revit
сообщение 12.6.2021, 10:57
Сообщение #601


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(D_e_a_d @ 11.6.2021, 17:32) *

Позвонили жильцы с жалобой что оба лифта не работают. На компе норма. Лифты Шулк32 блоки 6.0. И потом лифтер сделала то что я писал выше два раза в подряд.
Ну вот вам приводили выше ссылки, что бывает в таких ситуациях. Если лифты не работают, а на компе при этом еще и норма, то надо идти и смотреть их состояние, какая ошибка и принимать меры к устранению подобных ситуаций!!!
Дополнительно надо проверить состояние ЛБ-его прошивку, нврам. Может у вас в блоке диагностика частично отключена или бардак в нврам.
Что касается ШУЛК(М)ов то таки да, у них изредка бывают ситуации когда порт зависает и данных нет, на компе при этом -чисто. Это бывает обычно когда проходят короткие и резкие скачки напряжения. Сам был свидетелем подобной ситуации. Но при этом и лифт становится с различными ошибками , чаще с 93.
Но все равно -я противник дистанционного включения лифта силовым пускателем, особенно в современных лифтах с ЧП. Подобные действия расслабляют механиков, многие из которых и без того работают "толкачами". Все это в конечном итоге может привести к печальным последствиям.
Если есть необходимость в реальном отключении лифта на ночь, то для этого лучше применить реле отключающее вызова или специальные входы системы для дистанционного отключения лифта.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_e_a_d
сообщение 13.6.2021, 4:04
Сообщение #602


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Цитата(revit @ 12.6.2021, 11:57) *

Ну вот вам приводили выше ссылки, что бывает в таких ситуациях. Если лифты не работают, а на компе при этом еще и норма, то надо идти и смотреть их состояние, какая ошибка и принимать меры к устранению подобных ситуаций!!!
Дополнительно надо проверить состояние ЛБ-его прошивку, нврам. Может у вас в блоке диагностика частично отключена или бардак в нврам.
Что касается ШУЛК(М)ов то таки да, у них изредка бывают ситуации когда порт зависает и данных нет, на компе при этом -чисто. Это бывает обычно когда проходят короткие и резкие скачки напряжения. Сам был свидетелем подобной ситуации. Но при этом и лифт становится с различными ошибками , чаще с 93.
Но все равно -я противник дистанционного включения лифта силовым пускателем, особенно в современных лифтах с ЧП. Подобные действия расслабляют механиков, многие из которых и без того работают "толкачами". Все это в конечном итоге может привести к печальным последствиям.
Если есть необходимость в реальном отключении лифта на ночь, то для этого лучше применить реле отключающее вызова или специальные входы системы для дистанционного отключения лифта.

Вы безусловно правы. На следующей планерке попытаюсь убедить наше руководство, но все же мои изменения имеют место быть.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 13.6.2021, 18:03
Сообщение #603


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(D_e_a_d @ 11.6.2021, 12:14) *

Здравствуйте. Есть возможность сделать выдержку времени (секунд 10) если лифт был отключен диспетчером и чтоб она не могла его сразу включить.
Ситуация: лифтеры бездумно перезапускают лифты. Дошло уже до того что они приловчились это делать за секунду (отключила и через секунду влючила, если верить журналу), а для электронных станций управления это не есть хорошо. Говорилось им об этом много, осталось только бить.)))
И я бы добавил выдержку побольше на повторный(ые) перезапуски (с каждым последующим перезапуском увеличивать время выдержки).

Есть конечно вариант поставить пароль на запуск по длинее и по сложнее))), но тогда они съедят мне мозг)))

.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_e_a_d
сообщение 17.6.2021, 0:30
Сообщение #604


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Цитата(котяра @ 13.6.2021, 19:03) *

.

Походу да.
Буду проводить эксперимент с длиными поролями.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 29.6.2021, 10:00
Сообщение #605


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 716
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



В обновление ПО выложен SPult:

1. Окно динамики работы лифтов, если используется новый алгоритм размещения в несколько рядов, сохраняет положение на выбранном мониторе при использовании нескольких мониторов.
Раньше окно работы динамики не сохраняло номера монитора и после перезапуска всего появлялось на первом мониторе.

2. В параметрах лифта можно указать максимально число остановок. Это делается в "Наименование остановок".
При указании максимального количества этажей в окне динамики сразу прорисовывается вся указанная высота шахты. Если от ЛБ будут приходит неверные номера остановок (больше максимального), то кабина будет прорисовываться на последнем (максимальном) этаже.

В качестве наименования остановки за последней нужно указать @T@ (латинский шрифт)

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
liftgeneer
сообщение 12.7.2021, 13:59
Сообщение #606


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 20.4.2015
Пользователь №: 6 987



Добрый день.
Создал организацию в облачной диспетчерской, подтвердил её, сделал администратора,
с сайта https://cloud.lkds.net/посылает в SPult.
Запускаю его из папки SPult на компе, но войти не могу.
Не ясно, где указывать организацию,а где имя администратора.

Подключиться к организации тоже нельзя - вы типа админ, а не простой пользователь.
Скачал с сайта SpultDst.msi - говорит, что у вас установлено другое программное обеспечение от Лифт-Комплекс ДС. Установка завершается.
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 12.7.2021, 14:57
Сообщение #607


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 716
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(liftgeneer @ 12.7.2021, 14:59) *

Добрый день.
Создал организацию в облачной диспетчерской, подтвердил её, сделал администратора,
с сайта https://cloud.lkds.net/посылает в SPult.
Запускаю его из папки SPult на компе, но войти не могу.
Не ясно, где указывать организацию,а где имя администратора.

Подключиться к организации тоже нельзя - вы типа админ, а не простой пользователь.
Скачал с сайта SpultDst.msi - говорит, что у вас установлено другое программное обеспечение от Лифт-Комплекс ДС. Установка завершается.
Прикрепленное изображение

Online справки готовятся, а сейчас прочтите документ Прикрепленное изображение, в частности Прикрепленное изображение, но лучше весь документ.

Т.е. нужно описать подключение Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.8.2021, 13:14
Сообщение #608


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



В режиме отображения лифтов "в виде упорядоченных улиц" при наведении мышкой на квадратик лифта, отображается подсказка в виде "наименование закладки-адрес в сети обь-географический адрес".
Можно дополнить адрес в сети ОБЬ адресом на ЛШ?
А для лифтов из службы LKDSPro писать PRO-1404.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 8.8.2021, 18:26
Сообщение #609


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 716
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(revit @ 7.8.2021, 14:14) *

В режиме отображения лифтов "в виде упорядоченных улиц" при наведении мышкой на квадратик лифта, отображается подсказка в виде "наименование закладки-адрес в сети обь-географический адрес".
Можно дополнить адрес в сети ОБЬ адресом на ЛШ?
А для лифтов из службы LKDSPro писать PRO-1404.

Можно, добавлю.

Для ЛБ с прямыми связями с можно писать ID 32165
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 9.8.2021, 11:58
Сообщение #610


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Ок. Спасибо.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.9.2021, 15:38
Сообщение #611


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



1. Можно добавить в меню улицы и дома команды "снять контроль лифтов" и "активировать контроль лифтов" для групповой смены контроля.

2. И еще -при сохранении дополнительных параметров лифта в режиме настройки (в режиме работы они называются "справочные параметры", почему в режиме настройки они стали "дополнительными" вдруг, непонятно...) можно одно окно подтверждения выкидывать, а то стопитсот раз приходится ОК нажимать, после сохранения .


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 10.9.2021, 10:49
Сообщение #612


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 716
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(revit @ 7.9.2021, 16:38) *

1. Можно добавить в меню улицы и дома команды "снять контроль лифтов" и "активировать контроль лифтов" для групповой смены контроля.

Имеется в виду групповое управление признаком Прикрепленное изображение ?

Цитата(revit @ 7.9.2021, 16:38) *

2. И еще -при сохранении дополнительных параметров лифта в режиме настройки (в режиме работы они называются "справочные параметры", почему в режиме настройки они стали "дополнительными" вдруг, непонятно...) можно одно окно подтверждения выкидывать, а то стопитсот раз приходится ОК нажимать, после сохранения .

Прикрепленное изображение
Если нажать на кнопку "OK", то изменение будут сохранены и окно закроется
Если нажать на кнопку "Применить", то изменения будут сохранены и окно останется.
Если нажать на "Отмена" или "крестик", то будет выдано окно подтверждения

Т.е. что бы окно подтверждения не появлялось нужно нажимать кнопку "ОК"

У лифта много параметров, изначально все они задавались в одном окне. По мере появления новых параметров окно разрасталось и стало, на мой взгляд, не структурированным и не читаемым.

Сейчас новые параметры изменяются/ просматриваются в окне с закладками, которое и появляется по пункту меню "Дополнительные параметры лифта". Для администратора это окно имеет вид Прикрепленное изображение

Предполагается, что все параметры лифта сгруппировано по закладкам будут добавлены в это окно.
И окно "Параметры лифта" будет ненужным, правда это окно встречается в документации и просто отказаться от него нельзя.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 10.9.2021, 11:42
Сообщение #613


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Андрей Ефименко @ 10.9.2021, 7:49) *

Имеется в виду групповое управление признаком ?
Да
Цитата(Андрей Ефименко @ 10.9.2021, 7:49) *
Если нажать на кнопку "OK", то изменение будут сохранены и окно закроется
Но потом при выходе в режим оператора .....
Я вот об этом
https://yadi.sk/i/_LoKM9iAFoENyQ


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegO
сообщение 20.9.2021, 14:15
Сообщение #614


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 6 981



Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, лифт УЛ стоит в ревизии, иконка лифта в СПульт серая. В окне лифта все обычные сообщения, как лифт в нормальной работе, и только в динамике можно увидеть, что лифт стоит в ревизии. Стоит ЛБ с прошивкой 2.5.5. На ЛБ СМ3 с прошивкой 5.3.9 проблемы нет, индикация режимов лифта полная. Аналогичная проблема с лифтом и ЛБ МЭЛ с прошивкой 2.5.5.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 20.9.2021, 14:32
Сообщение #615


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(OlegO @ 20.9.2021, 8:15) *

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, лифт УЛ стоит в ревизии, иконка лифта в СПульт серая. В окне лифта все обычные сообщения, как лифт в нормальной работе, и только в динамике можно увидеть, что лифт стоит в ревизии. Стоит ЛБ с прошивкой 2.5.5. На ЛБ СМ3 с прошивкой 5.3.9 проблемы нет, индикация режимов лифта полная. Аналогичная проблема с лифтом и ЛБ МЭЛ с прошивкой 2.5.5.

Запишите в NVRAM ЛБ яч91 значение 1.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 4.10.2021, 8:25
Сообщение #616


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 716
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Сегодня в обновление ПО выложен SPult, в котором:

Цитата(revit @ 7.9.2021, 16:38) *

1. Можно добавить в меню улицы и дома команды "снять контроль лифтов" и "активировать контроль лифтов" для групповой смены контроля.

В режиме Администратора можно для всех лифтов дома (улицы) установить или снять признак "Контролируется" Прикрепленное изображение

Цитата(revit @ 7.9.2021, 16:38) *

2. И еще -при сохранении дополнительных параметров лифта в режиме настройки (в режиме работы они называются "справочные параметры", почему в режиме настройки они стали "дополнительными" вдруг, непонятно...) можно одно окно подтверждения выкидывать, а то стопитсот раз приходится ОК нажимать, после сохранения .

В режиме "настройки" после сохранения/изменения структуры (профиля), информационные окна, показывающие процесс, закрываются сами после 2 секунд.

3. Если в панели подключения добавить, изменить или удалить описание подключения, то сразу сохраняются сделанные корректировки в файле ListConnect.XML. Раньше корректировки сохранялись только после попытки сделать какое-то подключение. Прикрепленное изображение

4. В параметры подключения добавлен признак "Разрешить ввод в поле "Профиль" и изменение профилей" Прикрепленное изображение При выборе подключения с этим установленным признаком, SPult ведёт себя так же, если бы SPult запускался с ключом -p (SPult.exe -p), т.е. доступно поле "Профиль" и пользователь может изменять профили в режиме "Настройка"







Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 13.10.2021, 22:14
Сообщение #617


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



При попытке распечатать журнал СПульт через Microsoft Print to PDF (сохранить в файл PDF) в Win 10, СПульт зависает наглухо.
Прикрепленное изображение
Из других программ всё работает.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
bosporsky
сообщение 14.10.2021, 1:56
Сообщение #618


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 6.3.2019
Пользователь №: 7 907



Цитата(revit @ 13.10.2021, 19:14) *

При попытке распечатать журнал СПульт через Microsoft Print to PDF (сохранить в файл PDF) в Win 10, СПульт зависает наглухо.
Прикрепленное изображение
Из других программ всё работает.

Тоже наблюдал такое поведение, а фича востребованная выходит rolleyes.gif .

Ещё вопрос по ошибкам А2, 22-Режим погрузки для УКЛ/УЛ и 55-Нажата кнопка "Двери" более 5 с., 128-Режим погрузка для ШУЛК32 вызывают звуковую сигнализацию в СПульт, совершенно излишнюю, так как это не аварии, а обычный - рабочий режим работы лифта, нельзя ли отключить на них звук?


--------------------
«Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Ефименко
сообщение 14.10.2021, 7:51
Сообщение #619


Активист
****

Группа: Администраторы
Сообщений: 2 716
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4



Цитата(revit @ 13.10.2021, 23:14) *

При попытке распечатать журнал СПульт через Microsoft Print to PDF (сохранить в файл PDF) в Win 10, СПульт зависает наглухо.
Прикрепленное изображение
Из других программ всё работает.

После каких-то обновлений Windows 10 такой эффект появился. Исправить пока не удаётся.
Сейчас можно печатать, запустив SPult на Windows 7

Либо явным образом указав печать в файлПрикрепленное изображение, после чего нужно изменить тип файла на PDF Прикрепленное изображение

Цитата(bosporsky @ 14.10.2021, 2:56) *

Ещё вопрос по ошибкам А2, 22-Режим погрузки для УКЛ/УЛ и 55-Нажата кнопка "Двери" более 5 с., 128-Режим погрузка для ШУЛК32 вызывают звуковую сигнализацию в СПульт, совершенно излишнюю, так как это не аварии, а обычный - рабочий режим работы лифта, нельзя ли отключить на них звук?

Какие состояния в данной ситуации можно увидеть в панели состояния лифта ?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 14.10.2021, 11:45
Сообщение #620


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Андрей Ефименко @ 14.10.2021, 4:51) *

Либо явным образом указав печать в файлПрикрепленное изображение, после чего нужно изменить тип файла на PDF

Сработало. Не знал что так можно.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение