Лифт-Комплекс ДС _ Моноблок _ Проблемы Моноблоков

Автор: revit 20.6.2009, 14:13

Давно хотель показать но все забывал. Вот такая бяка происходит с "ногами" и у КСЛов тоже. Могут "уплывать" на 3 см в стороны.

http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/0810/95/6ef7ca60704d.jpg.html

Автор: fess77 22.6.2009, 22:21

При включении связи с кабиной возникает возбуд.Через некоторое время происходит потеря связи с ним, потом связь сама восстанавливается. Но самое плохое в том,что после этого возбуд возникает при связи с любым лифтом, подключенным к данному моноблоку., пока не выйдеш и снова не войдеш в Мпульт. Наблюдал на 2-х районах,блоки 6.0 , прошивки 2.2.6 и 2.3.6, Мпульт был3.0.6.12, сейчас 3.0.7, проблема осталась. Кто с этим сталкивался и в чем проблема?

Автор: revit 22.6.2009, 22:41

Цитата(fess77 @ 22.6.2009, 20:21) *

При включении связи с кабиной возникает возбуд.Через некоторое время происходит потеря связи с ним, потом связь сама восстанавливается. Но самое плохое в том,что после этого возбуд возникает при связи с любым лифтом, подключенным к данному моноблоку., пока не выйдеш и снова не войдеш в Мпульт. Наблюдал на 2-х районах,блоки 6.0 , прошивки 2.2.6 и 2.3.6, Мпульт был3.0.6.12, сейчас 3.0.7, проблема осталась. Кто с этим сталкивался и в чем проблема?
Ни разу такого не наблюдал. Вообще возбуд(аккустическая обратая связь)-это проблема блоков, точнее не правильного монтажа микрофонов и динамиков, и каким боком к аккустической связи моноблок непонятно. sad.gif
Скорее всего происходит возбуждение одного из блоков при включении ГГС, при котором выключить связь уже не возможно поскольку она пропадает и она остается включенной, а вы думаете что включаете ГГС с другим блоком. Через три минуты естественно она выключается сама.

Автор: fess77 22.6.2009, 22:49

Завтра проверю. Но почему при возбуде пропадает связь с лифтовым блоком?

Автор: revit 23.6.2009, 1:49

Цитата(fess77 @ 22.6.2009, 20:49) *

Завтра проверю. Но почему при возбуде пропадает связь с лифтовым блоком?

Ну при включеной ГГС, цифровой связи с этим блоком тоже нет, как и наоборот-расплата за одну пару. При возбуде нет и ГГС -поскольку гудит, и по этой же причине не может быть подана команда на отключение ГГС (тоновым сигналом), поэтому нет и цифровой. Видимо в таком режиме и выводится на экран значек отсутствия связи.

Автор: fess77 23.6.2009, 21:49

Я выключаю ГГС, закрываю окно, открываю другой лифт- причем он выдает инфу по нему- и при включении ГГС получаю возбуд. Причем ,пока не настала жара , все работало нормально. Микрофон и динамик действительно близко, и возбуд я легко уберу, просто интересно разобратся в происходящем.

Автор: revit 23.6.2009, 23:44

Цитата(revit @ 22.6.2009, 23:49) *

При возбуде нет и ГГС -поскольку гудит, и по этой же причине не может быть подана команда на отключение ГГС (тоновым сигналом).
Ты его не выключаешь на самом деле-он остается включенным все три минуты.

Автор: Van Gog 16.9.2009, 22:38

Сегодня первый раз наблюдал очень странную ситуацию: моноблок 433 МГц перешитый в Ethenet сам по себе ушёл со связи. После разбирательств на месте выяснилось, что он опять стал моноблоком 433, а в странице памяти где была прошивка Ethenet NodeTool показал мусор blink.gif . Перед этим раза 3-4 было замыкание ЛШ - делали подключение нового лифта.
У кого-то было что-то похожее? Кто знает как такое может быть?

Автор: revit 16.9.2009, 23:15

Цитата(Van Gog @ 16.9.2009, 20:38) *

Сегодня первый раз наблюдал очень странную ситуацию: моноблок 433 МГц перешитый в Ethenet сам по себе ушёл со связи. После разбирательств на месте выяснилось, что он опять стал моноблоком 433, а в странице памяти где была прошивка Ethenet NodeTool показал мусор blink.gif . Перед этим раза 3-4 было замыкание ЛШ - делали подключение нового лифта.
У кого-то было что-то похожее? Кто знает как такое может быть?
Было... И как раз сегодня разбирался точно с таким же случаем. Ранее уже сообщал в ЛКДС о проблеме сброса микропрограммы на загрузчик. Если загрузчик того же вида связи то проблемы особой нет, но вот если перешитый -то уже не есть хорошо, а точнее ОЧЕНЬ ПЛОХО. Пока заметил только одну особенность -в моих случаях это происходило с первой старницей и только в моноблоках. Два месяца назад в качестве теста прошил несколько моноблоков (во вторую сраницу) со сброшенной ранее первой страницей -сегодня проверил -нормально.

Автор: Van Gog 17.9.2009, 0:31

Цитата(revit @ 16.9.2009, 21:15) *

Было... И как раз сегодня разбирался точно с таким же случаем. Ранее уже сообщал в ЛКДС о проблеме сброса микропрограммы на загрузчик. Если загрузчик того же вида связи то проблемы особой нет, но вот если перешитый -то уже не есть хорошо, а точнее ОЧЕНЬ ПЛОХО. Пока заметил только одну особенность -в моих случаях это происходило с первой старницей и только в моноблоках. Два месяца назад в качестве теста прошил несколько моноблоков (во вторую сраницу) со сброшенной ранее первой страницей -сегодня проверил -нормально.


У меня была именно первая страница...

Автор: Викторович 13.10.2009, 15:12

Цитата(Van Gog @ 17.9.2009, 5:31) *

У меня была именно первая страница...

Проблемма очень актуальная! Хотелось бы выяснить - что является причиной сброса и как от этого избавиться. Я думаю это вопрос к разработчикам.

Автор: WhiteWarrior 21.11.2009, 17:18

Приветствую. Давно хотел спросить. Ситуация: на руках висит мертвый моноблок eth. Вяжется с компом, настраивается и т.д. Но на выходе нет 60 вольт. Генератор, вроде, пытается заводиться. Схемы, как положено, нет. Куда копать?

Автор: Alex 22.11.2009, 1:12

Цитата(WhiteWarrior @ 21.11.2009, 14:18) *

Приветствую. Давно хотел спросить. Ситуация: на руках висит мертвый моноблок eth. Вяжется с компом, настраивается и т.д. Но на выходе нет 60 вольт. Генератор, вроде, пытается заводиться. Схемы, как положено, нет. Куда копать?

lkds@lkds.ru

Автор: Dmitry 23.11.2009, 9:49

Действительно документация, которой нет в общем доступе отправляется по запросу на электорнную почту lkds@lkds или techno@lkds.ru. Большая просьба, при обращении, указывать организацию, которую Вы представляете.

Автор: fess77 5.3.2010, 22:19

При попытке загрузить микропрограмму в ЛБ через Мстат-просто из админа в этот ЛБ под №27 она не шьется, при этом все ост. в блоке нормально работает- завис моноблок, не отвечал, не определялся Мскан.Так висел 2 часа, поехал его менять, открыл МП- и все восстановилось. До этого 2 раза на этом УМ уходили со связи ЛБ- и восстанавливались после открытия их МП. Является ли это проблемой конкретного моноблока или имеет более массовый характер?Можно ли что-то сделать дистанционно?

Автор: revit 6.3.2010, 17:16

Цитата(fess77 @ 5.3.2010, 19:19) *

При попытке загрузить микропрограмму в ЛБ через Мстат-просто из админа в этот ЛБ под №27 она не шьется, при этом все ост. в блоке нормально работает- завис моноблок, не отвечал, не определялся Мскан.Так висел 2 часа, поехал его менять, открыл МП- и все восстановилось. До этого 2 раза на этом УМ уходили со связи ЛБ- и восстанавливались после открытия их МП. Является ли это проблемой конкретного моноблока или имеет более массовый характер?Можно ли что-то сделать дистанционно?

Не совсем понятно, но отвечу.... smile.gif
Если моноблок подвис, то все "его" ЛБ уйдут со связи и он сам не будет "читаться". Такое бывает изредка после грозы или при неисправности моноблока. Если же он дает инфрмацию на копм, то проблема не в зависании моноблока. Возможно что -то с локальной шиной (воздушкой) поврежена и подкорачивает например.
Нужно опрделить его состояние по индикаторам будут гореть все или не гореть не один или ЛШ не будет мигать, если завис.
Ну и прошивку обнови на всякий случай.

Автор: fess77 6.3.2010, 21:32

Прошивка последняя, а зависание и проявилось в отсутствие информации на компьютер. Вообще решил его заменить и проверить, будут ли шится микропрограммы в ЛБ под №27.А после грозы как выводите из зависания?

Автор: revit 7.3.2010, 1:20

Цитата(fess77 @ 6.3.2010, 18:32) *

А после грозы как выводите из зависания?

Связист едет и перегружает. Но такое было может пару раз. Еще один раз было что у моноблока индикаторы после теста загорались и все , потом мог заработать а мог и не заработать.. вообщем починили.. smile.gif

Автор: revit 8.4.2010, 11:20

Цитата(fess77 @ 22.6.2009, 20:21) *

При включении связи с кабиной возникает возбуд.Через некоторое время происходит потеря связи с ним, потом связь сама восстанавливается. Но самое плохое в том,что после этого возбуд возникает при связи с любым лифтом, подключенным к данному моноблоку., пока не выйдеш и снова не войдеш в Мпульт. Наблюдал на 2-х районах,блоки 6.0 , прошивки 2.2.6 и 2.3.6, Мпульт был3.0.6.12, сейчас 3.0.7, проблема осталась. Кто с этим сталкивался и в чем проблема?

fess77 решилась проблема? Что было -аккустическая связь или что ?
Интересно узанть потому что сейчас вылезла одна проблема с моноблоком очень похожая, но именно с моноблоком а не с ЛБ.

Автор: fess77 8.4.2010, 21:06

Да, была просто акустическая связь, устранил возбуд и сейчас все нормально.

Автор: revit 8.4.2010, 23:39

Цитата(fess77 @ 8.4.2010, 19:06) *

Да, была просто акустическая связь, устранил возбуд и сейчас все нормально.

Ну да это бывает с микрофоном в кабине. А тут вот загадочный Моно попался. Включаешь разговорку хоть с МП хоть с кабиной и причем в двух лифтах-пищит. Потом, если не выключить сразу то моно виснет. Выключаеются все индикаторы и только Езернет горит. Что это -не соображу..... Но моно уже был в ремонте и похоже не доремонтировали smile.gif .

Автор: fess77 9.4.2010, 0:04

Моно виснет насовсем или через 3 мин восстанавливается?

Автор: revit 9.4.2010, 20:29

Цитата(fess77 @ 8.4.2010, 22:04) *

Моно виснет насовсем или через 3 мин восстанавливается?

Насовсем, пока не пересбросишь. sad.gif

Автор: revit 14.5.2010, 16:07

На двух моно по 6 и 7 слоту идут рестарты 0х21. Каналы CDMA, по пингу и эспериментально -достаточно стабильные. В Мпульте все работает. В обоих по одному ЛБ6-Р. Моно прошил -6130.
Непойму в какую сторону копать?

Автор: fess77 15.5.2010, 0:19

При подключении к моно по одному ЛБ6-Р постоянно рвется связь с ЛБ, замечал неоднократно на разных моно, подключиш 2 и более ЛБ-будет нормально работать. ЛКДС о данной проблеме сообщали,но проблема, видимо, осталась.Была надежда на 6130- но не повезло.

Автор: revit 15.5.2010, 15:03

Цитата(fess77 @ 14.5.2010, 22:19) *

При подключении к моно по одному ЛБ6-Р постоянно рвется связь с ЛБ, замечал неоднократно на разных моно, подключиш 2 и более ЛБ-будет нормально работать.
Но у меня связь в Мпульте не пропадает, а вот трафик сотовый -дороговастый.
Интересно что заметил сие после переключения этих двух точек с GPRS на CDMA. Рестарты очень частые два-три раза в минуту. Иногда сразу и в 6 и 7 слоте , чаще только в 6-ых слотах.Прикрепленное изображение (на сообщенеи про ММИ не обращать внимание-тестовая подсеть, забыл выключить)
Проверил еще четыре точки с аналогичной конфигурацией, но каналы-ADSl, там такой проблемы нет.
Попутно увидел что ОПЯТЬ СЛЕТЕЛА 1 СТРАНИЦА в одном моно. sad.gif
Прикрепленное изображениеБыла вероятнее всего 5928.

Автор: Ali 17.5.2010, 18:36

2 блока. Эзернет.
Регулярно пропадает связь. Причём пропадает странно - сообщения об ошибках "пролезают", а опрос не проходит вообще. До рестарта - сброса питания и перемычки аккума.
Примерно через 2-4 суток ситуация повторяется.

Автор: revit 28.5.2010, 15:14

Цитата(revit @ 15.5.2010, 13:03) *

....Интересно что заметил сие после переключения этих двух точек с GPRS на CDMA. Рестарты очень частые два-три раза в минуту. Иногда сразу и в 6 и 7 слоте , чаще только в 6-ых слотах

Интересный случай, блин... smile.gif Переключил с GPRSа на CDMA в одну неделю и на обоих вылезла такая бяка....
Так вот оба моно позже ушли со связи , причем в один день И оказалось что оба сдохли-на одном после теста загораются все индикаторы, а в другом-гаснут!!! biggrin.gif Бывает же такое biggrin.gif biggrin.gif
Возможно объяснение тому -это тот самый GPRS (только эти две точки были) а точнее набор оборудования в ящике и тот самый DLink 804, который греется прилично. Блоки питания этих ДЛинков уже выгорали, причем тоже приблизительно в одно время. Вообщем температурка в ящиках была приличная в особенности летом, может это и повлияло.

Автор: vlasoff 28.5.2010, 16:14

Еще вопрос к разработчикам:

Уже не в первый раз умирает Ethernet-модуль в моноблоке и в КСЛе было похожее.
Пару раз решил проблему перепайкой с 433 КСЛа ненужного там Ethernet-модуля в моноблок.
Хотелось бы уточнить, необходимо строго соблюдать при замене версию Ethernet-модуля той же
или распайка/сигналы/софт те же?

А про возможность заказа этих модулей, я и так понимаю надо в коммерческий отдел smile.gif

Автор: revit 28.5.2010, 16:19

Цитата(vlasoff @ 28.5.2010, 14:14) *
Уже не в первый раз умирает Ethernet-модуль в моноблоке и в КСЛе было похожее.
Это наверное те случаи с WiFi о которых писал?
У меня за 5 лет проблем с Wiznet не было, кроме одного случая с грозой.
Цитата(vlasoff @ 28.5.2010, 14:14) *
А про возможность заказа этих модулей, я и так понимаю надо в коммерческий отдел smile.gif
В сервисник.
Цитата(vlasoff @ 28.5.2010, 14:14) *
Хотелось бы уточнить, необходимо строго соблюдать при замене версию Ethernet-модуля той же
или распайка/сигналы/софт те же?

Я ставил при доработке КСЛов и rev 1.1. и rev 2.0 - никакой разницы в работе не заметил. Но вопрос такой в голове сидел, так что тоже хотелось бы услышать ответ.

Автор: Громовой Александр 29.5.2010, 0:20

Цитата(revit @ 28.5.2010, 16:19) *

Я ставил при доработке КСЛов и rev 1.1. и rev 2.0 - никакой разницы в работе не заметил. Но вопрос такой в голове сидел, так что тоже хотелось бы услышать ответ.


WIZNET 1.1 можно ставить в любой КСЛ и любой моноблок.

После установки WIZNET 2.0 в старый КСЛ или моноблок требуется (в зависимости от ревизии девайса) либо вновь впаять на плате девайса килоомный резистор в разрыв дорожки, либо заменить стоомный на килоомный.

Позиционное обозначение надо посмотреть на рабочем месте. Так не помню - пишу из дома.

Автор: revit 29.5.2010, 23:46

Цитата(Громовой Александр @ 28.5.2010, 22:20) *

WIZNET 1.1 можно ставить в любой КСЛ и любой моноблок.
После установки WIZNET 2.0 в старый КСЛ или моноблок требуется (в зависимости от ревизии девайса) либо вновь впаять на плате девайса килоомный резистор в разрыв дорожки, либо заменить стоомный на килоомный.
Позиционное обозначение надо посмотреть на рабочем месте. Так не помню - пишу из дома.
Интересный момент. Можно узнать зачем и какой? Я этого не делал и вроде пока проблем не было, хоть и КСЛы старые были.

Автор: vlasoff 30.5.2010, 19:13

Цепляю документ который мне прислали из ЛКДС, наверно кому-то нужно так же как и мне... Надеюсь не раскрываю секрет ЛКДС smile.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________Wiznet_1.pdf ( 217.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1194

Автор: revit 30.5.2010, 22:54

Цитата(vlasoff @ 30.5.2010, 17:13) *

Цепляю документ который мне прислали из ЛКДС, наверно кому-то нужно так же как и мне... Надеюсь не раскрываю секрет ЛКДС smile.gif

Понятно. Но вот вопрос-а как проявляется отсутствие данной доработки?

Автор: revit 3.6.2010, 17:35

Цитата(revit @ 28.5.2010, 13:14) *

Интересный случай, блин... smile.gif Переключил с GPRSа на CDMA в одну неделю и на обоих вылезла такая бяка....
Так вот оба моно позже ушли со связи , причем в один день И оказалось что оба сдохли-на одном после теста загораются все индикаторы, а в другом-гаснут!!! biggrin.gif Бывает же такое biggrin.gif biggrin.gif
Возможно объяснение тому -это тот самый GPRS (только эти две точки были) а точнее набор оборудования в ящике и тот самый DLink 804, который греется прилично. Блоки питания этих ДЛинков уже выгорали, причем тоже приблизительно в одно время. Вообщем температурка в ящиках была приличная в особенности летом, может это и повлияло.

SOS!!! Все равно на этих двух точках продолжает бить рестарты 0х21 (только в 6 слотах), хотя и работает всё вроде нормально. Что это может быть???

Автор: oleg 7.6.2010, 7:03

Цитата(revit @ 3.6.2010, 11:35) *

SOS!!! Все равно на этих двух точках продолжает бить рестарты 0х21 (только в 6 слотах), хотя и работает всё вроде нормально. Что это может быть???

Ищи ошибку в конфигурировании КСЛ этих точек... скорее всего у тебя в одной из связей в качестве основного используется IP адрес одного узла, а в качестве альтернативного - IP адрес другого узла... и они (узлы) попеременно "достукиваясь" до КСЛ вызывают его переключение с рестартом 0x21.

Цитата(revit @ 30.5.2010, 16:54) *

Понятно. Но вот вопрос-а как проявляется отсутствие данной доработки?

Ревизия платы 1.0 - была по выводам полностью толерантна к уровням TTL - логики (+5В), хотя сама питалась от напряжения 3.3В.
В связи с переходом на новых чип сопряжения с Ethernet уровнем - плата ревизии 2.0 потеряла полную совестимость с уровнями TTL - логики. В частности это коснулось сигнала Reset новой микросхемы драйвера, что потребовало установку дополнительного резистора по цепи управления линией Reset. Если для Rev2.0 не производить доработку, то модуль не сможет корректно обмениваться при интенсивной загрузке - в частности голосовая связь работать не будет. Следует отметить, что как только эта ситуация обнаружилась - во всех устройствах использующих данные модули появился дополнительный резистор. Плата Rev1.0 - корректно работает как с резистором, так и без него.

Автор: revit 7.6.2010, 11:21

Цитата(oleg @ 7.6.2010, 5:03) *

Ищи ошибку в конфигурировании КСЛ этих точек... скорее всего у тебя в одной из связей в качестве основного используется IP адрес одного узла, а в качестве альтернативного - IP адрес другого узла... и они (узлы) попеременно "достукиваясь" до КСЛ вызывают его переключение с рестартом 0x21.

Блин, проверял уже не раз. Криминала не замечено.
На GPRS работало нормально, без рестартов. Рестарты появились после установки CDMA вместо комплекта GPRS. У диспетчера переписал только IP больше ничего не менялось.

Автор: oleg 7.6.2010, 12:57

Цитата(revit @ 7.6.2010, 5:21) *

Блин, проверял уже не раз. Криминала не замечено.
На GPRS работало нормально, без рестартов. Рестарты появились после установки CDMA вместо комплекта GPRS. У диспетчера переписал только IP больше ничего не менялось.

Код 0x21 возникает в моноблоке (ксл) при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена.

В данном случае - ситуация с частой сменой номера УМ, слота скорее всего исключена.
Подобный эффект встречался в жизни, когда в конфигурации КСЛ в одной связи были прописаны IP адреса на разные узлы (основной и альтернативный) и приход пакетов по очереди от каждого из ШЗ адресов - вызывало реконфигурацию и рестарт устройства с кодом 0x21.

Автор: revit 7.6.2010, 13:17

Цитата(oleg @ 7.6.2010, 10:57) *

Код 0x21 возникает в моноблоке (ксл) при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена.

В данном случае - ситуация с частой сменой номера УМ, слота скорее всего исключена.
Подобный эффект встречался в жизни, когда в конфигурации КСЛ в одной связи были прописаны IP адреса на разные узлы (основной и альтернативный) и приход пакетов по очереди от каждого из ШЗ адресов - вызывало реконфигурацию и рестарт устройства с кодом 0x21.

Прямо таки эпидемия. blink.gif Тольтко что связист принес с одной из этих двух точек моно с горящими после теста светодиодами. Второй раз подряд с этой точки. blink.gif sad.gif
Дал ему другой моно-опять рестарты. sad.gif sad.gif mad.gif
В этом моно оставил одну исходящую связь на контору без резервных двух.
Какие либо ошибки просто исключены. Я в осадке....
Что делать-слать логи?

Автор: revit 10.6.2010, 15:29

Цитата(revit @ 7.6.2010, 11:17) *

Прямо таки эпидемия....

Все оказалось как всегда просто smile.gif . Забыл убрать старые две связи в другом КСЛе на эти же айпишники, вот и получил "головную боль"... sad.gif

Огромное спасибо за помощь и потраченное время oleg- у smile.gif

P.S. Теперь проблема решена в новой прошивке 6230.

Автор: revit 30.11.2010, 15:29

Цитата(revit @ 16.9.2009, 20:15) *

Было... И как раз сегодня разбирался точно с таким же случаем. Ранее уже сообщал в ЛКДС о проблеме сброса микропрограммы на загрузчик. Если загрузчик того же вида связи то проблемы особой нет, но вот если перешитый -то уже не есть хорошо, а точнее ОЧЕНЬ ПЛОХО. Пока заметил только одну особенность -в моих случаях это происходило с первой старницей и только в моноблоках. Два месяца назад в качестве теста прошил несколько моноблоков (во вторую сраницу) со сброшенной ранее первой страницей -сегодня проверил -нормально.

Случаи слёта первой страницы продолжались... Уже давно шью только во вторую.
Но вот сегодня связист принес моно-Ethernet без "цифровой" . Проверяю -моно 433 с активным загрузчиком, во всех страницах пусто, а во второй -"мусор" blink.gif sad.gif Дал ему настроенный моно-Ethernet, чтобы в дальнейшем не было ухода со связи.
Итог- Получается что и со второй может слетать и где гарантия что и с любой другой не слетит? Вообщем универсальность моноблока под сомнением и лучше ставить с загрузчиком сответсвующем типу связи, а не перешитый в другой.

Автор: Ali 3.12.2010, 20:46

Моноблок эзер. После включения через несколько суток (10-12) пропадает связь с ЛБ.
Прошивку вливали - последнюю. Поработал и снова та же картина.
60В в ЛШ есть. Нет несущей. ( То есть некоторое время есть, потом пропадает.

Автор: fess77 3.12.2010, 22:02

Посмотри разьем ХР1- с платы на трансформатор линии, а лучше выкинь его и запаяй эти 3 провода на штырьки разьема на плате.

Автор: лифтсервис 28.7.2011, 12:51

Здравствуйте !
Есть проблема выгорели два резистора в моноблоке КЛШ-КСЛ Ethernet, нужна принципиальная схема (ЛНГС.465213.026-10, если не ошибаюсь) или номиналы и разводка по плате. Кондёры вздуты. Сигнала в линию нет, соответственно. ЛБ 5.5 питался от линии моноблока.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Качество не очень sad.gif извиняйте, мобилка слаба.

Автор: revit 28.7.2011, 13:23

Цитата(лифтсервис @ 28.7.2011, 10:51) *

Здравствуйте !
Есть проблема выгорели два резистора в моноблоке КЛШ-КСЛ Ethernet, нужна принципиальная схема (ЛНГС.465213.026-10, если не ошибаюсь) или номиналы и разводка по плате. Кондёры вздуты. Сигнала в линию нет, соответственно. ЛБ 5.5 питался от линии моноблока.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Качество не очень sad.gif извиняйте, мобилка слаба.

На фото плохо видно-на плате есть прогар?

Автор: лифтсервис 28.7.2011, 15:21

Там R77 и R78 (SMD) - в угли и непонятно как там печать вокруг них... rolleyes.gif

Автор: revit 28.7.2011, 18:29

Цитата(лифтсервис @ 28.7.2011, 13:21) *

Там R77 и R78 (SMD) - в угли и непонятно как там печать вокруг них... rolleyes.gif
В причине разобрались или неизвестно? У меня тоже такой один был -новый, поработал менее месяца и выгорел. В сервиснике ремонтировать не стали -сказали проще плату заменить целиком. Вопрос в том что неизвестно почему произошло такое, гарантийным случаем не признали, а другой моно на его месте с полгода работает нормально.

Автор: Dmitry 29.7.2011, 7:33

А что с модулем грозозащиты - он живой?

Для получения схемы отправьте запрос на эл. почту lkds@lkds.ru

Автор: лифтсервис 29.7.2011, 10:37

Цитата
А что с модулем грозозащиты - он живой?

Для получения схемы отправьте запрос на эл. почту lkds@lkds.ru


Всё находилось в одном помещении, а где в моноблоке грозозащита blink.gif ; схема бы не помешала.

Автор: Dmitry 29.7.2011, 12:26

Грозозащита моноблока от перенапряжений со стороны ЛШ находится не внутри моноблока, а выполнена в в виде отдельного модуля.

Такой модуль грозозащиты по ЛШ поставляется с каждым моноблоком. Кроме этого модуля в комплект моноблока исполнения Ethernet входит модуль защиты Ethernet (РГ-5А).

Схему и внешний вид модуля грозоащиты ЛШ можно найти в архиве документации сайта lkds или скачать по ссылке http://lkds.ru/pdf/nlbc/nlbc_gr.pdf


Автор: Викторович 29.7.2011, 13:19

Прикрепленный файл  026_01_________________.doc ( 165 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1090

Цитата(лифтсервис @ 28.7.2011, 17:51) *

Здравствуйте !
Есть проблема выгорели два резистора в моноблоке КЛШ-КСЛ Ethernet, нужна принципиальная схема (ЛНГС.465213.026-10, если не ошибаюсь) или номиналы и разводка по плате. Кондёры вздуты. Сигнала в линию нет, соответственно. ЛБ 5.5 питался от линии моноблока.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Качество не очень sad.gif извиняйте, мобилка слаба.

Принимай!

Автор: лифтсервис 29.7.2011, 13:31

Цитата(Викторович @ 29.7.2011, 11:19) *

Прикрепленный файл  026_01_________________.doc ( 165 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1090

Принимай!

Благодарю!

Автор: revit 29.7.2011, 14:44

Цитата(лифтсервис @ 29.7.2011, 11:31) *

Благодарю!
Это 026-01 Если нужна 026-10 то эта не схема подойдет. У моноблоков было много вариантов, но вроде как все 026-01 rev и далее номер ревизии. На фото по всей видимости самая новая ревизия с трансформатором в БП.

Автор: лифтсервис 29.7.2011, 16:06

Ага, только сейчас присмотрелся что 026-10 с трансформатором... sad.gif Может у кого есть...?
ps: поменял пол импульсника, детали выбирал по внешнему виду biggrin.gif , чтоб похожи были, теперь в линии 150В blink.gif , вобщем без схемы никак...

Автор: revit 30.7.2011, 11:23

Цитата(лифтсервис @ 29.7.2011, 14:06) *

Ага, только сейчас присмотрелся что 026-10 с трансформатором... sad.gif Может у кого есть...?
ps: поменял пол импульсника, детали выбирал по внешнему виду biggrin.gif , чтоб похожи были, теперь в линии 150В blink.gif , вобщем без схемы никак...

Ну уже можно было и из теходдержки получить.
Цитата(Dmitry @ 29.7.2011, 5:33) *
Для получения схемы отправьте запрос на эл. почту lkds@lkds.ru
Новой наверное ни у кого не будет еще....

Автор: Викторович 1.8.2011, 4:28

Прикрепленный файл  ____________________.465213.026_10__3.pdf ( 718.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3541

Цитата(лифтсервис @ 29.7.2011, 21:06) *

Ага, только сейчас присмотрелся что 026-10 с трансформатором... sad.gif Может у кого есть...?
ps: поменял пол импульсника, детали выбирал по внешнему виду biggrin.gif , чтоб похожи были, теперь в линии 150В blink.gif , вобщем без схемы никак...

!!!

Автор: Алексей 63 30.9.2011, 13:39

Цитата(лифтсервис @ 29.7.2011, 14:06) *

Ага, только сейчас присмотрелся что 026-10 с трансформатором... sad.gif Может у кого есть...?
ps: поменял пол импульсника, детали выбирал по внешнему виду biggrin.gif , чтоб похожи были, теперь в линии 150В blink.gif , вобщем без схемы никак...

Ситуация точь в точь. Заменил стабилитрон D16 оптопара Q7, резисторы 77-78 соответственно. Работает.

ВИКТОРОВИЧ Спасибо за схему.

Автор: revit 30.9.2011, 13:54

Цитата(Алексей 63 @ 30.9.2011, 11:39) *

Ситуация точь в точь. Заменил стабилитрон D16 оптопара Q7, резисторы 77-78 соответственно. Работает.

Алексей 63 Что значит точь в точь, уточните- кондер с резисторами также выгорел или напруга была 150???
Просто уже интересно в причинах разобраться....

Автор: revit 4.10.2011, 11:48

Цитата(revit @ 30.9.2011, 11:54) *

Алексей 63 Что значит точь в точь, уточните- кондер с резисторами также выгорел или напруга была 150???
Просто уже интересно в причинах разобраться....

Сегодня принесли моно с новой платой 026-104 и теми же симптомами -выгорели R77,78 и вздулись C35, 41. sad.gif
Интересная статистика получается -в старых схемах без трансформатора ничего подобного ни разу не наблюдалось при различных обстоятельствах, а в новых это уже становится закономерностью... может он и не нужен был????

Теперь еще появились опасения и за блоки , которые были в той линии. После проверки неисправного моно выяснилось что на ненагруженной линии 140 вольт. Если подлкючить блок то может плавать от20 до 120 вольт. Однако.... что же будет с блоками, хоть они и на связи, после установки нового Моно, но проверить наверное прийдется.
Причина неизвестна, но следствие её - это взорванные кондеры и резисторы, и наверное (у себя еще не проверял) судя по сообщению выше, стабилитрон D16 оптопара Q7 соответственно.
Так какова причина такого поведения импульсника с трансформатором? -это вопрос к ЛКДС.

Автор: Alex 4.10.2011, 23:14

Цитата(revit @ 4.10.2011, 9:48) *

Сегодня принесли моно с новой платой 026-104 и теми же симптомами -выгорели R77,78 и вздулись C35, 41. sad.gif

Из двух моно той же серии один протянул только 2 дня, заменили таким же. Его отправили в ЛКДС, а эти два уже месяц работают. Тут, похоже, целая эпидемия. Может в ЛКДС придумают лекарство от этой болезни?

Автор: Фобос 5.10.2011, 12:13

Цитата(Alex @ 4.10.2011, 23:14) *

Из двух моно той же серии один протянул только 2 дня, заменили таким же. Его отправили в ЛКДС, а эти два уже месяц работают. Тут, похоже, целая эпидемия. Может в ЛКДС придумают лекарство от этой болезни?

На схеме в цепи обратной связи ( D16- 1-2 Q7) не установлен ограничительный резистор и диод.
Если на линии будет бросок напряжения , а на линии может всякое случиться, по вышеуказанной цепи
пойдет очень большой ток. и скорее всего светодиод в оптопаре навернёться, в результате чего преобразователь пойдёт в разнос.
Предлагаю в цепь оптрона ставить огр. резистор примерно 1 Ком. а в цепь 60 В супрессор на 75вольт помощнее. А в демфирующ. цепь D22,23 я бы ставил не Шотки.

Автор: oleg 5.10.2011, 13:26

Цитата(Alex @ 4.10.2011, 17:14) *

Из двух моно той же серии один протянул только 2 дня, заменили таким же. Его отправили в ЛКДС, а эти два уже месяц работают. Тут, похоже, целая эпидемия. Может в ЛКДС придумают лекарство от этой болезни?

Лекарство резистор последовательно с D16... с точной величиной определимся в ближайшее время....

За базу можно принять предложение ФОБОСа

Автор: Alex 18.10.2011, 0:43

Цитата(oleg @ 5.10.2011, 11:26) *

Лекарство резистор последовательно с D16... с точной величиной определимся в ближайшее время....

За базу можно принять предложение ФОБОСа

Пока больной не умер, может полечим?
И может не резистором, а ограничителем тока на транзисторе?

Автор: Фобос 18.10.2011, 14:37

Думаю всё-же лучше резистор и супрессор вольт на 75 . При 75в. ток через оптрон не превышает допустимый, а если преобразователь по какой либо причине пойдет вразнос супрессор пробьётся, преобразователь уйдет в режим КЗ, на компьюторе появиться вилка.

Ограничитель тока защитит оптрон, но при этом выходное напряжение будет определяться нагрузкой и варисторами в грозозащитах и может достигать 180В.

Резистор 1 кОм дает увеличение выходного напряжения менее 2В. , стабилизация ухудшится в пределах допустимого. Номинал резистора можно увеличить в разумных пределах.

Автор: Alex 18.10.2011, 17:47

Мгновенный бросок нагрузка "проглотит" и страшного ничего не произойдёт. Конденсаторы в блоках его подавят. А вот замена пробитого супрессора станет нормой. Это начнёт раздражать.
Немного ухудшить стабилизацию, добавив резистор, можно. Ничего критичного в этом нет. На мой взгляд, транзистор будет оптимальнее.

Автор: Фобос 23.10.2011, 15:53

Мгновенный бросок проглотит, но повторяюсь, если в преобразователе будет что-то не в порядке в схеме
регулирования и преобразователь начнет выдавать повышенное напряжение в этом случае пусть лучше сгорит супрессор.

Автор: Фобос 13.12.2011, 15:51

Сегодня получили моноблок, уже с резистором 1 кОм.
Кроме того вместо КАМ1515 стоит модуль LH20-10B15 ( 15в 1,3А.)
Уже можно запитать роутер от моно. ( через соответствующий импульсный стабилизатор, например PSR 7805 или robiton pn800s). Если бы ещё выход подключили через релюшку 12V было бы вообще супер.
Q1 её бы потянул (проверено).

Автор: revit 13.12.2011, 17:51

Цитата(Фобос @ 13.12.2011, 13:51) *

Сегодня получили моноблок, уже с резистором 1 кОм.
Кроме того вместо КАМ1515 стоит модуль LH20-10B15 ( 15в 1,3А.)
Уже можно запитать роутер от моно. ( через соответствующий импульсный стабилизатор, например PSR 7805 или robiton pn800s). Если бы ещё выход подключили через релюшку 12V было бы вообще супер.
Q1 её бы потянул (проверено).

Долго не протянет с роутером... аккум маленький.
А у этих LH20-10B15 цоколевка немного отличается от KAM судя по документации. Не сравнивали-можно ими КАМ заменять?
Я пробовал аналог КАМ от Mean Well -не подошли по ногам , ноги вообще наоборот расположены, пришлось проводками распаивать.

Автор: Фобос 13.12.2011, 18:13

Нам хватает. Если кому мало, можно параллельно литию поставить ещё один.
Только после полного разряда заряжаться будут до полной ёмкости дольше, а с учетом
схемы контроллера используемого в литиевом аккумуляторе никаких препятствий.
мен велы ставим, пока работают. а КАМ горели скорее всего из-за свинцовых АКБ. с литием и КАМ
наверное будут работать.

Автор: fess77 14.12.2011, 0:26

Конечно-горели. При сдыхающей АКБ КАМ греется очень серьезно, а моноблок при этом никакой информации не выдает - не предусмотрели.

Автор: СЛМ-КБР 20.3.2012, 12:03

Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.
Настроен по динамическим ip адресам, через ПКСЛ. Диспетчерская работает в тестовом режиме, на ночь компьюторы отключают, может быть в этом проблема???

Автор: котяра 20.3.2012, 12:43

Цитата(СЛМ-КБР @ 20.3.2012, 13:03) *

Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.
Настроен по динамическим ip адресам, через ПКСЛ. Диспетчерская работает в тестовом режиме, на ночь компьюторы отключают, может быть в этом проблема???


а структурную схему можно в студию? динамика с обеих сторон? кроме моноблока ничего нет?

Автор: revit 20.3.2012, 12:47

Цитата(СЛМ-КБР @ 20.3.2012, 10:03) *

Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.

Не вижу логической связи между потерей связи и разряженным аккумулятором.
1. Попробуйте во время потери связи инициировать любое событие с лифта-допустим вызов из МП. Восстановится?
2. Пропингуйте IP адрес оконечного оборудования (модема) на том УМ-е когда связь пропала. Текущий IP адрес можно посмотреть в настройке ПКСЛ.

Автор: СЛМ-КБР 20.3.2012, 13:03

Цитата(revit @ 20.3.2012, 10:47) *

Не вижу логической связи между потерей связи и разряженным аккумулятором.
1. Попробуйте во время потери связи инициировать любое событие с лифта-допустим вызов из МП. Восстановится?
2. Пропингуйте IP адрес оконечного оборудования (модема) на том УМ-е когда связь пропала. Текущий IP адрес можно посмотреть в настройке ПКСЛ.


пинг проходит, с локальной шины события идут.
подключаю другой моноблок, свизь есть,
возвращаю первый, связи нет (пока он не полежит не одумается smile.gif )

http://www.radikal.ru

Автор: revit 20.3.2012, 13:20

Т.е этот уходит со связи а другой работает тип-топ? Если так, при идентичных настройках моно, то че тогда думать-в ремонт.

Автор: СЛМ-КБР 20.3.2012, 14:22

Цитата(revit @ 20.3.2012, 11:20) *

Т.е этот уходит со связи а другой работает тип-топ? Если так, при идентичных настройках моно, то че тогда думать-в ремонт.


да дело в том что другой, тоже уходит со связи, примерно через такое же время, моноблок сам цел, в другом месте работает стабильно.

Автор: revit 20.3.2012, 14:35

Ну дык так и надо сразу описывать всё...
или вы думаете тут клуб телепатов-любитетелей.
Модем какой, вид связи, провайдер--вообщем колитесь. smile.gif тут похоже просто неправильная настройка модема.

Автор: СЛМ-КБР 20.3.2012, 15:43

Цитата(revit @ 20.3.2012, 12:35) *

Ну дык так и надо сразу описывать всё...
или вы думаете тут клуб телепатов-любитетелей.
Модем какой, вид связи, провайдер--вообщем колитесь. smile.gif тут похоже просто неправильная настройка модема.


Модем D-link dsl-2540u (сборка А1) четырех портовый, потому что мы тянем провод из жилой квартиры (договорились с жильцом) так же там подключен копмьютер и IPTV.

тариф безлимит 8мб/с провайдер Ростелеком КБР

привязал внутренний IP к МАС адресу моноблока, и вписал в "Виртуальные сервера" отправлять данные с портов 44000 44001 на ip моноблока. внешний ip динамический, в модеме блокировок нет

версии что в квартире кто-то провод ногой зацепил, не подходят, на моноблоке горят индикаторы "цифровая связь" "готовность" моргает "ЛШ v5" и периодический (посылает запрос каждые 2 минуты) моргает или загорается "КСЛ передача", "КСЛ прием" не горит. (хотя на сколько заметил связь есть когда индикаторы "КСЛ передача" и "КСЛ прием" моргают синхронно)

Я тоже грешил на модем, но с другой стороны данные передаются, и интернет не пропадает

У моноблока может срабатывать какая нибудь блокировка??

Автор: revit 20.3.2012, 16:59

Цитата(СЛМ-КБР @ 20.3.2012, 13:43) *

У моноблока может срабатывать какая нибудь блокировка??

насмешил.. smile.gif
Просто сейчас связь односторонняя получается - настрой портфорвардинг.
Еще проверь включена ли у модема настройка коннекта "всегда" а не "по запросу". Более конкретно не подскажу по Длинку 2540 т.к Длинки стараюсь не юзать.

Автор: Фобос 20.3.2012, 17:30

Цитата(СЛМ-КБР @ 20.3.2012, 12:03) *

Моноблок-ethernet периодически уходит со связи, примерно раз в сутки, ошибок не выдает, перезагрузка не помогает, помогает только отключение, и выждать пока разрядится внутренний аккамулятор.
Настроен по динамическим ip адресам, через ПКСЛ. Диспетчерская работает в тестовом режиме, на ночь компьюторы отключают, может быть в этом проблема???
?
При пропадании питания моноблока со свинцовым аккумулятором, если питания небыло достаточно долго
он может при восстановлении питания не завестись, если напряжение на аккумуляторе сильно просело.
При установке литиевого такого явления не наблюдаем, так как он отключается при снижении напряжения ниже нормы.

Чтобы перезагрузить моноблок отключаете питание 220 и зелёный разъёмчик.

Автор: vlasoff 27.3.2012, 17:21

Тут после падения канала в ДС, пропали три моно со связи, причем IP пингуется, т.е. некоторая часть моноблока работает. Чувствую в момент посещения точки, достаточно будет вырубить-включить моноблок. Вопрос к Олегу Владимировичу, может можно добавить какой-нить кусочек в прошивке, чтобы например при 50000 непрерывных пингов с определенным интервалом на Ethernet-порт моно делал "полный" рестарт вместе КСЛ-КЛШ?

Автор: котяра 27.3.2012, 21:45

так не надо чуствовать, а надо бжать tongue.gif

что то новенькое...

моники сидит непрямую в сетку без роутеров? а в диспетчерской как?
да. а канал как именно упал?


нечто поxожее было. пинги идут а связи тю тю... выяснилось что мани заплатить за точку в диспетчерской забыли... (а провайдеры разные были)...
да и после оплаты пришлось в диспетчерской рестарт делать оборудованию... а то неконектилось...

Автор: revit 27.3.2012, 23:29

Цитата(vlasoff @ 27.3.2012, 15:21) *

Тут после падения канала в ДС, пропали три моно со связи, причем IP пингуется, т.е. некоторая часть моноблока работает.
Цитата
моники сидит непрямую в сетку без роутеров? а в диспетчерской как? да. а канал как именно упал?.

Действительно, они как подключены то в нет?
Пинг стабильный?
Думаю не в моно дело.

Автор: vlasoff 28.3.2012, 10:35

Проблема отпала сама собой. Примерно через полчасика поднялись пара из трех, третий так и молчит, пинги стабильные. Моно сидят в серую сеть напрямую, в Диспетчерской через сервак. Вопросы с деньгами и роутерами ни при чем. Скорее всего проблема в попытке моно перейти на резервную связь, которая там была прописана и последующем возвращении обратно, как раз минут 30 со всеми таймингами и рестартами...

Я не ищу сейчас неисправности в моно, я предлагаю еще один неявный путь "пинать" возможно частично неисправные моно, дабы снять критичность в некоторые моменты.smile.gif

Автор: revit 28.3.2012, 12:36

Цитата(vlasoff @ 28.3.2012, 8:35) *

Скорее всего проблема в попытке моно перейти на резервную связь, которая там была прописана и последующем возвращении обратно, как раз минут 30 со всеми таймингами и рестартами...

Резервирование точно правильно работает? Должно быть бестрее.
Цитата(vlasoff @ 28.3.2012, 8:35) *
Я не ищу сейчас неисправности в моно, я предлагаю еще один неявный путь "пинать" возможно частично неисправные моно, дабы снять критичность в некоторые моменты.smile.gif
Что значит "частично неисправные"? Так и не ответил-пинг стабильный то был? Просто пинг и пакеты моно- различные протоколы и когда есть ICMP вполне может не быть UDP в сети провайдера. Допустим при атаке на хост .

Автор: vlasoff 28.3.2012, 13:23

Цитата(revit @ 28.3.2012, 10:36) *

Резервирование точно правильно работает? Должно быть бестрее.
Что значит "частично неисправные"? Так и не ответил-пинг стабильный то был? Просто пинг и пакеты моно- различные протоколы и когда есть ICMP вполне может не быть UDP в сети провайдера. Допустим при атаке на хост .


Все ж я ответилsmile.gif читай внимательнееsmile.gif хотя а частично неисправные, это такие которые методом переключения оживают, а уж причина этого мне сейчас не важна, а потому как UDP падает, а ICMP принимается и предлагаю такую фигню, я не ищу сейчас проблему с моноsmile.gif

Автор: Alex 13.5.2012, 1:35

Цитата(revit @ 15.5.2010, 12:03) *

Попутно увидел что ОПЯТЬ СЛЕТЕЛА 1 СТРАНИЦА в одном моно. sad.gif
Прикрепленное изображениеБыла вероятнее всего 5928.

Есть моноблок 433 (из первых). Прошил в Ethernet, поставил, всё работало. Вдруг пропала связь с моноблоком. Меняю, связь восстановилась. Снятый подключил к компу и вижу его как 433. Снова прошил в Ethernet. Работает. Поставили его в другое место. Через такой же промежуток времени (с полгода) история повторилась. Сегодня решил устроить обновление. Дистрибутив от мая 2012, последние прошивки моноблоков, КСЛов и КЛШ. С КЛШ и КСЛами проблем нет, а вот в моноблоках (разные hardware) наблюдал мусор как тут Виталий говорил. Причём слетела активная страница. Если другие страницы и были чем-то заняты, то оно так и осталось. Когда лью новую прошивку, то предыдущую всегда оставляю на случай отката. Может это как в ЛБ с версией 9.4.7? Типа какая-то ячейка не удерживает. Если раз в два-три месяца менять активные страницы, то такая проблема не выявится. Ну ладно бы единичные случаи, а то - поголовно. Какой пилюлей лечить?

Автор: revit 13.5.2012, 17:16

Цитата(Alex @ 12.5.2012, 23:35) *

Ну ладно бы единичные случаи, а то - поголовно. Какой пилюлей лечить?

Заливаю только во вторую и последующие страницы. Вроде массовых слетов не повторялось, как с первой.

Автор: Gaff 13.5.2012, 21:29

Цитата(revit @ 13.5.2012, 17:16) *

Заливаю только во вторую и последующие страницы. Вроде массовых слетов не повторялось, как с первой.

У меня впринципе в первую не заливается, точнее заливает как обычно, но по завершении мусор пишет, и так на всех. Поэтому тоже во вторую заливаю

Автор: Alex 13.5.2012, 23:21

Цитата(Gaff @ 13.5.2012, 18:29) *

У меня впринципе в первую не заливается, точнее заливает как обычно, но по завершении мусор пишет, и так на всех. Поэтому тоже во вторую заливаю.

Да, слетевшие находились в основном в первой странице. У меня так: новая шьётся в ближайшую свободную. Это либо первая, либо вторая. Снятая с активации не удаляется на случай отката. При следующей прошивке неактивная страница очищается и заливка идёт в неё. Эти моноблоки были поставлены по причине ликвидации мелких диспетчерских. Поэтому и заливка была в первой странице. И я согласен, что первая страница - самая неустойчивая для активной. В то же время: где гарантия того, что другие, пусть даже более дальние от первой, не слетят? В КЛШ и КСЛах такого не наблюдал.

Автор: dunasa 28.8.2012, 23:08

Есть рац предложение производителю. Улучшить характеристики блока питания 60в.
Выяснял почему разговор по КЛШ чище чем по радиоканалу. В радиоканале есть фоновое хрюкание в независимости от дальности, хоть в двух сантиметрах друх от друга антенны. Выяснилось, что хрюкание от импульсника в моноблоке. Ибо на лифте слышно исключительно, а к диспетчеру вещает с хрюканием.
Предложение такое - в импульснике 60в добавить дроссель и конденсатор 22мкФх100В по выходу. Сигнал к диспетчеру уходит без хрюкания.

Автор: oleg 29.8.2012, 7:03

Цитата(dunasa @ 28.8.2012, 17:08) *

Есть рац предложение производителю. Улучшить характеристики блока питания 60в.
Выяснял почему разговор по КЛШ чище чем по радиоканалу. В радиоканале есть фоновое хрюкание в независимости от дальности, хоть в двух сантиметрах друх от друга антенны. Выяснилось, что хрюкание от импульсника в моноблоке. Ибо на лифте слышно исключительно, а к диспетчеру вещает с хрюканием.
Предложение такое - в импульснике 60в добавить дроссель и конденсатор 22мкФх100В по выходу. Сигнал к диспетчеру уходит без хрюкания.

По предложению понятно... хотелось бы уточнить какой был применен дроссель в LC фильтре. Очень желательно выложить фотографию доработки моноблока...

Автор: autopav 29.10.2012, 15:52

Проблема с моноблоком ethernet !!!! Стоял УМ примерно год . стоял стоял, вдруг связь пропала. Привезли
на осмотр и выявили нет пинга на интерфейс., при запуске не загорались диоды .после как будто в работе (rs,лш.готовность, цифровая,передача) приема нет.. Прошили новой м\п ,изменился только запуск
, при вкл загарают светодиоды, кроме (цифровая направление готовность), после поочередные вспышки как положено. Визуальным осмотром платы дефектов не выявлено. !!!! laugh.gif (HELP)

Автор: oleg 29.10.2012, 16:31

Цитата(autopav @ 29.10.2012, 9:52) *

Проблема с моноблоком ethernet !!!! Стоял УМ примерно год . стоял стоял, вдруг связь пропала. Привезли
на осмотр и выявили нет пинга на интерфейс., при запуске не загорались диоды .после как будто в работе (rs,лш.готовность, цифровая,передача) приема нет.. Прошили новой м\п ,изменился только запуск
, при вкл загарают светодиоды, кроме (цифровая направление готовность), после поочередные вспышки как положено. Визуальным осмотром платы дефектов не выявлено. !!!! laugh.gif (HELP)

Как прошили то, если моноблок неисправный? Или все-таки он по ethernet интерфейсу, или интерфейсу МОДЕМ живет? И, например, программой NodeTool можно прочитать его параметры настройки?

Проверьте собственный IP и MAC адрес моноблока. (MAC адрес написан на шильдике)

Автор: autopav 29.10.2012, 17:48

Цитата(oleg @ 29.10.2012, 16:31) *

Как прошили то, если моноблок неисправный? Или все-таки он по ethernet интерфейсу, или интерфейсу МОДЕМ живет? И, например, программой NodeTool можно прочитать его параметры настройки?

Проверьте собственный IP и MAC адрес моноблока. (MAC адрес написан на шильдике)

Через ком, NodeTool прошил. читает адреса, и МАС как на шильдике. Сетевой вкл. бук пишет что кабель подключен.

Автор: madlev 28.12.2012, 18:25

Моноблок новый, только из коробки. Настроил, принёс на объект. Он поработал 5 минут, а затем стал постоянно рестартовать. Сначала 30 секунд работает вроде нормально, светодиоды ксл "приём" "передача" моргают, затем загорается светодиод ксл "приём", горит 2-3 секунды, после этого все светодиоды гаснут и опять загораются и так по кругу ( опять работает 30 секунд и т. д). Это можно как то вылечить или в ремонт? Микропрограмму заливал в разные страницы, результат один и тот же. Даже с активацией загрузчика ситуация не меняется. blink.gif

Автор: Van Gog 29.12.2012, 0:54

Цитата(madlev @ 28.12.2012, 16:25) *

Моноблок новый, только из коробки. Настроил, принёс на объект. Он поработал 5 минут, а затем стал постоянно рестартовать. Сначала 30 секунд работает вроде нормально, светодиоды ксл "приём" "передача" моргают, затем загорается светодиод ксл "приём", горит 2-3 секунды, после этого все светодиоды гаснут и опять загораются и так по кругу ( опять работает 30 секунд и т. д). Это можно как то вылечить или в ремонт? Микропрограмму заливал в разные страницы, результат один и тот же. Даже с активацией загрузчика ситуация не меняется. blink.gif

Возможно что-то с питанием...

Автор: Nikolay 29.12.2012, 10:04

посмотри код рестарта, будет более понятна причина.
другой моноблок там же ставил?

Автор: madlev 12.1.2013, 16:27

Цитата(Nikolay @ 29.12.2012, 13:04) *

посмотри код рестарта, будет более понятна причина.
другой моноблок там же ставил?

Код рестарта 0Х21. Ставил другой моноблок. Он также рестартует (код такой же). Поставил первый моноблок на другой объект, он работает без проблем. Там где рестартует моноблок на нём висят два новых блока с процессором СM 3 и связь огранизована через "связку" роутер Zyxel 4G + USB модем. Может в этом причина?

Автор: Фобос 12.1.2013, 17:36

Цитата(madlev @ 12.1.2013, 16:27) *

Код рестарта 0Х21. Ставил другой моноблок. Он также рестартует (код такой же). Поставил первый моноблок на другой объект, он работает без проблем. Там где рестартует моноблок на нём висят два новых блока с процессором СM 3 и связь огранизована через "связку" роутер Zyxel 4G + USB модем. Может в этом причина?

Из-за роутера маловероятно, скорее закольцовка в драйвере или этот айпишник где =нибудь фигурирует как резервный.

Автор: revit 12.1.2013, 17:55

Цитата(madlev @ 12.1.2013, 14:27) *

Код рестарта 0Х21. Ставил другой моноблок. Он также рестартует (код такой же). Поставил первый моноблок на другой объект, он работает без проблем. Там где рестартует моноблок на нём висят два новых блока с процессором СM 3 и связь огранизована через "связку" роутер Zyxel 4G + USB модем. Может в этом причина?

А канал то стабильный? Проверь долговременный пинг на этот адрес.

Автор: madlev 12.1.2013, 18:40

Цитата(revit @ 12.1.2013, 20:55) *

А канал то стабильный? Проверь долговременный пинг на этот адрес.

Проверил. Пинг стабильный. Время ответа в пределах 120-220 мс. Ни одного пакета не потеряно из 200 запрошенных.

Автор: madlev 12.1.2013, 19:33

А код рестарта 0Х21 что означает?

Автор: revit 13.1.2013, 0:24

Цитата(madlev @ 12.1.2013, 17:33) *

А код рестарта 0Х21 что означает?

Подзабыл и думал это переполнение буфера при передаче, поэтому про канал написал.

Сейчас порылся и нашел:
Код 0x21 возникает при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена.

Т.е где то есть две связи на одно устройство или два администратора. Возможно где то в резервной как правильно заметил фобос.
Или в КСЛах компьютера две исходящие на этот моно.
В старых прошивках длительная работа с таким рестартом приводила к выходу из строя флэшки в моно.
Кстати какая прошивка то ?

Автор: madlev 13.1.2013, 6:45

Цитата(revit @ 13.1.2013, 3:24) *

Подзабыл и думал это переполнение буфера при передаче, поэтому про канал написал.

Сейчас порылся и нашел:
Код 0x21 возникает при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена.

Т.е где то есть две связи на одно устройство или два администратора. Возможно где то в резервной как правильно заметил фобос.
Или в КСЛах компьютера две исходящие на этот моно.
В старых прошивках длительная работа с таким рестартом приводила к выходу из строя флэшки в моно.
Кстати какая прошивка то ?

Прошивка 6335 для работы с несколькими активными диспетчерскими.

Автор: madlev 13.1.2013, 7:01

Цитата(madlev @ 13.1.2013, 9:45) *

Прошивка 6335 для работы с несколькими активными диспетчерскими.

У меня все моноблоки работают с прошивкой 6335 и никаких рестартов нет.

Автор: madlev 13.1.2013, 7:21

Цитата(revit @ 13.1.2013, 3:24) *


Сейчас порылся и нашел:
Код 0x21 возникает при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена. ....

Кстати какая прошивка то ?

Сообщения с рестартами идут в двух диспетчерских (обе админинстраторы). Как будто в моноблоке прошивка для работы с одним администратором.

Автор: revit 13.1.2013, 22:54

Цитата(madlev @ 13.1.2013, 5:21) *

Сообщения с рестартами идут в двух диспетчерских (обе админинстраторы). Как будто в моноблоке прошивка для работы с одним администратором.

Ищи вторые связи! Они как сурок, ты не видишь а он есть biggrin.gif
Выложи скрин настроек моно и КСЛа компа может поможем.
Прошивка новая-флэшка не гавнется. А то у меня было когда-то так что несколько моно навернулись пока искал где собака порылась. smile.gif

Автор: madlev 14.1.2013, 5:18

Цитата(revit @ 14.1.2013, 1:54) *

Ищи вторые связи! Они как сурок, ты не видишь а он есть biggrin.gif
Выложи скрин настроек моно и КСЛа компа может поможем.
Прошивка новая-флэшка не гавнется. А то у меня было когда-то так что несколько моно навернулись пока искал где собака порылась. smile.gif

Выкладываю скрины. Сам я ничего не смог найти сколько не смотрел.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.rar ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 284

Автор: котяра 14.1.2013, 9:22

а настройка Ум5 где?

вообщето я сам поставил бы на этот моно дополнительно маршрутер...


Автор: revit 14.1.2013, 10:41

Цитата(котяра @ 14.1.2013, 7:22) *
вообщето я сам поставил бы на этот моно дополнительно маршрутер...

Там есть роутер судя по скрину.
В этих настройках вроде все нормально, УМ5 давай.
8 и 5 это компы. А дистрибутивы в них последние?

Автор: madlev 14.1.2013, 10:42

Цитата(котяра @ 14.1.2013, 12:22) *

а настройка Ум5 где?

вообщето я сам поставил бы на этот моно дополнительно маршрутер...

УМ5 - это вторая диспетчерская. Её настройки на другом компьютере. Ради эксперимента я оставлял в моно одну связь на УМ 8 и рестарты всё рвно идут.

Автор: revit 14.1.2013, 10:53

5 и 8 имеют взаимные связи?
и физически они в разных местах т.е не в одном маршрутизаторе/свитче?
Да, и еще раз проверь прошивку в моно -может слетела первая страница.

Автор: madlev 14.1.2013, 11:05

Цитата(revit @ 14.1.2013, 13:53) *

5 и 8 имеют взаимные связи?
и физически они в разных местах т.е не в одном маршрутизаторе/свитче?
Да, и еще раз проверь прошивку в моно -может слетела первая страница.

Прошивка не слетела, и залита во 2 страницу. Да, физически они в разных местах. Насчёт взаимных связей не понял.

Автор: revit 14.1.2013, 11:20

Цитата(madlev @ 14.1.2013, 9:05) *

Прошивка не слетела, и залита во 2 страницу. Да, физически они в разных местах. Насчёт взаимных связей не понял.

Да, я уже посмотрел - в 8 нет связи с 5. т.е они не связаны друг с другом.
Тогда очень странно. что даже с одной связью в 8-ой ум рестарты идут. Фигня какая-то
попробуй одну связь только с 5-ым сделать.
И 8 у тебя за роутером стоит насколько я понял?

Автор: madlev 14.1.2013, 11:40

Цитата(revit @ 14.1.2013, 14:20) *

Да, я уже посмотрел - в 8 нет связи с 5. т.е они не связаны друг с другом.
Тогда очень странно. что даже с одной связью в 8-ой ум рестарты идут. Фигня какая-то
попробуй одну связь только с 5-ым сделать.
И 8 у тебя за роутером стоит насколько я понял?

Да, 8 за роутером стоит. Завтра попробую с 5 поэксперементировать.

Автор: revit 14.1.2013, 12:07

Цитата(madlev @ 14.1.2013, 9:40) *

Да, 8 за роутером стоит.
А что там на 0.100? Там нет еще одного администратора?

Автор: madlev 14.1.2013, 15:25

Цитата(revit @ 14.1.2013, 15:07) *

А что там на 0.100? Там нет еще одного администратора?

На этом адресе висит моноблок.

Автор: madlev 15.1.2013, 11:36

Цитата(madlev @ 14.1.2013, 14:40) *

Да, 8 за роутером стоит. Завтра попробую с 5 поэксперементировать.

Оставил в моноблоке одну связь с УМ 5 и рестарты прекратились. Я даже не знаю, куда "копать"?

Автор: madlev 15.1.2013, 12:08

Цитата(madlev @ 15.1.2013, 14:36) *

Оставил в моноблоке одну связь с УМ 5 и рестарты прекратились. Я даже не знаю, куда "копать"?

Может специалисты из Новосибирска подскажут?

Автор: revit 15.1.2013, 14:13

Цитата(madlev @ 15.1.2013, 9:36) *

Оставил в моноблоке одну связь с УМ 5 и рестарты прекратились. Я даже не знаю, куда "копать"?

Это значит что между 16 и 8 существуют два пути (явных или неявных связи, точнее прямых и непрямых-транзитных) и моно в 16 перенастраивается то на один то на второй. Хотя сам вижу что на скринах его нет но факт остается фактом. blink.gif
Проверяй-нет ли в КСЛ-ах и моно всех других УМ-ов связанных с 8-ым администратором, связей с 16 ... И вообще если они (удаленные) у тебя конечные (не транзитные) то поставь везде галочку "запретить маршрутизацию по связям"

Автор: madlev 15.1.2013, 15:53

Цитата(revit @ 15.1.2013, 17:13) *

Это значит что между 16 и 8 существуют два пути (явных или неявных связи, точнее прямых и непрямых-транзитных) и моно в 16 перенастраивается то на один то на второй. Хотя сам вижу что на скринах его нет но факт остается фактом. blink.gif
Проверяй-нет ли в КСЛ-ах и моно всех других УМ-ов связанных с 8-ым администратором, связей с 16 ... И вообще если они (удаленные) у тебя конечные (не транзитные) то поставь везде галочку "запретить маршрутизацию по связям"

У меня в структуре одни моноблоки ну и два ПКСЛа соответственно по одному в каждой диспетчерской. Диспетчерские в УМ5 и УМ8. Я проверил во всех моноблоках стоит галочка "запретить маршрутизацию по связям". До ввода УМ16 (моноблок) никаких рестартов в других УМах (все моноблоки) не было. Вообщем фигня какая то blink.gif

Автор: revit 15.1.2013, 17:24

Цитата(madlev @ 15.1.2013, 13:53) *

У меня в структуре одни моноблоки ну и два ПКСЛа соответственно по одному в каждой диспетчерской. Диспетчерские в УМ5 и УМ8. Я проверил во всех моноблоках стоит галочка "запретить маршрутизацию по связям". До ввода УМ16 (моноблок) никаких рестартов в других УМах (все моноблоки) не было. Вообщем фигня какая то blink.gif

Т.Е. в каждом удаленном моно по одной исходящей связи..
Тогда попробуй изменить номер УМ допустим на 20 или другой соответственно и в ПКСЛах.

Автор: madlev 15.1.2013, 18:39

Цитата(revit @ 15.1.2013, 20:24) *

Т.Е. в каждом удаленном моно по одной исходящей связи..
Тогда попробуй изменить номер УМ допустим на 20 или другой соответственно и в ПКСЛах.

В каждом удалённом моно по две исходящих связи: одна на УМ5(1 диспет.) вторая на УМ8(2 диспет). А номер УМ попробую поменять.

Автор: madlev 16.1.2013, 10:33

Цитата(madlev @ 15.1.2013, 21:39) *

В каждом удалённом моно по две исходящих связи: одна на УМ5(1 диспет.) вторая на УМ8(2 диспет). А номер УМ попробую поменять.

Изменил номер УМ на 20. В ПКСЛ в обеих диспетчерских тоже всё изменил на 20. Когда пришёл в машинку, чтобы в моно изменить УМ на 20, моноблок с кем то "общается" моргают светодиоды ксл "приём" и "передача" и нет никаких рестартов. Получается УМ 16 в конфигурации нет, а моно с 16 номером тогда с кем общается? Ставил на моно разные адреса (28, 128) и моно с ними ведёт себя также как и с 16. Как только я номер в моно изменил на 20, сразу пошли рестарты.

Автор: котяра 16.1.2013, 10:49

попробуй ввестидополнительно в ПКСЛ связь с несуществующим УМ по динамике...
причем номер Ум несуществующей связи должен быть меньше чем существующий щас...

ну типа проблемный УМ сделать 20 а несуществующий 16...

посмотреть эффект интересно...

а по IP точно совпадений нет?

Автор: revit 16.1.2013, 11:28

Цитата(котяра @ 16.1.2013, 8:49) *
посмотреть эффект интересно...
читай теорию smile.gif
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1290&view=findpost&p=4553
Цитата
Когда пришёл в машинку, чтобы в моно изменить УМ на 20, моноблок с кем то "общается" моргают светодиоды ксл "приём" и "передача" и нет никаких рестартов.
поэтому Моно с неизмененным УМ-ом и общался. Нужно просто подождать, произодет реконфигурация и опять будут рестарты ....
Никак не могу точно вспомнить свой случай когда из-за второй связи в ЦД у меня были такие же проблемы.... Было две связи в двух разных слотах в ЦД на один удаленный (и вроде это на статике было), а как точно-непомню и почту всю перерыл ненашел..
Олег Владимирович может подскажет.

Автор: madlev 16.1.2013, 12:12

Цитата(revit @ 16.1.2013, 14:28) *

поэтому Моно с неизмененным УМ-ом и общался.
Олег Владимирович может подскажет.

Моно с номером 16 общался с кем? Как это вычислить? Я ждал минут 5 рестартов так и не было.

Автор: revit 16.1.2013, 12:43

Цитата(madlev @ 16.1.2013, 10:12) *

Моно с номером 16 общался с кем? Как это вычислить? Я ждал минут 5 рестартов так и не было.
Ну по идее он должен был общаться с компом а в ПКСЛе должна была реконфигурироваться исходящая связь обратно на 16 только нужно перегружать моно каждый раз при таких сменах УМ в экспериментах.
Ну а че не оставил так и не проверил ГГС? И этот эксперимент нужно было пока с одной 8 диспетчерской сделать чтобы понять и разобраться .
А что у тебя в 12 и 16 -CDMA? А в 12 наверное CMotech? smile.gif

Автор: madlev 16.1.2013, 19:44

Цитата(revit @ 16.1.2013, 15:43) *

Ну по идее он должен был общаться с компом а в ПКСЛе должна была реконфигурироваться исходящая связь обратно на 16 только нужно перегружать моно каждый раз при таких сменах УМ в экспериментах.
Ну а че не оставил так и не проверил ГГС? И этот эксперимент нужно было пока с одной 8 диспетчерской сделать чтобы понять и разобраться .
А что у тебя в 12 и 16 -CDMA? А в 12 наверное CMotech? smile.gif

УМ 16 общался с диспетчерской, которая в УМ 5( в конфигураторе был прописан УМ20). В ней лифты были на связи, правда ГГС не было. А в диспетч. которая в УМ 8 лифтов на связи не было. И как было сказано ранее, моно рестартует, когда в его связи прописана одна УМ 8, когда прописана одна УМ5 рестартов нет. В 12 стоит CDMA Vertex VW210, в 16 связка: Zyxel Keenetic 4G+USB модем AnyDATA ADU-310A.

Автор: Михаил Георгиевич 16.10.2013, 5:38

Цитата(revit @ 7.3.2010, 6:20) *

Еще один раз было что у моноблока индикаторы после теста загорались и все , потом мог заработать а мог и не заработать.. вообщем починили.. smile.gif


Здравствуйте. У меня точно такая же ситуация. Лежат 2 моноблока, у которых после теста загораются все индикаторы. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как это лечится. Спасибо.

Автор: revit 16.10.2013, 11:16

Такие симптомы бывают при неисправности микросхемы памяти 93c66. замените ее.
Какие версии ПО были в этих моно?

Автор: Михаил Георгиевич 16.10.2013, 16:38

Стояли старые микропрограммы llpd5722 от 20.12.2007 г.

Вопрос, в эти ппзу нужно что-то записывать перед заменой или же запись идет через com-порт?


Автор: revit 17.10.2013, 10:50

Нет. Просто впаиваете новую. И после этого обязательно обновить прошивку!!
http://lkds.ru/mikroprogrammy/proshivki-dlya-ustrojstva-monoblok-ethernet.html
В 6230 эту проблему устранили.

А что это, в новой прошивке - Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В" ? Кто знает?

Автор: Михаил Георгиевич 17.10.2013, 15:55

Цитата(revit @ 17.10.2013, 15:50) *

Нет. Просто впаиваете новую. И после этого обязательно обновить прошивку!!
http://lkds.ru/mikroprogrammy/proshivki-dlya-ustrojstva-monoblok-ethernet.html
В 6230 эту проблему устранили.


Спасибо Вам огромное за совет, будем пробовать.

Автор: oleg 9.11.2013, 20:02

Цитата(revit @ 17.10.2013, 4:50) *

А что это, в новой прошивке - Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В" ? Кто знает?

В моноблоках предусмотрена возможность диагностики отказа источника питания +60в. Из-за допущенной ошибки - при возникновении отказа источника +60в информация об отказе в программу MPult не передавалась. В указанной версии эта ошибка исправлена.

Автор: revit 9.11.2013, 21:31

Понятно. Получается все нужно шить...

Автор: Михаил Георгиевич 26.2.2014, 12:54

Уважаемые Господа Коллеги, сегодня столкнулся с такой неисправкой. Включаю моноблок Ethernet, проходит тест, после чего индикатор "готовность" не загорается, на модуле wiznet rev1.1 присутствует линк. Стабилизатор U16 LM1117 остается холодным до тех пор, пока не вставить кабель RJ-45 в сетевой модуль, после чего стабилизатор начинает греться до 50 градусов. До этого на нем менялся wiznet, после чего он еще какое то время работал. Непропай по wiznet исключен, проверял металлосвязь дорожек и модуля несколько раз. Сам wiznet так же снимал на проверку - исправный. Без wiznet индикатор "готовность" загорается на минуту, после чего начинает мигать. И в том, и другом случаях через сом-порт не виден. Не могу понять в каком направлении идти. Сталкивались ли кто нибудь с подобными неисправками?

Автор: Викторович 3.3.2014, 14:07

Цитата(revit @ 16.10.2013, 16:16) *

Такие симптомы бывают при неисправности микросхемы памяти 93c66. замените ее.
Какие версии ПО были в этих моно?

Revit, у меня тоже есть один такой, при этом скачет подключение по локальной сети. Это похоже на U4?

Автор: revit 3.3.2014, 16:26

Если проходит тест и после загораются все индикаторы то помогает замена 93с66.
А что значит "скачет подключение по локальной сети"? Обычно в таком случае моно не работает.

Автор: Викторович 4.3.2014, 11:35

Цитата(revit @ 3.3.2014, 21:26) *

Если проходит тест и после загораются все индикаторы то помогает замена 93с66.
А что значит "скачет подключение по локальной сети"? Обычно в таком случае моно не работает.

Это значит, что при подключении моноблока к сетевой карте ноутбука, "подключение по локальной сети" периодически то есть - то нет (хотел попробовать через LKDSDrvCfg его прочитать, по стандартным настройкам, вдруг все-таки сбросился). Светодиоды на RJ45, оба, и питание и обмен, мигают одновременно. Но напрасно надеялся, сброс на заводские настройки до конца не прошел, светодиоды продолжают гореть постоянно, пока держишь кнопку. Отпускаешь - гаснут. Интересно, что когда подключаешь NodeTool через USB - COM светодиод готовности горит а когда на прямую через СОМ порт - не горит. В обоих случаях NodeTool моноблока не видит. К стати, похоже сжег переходник USB - COM.

Автор: revit 4.3.2014, 18:15

Когда флэш память неисправна то индикаторы загораются все и светятся после прохождения теста при включении питания моно( сначала мигают во время теста по одному что говорит о исправности проца и программы). Если они гаснут после теста, да еще и индикаторы RJ-45 подмигивают то тут видимо что-то с Ethernet модулем либо с питаловом. Можно выдернут визнет и попробовать подключиться нодетулом. Если неподключиться то дело швах... в ремонт надо.

Автор: Викторович 5.3.2014, 12:07

Цитата(revit @ 4.3.2014, 23:15) *

Когда флэш память неисправна то индикаторы загораются все и светятся после прохождения теста при включении питания моно( сначала мигают во время теста по одному что говорит о исправности проца и программы). Если они гаснут после теста, да еще и индикаторы RJ-45 подмигивают то тут видимо что-то с Ethernet модулем либо с питаловом. Можно выдернут визнет и попробовать подключиться нодетулом. Если неподключиться то дело швах... в ремонт надо.

Всё питание в норме. Попробую, для начала, заменить по Вашему совету U4.

Автор: revit 5.3.2014, 16:54

Проще все таки для начал попробовать без Визнета чем дергать микросхему.

Автор: oleg 5.3.2014, 22:16

Цитата(Викторович @ 5.3.2014, 6:07) *

Всё питание в норме. Попробую, для начала, заменить по Вашему совету U4.

Уточните исполнение моноблока... обычный или CM3?

Автор: revit 6.3.2014, 10:08

Цитата(revit @ 5.3.2014, 14:54) *

Проще все таки для начал попробовать без Визнета чем дергать микросхему.

ну да -это если старый, конечно, не СМ3.

Автор: Викторович 7.3.2014, 11:02

Цитата(revit @ 6.3.2014, 15:08) *

ну да -это если старый, конечно, не СМ3.

Что есть Визнет? Просветите старика пожалуйста. Микросхему заменил - безрезультатно. Моноблок 10-й версии. С/н 2968.

Автор: Alex 7.3.2014, 11:16

Цитата(Викторович @ 7.3.2014, 8:02) *

Что есть Визнет? Просветите старика пожалуйста. Микросхему заменил - безрезультатно. Моноблок 10-й версии. С/н 2968.

http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=1493&st=20&p=7258&#entry7258
WIZnet - это плата с разъёмом RG 45. При замене надо знать 2 момента:
1) Какой версии эта плата. Скорее всего из новых, поэтому надо уточнить не потребуется ли в разрыв проводника ставить резистор для согласования уровней 5 и 3.3 В на плате основной.
2) Вписать МАС адрес с шильдика на корпусе. "От балды" придумывать не надо. Он должен быть из определённого диапазона.

Автор: Викторович 7.3.2014, 12:24

Цитата(Alex @ 7.3.2014, 16:16) *

http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=1493&st=20&p=7258&#entry7258
WIZnet - это плата с разъёмом RG 45. При замене надо знать 2 момента:
1) Какой версии эта плата. Скорее всего из новых, поэтому надо уточнить не потребуется ли в разрыв проводника ставить резистор для согласования уровней 5 и 3.3 В на плате основной.
2) Вписать МАС адрес с шильдика на корпусе. "От балды" придумывать не надо. Он должен быть из определённого диапазона.

Мне кажется что эта плата, приходилось менять, не влияет на рестарт моноблока на заводские настройки. Её может и не быть, к примеру 433Мгц. Проблема "влезть" в моноблок через NodeTool или LKDSDrvCfg, хотя бы по заводским настройкам. А вот рестарта как раз и не получается.

Автор: revit 7.3.2014, 19:46

Визнет то может и не влияет на рестарт, но влияет на питалово и ведет себя непредскаэуемо по потребляемому току в случае неисправности. Вот только вчера менял на КСЛ-е. Включаешь КСЛ-работает, настройки сохраняет, но только светятся (или быстро мерцают)индикаторы на RJ-45. При подключении к сети даже пингуется некоторое время, а потом гаснут все индикаторы на КСЛ-е т.к увеличивается прожорливость визнета и он нагружает выпрямитель. напруга падает ниже необходимого и всё. Мало того этот процесс начинает носить циклический характер. Выдергиваешь сетевой провод-КСЛ засветился...
Так что если моно старого образца то дерни визнет-секунда делов и проверь моник.
Блин, вспомнил-на моно визнет ВПАЯН !!!, а не на разъемном соединении как на КСЛ-ах
Это большой минус разработчикам. Дернуть его проблема, да....

Автор: Викторович 8.3.2014, 13:25

Цитата(revit @ 8.3.2014, 0:46) *

[/s]
Блин, вспомнил-на моно визнет ВПАЯН !!!, а не на разъемном соединении как на КСЛ-ах
Это большой минус разработчикам. Дернуть его проблема, да....

Да, я бы дёрнул, если бы точно знать.... Думал, может Олег что подскажет. Схема блока есть, а вот функционального описания, к сожалению, нет. То, что давалось на семинаре, когда я был, думаю очень устарело. Моноблок начал "скатываться" постепенно. Последний раз NodeTool видел только номер УМ.

Автор: oleg 11.3.2014, 8:17

Цитата(Викторович @ 8.3.2014, 7:25) *

Да, я бы дёрнул, если бы точно знать.... Думал, может Олег что подскажет. Схема блока есть, а вот функционального описания, к сожалению, нет. То, что давалось на семинаре, когда я был, думаю очень устарело. Моноблок начал "скатываться" постепенно. Последний раз NodeTool видел только номер УМ.

Присылайте моноблок в ремонт - это будет самый быстрый способ получить положительный результат.

Автор: Tma_Jaguar 17.3.2014, 17:42

Новая проблема в новых СМ3 моноблоках. Скорость порта интернет 10 полудуплекс. За что так резанули сетевуху в новой ревизии моноблока? (хотя бы полный дуплекс был бы)
Проблема в подтупливании программного сервистула и голосовой связи.

Автор: revit 17.3.2014, 18:13

Подтупливание на 5Мбитах? blink.gif
На каналах 64К все летает, вы о чем вообще?

Автор: Tma_Jaguar 20.3.2014, 8:14

Цитата(revit @ 17.3.2014, 20:13) *

Подтупливание на 5Мбитах? blink.gif
На каналах 64К все летает, вы о чем вообще?

Я не могу назвать 10 HD пятью Мбитами, потому что это "рация" с коллизиями.
Тут выяснилось что в "местной локалке" заказчика было "кольцо" с одним из провайдеров из за чего вся локалка тупила и лагала. На следующей неделе проверю скорость работы "обрезанных" smile.gif моноблоков, потом отпишусь в теме.

Автор: revit 20.3.2014, 18:13

Цитата(Tma_Jaguar @ 20.3.2014, 6:14) *

Я не могу назвать 10 HD пятью Мбитами, потому что это "рация" с коллизиями.
Я помню сети на коаксиале и ничего -работали, рации :-)
А ОБЬ у меня году в 2005-6 имела порядка 25 настоящих радиостанций....

Автор: Tma_Jaguar 24.3.2014, 8:23

Проверил. Всё равно сервис тул подтормаживает. не знаю, может это не из за полу дуплекса, буду ещё смотреть на других объектах. Просто до этого было моментальное срабатывание, а тут в сравнении с прежним вообще не нравится.

Автор: Alex 24.3.2014, 11:12

Цитата(Tma_Jaguar @ 24.3.2014, 5:23) *

Просто до этого было моментальное срабатывание, а тут в сравнении с прежним вообще не нравится.

В сети не должно быть совпадающих IP и MAC адресов, петель, когда данные ходят по кругу, затормаживая сеть, направлений на несуществующий адрес и т. д. Несколько провайдеров увязать - тоже задача. Думаю, что надо разобраться в сетях, чтобы мухи были отдельно от котлет.

Автор: donkrat 3.4.2014, 12:46

При подключении к моноблоку СМ3 через программу NodeTool в слоте 6 обнаруживается устройство 8(v07.01), а в слоте 7 устройство 59 (v04.01), а не стандартные КЛШ, КСЛ. Что может быть?

Цитата(donkrat @ 3.4.2014, 12:39) *

При подключении к моноблоку СМ3 через программу NodeTool в слоте 6 обнаруживается устройство 8(v07.01), а в слоте 7 устройство 59 (v04.01), а не стандартные КЛШ, КСЛ. Что может быть?

Оказалась старая версия NodeTool. Помогло обновление программы

Автор: Антон Зверев 10.4.2014, 20:34

выдаёт код рестарта 0х2А, в документации расшифровку не нашёл, что это такое? канал GSM

Автор: Dmitry 11.4.2014, 10:50

Это рестарт по аппаратной "собаке". Уточните, пожалуйста, от какого устройства питается GSM модем?

Автор: Alex 11.4.2014, 18:08

Что-то мне подсказывает, что проблема в новой прошивке как в КЛШ ПРО 04.24.

Автор: Антон Зверев 14.4.2014, 13:35

модем питается от блока питания который был в комплекте, вся суть проблемы в том что на некоторых адресах где стоит GSM связь, сим карты стали жрать деньги (в очень больших количествах) и одновременно с этим начали выдавать вот этот самый код рестарта 0х2А

Автор: revit 14.4.2014, 15:59

Это после прошивки или безпричинно?
И версия то какая КСЛ/моно напишите?

Автор: vlad 18.6.2014, 12:59

Здравствуйте. Были ли у кого-нибудь проблемы с прошивкой Версия 64.36 Увеличена дальность устойчивой связи с ЛБ-Обь llpd6436 (24.03.2014) моноблока КЛШ-КСЛ Ethernet? Поставили моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet (с последней прошивкой) + роутер Tp-Link mr3020 + 3g (от Мегафона) связь есть, но проблемы с ГГС. Первоначально ГГС работает в обоих направлениях после 2-3 включения диспетчер слышит из кабины(МП), а диспетчера не слышат в кабине(МП). Помогает перезагрузка компьютера на ОДС или моноблока. На той же диспетчерской подключены два ЛБ6ПРО через роутер Tp-Link mr3020 + 3g (от Мегафона) - с ГГС проблем нет. ПО на ОДС стоит последнее с сайта. Пробовали подключить моноблок через ростелеком со статическим ip-адресом та же проблема. Моноблок, роутер, 3G модем пробовали менять. Сейчас поставили предпоследнюю прошивку. Пока вроде работает (но не факт бывает проблема появляется через некоторое время). Моноблоки не CM3, а старые, перепрошитые из 433. Если у кого были такие же проблемы напишите. Хочется разобраться правда ли дело в прошивке.



Дело не в прошивке. Только отправил сообщение на форум. Проблема проявилась с предпоследней прошивкой. Все порты на диспетчерской открыты. Настройки проверяли несколько раз. Может кто-то сталкивался с подобным?

Автор: revit 18.6.2014, 18:46

Доработку для визнетов делали?
См. Сообщ. 31 и др.

Автор: котяра 19.6.2014, 8:43

а не пытались просто подождать несколько минут (3-4) и попробовать включать связь?

у нас такое бывает иногда... но выяснили что на этом направлении инет нестабильный... особенно с узлами где 3g...
а вот последнюю прошивку пока не ставили...

а иногда начинаются проблемы с включением ГГС практически на все удалёные узлы, пока не разбирался. Но временная мера: перезагружаем комп и всё работает (да. используется ПКСЛ). это не часто бывает...

Автор: vlad 19.6.2014, 10:23

Цитата(revit @ 18.6.2014, 16:46) *

Доработку для визнетов делали?
См. Сообщ. 31 и др.

Нет не делали. Сейчас посмотрели моноблок - 12 года, по принципиальной схеме доработку делать не надо.

Автор: madlev 11.7.2014, 9:44

В инструкции к моноблоку (картинку прилагаю) не совсем понятно, к каким контактам подключить маршрутизатор для прерывания питания? Если к Пр1 и Пр2, то какое питание на них 5В или 12В? Или между Пр1 и землёй 5В, а между Пр2 и землёй 12В? Или как?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Автор: котяра 11.7.2014, 23:21

Цитата(madlev @ 11.7.2014, 10:44) *

В инструкции к моноблоку (картинку прилагаю) не совсем понятно, к каким контактам подключить маршрутизатор для прерывания питания? Если к Пр1 и Пр2, то какое питание на них 5В или 12В? Или между Пр1 и землёй 5В, а между Пр2 и землёй 12В? Или как?


ну да... конечно smile.gif даж слов нет...

ПР1 и ПР2 это "сухой" контакт для прерывания внешнего источника ...
а вот если используется питание от моноблока то подключается к тому выводу (5 или 12) что нужен... прерывание произойдет автоматически... (если конечно задашь этот параметр huh.gif )

Автор: madlev 13.7.2014, 13:36

Цитата(котяра @ 12.7.2014, 2:21) *

ну да... конечно smile.gif даж слов нет...

ПР1 и ПР2 это "сухой" контакт для прерывания внешнего источника ...
а вот если используется питание от моноблока то подключается к тому выводу (5 или 12) что нужен... прерывание произойдет автоматически... (если конечно задашь этот параметр huh.gif )

Спасибо за подробный ответ.

Автор: Tma_Jaguar 21.1.2015, 13:49

Цитата(Антон Зверев @ 14.4.2014, 14:35) *

модем питается от блока питания который был в комплекте, вся суть проблемы в том что на некоторых адресах где стоит GSM связь, сим карты стали жрать деньги (в очень больших количествах) и одновременно с этим начали выдавать вот этот самый код рестарта 0х2А


По коду рестарта подскажу. Я тут сервер делал для диспетчеризации, он работает параллельно диспетчерским, так вот рестарт происходит при большой нагрузке запросов. В первую очередь это происходит на джи эс эм КСЛ и моноблоках, потому что они не справляются по скорости с ответами. В результате происходит накопление запросов и когда "база" переполнена - рестарт 0х2А. Это очень сильно мешает, т.к. при переполнении запросов нельзя выйти даже на голосовую связь. Думайте что вы сделали повысив запросы. Отсюда и поедание денег.

Автор: revit 2.2.2015, 19:14

В каких случаях моноблок дает сообщение в Мпульт "неисправвен/исправен аккумулятор в слоте Х:Х:Х "??
Он же вроде не может так как СМ3-й измерять аккумуляторы?

Автор: Андрей Ефименко 3.2.2015, 10:36

Цитата(revit @ 2.2.2015, 19:14) *

В каких случаях моноблок дает сообщение в Мпульт "неисправвен/исправен аккумулятор в слоте Х:Х:Х "??
Он же вроде не может так как СМ3-й измерять аккумуляторы?

Не понятно что понимается под "СМ3-й" - ЛБ СМ3 или Моноблок СМ3 ?
В Моноблоке СМ3 есть проверка аккумулятора, вызывается из MScanPro и LKDSDrvCfg

Автор: revit 3.2.2015, 11:29

Имеется ввиду все СМ3 изделия с аккумуляторами и в частности моноблок. Обычный моно почему может давать такое сообщение?

Автор: Андрей Ефименко 3.2.2015, 17:05

Цитата(revit @ 3.2.2015, 11:29) *

Имеется ввиду все СМ3 изделия с аккумуляторами и в частности моноблок. Обычный моно почему может давать такое сообщение?

Обычный моноблок (не CM3) не может выдавать такие сообщения.
Хорошо бы получить сохраненные данные за этот период

Автор: revit 3.2.2015, 19:04

Прикрепленное изображение
Это происходило в моменты активации/деактивации новой прошивки 6436,6437. Происходило на тех моно которые после обновления прошивки начали ругаться "неисправность ист. 60В". Таких моно было четыре после прошивки всех и есть подозрение что они действительно неисправны -нет 60В , но прошивка 6335 об этом не сообщала. Поэтому и задавал вопрос тут http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2825&view=findpost&p=18821
Мпульт работал через Comclb. Данные нужны с ЦД к которой подключался?

Автор: Андрей Ефименко 4.2.2015, 8:32

Цитата(revit @ 3.2.2015, 19:04) *

Мпульт работал через Comclb. Данные нужны с ЦД к которой подключался?

Данный нужны с ЦД

Автор: Андрей Ефименко 5.2.2015, 10:41

Цитата(revit @ 3.2.2015, 19:04) *

Это происходило в моменты активации/деактивации новой прошивки 6436,6437. Происходило на тех моно которые после обновления прошивки начали ругаться "неисправность ист. 60В". Таких моно было четыре после прошивки всех и есть подозрение что они действительно неисправны -нет 60В , но прошивка 6335 об этом не сообщала. Поэтому и задавал вопрос тут http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2825&view=findpost&p=18821
Мпульт работал через Comclb. Данные нужны с ЦД к которой подключался?

Возьмем конкретно - в УМ сообщение "Неисправен аккумулятор" появилось в момент возврата микропрограммы с v6436 на v6335. С чем был связан этот возврат ?
Вообще нужно использовать последние версии микропрограмм.

Автор: revit 5.2.2015, 11:20

Цитата(revit @ 3.2.2015, 16:04) *

Это происходило в моменты активации/деактивации новой прошивки 6436,6437. Происходило на тех моно которые после обновления прошивки начали ругаться "неисправность ист. 60В". Таких моно было четыре после прошивки всех и есть подозрение что они действительно неисправны -нет 60В , но прошивка 6335 об этом не сообщала.
До решения вопроса об их ремонте пришлось откатиться на старую версию, чтобы диспетчера не напрягали.
Ну а вообще возврат, я считаю, это общепринятая распространенная практика, не являющаяся нестандартной ситуацией. Мало ли какие проблемы могут возникнуть в новом ПО...

Автор: ded 26.2.2015, 21:02

Получили новый моноблок 433 CM3. Пробовал настроить его через NodeTool. Частота, мощность, тип модема, звуковые уровни успешно настраиваются и сохраняются, ключ сети сохранить не удаётся. После ввода ключа и нажатия кнопки "Сохранить", поле не окрашиваеся в жёлтый цвет, нет звёздочек (поле просто очищается).
Я что-то делаю неправильно или это дефект моноблока ?

Автор: Ali 9.3.2015, 17:18

Цитата(ded @ 26.2.2015, 21:02) *

Я что-то делаю неправильно или это дефект моноблока ?


Нодетул последний? Или от более старой версии ПО?

Автор: ded 9.3.2015, 18:59

Цитата(Ali @ 9.3.2015, 14:18) *

Нодетул последний? Или от более старой версии ПО?

Нодетул 4.7.1.0

Автор: revit 31.3.2015, 17:43

Все таки свинцовые аккумуляторы в моноблоках-это зло!
Оказался в ремонте один древний экземпляр 2007 года -аккум убитый в хлам (умер видимо еще года 3 назад), клеммы окисленные и на самом аккуме следы паров в виде коричневой жидкой субстанции. На плате при первом остмотре ничего не заметил.
При включении проходит тест из четырех! индикаторов и всё -мертвый.
При осмотре платы под лампой оказалось что следы паров были и на ней в разных местах которые были расположены над аккумумом.
Промыли плату спиртом и моно заработал!!! laugh.gif Не считая вспухшего от нагрева кондера 100х100 , можно сказать что отделался легко.

Автор: madlev 7.7.2015, 17:13

В моноблоке обычном не СМ3, вышел из строя КАМ. Временно запитали его от внешнего источника 12В. Как в моноблоке программно отключить выдачу сообщения "Резервный источник питания". По какому адресу в NVRAM что записать?

Цитата(madlev @ 7.7.2015, 19:04) *

В моноблоке обычном не СМ3, вышел из строя КАМ. Временно запитали его от внешнего источника 12В. Как в моноблоке программно отключить выдачу сообщения "Резервный источник питания". По какому адресу в NVRAM что записать?

Неверно написал. Сообщение такое: "Аварийное питание в слоте таком-то"

Автор: revit 7.7.2015, 17:56

Вы его запитали наверное от клем аккумулятора, а надо было от точки покдлючения КАМ, тогда сообщения не будет. Да и вообще можно оставить этот внешний источник вместо КАМ , если влезет в корпус.

Автор: madlev 9.7.2015, 13:26

Цитата(revit @ 7.7.2015, 19:56) *

Вы его запитали наверное от клем аккумулятора, а надо было от точки покдлючения КАМ, тогда сообщения не будет. Да и вообще можно оставить этот внешний источник вместо КАМ , если влезет в корпус.

Спасибо за ответ. Так и сделаем.

Автор: АлексейК 8.8.2015, 2:46

Есть проблема. Один из удаленных УМ организован через моноблок, загружен под завязку - 31 лифт. Периодически теряет связь, т.е. весь "куст" показывает "нет связи". Продолжается сие безобразие не долго, в течении минуты связь восстанавливается. За сутки таких потерь связи может быть до десятка. В чем может быть проблема, где копать? Повторяется сиё и в сухую погоду, и в дождливую. Моноблок не СМ3, 2010г.в.

Автор: revit 8.8.2015, 9:21

Видимо с линией где то проблемы -или подкорачтвает или контакт плохоц недалеко от моно.
Но еще вопросы:
1. Контроль перегрузки по 60вольтам отключен?
2. Какие ЛБ на линии ?


Автор: АлексейК 8.8.2015, 17:47

Основная масса ЛБ 6.0 АРС, 6 штук УЛ и 2 KONE.
Пардон, по контролю перегрузки 60В, где почитать и где можно увидеть? До этого еще не добирался.

Автор: revit 9.8.2015, 11:49

Да, кстати, а с каналом то все нормально? Какой вид связи ?
Пинг стабильный в эти моменты? Прерыватель есть на этой точке?
Тут все таки определиться надо что пропадает то......

Автор: nikodor 11.9.2015, 15:17

Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста куда копать. При включении моноблока тест проходит, но иногда нет готовности. При сохранении параметров КЛШ и параметров связи проходит первая "волна" светиться готовность и мерцание RS485, затем гаснет и готовность, и RS485. Моноблок зависает и не отвечает. При нескольких попытках: отключение, включение, сохранение- начинает нормально работать. Флешку поменял. Напряжение после пропадания готовности в норме. Установил прошивку 6537.b21. Вот такая неустойчивая работа моноблока. Может кто сталкивался с такой проблеммой? Подскажите.

Автор: nikodor 11.9.2015, 17:29

Касаюсь 1-ой ножки U6, тогда появляется готовность. Получается не проходит рестарт и виной тому скорее всего визнет. Моноблок в ремонте после молнии, только как его выпаивать и где брать новый или можно заменить микроконтроллер?

Автор: oleg 11.9.2015, 18:57

Цитата(nikodor @ 11.9.2015, 11:29) *

Касаюсь 1-ой ножки U6, тогда появляется готовность. Получается не проходит рестарт и виной тому скорее всего визнет. Моноблок в ремонте после молнии, только как его выпаивать и где брать новый или можно заменить микроконтроллер?

Наверно самое разумное (после грозы) - отправить этот моноблок в сервисный центр в ремонт...

Автор: nikodor 11.9.2015, 19:22

Цитата(oleg @ 11.9.2015, 18:57) *

Наверно самое разумное (после грозы) - отправить этот моноблок в сервисный центр в ремонт...

Нет возможности отправить.

Автор: revit 11.9.2015, 21:50

Покупаете новый. Старый аккуратно выкусываете не повредив дорожки, и очищаете отверстия.Впаиваете новый. Проверяете на предмет доработки по ресету.
После грозы с визнетами всякие причуды могут быть. Чтобы не повторилось-на той точке ставите грозозащиту.

Автор: nikodor 13.9.2015, 19:38

Цитата(revit @ 11.9.2015, 21:50) *

Покупаете новый. Старый аккуратно выкусываете не повредив дорожки, и очищаете отверстия.Впаиваете новый. Проверяете на предмет доработки по ресету.
После грозы с визнетами всякие причуды могут быть. Чтобы не повторилось-на той точке ставите грозозащиту.

Где купить новый? Новый, можно будет поставить на сокет? Нужно- ли что-то прописывать в новый визнет? Спасибо.

Автор: revit 13.9.2015, 22:54

В интернет магазинах или в ЛКДС. Если не гроза, то смысла паять панельку нет, т.к там она не стандартная - ввиде двух двухрядных разьемов. Проверить версию визнета и если старая 1.х то проверить на предмет доработки по ресету. После установки вбить настройки моно и мак адрес с шильдика моно.

Автор: Молодой 17.9.2015, 11:50

Здравствуйте!
Не знаю даже куда написать о своей проблеме, если что, ткните носом пожалуйста.
Моноблок Ethernet (пробовали менять), интернет проводной, роутер Зиксел (пробовали менять на ТП-Линк) проброс портов стоит, 6 лифтов на линии. Через раз не проходит вызов с лифтов ( может с одного, а может с нескольких сразу и бессистемно, т.е. сегодня 2-й и 3-й, а завтра 4-й и 5-й) при этом, когда в диспетчерской в Мпульте открывается окошко лифта вызов виден, а пока не открываешь - серый квадратик - никаких событий на лифте... При чем пробовали ждать - ни фига толку - можно через час после вызова открыть окошко и увидеть этот вызов... Ощущение что с интернетом косяк, не выпускаются пакеты, но Мпульт вроде сам должен опрашивать время от времени...

Автор: oleg 17.9.2015, 13:30

Цитата(Молодой @ 17.9.2015, 5:50) *

Здравствуйте!
Не знаю даже куда написать о своей проблеме, если что, ткните носом пожалуйста.
Моноблок Ethernet (пробовали менять), интернет проводной, роутер Зиксел (пробовали менять на ТП-Линк) проброс портов стоит, 6 лифтов на линии. Через раз не проходит вызов с лифтов ( может с одного, а может с нескольких сразу и бессистемно, т.е. сегодня 2-й и 3-й, а завтра 4-й и 5-й) при этом, когда в диспетчерской в Мпульте открывается окошко лифта вызов виден, а пока не открываешь - серый квадратик - никаких событий на лифте... При чем пробовали ждать - ни фига толку - можно через час после вызова открыть окошко и увидеть этот вызов... Ощущение что с интернетом косяк, не выпускаются пакеты, но Мпульт вроде сам должен опрашивать время от времени...

Очень сильно похоже на то, что в моноблоке отключен опрос ЛБ-ОБЬ.
Проверьте конфигурацию КЛШ этого моноблока.

Автор: Alex 17.9.2015, 23:29

И похоже на "тупость" канала связи. Если цифра раз в минуту проклюнется, то в принципе обмен есть. При открытии окна диалога посылается запрос к конкретному блоку. Если это тупит, то тут две причины:
1) Тупит канал связи. Или не совсем правильно настроена маршрутизация.
2) Что-то напутано в конфигурации драйвера. Типа если вместо КЛШ указан КСЛ, то система иногда окольными путями выдаст состояние, но поговорить при этом проблематично.

Автор: revit 28.9.2015, 19:30

Огромный респект разработчикам!!!
С удивлением обнаружил что вместо умершего модуля LH20-10b15 mornsun, в предусмотренные для разных модификаций модуля питания отверстия в плате (и поэтому без лишних проблем) влез модуль PM15-15 MeanWell, когда то купленный для замены КАМ1515, но имеющий не то расположение ног. Приятное открытие , учитывая текущую стоимость этих модулей. Раньше приходилось ковырять отверстия и кулибинствовать чтобы их впихнуть.

Цитата(revit @ 13.12.2011, 14:51) *

Я пробовал аналог КАМ от Mean Well -не подошли по ногам , ноги вообще наоборот расположены, пришлось проводками распаивать.

Модификация платы -104e.
В связи с чем возник вопрос -на всех моно 10 модификации такие отверстия предусмотрены?

Автор: oleg 29.9.2015, 8:30

Цитата(revit @ 28.9.2015, 13:30) *

Огромный респект разработчикам!!!
С удивлением обнаружил что вместо умершего модуля LH20-10b15 mornsun, в предусмотренные для разных модификаций модуля питания отверстия в плате (и поэтому без лишних проблем) влез модуль PM15-15 MeanWell, когда то купленный для замены КАМ1515, но имеющий не то расположение ног. Приятное открытие , учитывая текущую стоимость этих модулей. Раньше приходилось ковырять отверстия и кулибинствовать чтобы их впихнуть.

Модификация платы -104e.
В связи с чем возник вопрос -на всех моно 10 модификации такие отверстия предусмотрены?

Вопрос посадочных отверстий для различных исполнений модулей питания и трансформаторов в ЛБ, КСЛ и моноблоках системно решается уже много лет. Т.е. поддержка посадочных отверстий для примененных модулей (трансформаторов) на одном из жизненных этапов производства/модификации изделия - сохраняется. Это очень удобно при дальнейшем сопровождении изделий.

Автор: Valery_GM 28.3.2016, 11:00

Привет ! Сталкнулся с проблемой . Усть моно 026-100-02 Ethernet. При подачи внешнего питания производится тест светодиодов , и после окончания они все загораются и блок зависает . После этого сбросив через кнопку SW1 моноблок переходит в нормальный режим. В зависшем состоянии нет подключения через NodeTool. В нормальном рабочем режиме в NodeTool рестарт в режиме КЛШ и КСЛ проходят нормально. Вопрос , где копать - я предпологаю дело в U6 TPS3824-50DBV, я прав?

Автор: revit 28.3.2016, 14:10

Прав-не прав... это определяется осцилографом .
Если импульс сброса в момент подачи питания U6 формирует, то копать нужно в другом направлении. Для начала в направлении стабильности питающих напряжений (и не тестером).

Автор: oleg 28.3.2016, 16:27

Цитата(Valery_GM @ 28.3.2016, 5:00) *

Привет ! Сталкнулся с проблемой . Усть моно 026-100-02 Ethernet. При подачи внешнего питания производится тест светодиодов , и после окончания они все загораются и блок зависает . После этого сбросив через кнопку SW1 моноблок переходит в нормальный режим. В зависшем состоянии нет подключения через NodeTool. В нормальном рабочем режиме в NodeTool рестарт в режиме КЛШ и КСЛ проходят нормально. Вопрос , где копать - я предпологаю дело в U6 TPS3824-50DBV, я прав?

Уберите временно U6 TPS3824-50DBV- пронаблюдайте за поведением данного моноблока. О результатах сообщите.

Автор: Oleg_1968 4.4.2016, 17:09

Здравствуйте!
Моноблок L026_104e (не СМ3), заменена память на 93LC66, блок прошил во 2 страницу llpd653B,
установил адреса связи. Проблема: моноблок видит БЛ, но при попытке связаться с БЛ, моноблок виснет все светодиоды гаснут пока не перезагрузишь отключением питания. Что подскажете, где копать?

Автор: revit 4.4.2016, 17:36

При включении ГГС с ЛБ?
Память зачем менялась?

Автор: Oleg_1968 4.4.2016, 18:05

Цитата(revit @ 4.4.2016, 14:36) *

При включении ГГС с ЛБ?
Память зачем менялась?

Виснет в обоих направлениях, и с ЛБ и с компьютера, вызов с ЛБ приходит нормально.
Не прошивался. Доходил примерно до середины и подвисал, иногда прошивался и вис при активации прошивки,
при вводе адресов NodeTool-лом зависал даже при чтении.

Автор: revit 4.4.2016, 21:42

Проверьте стабильность питания осциллографом и если все напряжения (5, 3.3, 1.8) в норме то отправляйте в сервисный центр. Только там вам смогут заменить DSP-чип звукового кодека.

Автор: Oleg_1968 5.4.2016, 15:20

Цитата(revit @ 4.4.2016, 18:42) *

Проверьте стабильность питания осциллографом и если все напряжения (5, 3.3, 1.8) в норме то отправляйте в сервисный центр. Только там вам смогут заменить DSP-чип звукового кодека.

Напряжения: +5 В. после U20; +3,3 В. после U16, U19; -12 В. после U23 не изменяются.
Напряжение: +60 В. на линии падает до 0 В.
Где померить 1,8 В.? (по схеме не нашёл).

Автор: revit 5.4.2016, 15:37

Цитата(Oleg_1968 @ 5.4.2016, 12:20) *
Где померить 1,8 В.? (по схеме не нашёл).
Значит его там нет. Зато есть 12В. Это я в общем написал -как набор напряжений в любом современном сетевом девайсе. Если осцилографом смотрели и всё чисто то дорога в СЦ.

Автор: Oleg_1968 5.4.2016, 15:47

Цитата(revit @ 5.4.2016, 12:37) *

Значит его там нет. Зато есть 12В. Это я в общем написал -как набор напряжений в любом современном сетевом девайсе. Если осцилографом смотрели и всё чисто то дорога в СЦ.

Из программы MPultPro в режиме администратора сервисным прибором можно менять настройки ЛБ (например 18=85, 85=1 и т.д.) изменения настроек проверял Сервисным прибором подключенным к ЛБ.
Зависание появляется только при попытке выйти на связь.

Автор: Alex 5.4.2016, 22:04

Цитата(Oleg_1968 @ 5.4.2016, 12:47) *
Зависание появляется только при попытке выйти на связь.

В диспетчерской что используете в качестве голосового устройства? И какая версия прошивки?

Автор: Oleg_1968 5.4.2016, 22:24

Цитата(Alex @ 5.4.2016, 19:04) *

В диспетчерской что используете в качестве голосового устройства? И какая версия прошивки?

Микрофон + динамики, прошивка моноблока llpd653B, ЛБ6.0 СМ3 5.22.
Моноблоков несколько, но не работает только один.
В лифтёрках не экспериментируем там только рабочее оборудование.
В мастерской роутер на котором развёрнута сеть (компьютер с программой - роутер - моноблок - ЛБ).

Автор: Alex 6.4.2016, 19:30

Цитата(Oleg_1968 @ 5.4.2016, 19:24) *
Моноблоков несколько, но не работает только один.

Есть смысл обновить в нём кодек. Другой моноблок, заведомо беспроблемный, вместо него не пробовали ставить? Или проверить настройку роутера и самого моноблока?

Автор: Виноградов 6.4.2016, 19:51

Кодек в моноблоке с железом предыдущего поколения (не CM3) не обновляется.... А о замене чипа DSP уже выше писали.

Автор: Oleg_1968 11.4.2016, 13:10

Цитата(Виноградов @ 6.4.2016, 16:51) *

Кодек в моноблоке с железом предыдущего поколения (не CM3) не обновляется.... А о замене чипа DSP уже выше писали.

А сам DSP прошивать не надо?

Автор: revit 11.4.2016, 17:34

Цитата(Виноградов @ 6.4.2016, 16:51) *

Кодек в моноблоке с железом предыдущего поколения (не CM3) не обновляется....
Oleg_1968 Вы плохо текст воспринимаете? Это железячный DSP а не софтварный. вам же уже писали.

Автор: Oleg_1968 12.4.2016, 16:43

Цитата(revit @ 11.4.2016, 17:34) *

Oleg_1968 Вы плохо текст воспринимаете? Это железячный DSP а не софтварный. вам же уже писали.

Я и спрашивал, саму железку шить надо или нет?
Как я понял железку шить не надо, просто заменить.

Автор: Oleg_1968 11.5.2016, 21:06

Заменил кодек, моноблок проработал 15 минут (работало всё смена адресов, прошивка, связь) и опять сдох. Завис при попытке связаться с МП, после длительного пересброса кнопкой Ресет раза с десятого смог сменить адреса связи. Виснет и при попытке связаться через сеть, и при манипуляциях NodeTool (через com порт) после нажатия "сохранить". Напряжения все в норме.

Автор: pili 19.5.2016, 12:30

Добрый день! Хотел спросить в "вопросах чайников", но так как проблема касается моноблока, пишу сюда. Подскажите кто что может со следующей ситуацией. Есть "моноблок клш-ксл см 3", к которому подключено 6 лифтовых блоков. Он, в свою очередь подключен по сети к Мпульту в диспетчерской. Моноблок новый установлен два месяца назад. Работал исправно, но пару дней назад по городу было несколько аварийных отключений электричества. В результате получилось следующее: Моноболок работает, связь с ЛБ есть, сообщения от ЛБ (например открытие машинного отделения) приходят нормально, но все 6 лифтов не показывают работу в динамике. При открытии этого пункта в Мпульте на картинке только 1 этаж, на котором и находится лифт. То есть ощущение, как будто не работает самообучение блоков. До этого работал только с лифтовыми блоками "ПРО", поэтому в чем-то могу быть не точен. Подскажите, в какую сторону копать

Автор: котяра 19.5.2016, 13:38

Цитата(pili @ 19.5.2016, 12:30) *

Добрый день! Хотел спросить в "вопросах чайников", но так как проблема касается моноблока, пишу сюда. Подскажите кто что может со следующей ситуацией. Есть "моноблок клш-ксл см 3", к которому подключено 6 лифтовых блоков. Он, в свою очередь подключен по сети к Мпульту в диспетчерской. Моноблок новый установлен два месяца назад. Работал исправно, но пару дней назад по городу было несколько аварийных отключений электричества. В результате получилось следующее: Моноболок работает, связь с ЛБ есть, сообщения от ЛБ (например открытие машинного отделения) приходят нормально, но все 6 лифтов не показывают работу в динамике. При открытии этого пункта в Мпульте на картинке только 1 этаж, на котором и находится лифт. То есть ощущение, как будто не работает самообучение блоков. До этого работал только с лифтовыми блоками "ПРО", поэтому в чем-то могу быть не точен. Подскажите, в какую сторону копать


а какие станции лифтов? ошибки станции блок показывает? если лифты релейные то желательно принудительно указать количество остановок. это 10 ячейка nvram.

Автор: pili 19.5.2016, 15:12

спасибо за ответ, проблема решилась банальным и тупым способом (не знаю, конечно, надолго ли и повторится ли). Приехал на объект с ноутбуком, и через конфигуратор произвел рестарт КЛШ. После этого в диспетчерской сразу появилась корректная информация о "динамике работы" лифтов

Автор: котяра 19.5.2016, 15:16

Цитата(pili @ 19.5.2016, 15:12) *

спасибо за ответ, проблема решилась банальным и тупым способом (не знаю, конечно, надолго ли и повторится ли). Приехал на объект с ноутбуком, и через конфигуратор произвел рестарт КЛШ. После этого в диспетчерской сразу появилась корректная информация о "динамике работы" лифтов


на будущее. рестарт можно и с пульта делать...

Автор: pili 19.5.2016, 15:19

Цитата(котяра @ 19.5.2016, 16:16) *

на будущее. рестарт можно и с пульта делать...

Знаю, просто не стал рисковать) Оборудование для меня новое, побоялся что-либо трогать удаленно.

Автор: revit 20.5.2016, 1:23

Неплохо было бы и прошивки проверить

Автор: rom41 18.6.2016, 1:35

Всем доброго времени, коллеги. У меня по 2му месту работы на обслуге порядка 30 моноблоков, помимо прочего оборудования LKDS. Моноблоки 2013 г.в. Уже 2й месяц подряд выходит из строя КАМ и аккумулятор уже у 3го моноблока. Условия тепличные, стоят в серверных шкафах, температура постоянная, стабилизаторы напряжения. Сервера отключаются 2 раза в год часа на 2 максимум для ТО. Аккумуляторы моноблоков исправно держат в работе моноблок не менее 30 минут, больше не проверял, и в один прекрасный момент аккумулятор надувается и забирает с собой КАМ на тот свет, пока только этим обходилось. Вычитал на Вики следующее-Недостатки-
Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Для борьбы с этим явлением все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой, которая предотвращает перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда. По этой же причине требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств). Это было в моноблоках 2013 года?
Другой вопрос чем заменить аккумулятор и КАМ? От аккумулятора требуется только прислать мне на пульт сообщение об отсутствии питания- думаю на 600мА такого вполне хватит, а КАМ покупать за 1.5к руб ради стабильного напряжения, которое и так стабильное не очень хочется когда есть за 300-500р аналоги. Спасибо, жду советов smile.gif

Автор: revit 18.6.2016, 15:40

Это наверное не КАМ1515@Chinfa, а LH20@Mornsun всё же. Есть такая проблем.....да... если умирает литиевый аккум, то и морнсан с ним за компанию. Хотя тут стопроцентно и не определишь кто виноват изначально, но думается что все таки аккумы с брачком. И что интересно умирает вход а не выход и уходит в короткое. На старых моно со свинцовыми аккумами если долго не менялся аккум то у КАМ умирал выход. Как показала практика КАМ в этом плане выносливее, хоть и номинальный ток у нее меньше.

Замена http://forum.lkds.ru//index.php?s=&showtopic=1493&view=findpost&p=19770 ну или отдельным модулем питания 15В=1А подходящих размеров. Аккум любой с таким же напряжением как оригинал {в прайсе лкдс есть 650 и 2600}. Дополнительно можно заказать в ЛКДС и поставить плату ограничения заряда, если моно не СМ3 модификации. Выпускаютcя такие для старых прошек, где была проблема с аккумуляторами умирающими через год, но можно их применить и на моно для подстраховки.

Автор: Гарри 2.9.2016, 22:05

Добрый день коллеги. Нарисовалась вот такая проблема с моником СМ3... В общем все видно из скриншота.
Прикрепленное изображение
Пинги ходят вот с такой ошибкой, пульт показывает, что связи нет, при этом конфигуратор говорит, что все хорошо. Проблемы связи исключены, т.к это происходит напрямую, и на разных пачкордах, и на разных ПК. Для особо придирчивых - контакты на разъеме RG-45 "зачищены"... tongue.gif
Проблемы начались зимой. Пропала связь. Поехал механик, перегрузил по питанию - появилась. Спрашиваю, что было - не знаю. Через неделю опять пропала. Поехал сам. Смотрю - "висит". Становлюсь по RS - не видит... Выкл/вкл - пустил - настройки сохранились. Ладно, думаю, заодно перешью. 73.48 в первую страницу. Заработало... Через пару недель - опять нет связи. Поехал... в прошивке мусор... Ага, есть такая проблема... залил во вторую... заработало! Хватило на 3 месяца, blink.gif Поехал, прошивка целая, и не висит, и пинги ходят, а связи нет! Залил последнюю... Хватило еще на три месяца... прошивка целая, не висит, пинги ходят - короткие, а связи нет! mad.gif А теперь вот... и "танцы с бубном" не помогают... laugh.gif
Выручайте, подозреваю, что визнет, но не уверен...

Автор: revit 2.9.2016, 23:09

А если откатить прошивку на предыдущую?

Автор: котяра 3.9.2016, 13:19

а может и у провайдера проблема...

на всякий случай скинь фото "куска" платы около визнета,






Цитата(Гарри @ 2.9.2016, 23:05) *

Добрый день коллеги. Нарисовалась вот такая проблема с моником СМ3... В общем все видно из скриншота.
Прикрепленное изображение
Пинги ходят вот с такой ошибкой, пульт показывает, что связи нет, при этом конфигуратор говорит, что все хорошо. Проблемы связи исключены, т.к это происходит напрямую, и на разных пачкордах, и на разных ПК. Для особо придирчивых - контакты на разъеме RG-45 "зачищены"... tongue.gif
Проблемы начались зимой. Пропала связь. Поехал механик, перегрузил по питанию - появилась. Спрашиваю, что было - не знаю. Через неделю опять пропала. Поехал сам. Смотрю - "висит". Становлюсь по RS - не видит... Выкл/вкл - пустил - настройки сохранились. Ладно, думаю, заодно перешью. 73.48 в первую страницу. Заработало... Через пару недель - опять нет связи. Поехал... в прошивке мусор... Ага, есть такая проблема... залил во вторую... заработало! Хватило на 3 месяца, blink.gif Поехал, прошивка целая, и не висит, и пинги ходят, а связи нет! Залил последнюю... Хватило еще на три месяца... прошивка целая, не висит, пинги ходят - короткие, а связи нет! mad.gif А теперь вот... и "танцы с бубном" не помогают... laugh.gif
Выручайте, подозреваю, что визнет, но не уверен...


Автор: Гарри 6.9.2016, 14:09

Цитата(revit @ 2.9.2016, 20:09) *

А если откатить прошивку на предыдущую?

Пробовал разные - не помогает...

Цитата(котяра @ 3.9.2016, 10:19) *

а может и у провайдера проблема...

на всякий случай скинь фото "куска" платы около визнета,

Моник уже на столе к системнику коротким пачкордом подключен...

Фото - это к чему? там все чистенько, объвязка вся целая... sad.gif

Автор: Гарри 6.9.2016, 14:47

Цитата(rom41 @ 17.6.2016, 22:35) *

Всем доброго времени, коллеги. У меня по 2му месту работы на обслуге порядка 30 моноблоков, помимо прочего оборудования LKDS. Моноблоки 2013 г.в. Уже 2й месяц подряд выходит из строя КАМ и аккумулятор уже у 3го моноблока. Условия тепличные, стоят в серверных шкафах, температура постоянная, стабилизаторы напряжения. Сервера отключаются 2 раза в год часа на 2 максимум для ТО. Аккумуляторы моноблоков исправно держат в работе моноблок не менее 30 минут, больше не проверял, и в один прекрасный момент аккумулятор надувается и забирает с собой КАМ на тот свет, пока только этим обходилось. Вычитал на Вики следующее-Недостатки-
Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Для борьбы с этим явлением все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой, которая предотвращает перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда. По этой же причине требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств). Это было в моноблоках 2013 года?
Другой вопрос чем заменить аккумулятор и КАМ? От аккумулятора требуется только прислать мне на пульт сообщение об отсутствии питания- думаю на 600мА такого вполне хватит, а КАМ покупать за 1.5к руб ради стабильного напряжения, которое и так стабильное не очень хочется когда есть за 300-500р аналоги. Спасибо, жду советов smile.gif

С проблемами аккумов и КАМов в мониках столкнулись еще когда свинцовые стояли... С литиевыми в принципе то же самое... А т.к. у нас еще во многих местах стоят связки КЛШ/КСЛ/ММИ/модем (или роутер) с ИБП, то и с мониками шибко не заморачивался... Аккумы вон (пока КАМ и Ко целые), а заказчика сразу на простенький ИБП раскручиваю - все равно связное оборудование питать (что один моник без связи?)... biggrin.gif А почему простенькие ИБП - это уже другая история... cool.gif

Автор: oleg 6.9.2016, 16:13

Цитата(Гарри @ 2.9.2016, 16:05) *

Добрый день коллеги. Нарисовалась вот такая проблема с моником СМ3... В общем все видно из скриншота.
Прикрепленное изображение
Пинги ходят вот с такой ошибкой, пульт показывает, что связи нет, при этом конфигуратор говорит, что все хорошо. Проблемы связи исключены, т.к это происходит напрямую, и на разных пачкордах, и на разных ПК.
Выручайте, подозреваю, что визнет, но не уверен...

А как работает моноблок при прямом подключении к компьютеру через Ethernet?

Автор: Гарри 6.9.2016, 21:31

Цитата(oleg @ 6.9.2016, 13:13) *

А как работает моноблок при прямом подключении к компьютеру через Ethernet?

Это и есть прямое подключение

Цитата
т.к это происходит напрямую, и на разных пачкордах, и на разных ПК


т.е., я это попробовал на месте, присоединив его к нетбуку, а потом уже снял, и в офисе присоединил к системнику. "Танцы с бубном" означают, что я тут с ним "наигрался" вдоволь... (смена адресов, прошивок, длины пакетов, фрагментов, сегментов, скорости, даже IRQ) - выдохся... unsure.gif

Автор: котяра 7.9.2016, 7:46

отсылай в ремонт

Автор: Гарри 7.9.2016, 13:57

Цитата(котяра @ 7.9.2016, 4:46) *

отсылай в ремонт

Хм... подожду ответа от Олега... Если проблема в чипе визнета, то чип заменить - проблем нет. Или есть "подводные камни"?

Автор: oleg 7.9.2016, 15:46

Цитата(Гарри @ 7.9.2016, 7:57) *

Хм... подожду ответа от Олега... Если проблема в чипе визнета, то чип заменить - проблем нет. Или есть "подводные камни"?

Соглашусь с Котярой.
Судя по симптомам - это аппаратные проблемы WizNet. Поддержка протокола ICMP (ответ на команду ping) выполняется самим модулем аппаратно и прошивка моноблока/ксл на поведение WizNet на данные запросы повлиять не может. Отсылайте в компанию для ремонта.

Автор: Гарри 7.9.2016, 18:02

Цитата(oleg @ 7.9.2016, 12:46) *

Соглашусь с Котярой.
Судя по симптомам - это аппаратные проблемы WizNet. Поддержка протокола ICMP (ответ на команду ping) выполняется самим модулем аппаратно и прошивка моноблока/ксл на поведение WizNet на данные запросы повлиять не может. Отсылайте в компанию для ремонта.

Я об этом догадывался, т.е. достаточно поменять чип. Может проще у вас его выписать, чем пересылать моник туда - сюда?

Автор: oleg 8.9.2016, 7:25

Цитата(Гарри @ 7.9.2016, 12:02) *

Я об этом догадывался, т.е. достаточно поменять чип. Может проще у вас его выписать, чем пересылать моник туда - сюда?

Можно и так. При заказе укажите точное наименование, лучше с фотографией.

Автор: Гарри 9.9.2016, 17:03

Цитата(oleg @ 8.9.2016, 4:25) *

Можно и так. При заказе укажите точное наименование, лучше с фотографией.

ОК! Олег, спасибо. Не сориентируете по цене? Надо согласовать с заказчиком...

Автор: oleg 9.9.2016, 17:27

Цитата(Гарри @ 9.9.2016, 11:03) *

ОК! Олег, спасибо. Не сориентируете по цене? Надо согласовать с заказчиком...

С этим лучше в коммерческий отдел... от себя добавлю, что чипы компании WizNet находятся в свободной продаже, так что совершенно не обязательно покупать их у нас...

Автор: Гарри 9.9.2016, 17:56

Цитата(oleg @ 9.9.2016, 14:27) *

С этим лучше в коммерческий отдел... от себя добавлю, что чипы компании WizNet находятся в свободной продаже, так что совершенно не обязательно покупать их у нас...

В общем да! Спасибо!

Автор: poiZon 24.10.2016, 9:20

Сегодня обнаружилась странность на двух моноблоках см3, с прошивкой 7549 нет голосовой связи, откатываю на 7548 все нормально, возвращаю 7549 связи нет, при этом на одном лифтовые блоки кдк, на другом обь.

Автор: revit 24.10.2016, 11:29

Обновите до последних версий микропрограмму и кодек, для начала.

Автор: poiZon 27.10.2016, 10:02

Цитата(revit @ 24.10.2016, 11:29) *

Обновите до последних версий микропрограмму и кодек, для начала.


Кодек в чем? В моноблоке?

Сегодня всплыл еще один УМ с той же проблемой, блоки КДК.

Автор: revit 27.10.2016, 11:20

Цитата(poiZon @ 27.10.2016, 7:02) *

Кодек в чем? В моноблоке?Сегодня всплыл еще один УМ с той же проблемой, блоки КДК.

Да в моноблоке. При любых замеченных проблемах в оборудовании это первое с чего нужно начинать.

Автор: poiZon 27.10.2016, 11:42

Где его взять, на сайте вижу только прошивки?

Автор: Громовой Александр 27.10.2016, 14:26

Цитата(poiZon @ 27.10.2016, 10:42) *

Где его взять ... ?


http://www.lkds.ru/firmware/archive/538/

Автор: poiZon 27.10.2016, 15:14

Цитата(Громовой Александр @ 27.10.2016, 14:26) *

http://www.lkds.ru/firmware/archive/538/


надо бы ссылки добавить на страницу моноблока к прошивкам.

Автор: revit 27.10.2016, 15:19

Все прошивки и ссылки на странице прошивок. Там же архив всех актуальных прошивок можно скачать. На странице моно действительно нет ссылки на прошивку кодека.
Еще информация, почитывайте иногда http://wiki.lkds.ru/index.php/Моноблок_КЛШ-КСЛ

Автор: котяра 28.10.2016, 12:39

Цитата(poiZon @ 24.10.2016, 10:20) *

Сегодня обнаружилась странность на двух моноблоках см3, с прошивкой 7549 нет голосовой связи, откатываю на 7548 все нормально, возвращаю 7549 связи нет, при этом на одном лифтовые блоки кдк, на другом обь.


сейчас на 12 УМ установил 7549 (стояли более ранние)... кодеки разные... такого эффекта нигде не словил...
подождём жалоб от диспетчеров...

Автор: revit 28.10.2016, 13:20

А зачем ждать? Поставь последние 754А и 006 и наслаждайся.

Автор: poiZon 28.10.2016, 14:54

Цитата(котяра @ 28.10.2016, 12:39) *

сейчас на 12 УМ установил 7549 (стояли более ранние)... кодеки разные... такого эффекта нигде не словил...
подождём жалоб от диспетчеров...


У меня УМ больше 100, проблема проявилась на трех, обновление кодека проблему решает, спасибо revit за подсказку

Автор: Alex 29.10.2016, 3:37

Может уже обсуждалось. Удалённый УМ на 3 лифта, моноблок СМ3. Иногда вылазит сообщение о неисправности аккумулятора в слоте 6 и в слоте 7. Перемычка по использованию аккумулятора (в разъёме) как и везде не стоит, как и везде есть UPS, поскольку канал связи то же надо питать. Порылся в настройках. Ничего кроме теста не нашёл. Диспетчеры начинают доставать с этой проблемой. Прошивки по сети обновляю.

Автор: котяра 29.10.2016, 16:38

Цитата(Alex @ 29.10.2016, 4:37) *

Может уже обсуждалось. Удалённый УМ на 3 лифта, моноблок СМ3. Иногда вылазит сообщение о неисправности аккумулятора в слоте 6 и в слоте 7. Перемычка по использованию аккумулятора (в разъёме) как и везде не стоит, как и везде есть UPS, поскольку канал связи то же надо питать. Порылся в настройках. Ничего кроме теста не нашёл. Диспетчеры начинают доставать с этой проблемой. Прошивки по сети обновляю.

в конфигураторе сети выбираете проблемный моноблок... вычитываем "параметр слота" в КСЛ... там внизу есть галочка... снимаем её... и будет счастье...

Автор: revit 29.10.2016, 23:47

С UPS-ом вы не контролируете состояние аккумулятора. Почему бы не запитать сетевое оборудование от моноблока? У нас было много ИБП, но почти везде поснимали-дорогое удовольствие сейчас на них хорошие аккумы покупать. Аккумы на моно дешевле и легче, да и надёжнее свинцовых, даже с вздувающимися экземплярами. Где роутеры не 12 вольтовые применяем платы степ-даун с регулировкой на нужное напряжение.Проблема только на старых моно нет контроля состояния аккума. На см3 замечательно.

Автор: Alex 30.10.2016, 2:50

Цитата(котяра @ 29.10.2016, 13:38) *

в конфигураторе сети выбираете проблемный моноблок... вычитываем "параметр слота" в КСЛ... там внизу есть галочка... снимаем её... и будет счастье...

Залезал я туда. ПО ставилось с год назад. Нет там такого. Учту, гляну.
Цитата(revit @ 29.10.2016, 20:47) *

С UPS-ом вы не контролируете состояние аккумулятора. Почему бы не запитать сетевое оборудование от моноблока? У нас было много ИБП, но почти везде поснимали-дорогое удовольствие сейчас на них хорошие аккумы покупать. Аккумы на моно дешевле и легче, да и надёжнее свинцовых, даже с вздувающимися экземплярами. Где роутеры не 12 вольтовые применяем платы степ-даун с регулировкой на нужное напряжение.Проблема только на старых моно нет контроля состояния аккума. На см3 замечательно.

http://ubnt.ru/powerbeam/powerbeam-m2-400
Тарелка Ubшquiti имеет питание POE 24 В. Из моноблока такое не взять, да и аккум там не ах какой ёмкий.

Автор: котяра 30.10.2016, 10:11

Цитата(Alex @ 30.10.2016, 3:50) *

Залезал я туда. ПО ставилось с год назад. Нет там такого. Учту, гляну.


Обновите вначале...

Автор: Kindzadza 18.11.2016, 9:00

Моноблок ethernet, УПП 5.2. Прошивка последняя. Постоянно происходит рестарт моноблока, вместе с ним сбрасывается питание УПП. Ребут каждую секунду. Переключил полностью питание, стал работать нормально. В чем может быть причина? Такое поведение наблюдал неоднократно.

Автор: poiZon 23.8.2017, 8:51

Последнюю неделю наблюдаю интересное явление: на нескольких УМ уплывает связь, по журналу пишет потеряна связь с КЛШ, и это в моноблоке, КСЛ на связи всегда. Что это за ерунда?

Автор: Андрей Ефименко 24.8.2017, 7:19

Цитата(poiZon @ 23.8.2017, 9:51) *

Последнюю неделю наблюдаю интересное явление: на нескольких УМ уплывает связь, по журналу пишет потеряна связь с КЛШ, и это в моноблоке, КСЛ на связи всегда. Что это за ерунда?

На компьютере, который получает данных от лифтовых блоков исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)

В пояснении укажите с каким конкретно УМ и когда появилось сообщение.

Автор: Kranch 25.8.2017, 0:37

Наблюдали на нескольких моноблоках CM3 похожую ситуацию. Сегодня выяснили, что скорее всего дело в прошивке 412 моноблока(после понижения прошивки с 412 до 410 пропадания связи прекратилось). На прошивке 412 флапает линк. Причем на одном моноблоке это проявлялось пропаданием связи со всем блоком КЛШ на несколько секунд, на другом просто прерывалась ГГС, хотя связь не терялась. Данные для обращения в техподдержку с сервера отправил на email.

Автор: poiZon 25.8.2017, 6:48

Цитата(Kranch @ 25.8.2017, 1:37) *

Наблюдали на нескольких моноблоках CM3 похожую ситуацию. Сегодня выяснили, что скорее всего дело в прошивке 412 моноблока(после понижения прошивки с 412 до 410 пропадания связи прекратилось). На прошивке 412 флапает линк. Причем на одном моноблоке это проявлялось пропаданием связи со всем блоком КЛШ на несколько секунд, на другом просто прерывалась ГГС, хотя связь не терялась. Данные для обращения в техподдержку с сервера отправил на email.


Точно. Картина один в один. Прошивка 412, с линком та же беда.

Автор: Alex 25.8.2017, 12:53

Цитата(poiZon @ 25.8.2017, 3:48) *

Точно. Картина один в один. Прошивка 412, с линком та же беда.

Подтверждаю. Есть 6 лифтов на канале недалеко от диспетчерской с СМ3 моноблоком. Прошивка 410, 6 кодек. В эту же тарелку диспетчерской подключены ещё 3 лифта. До них 7 км. Угол совсем небольшой, но почему-то обрывистая связь с этими ближними. Поставил моноблок с прорезью для карты 412. Вообще беда. Поставил назад. Сейчас подумываю где взять моноблок не СМ3, чтобы выяснить причину неудовлетворительной связи.

Автор: Андрей Богатырев 29.8.2017, 13:36

Цитата(Alex @ 25.8.2017, 13:53) *

Подтверждаю. Есть 6 лифтов на канале недалеко от диспетчерской с СМ3 моноблоком. Прошивка 410, 6 кодек. В эту же тарелку диспетчерской подключены ещё 3 лифта. До них 7 км. Угол совсем небольшой, но почему-то обрывистая связь с этими ближними. Поставил моноблок с прорезью для карты 412. Вообще беда. Поставил назад. Сейчас подумываю где взять моноблок не СМ3, чтобы выяснить причину неудовлетворительной связи.


Попробуйте залить http://lkds.ru/upload/firmware/mblok_cm3/eth/llpd754D.b23

Автор: revit 26.10.2017, 21:33

Хороший модуль вместо синих "коробочек" http://lkds.ru/catalog/detail/4784/
Но как его "притулить" в моно? Сверлить отверстия в крышке и винтами?

Автор: oleg 27.10.2017, 7:05

Цитата(revit @ 26.10.2017, 15:33) *

Хороший модуль вместо синих "коробочек" http://lkds.ru/catalog/detail/4784/
Но как его "притулить" в моно? Сверлить отверстия в крышке и винтами?

Посадочные отверстия соответствуют приливам на крышке. Крепить с помощью коротких саморезов. Кажущийся излишним размер печатной платы модуля как раз обусловлен привязкой к крепежу в корпусе Моноблока, КСЛ, КЛШ.

Автор: godzila 5.12.2017, 9:12

Добрый день.Возникла следующая ситуация-моно-ethernet выпуска 07.2012.
Начал прерывисто работать на голосовой связи. Еду, меняю, вскрываю-дутые ёмкости
2 штуки (100в*100мкф) + дутый литий.

Меняю ёмкости и литий-получаю совсем нерабочий блок.

Симптомы 1. питание 220в- 60в есть, тест не проходит(диоды не моргают)
2. питание от внутр.акк -60в есть, загораются все диоды,минуту горят,затем начинается тест,проходит до половины(4 диода по очереди), начинает сначала
3. питание 220в+ от аккума-см. пункт 1
4. пункт 3 отключаю 220в получаю пункт 2
5. на ресет не реагирует

LH20-10B15 свои 15в вроде выдаёт, смотрел без осцила
Смутило то, что у него по вторичке 3 вывода,а не 2,и на 3-м тоже присутствует напряжение,немного,около 3-х вольт
Ноде тул не подключается(usb-com)
Из всех микросхем чуть тёплый только кодек(DSP).
Подскажите,куда копать, или в сервис сдать проще?

Обидно,что до замены деталей был хоть частично рабочим

Автор: revit 5.12.2017, 11:44

Емкость по 5 Вольтам замените и будет вам Щастье :-)
Если сотки дутые, то нужно обязательно проверить (и сделать если нету) доработку
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&showtopic=1493&view=findpost&p=10805
резистор 1 ком.

Автор: godzila 6.12.2017, 14:52

Спасибо за совет, поменял С42 220мкф*25в,правда на 16-вольтовик,прибор заработал,увиделся в ноде туле,
праметры меняет-сохраняет.Осталось ёмкость заменить на 25 вольт,но под рукой не было

Автор: revit 6.12.2017, 15:26

На 5Вольтах можно и 10вольтовый ставить , главное другое-качественный чтобы был.

Автор: godzila 23.12.2017, 23:31

Цитата(revit @ 6.12.2017, 16:26) *

На 5Вольтах можно и 10вольтовый ставить , главное другое-качественный чтобы был.

Реально хороший совет.В свете предыдущих метаний поехал на проблемный узел с нестабильной связью,
пооткрывал моноблоки(2 штуки через роутер) для проверки ёмкостей и аккумов-визуально порядок,включаю,еду на другой узел, и тут звонок через полчаса-линия ушла со связи.
Возвращаюсь и вижу-один из моно перезагружается,работает минуту и опять перезагруз.
Проверяю-предохранитель сетевой сгорел.
Меняю-сгорает.(Ставлю отремонтированный(см выше) две недели работает как новый.)
Стоит CAM1515.Предложил начальнику поменять-сдавай говорит в ремонт.
Так и не дал разобраться в чём дело. Возмажно CAM сдох. От аккума работает и доступен через
ноде тул.Одно хорошо-ЛКДС рядом(иногда мимо прохожу)

Автор: revit 24.12.2017, 13:12

Это не КАМ это МОРНСАН-ы горят по входу, не выдерживают скачков по 220. КАМы в этом плане намного надежнее и горят либо от сдохших в хлам свинцовых аккумов либо по времени лет через 7 и более. Ставьте новые от ЛКДС 3-х амперные модули.
Не санкционированные рестарты-первый признак плохого питания по 5 вольтам из-за емкости.

Автор: Oleg_1968 5.4.2018, 11:43

Разобрал вздутый литиевый аккумулятор, вся плата балласта залита флюсом (вероятно активным), у микросхем сгнили ножки, плата балласта и стала причиной выхода из строя аккумуляторов, а они в свою очередь потянули за собой блок питания.
Вопрос можно ли заменить MORNSUN LH20-10B15 на KAM1515 (15В, 1А, 15Вт)?

Автор: revit 5.4.2018, 14:36

Цитата(Oleg_1968 @ 5.4.2018, 8:43) *

Вопрос можно ли заменить MORNSUN LH20-10B15 на KAM1515 (15В, 1А, 15Вт)?

Да.

Автор: Van Gog 9.4.2018, 14:17

Цитата(Oleg_1968 @ 5.4.2018, 8:43) *

...
Вопрос можно ли заменить MORNSUN LH20-10B15 на KAM1515 (15В, 1А, 15Вт)?


В последних моноблоках вместо этих модулей применён модуль 3BS080A 15в 3А на "рассыпухе". По ногам полностью подходит вместо KAM1515, при этом он ремонтопригоден. Обратитесь в отдел продаж Лифт-Комплекс ДС.

Автор: Aleks782 8.5.2018, 15:13

Появилась проблема, Моноблок Ethernet СМ3 был подключён через 3G модем yota, полгода полет нормальный. Но потом появились перебои со связью, при включении ГГС происходил рестарт, данные с лифтовых блоков то отображались, то показывало что нет связи. После смены оператора связь стабилизировалась, но голосовая связь попрежнему не работает.
Привёз моноблок в офис, собрал на столе, моноблок+ЛБ6+стенд проверки ЛБ+ПК. При включении ГГС постоянно горит "передача", "приём" моргает, при нажатии Ctrl загорается "направление". На ЛБ все признаки включения ГГС, а передача голоса не происходит.

Автор: donkrat 8.6.2018, 19:50

Всем привет. На двух моноблоках с разницей в несколько дней пропала связь. Передача горит 2-3 сек потом прием доли секунды, потом по кругу. Нод пишет обычно состояние соединения static, а сейчас leased. В чем может быть проблема, мож у кого было?

Автор: revit 9.6.2018, 1:03

Раз-два-три -четыре-пять , начинаю телепать.! biggrin.gif

Автор: Виноградов 9.6.2018, 12:30

Телепаю-телепаю, предполагаю!! Static-у Вас было статическое назначение адреса выбрано в моноблоках. Leased-это результат успешного получения IP-адреса от сервера DHCP. Или кто то покопался в сетевых настройках моноблока или память была разрушена по электрическим причинам (гроза и т.д.), но второй вариант маловероятен. Нужно подключаться через nodetool и проверять на месте что изменилось.

Автор: donkrat 9.6.2018, 14:44

Спасибо за вариант. Но через роутер вроде пошло. У нас антенный интернет через провайдера и радиоканал. Сразу белый адрес. Ощущение что как то сбились настройки антанны

Настройка моноблоки моноблока вроде не изменились.
Еще вопрос, если моник перезагружается постоянно без u6 то дело не в ней?
Работает только если /reset замкнуть на 5в. Но при включении все работает, кроме голосовой свызи, идет какойто писк шум. Но если на работающем блоке убрать и поставить перемычку на сброс то и голосовая нкчинает работать

Автор: elmeh 24.7.2018, 8:34

Приветствую всех.
Появилась проблема со связью ГГС. Может кто сталкивался.
Интернет на точке PPPoE со статическим IP. Подключил моноблок, в диспетчерской видно. Но связь ГГС не активна. При попытке включения ГГС несколько секунд попытка подключения, затем сброс. При этом на ЛБ нету индикации о подключении ГГС. Поменял моноблок, та же история. Поставил роутер, не помогло. Связывался с провайдером, они все проверили - никаких ограничений нету, скорость подключения такая же как на остальных точках. Может кто, что подскажет.

Замена РТК на мобильный интернет ровным счетом ничего не дало. Разные вариации подключения ЛБ и замена грозозащиты тоже не дало эффекта. Что происходит в этой бесовской машине, непонятно.

Автор: Bobou 21.8.2018, 23:13

Моноблок CM3 06.2108года , провайдер Ростелеком, прошивки последние, при подключении PPPoe выдает ошибки 128, 134. Помогите решить проблему

Автор: oleg 22.8.2018, 9:43

Цитата(Bobou @ 21.8.2018, 17:13) *

Моноблок CM3 06.2108года , провайдер Ростелеком, прошивки последние, при подключении PPPoe выдает ошибки 128, 134. Помогите решить проблему

Ошибка 134 - Неверный логин/пароль. Отказ в доступе.
Уточните, правильный ли логин/пароль Вам выдал провадер. Правильно ли логин/пароль введен в параметрах Моноблока. Оплачена ли точка доступа.
Проверьте корректность работы точки доступа подключившись ноутбуком.

Ошибка 128 - Удаленный компьютер не отвечает (Time Out Discovery) - есть производная от ошибки неправильно введенного логина/пароля.

Прошу вопросы касающиеся работы моноблока задавать в соответствующей ветке форума.

Автор: Bobou 22.8.2018, 11:41

Моноблок CM3 06.2108года , провайдер Ростелеком, прошивки последние, при подключении PPPoe выдает ошибки 128, 134. Помогите решить проблему. Логин и пароль верный через ноутбук подключается

Автор: oleg 28.8.2018, 9:41

Цитата(Bobou @ 22.8.2018, 5:41) *

Моноблок CM3 06.2108года , провайдер Ростелеком, прошивки последние, при подключении PPPoe выдает ошибки 128, 134. Помогите решить проблему. Логин и пароль верный через ноутбук подключается

Может ли установить на данной точке PPP соединение ЛБv7?

Автор: foxpin 17.1.2019, 14:54

МОНОБЛОК СМ3 плата ЛНГС 465213.126. проблемма - при включении не запускается БП издает короткие писки. БП заменил ситуация такая же. если передергивать питание, то из 10 раз 2-4 раза запускается. подключил через лабораторный БП- при включении ток поднимается до 2-3 А, сильно греется транзистор Q2, (Q2 заменил ничего не изменилось). Куда копать, кто подскажет?

Автор: revit 17.1.2019, 15:16

Перегрузка источника 60V.Отключить от его выпрямителя все лишнее, проверить полупроводники в обвеске и проверять работу микросхемы U16 на х.х

Автор: Alex458 11.2.2019, 10:48

Здравствуйте,моноблок ЛНГС 465213.026.10 после пожара на крыше здания перестал работать голосовой
тракт с кабины и машинного помещения. Вызов проходит, в кабине и в машинке голос оператора слышно,
а в ответ - тишина. Остальное все работает,лифт в диспетчерской отображается и по точкам и в динамике.
Подскажите где посмотреть?

Поставили другой моноблок все работает. Проблема в моноблоке.

Автор: poiZon 5.3.2019, 9:02

Добрый день.
Заметил массовую "истерию" у моноблоков не СМ3, идут регулярные рестарты по 0х09
Прикрепленное изображение и так постоянно.

Автор: oleg 5.3.2019, 13:20

Цитата(poiZon @ 5.3.2019, 3:02) *

Добрый день.
Заметил массовую "истерию" у моноблоков не СМ3, идут регулярные рестарты по 0х09
Прикрепленное изображение и так постоянно.

Надо изучать структуру и хождение пакетов. Вполне возможно в системе появилась петля.
Анализ журнала за предыдущие периоды помогут выяснить примерное время возникновения проблемы.
Полученные данные можно соотнести с работами проводимыми с сетью и локализовать проблему.

Автор: poiZon 5.3.2019, 13:34

Цитата(oleg @ 5.3.2019, 14:20) *

Надо изучать структуру и хождение пакетов. Вполне возможно в системе появилась петля.
Анализ журнала за предыдущие периоды помогут выяснить примерное время возникновения проблемы.
Полученные данные можно соотнести с работами проводимыми с сетью и локализовать проблему.


Хорошо, копнем вглубь. А что означает рестарт 0х09?

Автор: Громовой Александр 5.3.2019, 15:58

Цитата(poiZon @ 5.3.2019, 12:34) *

А что означает рестарт 0х09?

http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/other/restarts.pdf

Restart on main loop hangup.

Перезапуск при зависании основной цепи?

Автор: poiZon 6.3.2019, 8:26

Цитата(oleg @ 5.3.2019, 14:20) *

Надо изучать структуру и хождение пакетов. Вполне возможно в системе появилась петля.
Анализ журнала за предыдущие периоды помогут выяснить примерное время возникновения проблемы.
Полученные данные можно соотнести с работами проводимыми с сетью и локализовать проблему.


Прошерстил всю сеть, петель не обнаружено. Во всех КСЛах две связи (к локальному диспетчеру и на сервер), маршрутизация по связям везде запрещена. Один моноблок находится в отдельной подсети, т.е. узлов в ней всего 3 (сервер, пульт и сам моноблок) и он тоже рестартует. Также проверил что я говорил в начале - рестартуют ВСЕ НЕ СМ3 моноблоки, КСЛы и моноблоки СМ3 ни разу не рестартовали.

Автор: Oleg_1968 7.3.2019, 10:49

В очередной раз попался моноблок со вздутыми аккумуляторами и сгоревшим блоком питания, заменил все электролиты ставлю КАМ1515 напряжение 14 вольт, отключаю Trim напряжение поднимается до 15 вольт. Что посоветуете?

Автор: revit 7.3.2019, 11:08

А в чем проблема то?

Автор: Oleg_1968 7.3.2019, 11:21

Проблема в том что 15 вольт, при подключении ноги Trim блока питания, просаживается до 14 вольт.

Автор: revit 7.3.2019, 11:45

Дык это специально сделано было для свинцовых аккумов еще. Для новых литиевых разницы нет 14 или 15. Но если аккум квадратного типа и нет платы ограничения заряда то лучше 14. Если новая плата на 18650 то все равно. Еще это напряжение подается на вход 12В для внешнего оборудования. это надо учитывать.