Проблема:
Замечено, что если при эксплуатации моноблока возникают ситуации частых рестартов (например в результате ошибок конфигурирования) - то очень вероятно, что через некоторое время моноблок "зависнет" и даже при переключении питания не будет работать. Восстановление заводских (Default) настроек по кнопке - иногда позволяет запустить моноблок, но работа моноблока все равно остается нестабильной (зависает). Обьяснение проблемы: Из-за особенности написания программы моноблока при рестартах происходит многократная запись данных в NVRAM 93С66, число циклов записи которой ограничено, что приводит к постепенному ее разрушению. Запись в NVRAM становится невозможна - моноблок не работает. Решение проблемы: Заменить микросхему 93С66 и установить в моноблоке прошивку версии 62.30. Профилактика: Тем у кого данный эффект в моноблоке не проявился - для исключения возникновения описанной ситуации также настоятельно рекомендуется обновить прошивку до версии 62.30. Прошивки версии 62.30. для всех вариантов моноблоков доступны на сайте. Спасибо всем, кто принял участие в разборе возникшей ситуации. |
Titan |
21.10.2012, 11:00
Сообщение
#2
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 24.10.2007 Пользователь №: 2 156 |
Кто знает что озночает сообщение Изменен Администратор 16:8 на 0:8 при этом моноблок 433 дает код рестарта 0х09
|
revit |
21.10.2012, 13:07
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Кто знает что озночает сообщение Изменен Администратор 16:8 на 0:8 при этом моноблок 433 дает код рестарта 0х09 Это значит что в одной сети и в 16-ом и в 0-ом УМ-е есть компьютер в 8-ом слоте т.е активный (администратор), а моноблок пытается "подчиниться" командам то одного то с другого. Обновите прошивку моно или измените настройки сети так чтобы был один администратор- т.е один из компов перепешите в слот 9. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Titan |
21.10.2012, 17:21
Сообщение
#4
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 24.10.2007 Пользователь №: 2 156 |
Это значит что в одной сети и в 16-ом и в 0-ом УМ-е есть компьютер в 8-ом слоте т.е активный (администратор), а моноблок пытается "подчиниться" командам то одного то с другого. Обновите прошивку моно или измените настройки сети так чтобы был один администратор- т.е один из компов перепешите в слот 9. Все верно! Спасибо! Рестарты по кодам 0х29 0х02 0х04. это все по той же причине? |
Alex |
22.10.2012, 0:29
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Все верно! Спасибо! Рестарты по кодам 0х29 0х02 0х04. это все по той же причине? При старой прошивке надо в настройках драйвера поставить галку "обслуживается в другой диспетчерской". Иначе звуки оповещений пойдут к тому администратору, который перехватил права. При новой прошивке администраторов (компьютеров в 8 слоте) может быть более одного и оповещения пойдут всем администраторам. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|