КЛШpro-перезагружается, КЛШ перезагружается во время ГГС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЛШpro-перезагружается, КЛШ перезагружается во время ГГС |
strajnik |
6.3.2013, 9:34
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 6 713 |
КЛШ перезагружается во время ГГС в момент нажатия кнопки приём -передача . Перезагрузка не полная , без теста табло . Это программный глюк или железный ? КЛШ в работе 2,5 года .
|
revit |
6.3.2013, 11:10
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Честно говоря за 10 лет обслуживания немалого кол-ва КЛШ первый раз слышу о таком эффекте. Даже предположить трудно откуда такая взаимосвязь - программная (цифровая)перезагрузка и нажатие кнопки переключения звукового тракта??? Сижу, чешу репу...
Если только где то подгружается 5в при включении релюшек. Смотри все напруги для начала. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
6.3.2013, 11:41
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
ага. у меня тож почти такой появился... но он перезагружается (неполностью без теста. код 02) только когда в трубку чтото скажешь... скорее всего и у него аналогично...
сейчас в ремонт отдали. явно дело в железе а не в програме... странный вопрос однако... :blink: |
revit |
6.3.2013, 12:38
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А не новая ли версия железа вышла?
В любом случае это точно с питаловом проблема-просадка идет при включении усилителя, похоже.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
strajnik |
6.3.2013, 16:34
Сообщение
#5
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 6 713 |
Теоретически я согласен с версией , что что- то с питанием (завязка со сбросом проца ) , а причина в гнилой релюшечке . Вскрытие покажет , о результатах отпишусь . Дата выпуска - 02.09 , № 6836
|
revit |
6.3.2013, 18:16
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Дата выпуска - 02.09 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Nikolay |
20.3.2013, 10:57
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
вопрос: что означает код рестарта 02, (только не надо писать, что это рестарт по собаке).
была такая ситуация: пропала связь ММИ с компьютером (подключение через COM - порт), удалённо (в центральной диспетчерской) через КСЛ КЛШ в данном ММИ видны. На компьютере в MPult, в журнале постоянно появляются записи "рестарт КЛШ слот (разные слоты), код рестарта 0х02". вот и хотелось бы знать в каком случае происходит рестарт КЛШ по данному коду. |
Dmitry |
21.3.2013, 8:50
Сообщение
#8
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Рестарт может происходить при снижении (скачках/пульсациях) напряжения питания +5В, которое, в свою очередь, зависит от качества сети 220В. Проверьте, пожалуйста, надежность контактных соединений сети 220В для всех устройств даного узлового модуля.
|
Vyacheslav |
23.5.2013, 15:08
Сообщение
#9
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2013 Пользователь №: 6 767 |
Не давно точно такой же клш проявился, заменили.
Сейчас еще один с подобными симптомами. Если не громко в трубку говоришь все нормально, стоит только громко сказать клш перезагружается. Кто ни будь нашел причину? |
revit |
23.5.2013, 16:36
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Напряжение сети проверяли во время такого эффекта?
А не может такой эффект получаться при снижении или потери емкости у кондера 1000х100 установленном по 60вольтам ? Это я размышляю вслух... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Dmitry |
24.5.2013, 8:06
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Больше похоже на конденсаторы в источнике, не по 60В, а по 5/12В.
|
Ali |
26.3.2014, 16:10
Сообщение
#12
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 |
Такая же беда приключилась.
Питание точно в норме. Внешнее питание стабильное. Проверялось всё на тестовом столе. При включении ГГС - "тёплый" рестарт". При количестве блоков в ЛШ более 15 - "тёплый" рестарт. Подозрение ра развязку сигналов на управляющие ноги проца. |
oleg |
27.3.2014, 9:44
Сообщение
#13
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Такая же беда приключилась. Питание точно в норме. Внешнее питание стабильное. Проверялось всё на тестовом столе. При включении ГГС - "тёплый" рестарт". При количестве блоков в ЛШ более 15 - "тёплый" рестарт. Подозрение ра развязку сигналов на управляющие ноги проца. Попробуйте временно физически с платы КЛШ убрать микросхему монитора питания U3 и о результатах отпишитесь... |
revit |
28.7.2014, 16:35
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Перезагрузка КЛШpro при включении ГГС происходит из-за потери емкости конденскатора С34 по цепи Vdd, Vcc. В моем случае это произоошло через 7 лет эксплуатации. Был бы больше запас по напряжению (рабочее напр. 22В с пульсацией, а кондер на 25В) думаю работал бы без проблем еще много лет.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
ded |
29.7.2014, 0:34
Сообщение
#15
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 2 534 |
Перезагрузка КЛШpro при включении ГГС происходит из-за потери емкости конденскатора С34 по цепи Vdd, Vcc. В моем случае это произоошло через 7 лет эксплуатации. Был бы больше запас по напряжению (рабочее напр. 22В с пульсацией, а кондер на 25В) думаю работал бы без проблем еще много лет. В последнее время штук 5 таких клш пришлось ремонтировать.Электролитические конденсаторы-самое слабое место в них. |
oleg |
4.8.2014, 18:18
Сообщение
#16
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Перезагрузка КЛШpro при включении ГГС происходит из-за потери емкости конденскатора С34 по цепи Vdd, Vcc. В моем случае это произоошло через 7 лет эксплуатации. Был бы больше запас по напряжению (рабочее напр. 22В с пульсацией, а кондер на 25В) думаю работал бы без проблем еще много лет. За замечание спасибо. В документацию внеcено изменение для КЛШ-Pro. С31, С34, С37 - устанавливать 220мкф*35в. Соответственно во всех КЛШ-Pro, при ремонте в сервисном центре, будет производится замена указанных конденсаторов. |
Andrey Petrov |
27.8.2014, 13:21
Сообщение
#17
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 6 927 |
В последнее время штук 5 таких клш пришлось ремонтировать.Электролитические конденсаторы-самое слабое место в них. Твердотельные, как на материнских платах ставят, есть возможность устанавливать? Просто не понятно оборудование которое работает 24*7*365 и боится высыхания электролитов. -------------------- Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
|
oleg |
27.8.2014, 16:20
Сообщение
#18
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
Andrey Petrov |
30.4.2016, 0:12
Сообщение
#19
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 6 927 |
Никто не запрещает их устанавливать... надо только найти "твердотельный" конденсатор указанных емкости и напряжения... Просто из тех, что мне пришлось отремонтировать. Самый нагруженный конденсатор C37, так как он быстрей всего превращается в диод и набирает ESR. Остальные за десять лет эксплуатации от 1-го до 3-х ESR нарабатывают. -------------------- Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
|
Alex |
4.5.2016, 19:44
Сообщение
#20
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Я в таких случаях ставлю на 35 В вместо 25 В. Даже при достаточном запасе напряжения из-за большого тока они умирают.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|