Alex
сообщение 2.11.2015, 22:36
Сообщение #41


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(ded @ 2.11.2015, 1:49) *

Кабель прямой или кросс? СМ3 вроде чувствительны к этому.

Прямой, но это неважно. Свитч рулит.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 4.11.2015, 10:26
Сообщение #42


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(Alex @ 1.11.2015, 18:01) *

Поставили канал для связи с новым домом. Ubiquiti Power Beam "тарелки", моноблок СМ3, КСЛ СМ3. С тарелками всегда используем свитч как усилитель, ибо в спуске из МП будут потери. Прошил КСЛ и моноблок кодеками и микропрограммами. В комплекте с "тарелками" идёт грозозащита РГ 4 PoE, ставится у блока питания со стороны "тарелки", из комплекта от ЛКДС грозозащиту РГ 5 так же поставили у блока питания со стороны спуска. Сам спуск подключили после свитча. Канал показал отличные результаты, ибо дальность всего 500 метров. Цифра пошла нормально, дистанционно обновил новые ЛБ. Разговорка не понравилась сразу. КСЛ СМ3 поставили впервые, решили поменять на 5.2, хотя приём-передача в режиме ГГС нормально перемигивают. КСЛ 5.2 повёл себя странно: не моргает приём, нет ГГС. Принесли другой 5.2. Всё аналогично. Кабельным тестером проверили кабели. Проблем нет. Решили подключить без всех грозозащит. КСЛ 5.2 заработал штатно, а вот СМ3 что-то не очень. 5.2 всё-таки получше будет. Что ж, будем проверять грозозащиты и земли.

а чем разговорка то не понравилась? что не так?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 5.11.2015, 1:02
Сообщение #43


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Дык ничего не разберёшь что отвечает диспетчер. Как будто сквозь подушку говорит.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 5.11.2015, 14:03
Сообщение #44


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Кодек в моно/ксл См3 прошивал? Блоки какие и их прошивки?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 5.11.2015, 21:23
Сообщение #45


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 5.11.2015, 11:03) *

Кодек в моно/ксл См3 прошивал? Блоки какие и их прошивки?

Я же говорил, что все прошивки свежие, блоки 6СМ3 ПКЛ32 прошивал удалённо. Моно СМ3 и КСЛы ставил заранее подготовленными. Беда не в прошивках. Возможно, беда в плохой земле в МП над диспетчерской. Лифт с этажниками, поэтому земля ему не важна, а вот пускателю она необходима. Если произойдёт небольшое смещение, то много шансов ему (напряжению смещения) через грозозащиту пролезть в кабель FTP. На новом доме земля новая. На это меньше всего грешу. Наелся трижды на плохой земле, когда через грозозащиту ЛБ в ЛШ лезут трески вплоть до веерного пропадания связи с блоками. Доберусь как-нибудь, проверю всё. До первых гроз время есть.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 6.11.2015, 0:01
Сообщение #46


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Блоки какого года выпуска?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 6.11.2015, 21:12
Сообщение #47


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 5.11.2015, 21:01) *

Блоки какого года выпуска?

Свежеполученные.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 6.11.2015, 22:58
Сообщение #48


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Интересно. А из кабины так же или нормально?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 6.11.2015, 23:28
Сообщение #49


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 6.11.2015, 19:58) *

Интересно. А из кабины так же или нормально?

А какая разница, если дело в канале связи? Иссесьно, не лучше.
Кабина подключена через новый Нейрон. Решили попроще и не мудрить с поиском свободных проводов. Да, Нейрон на сей раз получше стал работать.
1 подъезд: терпимые наводки на Нейрон по шахте, всё разборчиво.
2 подъезд: наводок нет, хорошо.
3 подъезд: очень существенные наводки, но разобрать вполне нормально.
Однако, есть проблема: диспетчера слышно только после второго нажатия кнопки на трубке и с проглатыванием первых 1-2 секунд речи. При вызове Нейрон произносит ту же фразу, что и ОБЬ, только девушка помоложе судя по голосу (раньше было: "Вызов диспетчера. Ожидайте"). Фраза ОБИ при этом как эхо говорит "...ждите ответа". Начало фразы отрезает Нейрон. В общем в квартет Крылова фотозавеса своим пиликаньем и номер этажа по ОБИ ещё входят. Прям-таки информационная атака. Наверняка, придётся упростить. Посмотрим.
ЗЫ: параллельно динамику везде поставили 15 Ом как было в предыдущих схемах подключения. В этом доме схем почему-то не оказалось.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.11.2015, 2:06
Сообщение #50


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 6.11.2015, 20:28) *

При вызове Нейрон произносит ту же фразу, что и ОБЬ, только девушка помоложе судя по голосу (раньше было: "Вызов диспетчера. Ожидайте"). Фраза ОБИ при этом как эхо говорит "...ждите ответа". Начало фразы отрезает Нейрон. В общем в квартет Крылова фотозавеса своим пиликаньем и номер этажа по ОБИ ещё входят. Прям-таки информационная атака. Наверняка, придётся упростить.
Тут приходится 14=3 в ЛБ, иначе действительно как бабки на базаре одна другую перекрикивают. smile.gif

Цитата(Alex @ 6.11.2015, 20:28) *
А какая разница, если дело в канале связи? Иссесьно, не лучше.
Фигасе... а что ж с каналом то что так корячит голос?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 7.11.2015, 12:09
Сообщение #51


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Цитата(revit @ 6.11.2015, 23:06) *

Тут приходится 14=3 в ЛБ, иначе действительно как бабки на базаре одна другую перекрикивают. :

Скорее 14=4, ибо убрать только подтверждение вызова.
Цитата(revit @ 6.11.2015, 23:06) *

Фигасе... а что ж с каналом то что так корячит голос?

Я тут описал как вели себя КСЛ СМ3 и КСЛ 5.2 диспетчерской. Почитай "малую землю", Пельше Янович. biggrin.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.11.2015, 13:17
Сообщение #52


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



А что значит "скорее"? Это как "немножко беременна"? smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 7.11.2015, 15:22
Сообщение #53


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Звуковое подтверждение вызова (вес 1) и голосовое подтверждение вызова (вес 2) убрать, поскольку их Нейрон съедает, а номер этажа (вес 4) оставить.
Итого в 14 адрес пишем 4.
А ты предложил наоборот: оба подтверждения оставить, а сообщение номера этажа убрать. Вот так, немножко беременный ты наш. biggrin.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.11.2015, 16:13
Сообщение #54


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Да, я не правильно написал по запарке- чаще приходится этажи отключать.
Но звуковое нужно-оно при отсутствии канала сигналами оповещает и тогда уж лучше 5.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 7.11.2015, 17:44
Сообщение #55


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Ладно. уговорил. 5 тебе и блоку! smile.gif


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение