вопросы чайников, с чего начать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопросы чайников, с чего начать |
котяра |
21.5.2018, 21:10
Сообщение
#581
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Здравствуйте, недавно начал заниматься АСУДом. В частности диспетчерским комплексом "Обь". Есть пару вопросов, на которые не могу найти ответ. 1. Где включить TRM? (нагрузочное сопротивление).Линии одна 150 м, вторая 80 м ,соединены параллельно. "Кусок" схемы приложу. Мое мнение на всех 3х концах. 2. Сколько проводов из кабеля использовать? Из опыта, кто как использует провода?Здесь вопрос , скорее чтобы развеять сомнения. По проекту витая пара из 8ми жил. Изучив статью про дифференциальную двухпроводную линию, пришел к выводу - использовать желтую пару на CAN-H и СAN-L , а питание пустить по аналогии с POE - синяя+, коричневая -. Прошу извинить ,если что то напутал, до этого АСУД никогда не занимался. Заранее спасибо! 1. приямок, кабина. Учтите что между ЛБ и ХТ растояние должно быть как можно меньше (не более 1м) 2. можно и так. |
Ренат |
22.5.2018, 17:06
Сообщение
#582
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2018 Пользователь №: 7 664 |
1. приямок, кабина. Учтите что между ЛБ и ХТ растояние должно быть как можно меньше (не более 1м)
Учту, посмотрел проект. Коробка размещена на уровне чердака(техэтажа) от коробки к ЛБ метров 8-10 кабеля. Вот теперь думаю, витой то ладно, +- 10 метров, как нибудь выкручусь, а вот 6 жильного.... Это же 15 лифтов * 10 метров = 150 метров . А точно будет нехорошо, если ЛБ от ХТ на расстоянии 10 метров будет находиться? Еще раз спасибо! |
котяра |
23.5.2018, 11:20
Сообщение
#583
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
1. приямок, кабина. Учтите что между ЛБ и ХТ растояние должно быть как можно меньше (не более 1м) Учту, посмотрел проект. Коробка размещена на уровне чердака(техэтажа) от коробки к ЛБ метров 8-10 кабеля. Вот теперь думаю, витой то ладно, +- 10 метров, как нибудь выкручусь, а вот 6 жильного.... Это же 15 лифтов * 10 метров = 150 метров . А точно будет нехорошо, если ЛБ от ХТ на расстоянии 10 метров будет находиться? Еще раз спасибо! В общем то конечно делают и 10 метров и побольше... но не желательно... странно.... Кабель подвесной идёт от станции... ЛБ ставится у станции... а тут 10м... |
Ренат |
24.5.2018, 1:57
Сообщение
#584
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2018 Пользователь №: 7 664 |
Да , по проекту нарисовано 2 метра, но по факту ШУЛ , далеко расположен от шахты лифта
|
котяра |
24.5.2018, 8:49
Сообщение
#585
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Да , по проекту нарисовано 2 метра, но по факту ШУЛ , далеко расположен от шахты лифта Но кабель на кабину идёт всё ж от станции... и обычно он уже есть. Во всяком случае свободные 2-4 жилы практически всегда можно найти в существующем. и ещё... 2м это далеко.. штатный интерфейсный кабель от ЛБ до станции гораздо короче... обычно ЛБ монтируют непосредственно на станцию или как можно ближе к ней. В противном случае вам придётся удлинять кабель... |
АлексейК |
24.5.2018, 13:17
Сообщение
#586
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Товарищи, подскажите по блокам 7.2.
Есть ли возможность изменить модификацию блока как это было сделано в версии 6.Х? Т.е. был лифт релейный, с соответствующим блоком, потом лифт поменяли на УЛ. Заказал комплект модернизации, перепрошил ЛБ и порядок. А как с этим в ЛБ 7.2? |
Виноградов |
24.5.2018, 13:44
Сообщение
#587
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Самара Пользователь №: 6 414 |
Все точно также, подход сохранен.
|
revit |
25.5.2018, 0:49
Сообщение
#588
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Замечу - как в 6.1pro! После установки новой интерфейсной платы обязательно нужно сделать сброс на заводские кнопкой сброса!
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
flagman |
20.7.2018, 18:52
Сообщение
#589
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.7.2018 Пользователь №: 7 710 |
Добрый день! Прошу подсказать, выполняю проект диспетчеризации на ЛБ 7.2
4 лифта, 2 из них с режимом ППП, ТУ на диспетчеризацию нет, свожу сигналы к диспетчеру дома, в итоге 4 шлейфа ethernet от 4-х ЛБ 7.2 прокладываю в диспетчерскую, там соответственно ставлю коммутатор, ВОПРОС: что мне предусматривать в диспетчерской для связи с кабинами и контроля состояний? Как я понимаю есть аппаратные решения без использования дополнительного ПК? |
revit |
21.7.2018, 0:05
Сообщение
#590
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Для ЛБ7 -только ПК.
Коммутатор проще поставить в МП. В качестве коммутатора вообще можно использовать Wi-Fi точку доступа,если лифты в одном МП. Для связи с кабинами у ЛБ7 в комплетке все есть. А вот для лифтов с ППП нужно дополнительные переговорные устройства. Для контроля (диагностики) - исполнение ЛБ должно соответствовать системе управления лифтом. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
flagman |
25.7.2018, 12:49
Сообщение
#591
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.7.2018 Пользователь №: 7 710 |
Спасибо, я понял, а далее? К ПК подключение гарнитуры? для связи диспетчер-кабина
|
АлексейК |
25.7.2018, 17:18
Сообщение
#592
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Возник вопросик.
В машинном 2 лифта, один диспетчеризирован блоком 6.1 Pro, а второй будет 7.2 (когда нибудь). Оба будут подключены к одному маршрутику. А в диспетчерской к одному ПКЛШ. Я правильно понимаю что это возможно и нормально работает? Или Блоки 6.1 и 7.2 лучше разводить по разным ПКЛШ? Спасибо, я понял, а далее? К ПК подключение гарнитуры? для связи диспетчер-кабина Можно так, а можно к ПК подключить трубку, как в домофоне. Диспетчера чаще трубку предпочитают. Всё описано в руководстве. |
котяра |
25.7.2018, 19:23
Сообщение
#593
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Возник вопросик. В машинном 2 лифта, один диспетчеризирован блоком 6.1 Pro, а второй будет 7.2 (когда нибудь). Оба будут подключены к одному маршрутику. А в диспетчерской к одному ПКЛШ. Я правильно понимаю что это возможно и нормально работает? Или Блоки 6.1 и 7.2 лучше разводить по разным ПКЛШ? это возможно и нормально... разводить по разным местам не стоит... технология связи у них одна... Спасибо, я понял, а далее? К ПК подключение гарнитуры? для связи диспетчер-кабина Для ГГС с лифтом используются два варианта. 1. звуковая карта компьютера -(динамики и микрофон) 2. Конвертер USB Voice v6.1 Pro -(использование трубки) |
Ренат |
11.8.2018, 11:33
Сообщение
#594
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2018 Пользователь №: 7 664 |
|
Arcady |
14.8.2018, 12:18
Сообщение
#595
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 378 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 2 928 |
Здравствуйте, вопрос по программе SMART HOUSE. Выдает такую ошибку при звонке. Где копать? Подскажите пожалуйста. Не нужно разобрался. если хотите получить быстрый ответ, пишите пожалуйста в тематическую ветку форума... по теме: зайдите в настройки клиента и из списка выберите аудиоустройство для записи и воспроизведения подробнее с программным продуктом можете ознакомится с помощью видеоинструкций |
АлексейК |
21.8.2018, 13:04
Сообщение
#596
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Товарищи, впервые попался в руки б/у ЛБ 6.1 Pro (не СМ3) 2013г.в. С помощью программатора посмотрел его настройки, всё меняет/сохраняет. Возникла проблема с обновлением прошивки MProgPro не хочет ничего вычитывать. Насколько понимаю так не должно быть или я не знаю какой-то особенности этих блоков по обновлению микропрограммы?
|
revit |
21.8.2018, 18:23
Сообщение
#597
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Есть особенность. МПрогпро не обновляет прошивку старых блоков . Нужно настроить связь в блоке и в ПКЛШ на компе. Потом в МСкане прошить блок.
Ответ разработчика тут https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=22342 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
АлексейК |
22.8.2018, 15:42
Сообщение
#598
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Понял, спасибо.
Прописал его в ПКЛШ и на МПульте, с МПульт и MProg (не Pro) ему и залил микропрограмму. Смутило только то, что вычитывает только первые 2 страницы. Залил во вторую, всё принялось. Возник ещё вопрос. На блоке 6.1 Pro СМ3 увидел вот такую доработку. Это когда-то связисты постарались или что-такое делалось на заводе? Блок долго не использовался, при подключении всё вроде работает. Эскизы прикрепленных изображений |
revit |
22.8.2018, 23:34
Сообщение
#599
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Две страницы- это нормально для ЛБ6pro.
Доработка перемычка -для стабильной работы Ethernet. Доработка-резистор на ПИ для уверенного пересброса АРС. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
АлексейК |
25.10.2018, 11:05
Сообщение
#600
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Товарищи, напомните пожалуйста.
Интерфейсные платы ЛБ 6.1 Pro СМ3 и ЛБ 6.0 СМ3 взаимозаменяемы? Просто есть блок 6.0 СМ3-УЛ и блок 6.1 Pro СМ3-Р, а нужно наоборот - прошку сделать УЛ. Можно взаимно поменять и перепрошить, предварительно сбросив всё на заводские настройки? Замечу - как в 6.1pro! После установки новой интерфейсной платы обязательно нужно сделать сброс на заводские кнопкой сброса! имеется ввиду кнопочка на которую можно нажать тонким предметом, которая рядом с кнопкой включения лифта? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:39 |