anatoliy |
13.3.2022, 1:59
Сообщение
#101
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
Здравствуйте.
На днях монтировал лб7 с ПУ в приямке, и заметил что при подключенных , ПУ кабины и приямка к блоку не возможно подключиться по WiFi, точки доступа просто нет в эфире. Если откинуть разъем кан то точка доступа появляется. Как бы не критично, но поначалу хотел уже блок в ремонт с подозрением на неисправность WiFi. P.S. Блоки были новые не с конфигурированные, собственно для настройки и пытался подключиться по wifi. ЛБ Отис . -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
oleg |
14.3.2022, 8:55
Сообщение
#102
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Здравствуйте. На днях монтировал лб7 с ПУ в приямке, и заметил что при подключенных , ПУ кабины и приямка к блоку не возможно подключиться по WiFi, точки доступа просто нет в эфире. Если откинуть разъем кан то точка доступа появляется. Как бы не критично, но поначалу хотел уже блок в ремонт с подозрением на неисправность WiFi. P.S. Блоки были новые не с конфигурированные, собственно для настройки и пытался подключиться по wifi. ЛБ Отис . Такой подход в ЛБv7 был реализован всегда. Условия связи ПУ КАБИНЫ по внутреннему WiFi с ПУ ПРИЯМКА внутри шахты существенно лучше, отсутствуют перекрытия. Судя по всему уровень WiFi сигнала от ПУ ПРИЯМКА оказался недостаточным для обнаружения мобильным телефоном в МП при настройке ЛБ. |
anatoliy |
17.3.2022, 1:18
Сообщение
#103
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
В копилку знаний: При подключении к ЛБ по шине CAN Переговорного устройства ПРИЯМКА, внутренняя точка доступа WiFi всегда "перемещается" в Переговорное устройство ПРИЯМКА. Такой подход в ЛБv7 был реализован всегда. Условия связи ПУ КАБИНЫ по внутреннему WiFi с ПУ ПРИЯМКА внутри шахты существенно лучше, отсутствуют перекрытия. Спасибо. Буду знать. Такое в большинстве случаев, но не всегда. Иногда приходится вешать блок в шахту, и в этом случае wifi с ЛБ и ПУ кабины будет лучше, чем с ПУ кабины и ПУ приямка. Но я в большинстве случаев, при монтаже, стараюсь всегда хотя бы два провода в подвиснике найти. Еще вопрос, сегодня монтировал Эскалатор, было решено блок вешать внутри станции управления, и отказаться от АРС. У системы управления есть статусные выходы "Сухой контакт НО" направления верх и вниз, и авария. Подключил их на Юзеры, настроил соответственно, как "Признак движения вверх", "... вниз" и АБЛ , так в окне состояния всегда пишет "Движение вниз" вне зависимости от наличия сигнала на юзер1 и юзер2 , Аварийную блокировку при этом нормально показывает по юзер3. Прошивка эскалаторная 7.1.3. Сигналы на юзера подавал, для проверки, просто перемычкой на GND, то же самое. И еще при попытки изменить назначение входа АБЛ выводит только номера состояний без их расшифровки. Для просмотра и настройки использую aPultplus, в настройках естественно выбран Эскалатор. -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
котяра |
17.3.2022, 9:50
Сообщение
#104
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Спасибо. Буду знать. Такое в большинстве случаев, но не всегда. Иногда приходится вешать блок в шахту, и в этом случае wifi с ЛБ и ПУ кабины будет лучше, чем с ПУ кабины и ПУ приямка. Но я в большинстве случаев, при монтаже, стараюсь всегда хотя бы два провода в подвиснике найти. Еще вопрос, сегодня монтировал Эскалатор, было решено блок вешать внутри станции управления, и отказаться от АРС. У системы управления есть статусные выходы "Сухой контакт НО" направления верх и вниз, и авария. Подключил их на Юзеры, настроил соответственно, как "Признак движения вверх", "... вниз" и АБЛ , так в окне состояния всегда пишет "Движение вниз" вне зависимости от наличия сигнала на юзер1 и юзер2 , Аварийную блокировку при этом нормально показывает по юзер3. Прошивка эскалаторная 7.1.3. Сигналы на юзера подавал, для проверки, просто перемычкой на GND, то же самое. И еще при попытки изменить назначение входа АБЛ выводит только номера состояний без их расшифровки. Для просмотра и настройки использую aPultplus, в настройках естественно выбран Эскалатор. по моим сведениям для корректного отобажения переназначения необходимо обновить прошивку в ЛБ. |
dead |
26.3.2022, 18:37
Сообщение
#105
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2022 Пользователь №: 8 728 |
Всем привет! Друзья нужна помощь новичку. С Обью мало пока опыта, поэтому самостоятельно сложновато тыкать пальцем в небо и подсказать некому. Из имеющегося оборудования - Блок ОБЬ 7.2, станция управления НКУМППЛ-С6.
Двусторонняя переговорная связь работает отлично, но вот в предыдущую смену возникла проблема - на диспетчерском компе вылезли пару ошибок: 1) Отсутствие напряжения в сети управления. 2) Отсутствие связи с mcs. Повторюсь, связь с лифтом есть, работает как и работала но вот обмена со станцией как я понял нету. На блоке ОБИ загорелся индикатор "ОТКАЗ". Вопрос - как понять для начала кто виновен сам блок ОБЬ или в станции что-то по каналу связи (как я понял информация идет по can, разъем XP5?) ? Буду благодарен за советы как проверить и продиагностировать неисправность. |
котяра |
26.3.2022, 21:05
Сообщение
#106
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Всем привет! Друзья нужна помощь новичку. С Обью мало пока опыта, поэтому самостоятельно сложновато тыкать пальцем в небо и подсказать некому. Из имеющегося оборудования - Блок ОБЬ 7.2, станция управления НКУМППЛ-С6. Двусторонняя переговорная связь работает отлично, но вот в предыдущую смену возникла проблема - на диспетчерском компе вылезли пару ошибок: 1) Отсутствие напряжения в сети управления. 2) Отсутствие связи с mcs. Повторюсь, связь с лифтом есть, работает как и работала но вот обмена со станцией как я понял нету. На блоке ОБИ загорелся индикатор "ОТКАЗ". Вопрос - как понять для начала кто виновен сам блок ОБЬ или в станции что-то по каналу связи (как я понял информация идет по can, разъем XP5?) ? Буду благодарен за советы как проверить и продиагностировать неисправность. 1. убедиться что разъём диагностики находится на месте. 2. как определяется блок на компе диспетчера? НКУ МППЛ или как то по другому? 3. переставить блок на аналогичный лифт. у посмотреть как он себя поведёт (достаточно: подключить источник питания и интерфейсный шнур.... убедиться в поведении светодиода ОТКАЗ. горит - проблема с блоком, погас - проблема в станции)) |
Alex |
27.3.2022, 9:52
Сообщение
#107
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Прошивка в ЛБ должна быть не МППЛ, а МППЛ2.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
27.3.2022, 12:14
Сообщение
#108
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Прошивка в ЛБ должна быть не МППЛ, а МППЛ2. Она же одна, общая для них -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
27.3.2022, 13:48
Сообщение
#109
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Давно? В данном варианте это: http://www.lkds.ru/firmware/archive/703/
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
27.3.2022, 19:04
Сообщение
#110
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
D_e_a_d |
28.3.2022, 0:35
Сообщение
#111
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 |
|
oleg |
28.3.2022, 7:25
Сообщение
#112
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Это наверное ошибка ЛКДС. У этих станций разные ИП как может быть прошивка одна и та же? Для ЛБv6 и ЛБv6Pro - прошивки для станций управления НКУ-МППЛ и НКУ-МППЛ2 были различные. Для ЛБv6 СМ3, ЛБv6Pro СМ3, ЛБv7 - прошивка для станций управления НКУ-МППЛ и НКУ-МППЛ2 одна (общая). |
oleg |
28.3.2022, 8:00
Сообщение
#113
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Из имеющегося оборудования - Блок ОБЬ 7.2, станция управления НКУМППЛ-С6. Двусторонняя переговорная связь работает отлично, но вот в предыдущую смену возникла проблема - на диспетчерском компе вылезли пару ошибок: 1) Отсутствие напряжения в сети управления. 2) Отсутствие связи с mcs. Повторюсь, связь с лифтом есть, работает как и работала но вот обмена со станцией как я понял нету. На блоке ОБИ загорелся индикатор "ОТКАЗ". Вопрос - как понять для начала кто виновен сам блок ОБЬ или в станции что-то по каналу связи (как я понял информация идет по can, разъем XP5?) ? Буду благодарен за советы как проверить и продиагностировать неисправность. 1. ЛБ работоспособен, имеет связь с диспетчерской, обеспечивает выполнение требований переговорной связи. 2. ЛБ корректно получал информацию о состоянии лифта через последовательный канал. 3. В "предыдущую смену" ЛБ перестал получать данные от станции управления, в результате чего и появились сообщения "Отсутствует напряжение в цепи управления", "Нет связи с MCS" и на ЛБ засветился индикатор "Отказ". Сопутствующие вопросы: 1. Проводились ли на лифте в "предыдущую смену" какие-либо работы (посещал ли механик, "аварийка", были ли "застревания" и т.п.) - необходимо исключить "человеческий" фактор. 2. Крайне полезно посмотреть содержимое журнала событий по данному лифту в период предшествующий пропаданию обмена - очень полезно восстановить обьективную картину возникновения проблемы. Из простых советов: 1. Проверьте - надежно ли подключен к ЛБ и Станции управления диагностический кабель? 2. Попробуйте перезагрузить станцию управления. 3. Если рядом есть такие-же лифты - временно поменяйте ЛБ местами. Это должно прояснить ситуацию с местом возникновения проблемы. Если самостоятельно разобраться с ситуацией не удастся - обращайтесь в службу техподдержки techno@lkds.ru |
dead |
28.3.2022, 13:46
Сообщение
#114
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2022 Пользователь №: 8 728 |
oleg, факт верные
По поводу вопросов: 1) Нет никаких работ в предыдущую смену не проводились по данному адресу вообще. 2) Завтра моя смена и журнал просмотрю. По поводу советов: 1) Кабель проверен, соединения протянуты и в них нет сомнений. 2) Станция управления была отключена и соответственно перезагружена на момент протягивании клемм кабелей и соединений блока связи и станции управления. 3) Вот этого не делали ибо блоки же надо прописывать по адресам чтоб связь заработала двусторонняя а чтобы так просто проверить работу канала обмена данными и как себя будет вести светодиод "ОТКАЗ" что-то не подумал. Обязательно попробую. Благодарю за помощь. |
dead |
29.3.2022, 23:49
Сообщение
#115
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2022 Пользователь №: 8 728 |
Вобщем походу дело не в ОБИ, подкинул блок ОБЬ с соседнего подъезда, подключил все штекера и лампа "отказ" загорелась через минуту. Походу в станции чтото навернулось... Всем спасибо.
|
dead |
31.3.2022, 1:35
Сообщение
#116
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2022 Пользователь №: 8 728 |
Проблема решилась - виновник COM кабель, подкинул с другого лифта - все ок и ошибок нет. Прикол в том что этот кабель косячный тоже рабочий - прозвонил каждый пин тряся и перегибая кабель - целый гад... установил вместо того подрезанного донорского и там заработал... мистика.
|
andreyzv |
9.6.2022, 2:51
Сообщение
#117
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.12.2021 Из: volgodonsk Пользователь №: 8 654 |
Здравствуйте
|
revit |
9.6.2022, 13:55
Сообщение
#118
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Проблема решилась - виновник COM кабель, подкинул с другого лифта - все ок и ошибок нет. Прикол в том что этот кабель косячный тоже рабочий - прозвонил каждый пин тряся и перегибая кабель - целый гад... установил вместо того подрезанного донорского и там заработал... мистика. 1. контакт там где его не должно быть 2. отсутствие контакта там где он должен быть -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
9.6.2022, 23:27
Сообщение
#119
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
3. Нельзя выпускать из электроники белый дым. Электроника работает на белом дыме. Если дым выходит - электроника перестаёт работать.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
poiZon |
14.6.2022, 8:57
Сообщение
#120
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
|