Всех приветствую. Дабы не создавать новую тему, напишу пока здесь)
Сейчас я переношу диспетчерскую на удаленный сервер(ВМ) , параллельно . С Пксл и моноблоками все прошло штатно. А С пклш проблема : При добавлении блоков со статикой, таковой пока что один - все отлично работает и на Пк с диспетчерской и на сервере. Но когда добавляю блоки на статике - то нет связи по Ип, через облако все отлично заходи и работает. А так нифига, порты открыты, использовал и 46000 и 47000. Через Wireshark как я понял вообще ничего не приходит от блоков, либо не так что то делал... Общался и с Техподдержкой пару дней, ничего не получилось Прошивки на 6,1 pro - 6.39 ; На 7 - 7,1,2 Где динамика, там Tp-link + симка билайн. На моноблоках со статикой точно такая же схема как написал выше, все отлично работает.. Подскажите, что еще то может быть? |
Nikolai |
28.11.2021, 19:01
Сообщение
#42
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
Всех приветствую. Дабы не создавать новую тему, напишу пока здесь) Сейчас я переношу диспетчерскую на удаленный сервер(ВМ) , параллельно . С Пксл и моноблоками все прошло штатно. А С пклш проблема : При добавлении блоков со статикой, таковой пока что один - все отлично работает и на Пк с диспетчерской и на сервере. Но когда добавляю блоки на статике - то нет связи по Ип, через облако все отлично заходи и работает. А так нифига, порты открыты, использовал и 46000 и 47000. Через Wireshark как я понял вообще ничего не приходит от блоков, либо не так что то делал... Общался и с Техподдержкой пару дней, ничего не получилось Прошивки на 6,1 pro - 6.39 ; На 7 - 7,1,2 Где динамика, там Tp-link + симка билайн. На моноблоках со статикой точно такая же схема как написал выше, все отлично работает.. Подскажите, что еще то может быть? Все такие разобрались, с многоуважаемым revit ! Проблема в портах и фаерволе оказалась на сервере. Настроили через панель управления Vmware |
IVAN |
12.7.2022, 18:50
Сообщение
#43
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 3 135 |
Приветствую.
Переношу конфигурацию с одного ПК на другой, после запуска определяются корректно определяются все КЛШ-Ethernet, но не все ЛБ-Ethernet (ЛБ 6.1 PRO). Все блоки пингуются через интерфейс ПКЛШ, но данные не проходят, причём выборочно. Вплоть до того, что не видится один из ЛБ обвязаных через хаб (всего их два ЛБ). Удалённые сети реализованы через VLAN провайдера. Возвращаю провод LAN в прежний ПК всё работает. Правда после долгих экспериментов отвалились несколько ЛБ-Ethernet, пинг до них остался. Сетевая карта одна , прописано 3 IP адреса, 1 для моноблоков, 1 для ПКЛШ и 1 для связи через Интернет. |
Андрей Ефименко |
13.7.2022, 7:35
Сообщение
#44
|
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 716 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
Приветствую. Переношу конфигурацию с одного ПК на другой, после запуска определяются корректно определяются все КЛШ-Ethernet, но не все ЛБ-Ethernet (ЛБ 6.1 PRO). Все блоки пингуются через интерфейс ПКЛШ, но данные не проходят, причём выборочно. Вплоть до того, что не видится один из ЛБ обвязаных через хаб (всего их два ЛБ). Удалённые сети реализованы через VLAN провайдера. Возвращаю провод LAN в прежний ПК всё работает. Правда после долгих экспериментов отвалились несколько ЛБ-Ethernet, пинг до них остался. Сетевая карта одна , прописано 3 IP адреса, 1 для моноблоков, 1 для ПКЛШ и 1 для связи через Интернет. Важно помнить, что идентификаторы у каждого ПКЛШ должны быть уникальными Т.е., если одновременно работает один и другой компьютер, то на другом компьютере нужно изменить идентификатор. Для изменения идентификатора на другом компьютере: - завершите LKDSDrvCfg.exe, - запустите на исполнение файл \LKDSDrv\LKDSDrv\CngIdent.reg - запустите LKDSDrvCfg.exe и откройте настройки ПКЛШ, кнопка "Новый ID" станет активной, нажмите её и сохраните настройки ПКЛШ |
IVAN |
13.7.2022, 11:56
Сообщение
#45
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 3 135 |
Важно помнить, что идентификаторы у каждого ПКЛШ должны быть уникальными Т.е., если одновременно работает один и другой компьютер, то на другом компьютере нужно изменить идентификатор. Для изменения идентификатора на другом компьютере: - завершите LKDSDrvCfg.exe, - запустите на исполнение файл \LKDSDrv\LKDSDrv\CngIdent.reg - запустите LKDSDrvCfg.exe и откройте настройки ПКЛШ, кнопка "Новый ID" станет активной, нажмите её и сохраните настройки ПКЛШ Это я учёл, в момент времени работает только один компьютер, другой физически отключен от сети и обмена с ним не происходит. Идентификаторы соответственно не менял, полностью перетащил всю конфигурацию на другой ПК. Как понимаю, если в ЛБ прописать две разных связи, то данные будут отправляться по обоим направлениям, на данный момент связь прописана одна. |
IVAN |
13.7.2022, 12:43
Сообщение
#46
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 3 135 |
|
IVAN |
14.7.2022, 17:59
Сообщение
#47
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 3 135 |
Сегодня попал на удалённый объект. Вопрос решился перезагрузкой всех сетевых устройств , в том числе портов провайдера. Судя по всему имело место превышение таблицы МАС адресов на коммутаторах. ЛБ тоже перезапустил. |