сообщение 18.3.2016, 15:54
Сообщение #21


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2015
Пользователь №: 7 052



Проблема не программная а аппаратная оказалась,не пропай кварцевого резонатора. Всё заработало.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei
сообщение 4.8.2016, 19:19
Сообщение #22


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2016
Из: Курск
Пользователь №: 7 078



Здравствуйте, блок 6,1 Pro СМЗ ШУЛК32 прошивка 6.2.2, работает пару тройку дней, потом теряется с ним связь. После перезагрузки питанием опять работает пару дней. Подключен к провайдеру по статическому IP через коммутатор. До этого работал в локальной сети без проблем. К этому коммутатору подключен по статическому IP, моноблок. Моноблок работает не пропадает. Порт в коммутаторе менял, не помогло. Где копать дальше?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 16.8.2016, 17:16
Сообщение #23


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Sergei @ 4.8.2016, 13:19) *

Здравствуйте, блок 6,1 Pro СМЗ ШУЛК32 прошивка 6.2.2, работает пару тройку дней, потом теряется с ним связь. После перезагрузки питанием опять работает пару дней. Подключен к провайдеру по статическому IP через коммутатор. До этого работал в локальной сети без проблем. К этому коммутатору подключен по статическому IP, моноблок. Моноблок работает не пропадает. Порт в коммутаторе менял, не помогло. Где копать дальше?

Получить ответы на вопросы:
- Настроенный тип соединения ЛБ статический или DHCP?
- Какой IP адрес диспетчерской и какой IP адрес блока?
- Пингуется ли блок при отсутствии связи с диспетчерской из диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" во время отсутствия связи с диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" после рестарта блока?
- При выполнении рестарта ЛБ происходит ли рестарт коммутатора (каналообразующего оборудования)?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergei
сообщение 23.8.2016, 2:12
Сообщение #24


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2016
Из: Курск
Пользователь №: 7 078



Цитата(oleg @ 16.8.2016, 14:16) *

Получить ответы на вопросы:
- Настроенный тип соединения ЛБ статический или DHCP?
- Какой IP адрес диспетчерской и какой IP адрес блока?
- Пингуется ли блок при отсутствии связи с диспетчерской из диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" во время отсутствия связи с диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" после рестарта блока?
- При выполнении рестарта ЛБ происходит ли рестарт коммутатора (каналообразующего оборудования)?

В альтернативную связь ЛБ прописал тот же IP что и основной, уже две недели работает стабильно.
Ответы:
- Тип соединение ЛБ статический.
- IP адрес диспетчера белый, IP адрес ЛБ серый, соответственно не пингуется с диспетчера.
- индикатор ЛБ "1" горит зеленым в обеих состояниях. "2", "3" не горят.
- при рестарте ЛБ рестарт коммутатора не происходит.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 18.11.2016, 10:49
Сообщение #25


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 553
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(Sergei @ 23.8.2016, 2:12) *

В альтернативную связь ЛБ прописал тот же IP что и основной, уже две недели работает стабильно.
Ответы:
- Тип соединение ЛБ статический.
- IP адрес диспетчера белый, IP адрес ЛБ серый, соответственно не пингуется с диспетчера.
- индикатор ЛБ "1" горит зеленым в обеих состояниях. "2", "3" не горят.
- при рестарте ЛБ рестарт коммутатора не происходит.


Схожая проблема наблюдается с несколькими блоками

И еще одна проблема. ЛБ про УКЛ 4.1.7 настроены связи с двумя ПКЛШ (локальная и центральная диспетчерские). В локальной есть резервный канал со своим IP (резервирование маршрутизатором), так вот с локальной постоянно теряется связь, захожу на блок через центральную, делаю ребут блока и он появляется на обеих, через некоторое время в локальной опять пропадает.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 18.11.2016, 11:30
Сообщение #26


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Наверное проблема в "резервировании маршрутизатором". Во первых не каждый маршрутизатор это может делать правильно, во вторых система не гарантирована на работу с такой конфигурацией. Сделайте резервирование штатными средствами ПКЛШ и думаю будет работать.
У меня много ЛБ настроеных на локальные компы и на центральную ЦД с резервированием и всё работает как надо. В ЦД используется резевирование по трем сетевым интерфейсам в своих подсетях (для прошек используется два).


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 18.11.2016, 11:34
Сообщение #27


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 553
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(revit @ 18.11.2016, 11:30) *

Наверное проблема в "резервировании маршрутизатором". Во первых не каждый маршрутизатор это может делать правильно, во вторых система не гарантирована на работу с такой конфигурацией. Сделайте резервирование штатными средствами ПКЛШ и думаю будет работать.


из 30ти блоков проблема с одним, не думаю, что тут виноват маршрутер. кроме пклш на компе есть пксл и он работает отлично.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 18.11.2016, 11:57
Сообщение #28


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Ну тогда наверное стоит "поковырять глубже" т.е его закрытые параметры связи.
А что мешает сделать резервирование по интерфейсам? Ведь в случае поломки машрутизатора вы остаетесь без каналов вообще. Да и как отслеживать проблемы с каналами если они на ордном роутере, для компа если роутер в сети то значит всё есть.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 18.11.2016, 11:59
Сообщение #29


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 553
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Такое ощущение, что этот блок начинает пытаться стучать на резервный IP при исправном основном.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 18.11.2016, 12:05
Сообщение #30


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



время подтверждения связи и время анонса маршрута какие?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 18.11.2016, 12:16
Сообщение #31


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 553
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(poiZon @ 18.11.2016, 11:59) *

Такое ощущение, что этот блок начинает пытаться стучать на резервный IP при исправном основном.


Подозрения подтвердились


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 18.11.2016, 13:36
Сообщение #32


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



А параметры связи ЛБ?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 18.11.2016, 16:09
Сообщение #33


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 553
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(revit @ 18.11.2016, 13:36) *

А параметры связи ЛБ?


На скрине
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 18.11.2016, 17:25
Сообщение #34


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Параметры связи, а не настройки.
Прикрепленное изображение


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 21.11.2016, 9:59
Сообщение #35


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 553
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Цитата(revit @ 18.11.2016, 17:25) *

Параметры связи, а не настройки.
Прикрепленное изображение


как-то так


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 21.11.2016, 11:57
Сообщение #36


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Установите время подтверждения связи 20 сек


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.