Версия для печати темы
Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v6.X _ Неработает опция выключения лифта
Автор: vkarpov 3.5.2017, 2:20
Блок все время с питанием на черном проводе. Но не работает функия на блоке отключения лифта. В чем может быть проблема? За что на плате отчечает выключение питания?
Автор: котяра 3.5.2017, 8:33
Цитата(vkarpov @ 3.5.2017, 3:20)
Блок все время с питанием на черном проводе. Но не работает функия на блоке отключения лифта. В чем может быть проблема? За что на плате отчечает выключение питания?
Какойто сумбурный вопрос/сы...
Что означает: Но не работает функия на блоке отключения лифта
Что означает: За что на плате отчечает выключение питания
Вопрос/сы.
Что выступает в качестве нагрузки? Или вывод просто "висит" в воздухе?
Автор: vkarpov 3.5.2017, 11:35
В программе есть функция оключение лифта!!! При её нажатие на проводе пропадает питание( Провод который питаеет блок, там 3 провода: Фаза, ноль и выход!!!!). Вот и на 3-м проводе который "выход" на нем не чего не происходит!
Автор: sergey57949 3.5.2017, 11:41
220F фаза, 220G ноль, PWC питание пускателя.
Где у вас чего то нет? А то пишите что пропадает питание и тут же что ни чего не происходит
Автор: Kranch 3.5.2017, 11:53
Цитата(vkarpov @ 2.5.2017, 23:20)
Блок все время с питанием на черном проводе. Но не работает функия на блоке отключения лифта. В чем может быть проблема? За что на плате отчечает выключение питания?
Если используется штатный кабель питания, то провода идут такие:
Коричневый - 220F - Фаза, которая питает блок.
Синий - 220G - Ноль, подключается на землю.
Черный - PWC - Управление пускателем, соответственно подключается к катушке пускателя.
Если подключено так, то функция отключения питания должна работать.
Автор: котяра 3.5.2017, 11:57
Цитата(vkarpov @ 3.5.2017, 12:35)
В программе есть функция оключение лифта!!! При её нажатие на проводе пропадает питание( Провод который питаеет блок, там 3 провода: Фаза, ноль и выход!!!!). Вот и на 3-м проводе который "выход" на нем не чего не происходит!
вот теперь внятно. и не надо кричать, мы не глухие
Спрашиваем ещё раз.
Черный провод подключен к пускателю(нагрузки) или в данный момент (в момент измерения напряжения) он висит в воздухе (никуда не подключён)?
Это важно!!
Автор: vkarpov 3.5.2017, 23:09
Я же писал что питангие идет по PWC, только не работает выключения питания через программу!
Автор: котяра 4.5.2017, 8:05
Цитата(vkarpov @ 4.5.2017, 0:09)
Я же писал что питангие идет по PWC, только не работает выключения питания через программу!
Повторяем вопрос.
Вывод PWC (чёрный) подключён к пускателю или нет?
Автор: oleg 4.5.2017, 9:47
Цитата(vkarpov @ 3.5.2017, 17:09)
Я же писал что питангие идет по PWC, только не работает выключения питания через программу!
Уточняющий вопрос: Если вызвать виртуальный сервисный прибор ЛБ и выполнить команду "Откл Лифт" - питание отключиться или нет.
Также обратите внимание на то, что при выполнении команды "Выключить лифт"-"Выполнить" из программы MPultPro у Вас вместо отключения сначала включится переговорная связь с кабиной. Вам надо ее отключить и еще раз выполнить команду "Выключить лифт"-"Выполнить". Только после этого команда будет отключения будет передана в ЛБ.
Автор: vkarpov 4.5.2017, 21:38
Конечно подключен к пускателю! Только не работает через программу, а другие блоки все нормально перегружаются!
Вот и проблема что может быть в блоке? Может кто чинил, встречался с такой проблемой!
Автор: revit 4.5.2017, 21:49
Ну пробит тиристор Q2 скорее всего (ну или оптосимистор Q1), замените. Если ЛБ гарантийный можете отправить в СЦ.
Автор: котяра 4.5.2017, 23:03
Цитата(vkarpov @ 4.5.2017, 22:38)
Конечно подключен к пускателю! Только не работает через программу, а другие блоки все нормально перегружаются!
Вот и проблема что может быть в блоке? Может кто чинил, встречался с такой проблемой!
revit ответил.
если электронику знаете вот ссылка на документ: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb_60cm3/re_lb60cm3_9.pdf стр 28.
расположение элементов на стр. 42
Автор: Alex 5.5.2017, 22:07
Интересный момент. 5 КЛШ ПРО, 2 КСЛа. Прошивки последние, дистрибутив последний. На 23 адресе 4 слота ЛБ6 УКЛ/УЛ с прошивкой 2.5.0. Механик попросил диспетчера выключить лифт. Почему-то у них не получилось и мне дали заявку. Уровень в КЛШ стандартный, 2 деления не доходя до максимального. Шум в линии невелик, блоки со связи не уходят. КЛШ занят полностью. Возможно, есть ещё пара-тройка ИТ на линии. После выключения ГГС ЛБ выключил лифт и я снял заявку как не подтвердившуюся. Бывает иногда из-за зашумлённости линии и интерференционного свиста микрофон-динамик ЛБ уходит со связи и тогда он не сможет выключить лифт. В данном случае такого не происходило. На всякий случай добавил уровня в КЛШ ПРО. Сегодня решил ещё раз попробовать. Не каждая попытка увенчалась успехом. Отключение происходило после третьего-четвёртого нажатия "выключить лифт". Понятно, что надо подождать когда ЛБ сообразит, что обмен с MSC прекратился, но это не более полминуты. Комп выдал ошибку контрольной суммы BIOS. Поставил новый (ещё не стоявший где-либо) гораздо более шустрый, но это не повлияло. Попробую ЛБ заменить, забыл посмотреть как на двух других подъездах этого дома. Сравню.
Автор: vkarpov 6.5.2017, 1:55
q2 во все стороны звониться скорей он!
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)