> Проблема с подключением ЛБ7 к диспетчерской
Kenny
сообщение 26.6.2017, 17:34
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.6.2017
Пользователь №: 7 310



Доброго времени суток. Никак не удается подключить Л.Б. к диспетчерской. Документация перелопачена вдоль и поперек, но делу это так не помогло.
Используемое оборудование для обеспечения связи:
Маршрутизатор Zyxel keenetic 4g 2
Мобильный модем Huawei e303
Оператор мегафон с подключенной функцией статический ip
В диспетчерскую подключен локальный интернет с динамическим ip (были предпринята попытка замены интернета на статику, результат равен 0)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 26.6.2017, 18:07
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 657
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Это вопрос или констататция криворукости?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 26.6.2017, 18:12
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Kenny, если речь идет о СЕРОМ статическом IP-адресе от Мегафон (а это скорее всего так и есть), то указанная комбинация оборудования и каналов связи не сможет работать в принципе.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kenny
сообщение 27.6.2017, 9:13
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.6.2017
Пользователь №: 7 310



Цитата(revit @ 26.6.2017, 17:07) *

Это вопрос или констататция криворукости?

Одно другому не мешает.

Цитата(Виноградов @ 26.6.2017, 17:12) *

Kenny, если речь идет о СЕРОМ статическом IP-адресе от Мегафон (а это скорее всего так и есть), то указанная комбинация оборудования и каналов связи не сможет работать в принципе.

А можно узнать причину? Почему эта комбинация оборудования не сможет работать в принципе?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 27.6.2017, 9:38
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Kenny. А Вы уверены что есть у ЛБ выход в интернет. "голосовую петлю" проверяли? Если есть, то можно временно "обойти" отсутствие статического IP-адреса в диспетчерской используя сервис LKDS Cloud.

Почитай-ка Тут. http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3300&st=0

Но Всёж статический белый адрес на диспетчерской необходимо иметь.

Кстати. А как сам диспетчерский комп подключен к интернету? Если через маршрутизатор (да ещё и не один) на котором "сидят" несколько компов то необходимо делать на маршрутизаторе проброс портов... иначе счастья не видать...

Цитата(Kenny @ 27.6.2017, 10:13) *

Одно другому не мешает.


ещё как мешает.


Цитата(Kenny @ 27.6.2017, 10:13) *

А можно узнать причину? Почему эта комбинация оборудования не сможет работать в принципе?


Коротко. Потому что это две разные внутренние (серые) сетки. Которые друг о друге ничего не знают.