КЛШ-Pro -> КДК-32, Не видит лифтовые блоки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЛШ-Pro -> КДК-32, Не видит лифтовые блоки |
Galakt |
20.12.2011, 20:18
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2011 Из: г. Омск Пользователь №: 6 590 |
Доброго времени суток! Господа, подскажите, кто сталкивался с проблемой подключения КЛШ-Pro вместо пульта КДК-32 (в корпусе от монитора Электроника МС). Прошил КЛШ последней прошивкой с сайта, проблем с другими ЛБ нет. После замены пульта КДК-32 на КЛШ-Pro сталкнулся с такой проблемой: не видит ЛБ КДК. Пробывал использовать повышающий трансформатор, т.к. уровень выходных сигналов с пульта КДК-32 значительно выше, чем с КЛШ-Pro, но ситуация осталась прежней. Старый пульт 92 года выпуска, вот-вот помрет, поэтому и возникла необходимость замены. У кого есть соображения по этому поводу?
|
oleg |
20.12.2011, 21:46
Сообщение
#2
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Доброго времени суток! Господа, подскажите, кто сталкивался с проблемой подключения КЛШ-Pro вместо пульта КДК-32 (в корпусе от монитора Электроника МС). Прошил КЛШ последней прошивкой с сайта, проблем с другими ЛБ нет. После замены пульта КДК-32 на КЛШ-Pro сталкнулся с такой проблемой: не видит ЛБ КДК. Пробывал использовать повышающий трансформатор, т.к. уровень выходных сигналов с пульта КДК-32 значительно выше, чем с КЛШ-Pro, но ситуация осталась прежней. Старый пульт 92 года выпуска, вот-вот помрет, поэтому и возникла необходимость замены. У кого есть соображения по этому поводу? Попробуйте для начала отключить в КЛШ-Pro формирование 60В в линию... или подключайте ЛБ-КДК через электролит. конденсатор 100мкФ*100В... Проверьте также, чтобы был включен опрос ЛБ-КДК. (по умолчанию он включен). А о "повышающих" трансформаторах рекомендую сразу забыть!!! |
Galakt |
21.12.2011, 7:00
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2011 Из: г. Омск Пользователь №: 6 590 |
Попробуйте для начала отключить в КЛШ-Pro формирование 60В в линию... или подключайте ЛБ-КДК через электролит. конденсатор 100мкФ*100В... Проверьте также, чтобы был включен опрос ЛБ-КДК. (по умолчанию он включен). А о "повышающих" трансформаторах рекомендую сразу забыть!!! 60в отключил сразу, опрос ЛБ-КДК включен. Может быть дело в частоте кварца, или в несоответствии протоколов? Хотя... После Нового Года планируется модернизация двух таких линий, мне бы хоть пару-тройку месяцев протянуть, бабушки-лифтерши ворчат )) |
Alex |
21.12.2011, 9:24
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
60в отключил сразу, опрос ЛБ-КДК включен. Может быть дело в частоте кварца, или в несоответствии протоколов? Хотя... После Нового Года планируется модернизация двух таких линий, мне бы хоть пару-тройку месяцев протянуть, бабушки-лифтерши ворчат )) Этот динозавр вообще может ли работать с Обью? Может заменить на Обь? Мы в своё время их заменили. Было в трёх местах в общей сумме где-то штук 70. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Galakt |
21.12.2011, 12:41
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2011 Из: г. Омск Пользователь №: 6 590 |
Этот динозавр вообще может ли работать с Обью? Может заменить на Обь? Мы в своё время их заменили. Было в трёх местах в общей сумме где-то штук 70. Вот и у меня есть подозрение, что с Обью он работать не может. Проблема в том, что пока контора оплатит счета на новую линию Обь, пройдет около 2-х месяцев. А в течении этого времени нужно каким-то образом поддерживать рабочее состояние этих старых линий. Может есть какая-нибудь другая КДК-шная хрень, которой такой пульт заменить можно? Или может схемка у кого завалялась? |
oleg |
21.12.2011, 14:08
Сообщение
#6
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Вот и у меня есть подозрение, что с Обью он работать не может. Проблема в том, что пока контора оплатит счета на новую линию Обь, пройдет около 2-х месяцев. А в течении этого времени нужно каким-то образом поддерживать рабочее состояние этих старых линий. Может есть какая-нибудь другая КДК-шная хрень, которой такой пульт заменить можно? Или может схемка у кого завалялась? В том то и вся недолга, что КЛШ-Pro работает с КДК... Для прояснения ситуации попробуйте подключить к КЛШ например один ЛБ-КДК напрямую и проверить работоспособность конструкции... |
котяра |
21.12.2011, 15:47
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
насколько понимаю на лифтах стоят "ископаемые" кдк 10 версии... смотрика...
вообщем то они работают неплохо... есть правда проблема с "фазировкой" блоков. приходилось менять входящие концы линии на БЛ местами... да и "частотой" баловались малёхо... да забыл еще.... линию пересоглосовывать приходилось... вот... |
Galakt |
21.12.2011, 19:01
Сообщение
#8
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2011 Из: г. Омск Пользователь №: 6 590 |
Все, сегодня вечером динозавр помер окончательно. 24 лифта без связи, что делать - ума не приложу...
Может попробовать входные цепи поковырять на старых блоках...? |
revit |
21.12.2011, 21:20
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Все, сегодня вечером динозавр помер окончательно. 24 лифта без связи, что делать - ума не приложу... Может попробовать входные цепи поковырять на старых блоках...? Пробовали подключить один БЛ на КЛШ как советовал oleq? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Galakt |
21.12.2011, 21:31
Сообщение
#10
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2011 Из: г. Омск Пользователь №: 6 590 |
|
котяра |
21.12.2011, 21:43
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
|
Galakt |
22.12.2011, 13:24
Сообщение
#12
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2011 Из: г. Омск Пользователь №: 6 590 |
насколько понимаю на лифтах стоят "ископаемые" кдк 10 версии... смотрика... вообщем то они работают неплохо... есть правда проблема с "фазировкой" блоков. приходилось менять входящие концы линии на БЛ местами... да и "частотой" баловались малёхо... да забыл еще.... линию пересоглосовывать приходилось... вот... А как вы линию пересогласовывали кроме того, что меняли местами концы линии? |
Galakt |
22.12.2011, 21:06
Сообщение
#13
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2011 Из: г. Омск Пользователь №: 6 590 |
Испытания прошли успешно, все заработало!
Вот краткое описание настроек (может кому пригодится): Версия прошивки КЛШ-про: 4.20 Настройки КЛШ-про: Уровень сигнала в ЛШ - максимум (8), при меньшем возможны пропадания со связи Тип устройств на ЛШ - все включено Частота кварца - 4,3 МГц (работает только с этой частотой,видимо это ближайшая частота к тактовой контроллера в ЛБ) Питание на ЛШ 60в - отсутствует (через кондер не пробовал) Полюсовка ЛШ в ЛБ значения не имеет. Вроде бы ничего не забыл |
котяра |
22.12.2011, 22:11
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
А как вы линию пересогласовывали кроме того, что меняли местами концы линии? ну наверно вам известно что линию КДК, изначально, рекомендуется резисторами соглосовывать. См инструкцию на монтаж КДК... так вот при подключению к Оби эти параметры надо иногда переиначивать... а вообщем то рад за Вас. |