> Проблемы с КЛШ-pro, Пишем о проблемах в калошах-прошках
Leop
сообщение 2.2.2014, 21:36
Сообщение #41


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 3 179



Цитата(oleg @ 2.2.2014, 17:17) *

Светодиодный тест КЛШ выполняется только при "холодном" рестарте. Т.е. если КЛШ был отключен от сети и от ММИ.

Смысл не в том "когда проходит тест", а в том что не проходит тест до конца, обрывается и переходит в режим отображения ЛБ.

Цитата(oleg @ 2.2.2014, 17:17) *

Проверьте ГГС с несколькими ЛБ подключенным непосредственно к КЛШ. Если шум в трубке всегда одинаковый независимо от того с МП или кабиной включена ГГС и не зависит от экземпляра подключенного ЛБ, то искать причину в КЛШ, иначе во внешнем мире... (по отношению к последнему)...

Проверялось на двух ЛБ, трёх трубках.. Не менял только грозозащиту и расстояние от КЛШ до ЛБ. По возможности это проверим.

Цитата(oleg @ 2.2.2014, 17:17) *

Vcc = 5B
Vdd=12В
Vee=-12В
Допуск +/- 5%.
Какой код рестарта при вкл/выкл ГГС?

5%= 0,25(5В), то бишь 4,96В в пределах и на них грешить не стоит..
Код рестарта не знаю, так как проверял на "голом" КЛШ без ММИ и компа. После рестарта сразу отображаются ЛБ без теста.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 2.2.2014, 22:07
Сообщение #42


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихся нагреву? Какое напряжение после выпрямителя до стабилизаторов +12 и -12 В? Существенный перекос может говорить о неисправности самого стабилизатора, несмотря на правильное напряжение на его выходе.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leop
сообщение 2.2.2014, 22:33
Сообщение #43


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 3 179



Цитата(Alex @ 2.2.2014, 23:07) *

КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихся нагреву? Какое напряжение после выпрямителя до стабилизаторов +12 и -12 В? Существенный перекос может говорить о неисправности самого стабилизатора, несмотря на правильное напряжение на его выходе.


КЛШ-PRO 2007г.в.

Горячих элементов вроде не обнаружил, но специально пальцем не трогал.. Есть какой-то элемент издающий звук, типа тихое шипение, не постоянное. а периодами очень совпадающее с шумом в трубке.

Напряжение перед стабилизаторами +/- 15,5В вроде было. Но на одном КЛШ +11,5В и -18,1В после стабилизаторов, вот почему уточнял номинальные напряжения.

Это стабилизаторы +/-12В, они могут быть источником шума в трубке? или всё же ковырять стабилизатор 60В?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 2.2.2014, 22:43
Сообщение #44


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Оставь в покое 60В. При большом потреблении от источника конденсаторы не справляются с фильтрацией и это накладывается в виде шума. Ёмкость увеличивать смысла нет. Нужно найти источник повышенного потребления. С тем и задал вопрос о напряжении до стабилизаторов.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leop
сообщение 2.2.2014, 22:53
Сообщение #45


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 3 179



Цитата(Alex @ 2.2.2014, 23:43) *

Оставь в покое 60В. При большом потреблении от источника конденсаторы не справляются с фильтрацией и это накладывается в виде шума. Ёмкость увеличивать смысла нет. Нужно найти источник повышенного потребления. С тем и задал вопрос о напряжении до стабилизаторов.


Ладно. Увеличивать ёмкость и не думал, думал менять в случае неисправности...

Что мне может помочь в поисках "источника повышенного потребления"?, и какие элементы можно подозревать в этом?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 3.2.2014, 4:18
Сообщение #46


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 593
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15 В, то имеет смысл поменять стабилизатор +5 В. В разных моделях они разные, но, похоже, взаимозаменяемы. Стабилизатор +5 В работает в ключевом режиме, поэтому может не греться даже при существенных утечках внутри него.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leop
сообщение 3.3.2014, 17:50
Сообщение #47


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 3 179



Цитата(Alex @ 3.2.2014, 5:18) *

Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15 В, то имеет смысл поменять стабилизатор +5 В. В разных моделях они разные, но, похоже, взаимозаменяемы. Стабилизатор +5 В работает в ключевом режиме, поэтому может не греться даже при существенных утечках внутри него.


Замена стабилизатора +5В ничего не дала.. Тест на холодную не проходит до конца, после четвёртого включения начинает проходить весь тест (видимо какой-то элемент прогреется и выходит в нормальную работу)

Шум в трубке так же присутствует.. думаю куда копать дальше?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 5.3.2014, 22:03
Сообщение #48


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Leop @ 3.3.2014, 11:50) *

Замена стабилизатора +5В ничего не дала.. Тест на холодную не проходит до конца, после четвёртого включения начинает проходить весь тест (видимо какой-то элемент прогреется и выходит в нормальную работу)

Шум в трубке так же присутствует.. думаю куда копать дальше?

Отправить КЛШ в сервисный центр... результаты восстановления обнародовать...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leop
сообщение 6.3.2014, 9:07
Сообщение #49


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 3 179



Цитата(oleg @ 5.3.2014, 23:03) *

Отправить КЛШ в сервисный центр... результаты восстановления обнародовать...


Совет понятен, но так не интересно... Это будет крайний вариант.. smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 6.3.2014, 10:01
Сообщение #50


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Leop @ 6.3.2014, 3:07) *

Совет понятен, но так не интересно... Это будет крайний вариант.. smile.gif

Тогда временно отключите монитор питания процессора КЛШ - о результатах отпишитесь...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leop
сообщение 6.3.2014, 12:17
Сообщение #51


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 3 179



Цитата(oleg @ 6.3.2014, 11:01) *

Тогда временно отключите монитор питания процессора КЛШ - о результатах отпишитесь...


Где лучше делать разрыв и какие должны получиться результаты?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 11.3.2014, 14:39
Сообщение #52


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Leop @ 6.3.2014, 6:17) *

Где лучше делать разрыв и какие должны получиться результаты?

Монитор питания отключается выпаиванием элемента U3 (TPS3824-50DBV).
Ничего специально перерезать не требуется.

По идее КЛШ-Pro должен функционировать.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 10.4.2014, 13:56
Сообщение #53


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 6 767



Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 подключено 3 КЛШ Pro.
Залили во все КЛШ прошивку 04.24. При включении переговорной связи все три КЛШ стали уходить в перезагрузку. Убили целый день меняя все что можно. Пока не откатились на старые прошивки не чего не помогало. Пришли к выводу, что КОНЦЕНТРАТОР не дает работать КЛШ с новой прошивкой.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 18.4.2014, 6:30
Сообщение #54


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Vyacheslav @ 10.4.2014, 7:56) *

Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 подключено 3 КЛШ Pro.
Залили во все КЛШ прошивку 04.24. При включении переговорной связи все три КЛШ стали уходить в перезагрузку. Убили целый день меняя все что можно. Пока не откатились на старые прошивки не чего не помогало. Пришли к выводу, что КОНЦЕНТРАТОР не дает работать КЛШ с новой прошивкой.

Какая версия программы в самом концентраторе?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 18.4.2014, 11:17
Сообщение #55


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 6 767




Цитата
Какая версия программы в самом концентраторе?

Версия прошивки в концентраторе V00.03
Версия API V02.06
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Petrov
сообщение 27.8.2014, 12:49
Сообщение #56


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 6 927



Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro ЛНГС.465213.050-09 дата выпуска 07.2007 в разное время вышли из строя со схожей проблемой, не могут полностью пройти тест. При диагностики было обнаружена неисправность памяти ЭКФ1533ИР27. На схожем блоке КЛШ так же из строя выходит память SRAM UT62256CSC-70LL при нагревании тест проходит полностью, но если остывает микросхема отказывается проходить. Год выпуска 2007.06. Это брак микросхем?
Есть ли возможность оплатив стоимость модулей и доставку до города Екатеринбурга, получит по почте заказной посылкой по 5 шт. этих модулей?


--------------------
Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 27.8.2014, 16:27
Сообщение #57


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Andrey Petrov @ 27.8.2014, 6:49) *

Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro ЛНГС.465213.050-09 дата выпуска 07.2007 в разное время вышли из строя со схожей проблемой, не могут полностью пройти тест. При диагностики было обнаружена неисправность памяти ЭКФ1533ИР27. На схожем блоке КЛШ так же из строя выходит память SRAM UT62256CSC-70LL при нагревании тест проходит полностью, но если остывает микросхема отказывается проходить. Год выпуска 2007.06. Это брак микросхем?
Есть ли возможность оплатив стоимость модулей и доставку до города Екатеринбурга, получит по почте заказной посылкой по 5 шт. этих модулей?

В КЛШ-Pro указанные микросхемы не применялись. Скорее всего речь идет об обычных КЛШ.
Если проблема в указанных микросхемах - они подлежат замене.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 1.9.2014, 11:53
Сообщение #58


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Андрей Петров я за более чем 10 лет эксплуатации большого кол-ва КЛШ первый раз слышу о такой проблеме. Если это действително дело в мелкосхемах то меняйте их.
Но возможно дело в питалове . Вы проверили все питающие напряжения (осциллографом)?
Да и указанный вами год выпуска ни как не подходит под версию КЛШ с регистром ИР27. С ИР27 выпускался КЛШ на первой мплатформе до 2004года.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Petrov
сообщение 2.9.2014, 8:45
Сообщение #59


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 6 927



Доброе Утро, revit. У меня под столом лежат разные КЛШ-Pro с памятью ЭКФ1533ИР27 и просто КЛШ с памятью UT62256CSC-70LL. Все вышли из строя в разное время и перестали работать после гроз. Этот КЛШ пострадал сильнее всего, выгорела силовая часть вся и кусок микросхемы памяти вырвало. Так как в своем городе не могу купить эти микросхемы хотел заказать их у производителя оборудования.
Цитата(revit @ 1.9.2014, 11:53) *

Андрей Петров я за более чем 10 лет эксплуатации большого кол-ва КЛШ первый раз слышу о такой проблеме. Если это действително дело в мелкосхемах то меняйте их.
Но возможно дело в питалове . Вы проверили все питающие напряжения (осциллографом)?
Да и указанный вами год выпуска ни как не подходит под версию КЛШ с регистром ИР27. С ИР27 выпускался КЛШ на первой мплатформе до 2004года.



--------------------
Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanych
сообщение 2.9.2014, 10:01
Сообщение #60


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 6 343



Здравствуйте, Все.
Выложите пожалуйста схему с контрольными точками на плате, для экспресс диагностики неисправностей КЛШ. И кратким описание, к чему приводят эти неисправности.
Например: А) шум в линии:
1) Высохли конденсаторы 25В 220мФ
2) пробит элемент проверить напряжение в точках 1,2,5 должно быть 12В, 60В, 5В
И т.д.
Рекомендации по устранению заменить конденсаторы на 35В 220мФ или заменить микросхему, на аналог такой то.
Б) Не проходит тест и др.
Спасибо!