есть только 3 замечания:
- при активации прошивки обрывается COM соединение, но прошивка всё же активируется,

При активации прошивки происходит рестарт ЛБ. При этом кратковременно в компьютере пропадает COM порт (USB). Программа MProgPro пока некорректно обрабатывает эту ситуацию. Со временем исправим.
Цитата(SkOi @ 24.3.2016, 9:45) *

- при извлечении сервисного ключа происходит рестарт блока,

Так было всегда для всех ЛБ. Это выход из "режима ТО". Код рестарт ЛБ 0x05.
Цитата(SkOi @ 24.3.2016, 9:45) *

- слабый сигнал внутреннего wifi с переговоркой

Одно из самых частых замечаний - метод лечения - выносной модуль WiFi на шине CAN (занимаемся).
Есть вопрос: Если ЛБ расположить в шахте под перекрытием, на сколько этажей работает WiFi?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey57949
сообщение 4.4.2016, 12:11
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 22.12.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847



Вот и до меня дошел ЛБ7
т.к. у нас много УЛ/УКЛ я его и попросил, но хочу поставить на ШУЛМ
Мне достаточно только прошивку поменять или огород городить надо будет?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 4.4.2016, 13:37
Сообщение #39


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Интерфейсную плату заменить и прошивку попросить в ЛКДС для v7.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 4.4.2016, 22:43
Сообщение #40


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 4.4.2016, 10:37) *

Интерфейсную плату заменить и прошивку попросить в ЛКДС для v7.

Ну и "шнурок" интерфейса заодно.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения