Все 16 связей забиты. Как подключить 17-ый узловой модуль? Через промежуточный например 16-ый? Или это невозможно? Заранее спасибо!
|
котяра |
25.10.2012, 7:28
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
можно. в чём проблема то? выбираете промежуточный УМ и конектитесь через него.
такая структура: диспетчерская УМ1-- УМ из существующих, выбранный в качестве промежуточного ( ну например УМ3) -- УМ вновь подключаемый (например УМ17). на промежуточном УМ3 (моноблок, ксл) забивается связь с УМ17. На УМ 17 забивается связь с УМ3. в структуре сети (конфигураторе) добавляется связь УМ1--УМ17. и всё работает. А лучше перейдите на ПКСЛ... |
Андрей Ефименко |
25.10.2012, 7:32
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
Все 16 связей забиты. Как подключить 17-ый узловой модуль? Через промежуточный например 16-ый? Или это невозможно? Заранее спасибо! Это возможно. Например, в 16-й моноблок вводится вторая связь - на 17-й моноблок. В 17-ом моноблоке вводится встречная связь на 16-й моноблок. Настройки в диспетчерском КСЛе не меняются. В структуре сети добавляется связь из КСЛа корневого узлового модуля в узловой модуль 17-ого моноблока. Другое решение - использовать вместо аппаратного КСЛа - программный КСЛ. Программный КСЛ не имеет ограничения на количество прямых связей. |
All |
25.10.2012, 11:11
Сообщение
#4
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 6 697 |
Спасибо большое! Тему можно закрывать! Так и думали сделать, только смутило то что связь ставится не в промежуточные точки, а напрямую из корневого в конечный ум. Благодарю за помощь!
|
revit |
25.10.2012, 16:05
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Спасибо большое! Тему можно закрывать! Так и думали сделать, только смутило то что связь ставится не в промежуточные точки, а напрямую из корневого в конечный ум. Благодарю за помощь! Если не секрет -как вам в моноблоке удалось забить все 16 связей? Где это он так применен? И почему если он используется так что необходимо 16 и более связей, то не ставите тогда второй? Честно , хотелось бы узнать, не могу понять этой концепции... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
All |
26.10.2012, 3:59
Сообщение
#6
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 6 697 |
Если не секрет -как вам в моноблоке удалось забить все 16 связей? Где это он так применен? И почему если он используется так что необходимо 16 и более связей, то не ставите тогда второй? Честно , хотелось бы узнать, не могу понять этой концепции... 1. Легко! Подключив 16 УМ )))) 2. На пульте 3. Зачем, если можно через первый? |
revit |
26.10.2012, 17:39
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
1. Легко! Подключив 16 УМ )))) 2. На пульте 3. Зачем, если можно через первый? Нополучается что если "легла" промежуточная точка или отключили электроэнергию более часа, то уйдет со связи и вторая, которая через нее подлючена.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
All |
26.10.2012, 22:35
Сообщение
#8
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 6 697 |
Т.е он подключен к компу в диспетчерской вместо КСЛ-а? А ГГС через гарнитуру? Тогда конечнопонятно, но почему такой выбор? Нополучается что если "легла" промежуточная точка или отключили электроэнергию более часа, то уйдет со связи и вторая, которая через нее подлючена. Не, на пульте ксл стоит. Удаленные уже и ксл и моноблоки есть. Ну а если легла точка, то да, пропадёт и та, но получается её можно продублировать другой точкой. Тока паутина получиться. Хотя редко бывают падения, за последние 2 года из 30 точек падало тока раз 5. Тьфу тьфу тьфу. Да и то по вине провайдера бывшего. |
All |
26.10.2012, 23:00
Сообщение
#9
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 6 697 |
Кстати, 1 бесперебойник плюс 1 автомобильный аккумулятор творят невероятные чудеса
|
Alex |
27.10.2012, 0:16
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Кстати, 1 бесперебойник плюс 1 автомобильный аккумулятор творят невероятные чудеса Однозначно. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
27.10.2012, 12:01
Сообщение
#11
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Кстати, 1 бесперебойник плюс 1 автомобильный аккумулятор творят невероятные чудеса И это ради того чтобы не ставить дополнительный КСЛ или переходить на ПКСЛ? Непонимаю... По мне так лучше максимально подпитать диспетчерскую и на удаленных чтобы час хватило. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
All |
27.10.2012, 12:52
Сообщение
#12
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 6 697 |
А по мне лучше работать с проверенным беспроблемным ксл, чем заморачиваться с пксл и чего то перенастраивать. И поддержание связи хотя бы час при отключении электричества это мало для меня. Вот 2 суток от беспкребойника это нормально.
|
Alex |
27.10.2012, 22:35
Сообщение
#13
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
А по мне лучше работать с проверенным беспроблемным ксл, чем заморачиваться с пксл и чего то перенастраивать. И поддержание связи хотя бы час при отключении электричества это мало для меня. Вот 2 суток от беспкребойника это нормально. ПКСЛы использую. Проблем с ними нет. Плюсы: ПКСЛ работает гораздо быстрее, нет ограничений на 16 связей, работает с виндой, поэтому маршрутизация и поиск связей осуществляется быстрее. При отключении электричества: КСЛ - это не КЛШ, всё равно нужен комп, и почему бы не использовать ПКСЛ? Автомобильные аккумуляторы у нас стоят в диспетчерских с удалёнными лифтами, ибо на аккумулятор бесперебойника полагаться не стоит из-за малой ёмкости, потери ёмкости, постоянной мороки с их заменой. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
27.10.2012, 23:27
Сообщение
#14
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А по мне лучше работать с проверенным беспроблемным ксл, чем заморачиваться с пксл и чего то перенастраивать. И поддержание связи хотя бы час при отключении электричества это мало для меня. Вот 2 суток от беспкребойника это нормально. Моно надежнее КСЛ+КЛШ+ИБП+ММИ+2 шнура ...еще и потому что меньше соединений. Да и к скорости работы это тоже справедливо. Надеюсь понятно. Вам все равно прийдется перейти на ПКСЛ. Вопрос времени. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
All |
28.10.2012, 11:51
Сообщение
#15
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 6 697 |
В электронике есть такое правило - надежнее та электронная схема которая состоит из меньшего кол-ва кристалов. Собственно поэтому микросхемы повсюду.... Моно надежнее КСЛ+КЛШ+ИБП+ММИ+2 шнура ...еще и потому что меньше соединений. Да и к скорости работы это тоже справедливо. Надеюсь понятно. Вам все равно прийдется перейти на ПКСЛ. Вопрос времени. Это вряд ли. Заниматься перенастройкой мне влом. Короче тему закройтец, а то уже всё не по теме пошло. |