Лифт-Комплекс ДС _ КЛШ _ Проблемы с КЛШ-pro

Автор: revit 12.8.2010, 22:41

Два КЛШ-про в cлоте 5 и 6. В 7 слоте КСЛ-Еthernet настроенный, но временно без Ethernet подключения.
Был компьютер, который отключил физически из-за проблемы. Звук в КЛШ выставлен на режим "классический" и после отключения компа звук не появился. Отключил КСЛ из 7 слота звук все равно не появился. Пришлось ехать через весь город за ноутом т.к. ничего и даже севисного ключа под руками не было. mad.gif
Это баг? или как? Версии КЛШ -04.17.

Автор: Alex 13.8.2010, 15:27

Цитата(revit @ 12.8.2010, 20:41) *

Два КЛШ-про в cлоте 5 и 6. В 7 слоте КСЛ-Еthernet настроенный, но временно без Ethernet подключения.
Был компьютер, который отключил физически из-за проблемы. Звук в КЛШ выставлен на режим "классический" и после отключения компа звук не появился. Отключил КСЛ из 7 слота звук все равно не появился. Пришлось ехать через весь город за ноутом т.к. ничего и даже севисного ключа под руками не было. mad.gif
Это баг? или как? Версии КЛШ -04.17.

Есть такая бяка. Комп сдох, а КЛШ не пищит. Звуки выставлены как стандартный вариант. Правда есть в этом бутерброде КСЛ-Е с АДСЛ, но он только для ИТ, не для лифтов. И комп у того диспетчера выставлен в 9 слоте.

Автор: Nikolay 14.8.2010, 18:43

это нормально для подключения нескольких КЛШ через ММИ.

Автор: Alex 14.8.2010, 19:36

Комп потух, звуков нет. Люди застряли в лифте.

Цитата(Nikolay @ 14.8.2010, 16:43) *

это нормально для подключения нескольких КЛШ через ММИ.


Автор: revit 15.8.2010, 12:25

Цитата(Alex @ 14.8.2010, 17:36) *

Комп потух, звуков нет. Люди застряли в лифте.

Действительно....
Второй вариант -на компе только КЛШ без удаленных подключений. Отрубили электроэнергию в диспетчерской надолго. Зачем гонять дополнительные 300Вт? Можно использовать только КЛШ периодически временно включая УПС.
Да и зачем тогда режим -"классический" , если с несколькими КЛШ он не работает???
Что здесь не так. ЛКДС в чем истина?

Автор: Dmitry 17.8.2010, 8:06

Поведение в "классическом" режиме действительно изменилось. Насколько я знаю это связано с техническими ограничениями.

Автор: revit 25.8.2010, 12:00

Цитата(Dmitry @ 17.8.2010, 6:06) *

Поведение в "классическом" режиме действительно изменилось. Насколько я знаю это связано с техническими ограничениями.

Непонятненько..... sad.gif

Так все же это на нескольких КЛШ в ММИ или и на одном тоже???
И почему?
Как действовать при отключении компа?

Автор: Alex 13.10.2010, 9:21

Цитата(revit @ 25.8.2010, 10:00) *

Непонятненько..... sad.gif

Так все же это на нескольких КЛШ в ММИ или и на одном тоже???
И почему?
Как действовать при отключении компа?

А в ответ - тишина......
Меня затерроризировали в одной диспетчерской. Там три КЛШ ПРО 4.17 и один 3.03. Во всех классический вариант. При выключении компа молчат @@@@! Стоит тронуть перемычки ММИ - тут же очухались. Может вместо одной из снятых перемычек подключить кнопку "reset" от старого системника? Или как? Или что?

Автор: oleg 13.10.2010, 13:23

Цитата(Alex @ 13.10.2010, 3:21) *

А в ответ - тишина......
Меня затерроризировали в одной диспетчерской. Там три КЛШ ПРО 4.17 и один 3.03. Во всех классический вариант. При выключении компа молчат @@@@! Стоит тронуть перемычки ММИ - тут же очухались. Может вместо одной из снятых перемычек подключить кнопку "reset" от старого системника? Или как? Или что?

Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться...

Автор: revit 13.10.2010, 14:22

Цитата(oleg @ 13.10.2010, 11:23) *

Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться...

И мне наверное....

Автор: Alex 13.10.2010, 14:32

Цитата(oleg @ 13.10.2010, 11:23) *

Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться...

А как быть с 3.03? И где взять 4.18?

Автор: oleg 14.10.2010, 8:42

Цитата(Alex @ 13.10.2010, 8:32) *

А как быть с 3.03? И где взять 4.18?

3.03 на 3.XX только перешивать программатором... причем на предприятии...
4.18 - для КЛШ-Pro здесь... статус пока бета.. поэтому официально не выложена...



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  alpd4I96.rar ( 13.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466

Автор: Alex 14.10.2010, 9:34

Цитата(oleg @ 14.10.2010, 6:42) *

3.03 на 3.XX только перешивать программатором... причем на предприятии...

Реально ли это? Это целый год надо заниматься сбором-пересылом-установкой этих КЛШ. Может представитель сможет приехать? Я его лично по всем нашим диспетчерским прокачу.

Автор: oleg 14.10.2010, 9:55

Цитата(Alex @ 14.10.2010, 3:34) *

Реально ли это? Это целый год надо заниматься сбором-пересылом-установкой этих КЛШ. Может представитель сможет приехать? Я его лично по всем нашим диспетчерским прокачу.

для версий...
1.XX и 2.XX можем прислать процессоры.
3.XX - только программатор

приехать можно... Вам необходимо связаться с коммерческим отделом...

в сущности данный эффект проявляется на ММИ-USB при подключении через USB.
если подключение ММИ выполнено через COM-порт, то при выключении компьютера - звуки на КЛШ должны появляться...

Автор: Alex 14.10.2010, 22:25

Цитата(oleg @ 14.10.2010, 7:55) *

для версий...
1.XX и 2.XX можем прислать процессоры.

Уничтожаем как класс. Кстати они-то пищат при отключении компа.
Цитата(oleg @ 14.10.2010, 7:55) *

3.XX - только программатор

В смысле? На 555АП5 для ПЛМ программатор есть. Подойдёт?
Цитата(oleg @ 14.10.2010, 7:55) *

приехать можно... Вам необходимо связаться с коммерческим отделом...

Передам руководству.
Цитата(oleg @ 14.10.2010, 7:55) *

в сущности данный эффект проявляется на ММИ-USB при подключении через USB.
если подключение ММИ выполнено через COM-порт, то при выключении компьютера - звуки на КЛШ должны появляться...

ММИ-USB, но подключено через СОМ. При выключении компа КЛШ продолжают работать обычным порядком. Молча. Звуки - везде классический вариант. Попробую залить 4.18. Отпишусь.

Автор: revit 15.10.2010, 0:19

Цитата(Alex @ 14.10.2010, 20:25) *

Попробую залить 4.18. Отпишусь.

Я то же.
У меня всего одна пара КЛШ через USB и вот такая вот незадача... В новом компе ни одного COM-а smile.gif

Автор: Alex 15.10.2010, 22:56

Залил. УМ: ММИ USB, подключенный через СОМ порт, 3 КЛШ ПРО, 1 КЛШ 3.03, КСЛ-Е. После выключения компа рестартов КЛШ не было. Проверили вызов из кабины. Звук КЛШ ПРО выдал как положено. КЛШ с версией 3.03 тоже не рестартовал, работал молча.

Цитата(revit @ 14.10.2010, 22:19) *

У меня всего одна пара КЛШ через USB и вот такая вот незадача... В новом компе ни одного COM-а smile.gif

Переключи питание USB с дежурного +5 на рабочее +5 на материнской плате, чтобы с отключением компьютера отключался преобразователь USB-COM в ММИ. Или вставь плату с СОМ портами. Стоит она совсем недорого.

Автор: revit 5.12.2010, 13:24

Цитата(Alex @ 15.10.2010, 19:56) *

Или вставь плату с СОМ портами. Стоит она совсем недорого.

А зачем? С лета прекрасно работает. Карту с COM вставить проблематично-корпус miniITX низкопрофильный....

Автор: Alex 20.1.2011, 22:47

Цитата(oleg @ 14.10.2010, 5:42) *

3.03 на 3.XX только перешивать программатором... причем на предприятии...
4.18 - для КЛШ-Pro здесь... статус пока бета.. поэтому официально не выложена...

Опробовано. Проблем нет. Можно выложить на сайт.

Автор: oleg 21.1.2011, 8:07

Цитата(Alex @ 20.1.2011, 16:47) *

Опробовано. Проблем нет. Можно выложить на сайт.

Выложено... можно обновляться.

Автор: Grenui 7.2.2011, 15:31

А как насчет специальных бирок на лицевой стороне КЛШ для написания адресов? Ну или хотя бы место выделить чтобы бумажки клеить?

Автор: greeshaa 22.3.2012, 12:09

MPult начал выдавать сообщения:
Неисправность ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5
Неисправен ист. 60В КЛШ в слоте 1:10:5
ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5 исправна
Ист.60В КЛШ в слоте 1:10:5 исправен.


С ними уже сталкивался до этого http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2785
На ЛШ висят ЛБ КДК и Объ.
В настройках КЛШ Питание на ЛШ 60В выключено.
Ошибка выдается не постоянно, сейчас например все хорошо, все ЛБ на КЛШ отвечают ГГС работает - никаких отклонений от нормы. При этом ночью довела диспетчеров до головной боли, так как при срабатывании - голосит сиреной.
При включении 60в на ЛШ начинает срабатывать постоянно.


Есть подозрение, что на ЛШ приходит какое то стороннее напряжение. Или это ложный путь?

Автор: revit 22.3.2012, 13:38

Цитата(greeshaa @ 22.3.2012, 10:09) *

MPult начал выдавать сообщения:
[i]Неисправность ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5
Неисправен ист. 60В КЛШ в слоте 1:10:5

А вариант коротит ЛШ не рассматривали?
Один раз за за все время использования КЛШ-про мне попался КЛШ с такой болячкой, хотя все остальное работало нормально если без компа. просто давал ложную неисправность источника 60В.

Автор: oleg 22.3.2012, 14:24

Цитата(greeshaa @ 22.3.2012, 6:09) *

MPult начал выдавать сообщения:
Неисправность ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5
Неисправен ист. 60В КЛШ в слоте 1:10:5
ЛШ КЛШ в слоте 1:10:5 исправна
Ист.60В КЛШ в слоте 1:10:5 исправен.


С ними уже сталкивался до этого http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2785
На ЛШ висят ЛБ КДК и Объ.
В настройках КЛШ Питание на ЛШ 60В выключено.
Ошибка выдается не постоянно, сейчас например все хорошо, все ЛБ на КЛШ отвечают ГГС работает - никаких отклонений от нормы. При этом ночью довела диспетчеров до головной боли, так как при срабатывании - голосит сиреной.
При включении 60в на ЛШ начинает срабатывать постоянно.
Есть подозрение, что на ЛШ приходит какое то стороннее напряжение. Или это ложный путь?

Есть подозрение на самопроизвольное восстановление default параметров NVRAM КЛШ, при которых включается 60В и контроль перегрузки... этот эффект был замечен в старых прошивках КЛШ.

Рекомендую обновить прошивку КЛШ - до последней на сайте... отключить 60В, отключить контроль перегрузки и пронаблюдать...

Автор: greeshaa 22.3.2012, 16:10

Коротит тоже вариант, так как у нас тут все тает.

Автор: oleg 23.3.2012, 7:02

Цитата(greeshaa @ 22.3.2012, 10:10) *

Коротит тоже вариант, так как у нас тут все тает.

И все-же я буду настаивать на обновлении прошивки КЛШ и сбросе флагов наличия 60В и контроля перегрузки ЛШ. Дальнейшее обсуждение данной проблемы возможно только после выполнения данного пункта.

Автор: greeshaa 23.3.2012, 10:27

Версия прошивки 04.22
Флаги 60В и контроль перегрузки сняты.

Автор: oleg 23.3.2012, 10:41

Цитата(greeshaa @ 23.3.2012, 4:27) *

Версия прошивки 04.22
Флаги 60В и контроль перегрузки сняты.

ОТЛИЧНО. Наблюдаем...

Автор: WFox 2.8.2012, 16:55

Помогите понять причину появления рестарта КЛШ по коду 0x00.
Итак:
Удаленный УМ:
P7->КСЛ Ethernet
Р6->--
Р5->КЛШ Pro
Р4->КЛШ Pro
Р3->КЛШ Pro
Р2->КЛШ Pro


В диспетчерскую последовательно льется сообщение о рестарте КЛШ в слоте X:X:3 по коду 0x00.

Цитата

Коды рестарта КЛШ
rstpwr equ 00 Рестарт по включению питания

Приезжаю на точку, смотрю нодетулом на всех КЛШ не определен "Администратор". Выключаю питание стоики, отключаю КЛШ в Р3, появляется рестарт по этому же коду в P4.

Кто виноват, ММИ, КЛШ в стойке?(если да, то как определить какой) или что то еще?

Причина возникает не первый раз, на разных УМ-ах. Канал связи при этом живой, оборудование в ЦД исправно (с других УМ данные в этот момент приходят исправно). До этого момента лечилась переключением питания на стойке. Сейчас не помогает.

Автор: котяра 2.8.2012, 20:59

попробуй клш с 3 слота поставить на 5 слот.... а после уж и причину сказать можно будет...

вообщем то проблема скорей всего с клш... "посыпался"

Автор: oleg 3.8.2012, 7:10

Цитата(WFox @ 2.8.2012, 10:55) *

Помогите понять причину появления рестарта КЛШ по коду 0x00.
Итак:
Удаленный УМ:
P7->КСЛ Ethernet
Р6->--
Р5->КЛШ Pro
Р4->КЛШ Pro
Р3->КЛШ Pro
Р2->КЛШ Pro
В диспетчерскую последовательно льется сообщение о рестарте КЛШ в слоте X:X:3 по коду 0x00.

Приезжаю на точку, смотрю нодетулом на всех КЛШ не определен "Администратор". Выключаю питание стоики, отключаю КЛШ в Р3, появляется рестарт по этому же коду в P4.

Кто виноват, ММИ, КЛШ в стойке?(если да, то как определить какой) или что то еще?

Причина возникает не первый раз, на разных УМ-ах. Канал связи при этом живой, оборудование в ЦД исправно (с других УМ данные в этот момент приходят исправно). До этого момента лечилась переключением питания на стойке. Сейчас не помогает.

Немного теории.
Любому сетевому устройству ДК "ОБЬ" (КЛШ, КСЛ, Моноблока) должен быть назначен (присвоен) администратор, т.е. адрес компьютера в сети, на которое (КЛШ, КСЛ, Моноблок) должен будет АВТОМАТИЧЕСКИ отправлять оповещение об изменении своего состояния и состояния подключенных к нему устройств.

При рестарте (КЛШ, КСЛ, Моноблок) "не знают" кто является для них администратор в связи с этим запускается процедура оповещения ВСЕХ УСТРОЙСТВ в сети, о том, что появилось устройство, которому НЕ НАЗНАЧЕН администратор. Эта процедура как раз и отправляет ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ пакеты о рестарте устройства один раз в 5 сек для ВСЕХ устройств в сети...

Если КЛШ не подключен к ММИ, то через 20 сек передача пакетов оповещения прекращается.
Если КЛШ подключен к ММИ, то оповещение продолжается до тех пор, пока какой либо из компьютеров не обьявит себя для данного КЛШ, КСЛ, Моноблока - администратором.

Процедура оповещения заканчивается в тот момент, когда КЛШ, КСЛ, Моноблок - получит от компьютера информационный пакет, в котором сообщается что данный компьютер является администратором.

Теперь к практике:
Судя по описанным симптомам КЛШ посылает пакеты оповещения, они распространяются по сети, а вот
компьютер, который должен быть администратором, либо не настроен администратором для данного КЛШ, либо в силу каких либо причин не может доставить пакет этому КЛШ о том, что берет его на обслуживание, либо КЛШ не может получить этот пакет на ММИ...

Есть третий случай - если после рестарта КЛШ в КСЛ например какое-то время небыло связи с диспетчерской, или был заблокирован обмен на ММИ (в силу разных причин)... то сообщения о рестартах могли быть накоплены в КЛШ, КСЛ и после "просыпания" канала связи в течении довольно длительного времени могли "выталкиваться" в систему, тем самым "заполняя" журнал... несмотря на то, что администратор для данного устройства уже обьявлен.

Что же именно происходит в Вашем случае - можете поразбираться с точки зрения полученных новых знаний... если сами задачку не осилите - звоните в службу тех поддержки, разберемся вместе...





Автор: WFox 4.8.2012, 10:13

Цитата(oleg @ 3.8.2012, 5:10) *

Немного теории.
Любому сетевому устройству ДК "ОБЬ" (КЛШ, КСЛ, Моноблока) должен быть назначен (присвоен) администратор, т.е. адрес компьютера в сети, на которое (КЛШ, КСЛ, Моноблок) должен будет АВТОМАТИЧЕСКИ отправлять оповещение об изменении своего состояния и состояния подключенных к нему устройств.

При рестарте (КЛШ, КСЛ, Моноблок) "не знают" кто является для них администратор в связи с этим запускается процедура оповещения ВСЕХ УСТРОЙСТВ в сети, о том, что появилось устройство, которому НЕ НАЗНАЧЕН администратор. Эта процедура как раз и отправляет ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ пакеты о рестарте устройства один раз в 5 сек для ВСЕХ устройств в сети...

Если КЛШ не подключен к ММИ, то через 20 сек передача пакетов оповещения прекращается.
Если КЛШ подключен к ММИ, то оповещение продолжается до тех пор, пока какой либо из компьютеров не обьявит себя для данного КЛШ, КСЛ, Моноблока - администратором.

Процедура оповещения заканчивается в тот момент, когда КЛШ, КСЛ, Моноблок - получит от компьютера информационный пакет, в котором сообщается что данный компьютер является администратором.

Теперь к практике:
Судя по описанным симптомам КЛШ посылает пакеты оповещения, они распространяются по сети, а вот
компьютер, который должен быть администратором, либо не настроен администратором для данного КЛШ, либо в силу каких либо причин не может доставить пакет этому КЛШ о том, что берет его на обслуживание, либо КЛШ не может получить этот пакет на ММИ...

Есть третий случай - если после рестарта КЛШ в КСЛ например какое-то время небыло связи с диспетчерской, или был заблокирован обмен на ММИ (в силу разных причин)... то сообщения о рестартах могли быть накоплены в КЛШ, КСЛ и после "просыпания" канала связи в течении довольно длительного времени могли "выталкиваться" в систему, тем самым "заполняя" журнал... несмотря на то, что администратор для данного устройства уже обьявлен.

Что же именно происходит в Вашем случае - можете поразбираться с точки зрения полученных новых знаний... если сами задачку не осилите - звоните в службу тех поддержки, разберемся вместе...

Олег, все это я знаю, поэтому и зашел в тупик. При нормально работающем канале связи (потери пакетов в сети нет), исправном ММИ и как оказалось потом исправном оборудовании в стойке рестарты продолжались. Ларчик открывался просто, новый "связист" перепутал слоты в ММИ ЦД КСЛ-GSM и КСЛ-Ethernet, а я работал с удаленного УМ и соответственно этого не видел.

Автор: Alex 11.1.2013, 22:29

В "долгом ящике" лежала плата КЛШ ПРО. Плохо распознаётся на ММИ. Этот КЛШ ПРО поставили при запуске нового комплекса, но проявились проблемы. Тогда заменили на серию 03.хх. Недавно делал модернизацию старого КЛШ. Поставил туда плату КЛШ ПРО из упаковки. Новая, нигде не стояла. Node Tool распознал УМ, все слоты окрасил зелёным, но ни одного устройства не нашёл. "Отростки" слотов все были серыми. Сравнил обе платы. Одинаковые. ЛНГС......10а. Документация у меня только на ЛНГС.....9. Что за ПРОблемы? Замена прошивки ничего не даёт, значит ПРОблемы аппаратные. Может в ЛКДС есть вариант модернизации? Хотелось бы услышать мнение участников форума.

Автор: revit 11.1.2013, 23:20

Цитата(Alex @ 11.1.2013, 20:29) *

В "долгом ящике" лежала плата КЛШ ПРО. Плохо распознаётся на ММИ. Этот КЛШ ПРО поставили при запуске нового комплекса, но проявились проблемы. Тогда заменили на серию 03.хх. Недавно делал модернизацию старого КЛШ. Поставил туда плату КЛШ ПРО из упаковки. Новая, нигде не стояла. Node Tool распознал УМ, все слоты окрасил зелёным, но ни одного устройства не нашёл. "Отростки" слотов все были серыми. Сравнил обе платы. Одинаковые. ЛНГС......10а. Документация у меня только на ЛНГС.....9. Что за ПРОблемы? Замена прошивки ничего не даёт, значит ПРОблемы аппаратные. Может в ЛКДС есть вариант модернизации? Хотелось бы услышать мнение участников форума.

Только вчера такой пришлось заменить, пропал со связи. Плата просто не связывается по com порту. Поменяли ADM202 -не помогло. Далее-проц.... Отложил для локального использования.
Версиию платы не смотрел, но работал он несколько лет и на этой точке от грозы горел модем и КСЛ когда-то.

Автор: Alex 12.1.2013, 16:29

Пропал со связи - может и результат дальнейшего ухода параметров повреждённых деталей. А тут - новая плата. Муха не сидела.

Автор: Фобос 12.1.2013, 17:30

Цитата(Alex @ 12.1.2013, 16:29) *

Пропал со связи - может и результат дальнейшего ухода параметров повреждённых деталей. А тут - новая плата. Муха не сидела.

У нас после коротца на линии соседнего КЛШ у другого изменилась частота обмена с ММИ.

Автор: Alex 25.1.2014, 23:07

КЛШ 04.23 последняя. Да, в принципе, и неважно. И на ранних тот же фефект. Открываешь диалоговое окно. Если включить связь до того как "состояние на" изменится, то связь не включится. Бесполезно выключать-включать. Через полминуты можно как обычно включать и выключать. Если же после открытия диалогового окна "состояние на" изменится, то связью щёлкай как хочешь: всё адекватно отзывается. Это не касается КЛШ предыдущих моделей (не ПРО). Там всё нормально. По настройкам: обмен 9600, галка "КДК" снята.
З.Ы. Считаю КЛШ серии 03.хх лучшими из тех, что приходилось применять.

Автор: котяра 26.1.2014, 11:21

Цитата(Alex @ 26.1.2014, 0:07) *

КЛШ 04.23 последняя. Да, в принципе, и неважно. И на ранних тот же фефект. Открываешь диалоговое окно. Если включить связь до того как "состояние на" изменится, то связь не включится. Бесполезно выключать-включать. Через полминуты можно как обычно включать и выключать. Если же после открытия диалогового окна "состояние на" изменится, то связью щёлкай как хочешь: всё адекватно отзывается. Это не касается КЛШ предыдущих моделей (не ПРО). Там всё нормально. По настройкам: обмен 9600, галка "КДК" снята.
З.Ы. Считаю КЛШ серии 03.хх лучшими из тех, что приходилось применять.


вот для этого и введён пунктик: включать ггс после проверки цифровой связи... smile.gif
кстати на старых КЛШ такая же песня. проверенно...

Автор: Leop 2.2.2014, 15:41

Всем здрасьте!

Возникло несколько вопросов по КЛШ...

1. Не всегда полностью проходит тест при включении.. Что можно понять из того насколько пройден тест?

2. Наблюдается шум в трубке, и при вкл. ГГС с МП в динамике ЛБ. Есть подозрения на стабилизатор по линии 60В, менять кондёр С27 (1000мкФ) ? или ещё что может фонить?

3. Какие номинальные значения Vcc, Vee, Vdd должны быть? а то на разных КЛШ сильно разнятся..
Например Vcc на одном КЛШ 4.96В, на другом 5.07В. И на том же КЛШ где 4.96В бывает рестарт при вкл/выкл ГГС. Подозреваю что просаживается 5В.

Автор: oleg 2.2.2014, 16:17

Цитата(Leop @ 2.2.2014, 9:41) *

Всем здрасьте!
Возникло несколько вопросов по КЛШ...
1. Не всегда полностью проходит тест при включении.. Что можно понять из того насколько пройден тест?

Светодиодный тест КЛШ выполняется только при "холодном" рестарте. Т.е. если КЛШ был отключен от сети и от ММИ.

Цитата(Leop @ 2.2.2014, 9:41) *

2. Наблюдается шум в трубке, и при вкл. ГГС с МП в динамике ЛБ. Есть подозрения на стабилизатор по линии 60В, менять кондёр С27 (1000мкФ) ? или ещё что может фонить?

Проверьте ГГС с несколькими ЛБ подключенным непосредственно к КЛШ. Если шум в трубке всегда одинаковый независимо от того с МП или кабиной включена ГГС и не зависит от экземпляра подключенного ЛБ, то искать причину в КЛШ, иначе во внешнем мире... (по отношению к последнему)...

Цитата(Leop @ 2.2.2014, 9:41) *

3. Какие номинальные значения Vcc, Vee, Vdd должны быть? а то на разных КЛШ сильно разнятся..
Например Vcc на одном КЛШ 4.96В, на другом 5.07В. И на том же КЛШ где 4.96В бывает рестарт при вкл/выкл ГГС. Подозреваю что просаживается 5В.

Vcc = 5B
Vdd=12В
Vee=-12В
Допуск +/- 5%.
Какой код рестарта при вкл/выкл ГГС?

Автор: Leop 2.2.2014, 21:36

Цитата(oleg @ 2.2.2014, 17:17) *

Светодиодный тест КЛШ выполняется только при "холодном" рестарте. Т.е. если КЛШ был отключен от сети и от ММИ.

Смысл не в том "когда проходит тест", а в том что не проходит тест до конца, обрывается и переходит в режим отображения ЛБ.

Цитата(oleg @ 2.2.2014, 17:17) *

Проверьте ГГС с несколькими ЛБ подключенным непосредственно к КЛШ. Если шум в трубке всегда одинаковый независимо от того с МП или кабиной включена ГГС и не зависит от экземпляра подключенного ЛБ, то искать причину в КЛШ, иначе во внешнем мире... (по отношению к последнему)...

Проверялось на двух ЛБ, трёх трубках.. Не менял только грозозащиту и расстояние от КЛШ до ЛБ. По возможности это проверим.

Цитата(oleg @ 2.2.2014, 17:17) *

Vcc = 5B
Vdd=12В
Vee=-12В
Допуск +/- 5%.
Какой код рестарта при вкл/выкл ГГС?

5%= 0,25(5В), то бишь 4,96В в пределах и на них грешить не стоит..
Код рестарта не знаю, так как проверял на "голом" КЛШ без ММИ и компа. После рестарта сразу отображаются ЛБ без теста.

Автор: Alex 2.2.2014, 22:07

КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихся нагреву? Какое напряжение после выпрямителя до стабилизаторов +12 и -12 В? Существенный перекос может говорить о неисправности самого стабилизатора, несмотря на правильное напряжение на его выходе.

Автор: Leop 2.2.2014, 22:33

Цитата(Alex @ 2.2.2014, 23:07) *

КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихся нагреву? Какое напряжение после выпрямителя до стабилизаторов +12 и -12 В? Существенный перекос может говорить о неисправности самого стабилизатора, несмотря на правильное напряжение на его выходе.


КЛШ-PRO 2007г.в.

Горячих элементов вроде не обнаружил, но специально пальцем не трогал.. Есть какой-то элемент издающий звук, типа тихое шипение, не постоянное. а периодами очень совпадающее с шумом в трубке.

Напряжение перед стабилизаторами +/- 15,5В вроде было. Но на одном КЛШ +11,5В и -18,1В после стабилизаторов, вот почему уточнял номинальные напряжения.

Это стабилизаторы +/-12В, они могут быть источником шума в трубке? или всё же ковырять стабилизатор 60В?

Автор: Alex 2.2.2014, 22:43

Оставь в покое 60В. При большом потреблении от источника конденсаторы не справляются с фильтрацией и это накладывается в виде шума. Ёмкость увеличивать смысла нет. Нужно найти источник повышенного потребления. С тем и задал вопрос о напряжении до стабилизаторов.

Автор: Leop 2.2.2014, 22:53

Цитата(Alex @ 2.2.2014, 23:43) *

Оставь в покое 60В. При большом потреблении от источника конденсаторы не справляются с фильтрацией и это накладывается в виде шума. Ёмкость увеличивать смысла нет. Нужно найти источник повышенного потребления. С тем и задал вопрос о напряжении до стабилизаторов.


Ладно. Увеличивать ёмкость и не думал, думал менять в случае неисправности...

Что мне может помочь в поисках "источника повышенного потребления"?, и какие элементы можно подозревать в этом?

Автор: Alex 3.2.2014, 4:18

Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15 В, то имеет смысл поменять стабилизатор +5 В. В разных моделях они разные, но, похоже, взаимозаменяемы. Стабилизатор +5 В работает в ключевом режиме, поэтому может не греться даже при существенных утечках внутри него.

Автор: Leop 3.3.2014, 17:50

Цитата(Alex @ 3.2.2014, 5:18) *

Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15 В, то имеет смысл поменять стабилизатор +5 В. В разных моделях они разные, но, похоже, взаимозаменяемы. Стабилизатор +5 В работает в ключевом режиме, поэтому может не греться даже при существенных утечках внутри него.


Замена стабилизатора +5В ничего не дала.. Тест на холодную не проходит до конца, после четвёртого включения начинает проходить весь тест (видимо какой-то элемент прогреется и выходит в нормальную работу)

Шум в трубке так же присутствует.. думаю куда копать дальше?

Автор: oleg 5.3.2014, 22:03

Цитата(Leop @ 3.3.2014, 11:50) *

Замена стабилизатора +5В ничего не дала.. Тест на холодную не проходит до конца, после четвёртого включения начинает проходить весь тест (видимо какой-то элемент прогреется и выходит в нормальную работу)

Шум в трубке так же присутствует.. думаю куда копать дальше?

Отправить КЛШ в сервисный центр... результаты восстановления обнародовать...

Автор: Leop 6.3.2014, 9:07

Цитата(oleg @ 5.3.2014, 23:03) *

Отправить КЛШ в сервисный центр... результаты восстановления обнародовать...


Совет понятен, но так не интересно... Это будет крайний вариант.. smile.gif

Автор: oleg 6.3.2014, 10:01

Цитата(Leop @ 6.3.2014, 3:07) *

Совет понятен, но так не интересно... Это будет крайний вариант.. smile.gif

Тогда временно отключите монитор питания процессора КЛШ - о результатах отпишитесь...

Автор: Leop 6.3.2014, 12:17

Цитата(oleg @ 6.3.2014, 11:01) *

Тогда временно отключите монитор питания процессора КЛШ - о результатах отпишитесь...


Где лучше делать разрыв и какие должны получиться результаты?

Автор: oleg 11.3.2014, 14:39

Цитата(Leop @ 6.3.2014, 6:17) *

Где лучше делать разрыв и какие должны получиться результаты?

Монитор питания отключается выпаиванием элемента U3 (TPS3824-50DBV).
Ничего специально перерезать не требуется.

По идее КЛШ-Pro должен функционировать.

Автор: Vyacheslav 10.4.2014, 13:56

Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 подключено 3 КЛШ Pro.
Залили во все КЛШ прошивку 04.24. При включении переговорной связи все три КЛШ стали уходить в перезагрузку. Убили целый день меняя все что можно. Пока не откатились на старые прошивки не чего не помогало. Пришли к выводу, что КОНЦЕНТРАТОР не дает работать КЛШ с новой прошивкой.

Автор: oleg 18.4.2014, 6:30

Цитата(Vyacheslav @ 10.4.2014, 7:56) *

Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 подключено 3 КЛШ Pro.
Залили во все КЛШ прошивку 04.24. При включении переговорной связи все три КЛШ стали уходить в перезагрузку. Убили целый день меняя все что можно. Пока не откатились на старые прошивки не чего не помогало. Пришли к выводу, что КОНЦЕНТРАТОР не дает работать КЛШ с новой прошивкой.

Какая версия программы в самом концентраторе?

Автор: Vyacheslav 18.4.2014, 11:17


Цитата
Какая версия программы в самом концентраторе?

Версия прошивки в концентраторе V00.03
Версия API V02.06

Автор: Andrey Petrov 27.8.2014, 12:49

Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro ЛНГС.465213.050-09 дата выпуска 07.2007 в разное время вышли из строя со схожей проблемой, не могут полностью пройти тест. При диагностики было обнаружена неисправность памяти ЭКФ1533ИР27. На схожем блоке КЛШ так же из строя выходит память SRAM UT62256CSC-70LL при нагревании тест проходит полностью, но если остывает микросхема отказывается проходить. Год выпуска 2007.06. Это брак микросхем?
Есть ли возможность оплатив стоимость модулей и доставку до города Екатеринбурга, получит по почте заказной посылкой по 5 шт. этих модулей?

Автор: oleg 27.8.2014, 16:27

Цитата(Andrey Petrov @ 27.8.2014, 6:49) *

Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro ЛНГС.465213.050-09 дата выпуска 07.2007 в разное время вышли из строя со схожей проблемой, не могут полностью пройти тест. При диагностики было обнаружена неисправность памяти ЭКФ1533ИР27. На схожем блоке КЛШ так же из строя выходит память SRAM UT62256CSC-70LL при нагревании тест проходит полностью, но если остывает микросхема отказывается проходить. Год выпуска 2007.06. Это брак микросхем?
Есть ли возможность оплатив стоимость модулей и доставку до города Екатеринбурга, получит по почте заказной посылкой по 5 шт. этих модулей?

В КЛШ-Pro указанные микросхемы не применялись. Скорее всего речь идет об обычных КЛШ.
Если проблема в указанных микросхемах - они подлежат замене.

Автор: revit 1.9.2014, 11:53

Андрей Петров я за более чем 10 лет эксплуатации большого кол-ва КЛШ первый раз слышу о такой проблеме. Если это действително дело в мелкосхемах то меняйте их.
Но возможно дело в питалове . Вы проверили все питающие напряжения (осциллографом)?
Да и указанный вами год выпуска ни как не подходит под версию КЛШ с регистром ИР27. С ИР27 выпускался КЛШ на первой мплатформе до 2004года.

Автор: Andrey Petrov 2.9.2014, 8:45

Доброе Утро, revit. У меня под столом лежат разные КЛШ-Pro с памятью ЭКФ1533ИР27 и просто КЛШ с памятью UT62256CSC-70LL. Все вышли из строя в разное время и перестали работать после гроз. Этот КЛШ пострадал сильнее всего, выгорела силовая часть вся и кусок микросхемы памяти вырвало. Так как в своем городе не могу купить эти микросхемы хотел заказать их у производителя оборудования.

Цитата(revit @ 1.9.2014, 11:53) *

Андрей Петров я за более чем 10 лет эксплуатации большого кол-ва КЛШ первый раз слышу о такой проблеме. Если это действително дело в мелкосхемах то меняйте их.
Но возможно дело в питалове . Вы проверили все питающие напряжения (осциллографом)?
Да и указанный вами год выпуска ни как не подходит под версию КЛШ с регистром ИР27. С ИР27 выпускался КЛШ на первой мплатформе до 2004года.


Автор: Romanych 2.9.2014, 10:01

Здравствуйте, Все.
Выложите пожалуйста схему с контрольными точками на плате, для экспресс диагностики неисправностей КЛШ. И кратким описание, к чему приводят эти неисправности.
Например: А) шум в линии:
1) Высохли конденсаторы 25В 220мФ
2) пробит элемент проверить напряжение в точках 1,2,5 должно быть 12В, 60В, 5В
И т.д.
Рекомендации по устранению заменить конденсаторы на 35В 220мФ или заменить микросхему, на аналог такой то.
Б) Не проходит тест и др.
Спасибо!

Автор: revit 2.9.2014, 11:17

Цитата(Andrey Petrov @ 2.9.2014, 6:45) *

Доброе Утро, revit. У меня под столом лежат разные КЛШ-Pro с памятью ЭКФ1533ИР27 и просто КЛШ с памятью UT62256CSC-70LL. Все вышли из строя в разное время и перестали работать после гроз. Этот КЛШ пострадал сильнее всего, выгорела силовая часть вся и кусок микросхемы памяти вырвало. Так как в своем городе не могу купить эти микросхемы хотел заказать их у производителя оборудования.
В КЛШ-pro нет ИР27. ИР27-это регистр. Он использовался в платах КЛШ
древней первой платформы после которой были 2 , 3 и потом PRO. Это для информации.
А по поводу неисправности -если это грозовые платы то проще их выкинуть и заказать новые платы или КЛШ. И впоследствии использовать грозозащиту хотя бы зануленную на шину.

Автор: revit 5.12.2014, 17:25

..

Автор: revit 15.1.2015, 16:41

Скидываются установленные параметры в КЛШ pro.
Причем непонятно когда. Когда-то в конце прошлого года пропал звук . Проверил-стоит "классика", естественно отключен т.к комп "на проводе". Установил "звук всегда". Сегодня обнаружилось что звука нет опять. Что это 93с66 так чудит?

Автор: Alex 15.1.2015, 20:34

По всей видимости - да. Было у меня как-то на КЛШ первых серий: забывает имеющиеся на линии ЛБ, в общем - цветомузыка. Замена 93С46 решила проблему.

Автор: godzila 21.5.2015, 15:44

Добрый день. Решил сегодня поменять на узле скорость обмена на ММИ
Cтруктура-2 КСЛ,3 КЛШ-ПРО, ММИ, 2 роутера, (1-лан,2-gsm), 1 точка доступа в режиме моста(вай-вай)

Через узел идёт трансляция с другого узла по вай-вай на инет
Через нодтул сменил скорость сначала на всех КЛШ, затем на КСЛ

Связь с узлом пропала, но трансляция осталась. Отключил питание всего. Включил-нет связи,трансляция
с другого узла есть.

Вернул скорость-эффекта ноль,связь не вернулась

Проверил связи в КСЛ и обнаружил в строке собственные ум-8, хотя на ММИ по перемычкам стоит 12
Радостный меняю ММИ- и обламываюсь.

Проблема оказалась в КЛШ, стоящим на металлическом стеллаже(нижний в стопке из 3-х)
Стеллаж хорошо заземлён, все КЛШ тоже, но в нижнем один из винтов, торчащих из дна и держащий
внутренности, касался стеллажа

Поставил стопку КЛШ на картонку-оллрайт, связь есть
Видимо винт внутри коротит на что-то,разбирать не стал- 3 часа в бубен бил пока разобрался, устал

P.s. Связь также восстанавливальсь при выключении 25-контактного провода от КЛШ к ММИ


Автор: Громовой Александр 21.5.2015, 17:26

Цитата(godzila @ 21.5.2015, 14:44) *

вай-вай


smile.gif

Автор: egene_1 28.12.2016, 16:38

Подскажите, в чем может быть дело: на клш-про не индицируются ошибки лифта, т.е. если лифт выключен то "лифт отключен, простой" отображается, больше ни каких ошибок не выдается, т.е. если лифт встает из-за поломки в диспетчерскую ошибки не выдаются со всех лифтов. Лифты ЩЛЗ шулм, лифтовые блоки 6 см3.

Автор: revit 28.12.2016, 17:25

НВРАМ ЛБ проверяли?

Автор: egene_1 28.12.2016, 18:12

Не знаю как это сделать.

Автор: Виноградов 28.12.2016, 19:12

Этот КЛШ подключен к компьютеру через ММИ или работает как независимое устройство? Вам нужно зайти в служебный режим, нажать кнопку 20 и проверить, что активен режим отображения неисправностей. Как это сделать найдете тут: http://lkds.ru/upload/docs/pdf/nlbc_pro/re_klsh_pro_cm3_2.pdf Вообще по умолчанию этот режим с предприятия включен.
Также нужно зайти через компьютер в параметры КЛШ и в строке "режим отображения" убедиться, что выбран режим "классическое для ЛБ и ИТ".

Автор: egene_1 29.12.2016, 16:37

клш работает как независимое устройство, мми нет, нет ключей оператора и администратора, само клш ни кто не настраивал, все настройки с завода, до не давнего времени все работало.

Автор: Виноградов 29.12.2016, 17:53

1 вариант-дорогой. Если никто ничего не настраивал и не дышал на него, то снимаете, отправляете в ремонт-там его проверят, настроят и вернут...скорее всего за Ваши кровные.
2 вариант-трудный. Изучить документацию!! Изыскать возможность подключиться к КЛШ и всеж таки проверить его настройки, попробовать их поменять и понаблюдать за эффектом.
Выбирать Вам.

Автор: revit 29.12.2016, 18:42

3 вариант- пригласить специалиста smile.gif

Автор: котяра 30.12.2016, 8:33

Цитата(egene_1 @ 28.12.2016, 17:38) *

Подскажите, в чем может быть дело: на клш-про не индицируются ошибки лифта, т.е. если лифт выключен то "лифт отключен, простой" отображается, больше ни каких ошибок не выдается, т.е. если лифт встает из-за поломки в диспетчерскую ошибки не выдаются со всех лифтов. Лифты ЩЛЗ шулм, лифтовые блоки 6 см3.


Вопрос от "не въехавшего".

Если КЛШ отоброжает "отключение и простой"... Если больше никакого оборудования нет... ТО какие ошибки вы хотите видеть на КЛШ? Коды аварий?

Если вы привели конкретно какие ошибки не отоброжаются на КЛШ, тип станций... То была бы конкретика.

Если это тяжело то прими вариант-3 revit(а).

Автор: Alex 30.12.2016, 19:41

Ещё вариант. Раз КЛШ без компа работает, то в ЛБ по адресу 91 должно быть 0, адрес 39=1, 47=0. Тогда будет приходить "аварийная блокировка". На КЛШ отображается как "простой".

Автор: egene_1 31.12.2016, 1:26

Еще неделю назад, при возникновении ошибок на лифте, допустим стоят в фотореверсе, шла ошибка на клш, т.е. красный светодиод мигал и звуковой сигнал выдавался, или допустим лифт вставал из-за ошибки 70 по дверям шахты, сейчас клш все время молчит, ошибки он выдает только на включение или отключение лифта. Понятно что надо лезть в настройки, но ММИ покупать не хотят, хотя стоит он не дорого, лифтовые блоки все рабочие, дело в клш про.
Спасибо всем за ответы.

Автор: Alex 31.12.2016, 14:27

Единственный КЛШ к компьютеру можно подключить без ММИ. Будет УМ 0, слот 6. В редких случаях слот может стать 7.

Автор: egene_1 4.1.2017, 14:39

Имеете ввиду подключение компьютера к клш через переходник lpt-com http://rs232.net.ru/doc/computer/DB9-to-DB25-Adapter.jpg
и можно будет войти в настройки клш и конфигурировать его без ключа оператора?

Автор: revit 4.1.2017, 22:08

Ага.... КЛШ ведь по LPT работает. :-)

Автор: Alex 5.1.2017, 3:34

Не надо смеяться над человеком, не видевшего системы в реальном облике.
Подключается кабелем на СОМ порт. 25-м к КЛШ и 9 или 25 к имеющимуся на компьютере. Программой NodeTool можно войти в настройки КЛШ без описаний подключения. Чтобы вывести на экран, нужно в lkdsdrvcfg указать УМ 0, слот 6. В описании MPultpro в режиме администратора описать подключенные лифты. Для этого ставим LKDSdrv дистрибутив и читаем соответствующее описание в установленном дистрибутиве. На компе должен быть WORD и Acrobat reader или Foxit reader.

Автор: revit 5.1.2017, 16:09

Alex ты когда в последний раз видел 25 контактный COM на компьютере? А 9-и?

Автор: котяра 5.1.2017, 17:16

я например 9 контактный в прошлом году в декабре видел smile.gif


Автор: egene_1 6.1.2017, 0:31

В общем как я понял, я подключаю клш-про к компьютеру по схеме из ММИ (файл прилагаю) и потом с помощью дистрибутива LKDSDrv.msi v4.7.2 (NodeTool) захожу в настройки клш и смотрю что там. И понадобится ли мне ключ администратора для клш?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Автор: revit 6.1.2017, 1:40

Да все верно. ключ не нужен. Кстати прошка какого года? Если 2007-2010 то вполне возможна ее неисправность.

Автор: egene_1 6.1.2017, 2:29

клш вроде 13 или 14 года

Автор: Alex 6.1.2017, 14:54

Цитата(revit @ 5.1.2017, 13:09) *

Alex ты когда в последний раз видел 25 контактный COM на компьютере? А 9-и?

У нас все компьютеры, кроме ноутов, имеют хотя бы один СОМ. 9-контактный. Редкие укомплектованы дополнительной платой, где КСЛ-кодек подключен.

Автор: revit 6.1.2017, 15:49

Свалка их уже давно ждет видимо :-)

Автор: egene_1 9.1.2017, 12:03

Подключил КЛШ к компьютеру через com порт, нврам читает, галочка стоит "режим работы со звуком -классический вариант", что еще можно поглядеть и настроить?

Автор: revit 9.1.2017, 15:31

Запусти программу МСкан.

Автор: котяра 9.1.2017, 15:36

Цитата(egene_1 @ 9.1.2017, 13:03) *

Подключил КЛШ к компьютеру через com порт, нврам читает, галочка стоит "режим работы со звуком -классический вариант", что еще можно поглядеть и настроить?

Там ещё есть : "режим отображения"...

Автор: egene_1 9.1.2017, 17:13

В общем прошил клш последней прошивкой и лифтовые блоки, все заработало. Всем большое спасибо!

Автор: revit 9.1.2017, 17:31

Цитата(egene_1 @ 28.12.2016, 13:38) *

.....на клш-про не индицируются ошибки лифта, т.е. если лифт выключен то "лифт отключен, простой" отображается, больше ни каких ошибок не выдается, т.е. если лифт встает из-за поломки в диспетчерскую ошибки не выдаются со всех лифтов. Лифты ЩЛЗ шулм, лифтовые блоки 6 см3.

Не так не пойдет. Нужно причину понять, а она вряд ли в прошивке. Какая версия была?

Автор: egene_1 9.1.2017, 17:43

Возможно и не в прошивке дело, версия на клш стояла 4.23, на лифтовых блоках 5.1.0

Автор: revit 9.1.2017, 18:14

На ЛБ да-старая. ее действительно необходимо было обновить. Но если в ней дело, то тогда непонятно как они у вас раньше работали? Значит что-то неправильно написали

Цитата(egene_1 @ 30.12.2016, 22:26) *

Еще неделю назад, при возникновении ошибок на лифте, допустим стоят в фотореверсе, шла ошибка на клш, т.е. красный светодиод мигал и звуковой сигнал выдавался, или допустим лифт вставал из-за ошибки 70 по дверям шахты, сейчас клш все время молчит, ошибки он выдает только на включение или отключение лифта.

Автор: egene_1 9.1.2017, 18:46

Не знаю, все же думаю проблема была в клш и может она опять вылезет.

Автор: srebvas 17.1.2018, 12:16

Добрый день.
Прошу помочь с ремонтом КЛШ Pro (ЛНГС.465213.050-10, дата выпуска: 01.12, версия прошивки: 4.27).
При подаче питания КЛШ не включается - щёлкает релюшкой и издаёт короткий звуковой сигнал. И так по кругу, дальше щелчков и короткого писка дело не идёт.
Было обнаружено, что при отсоединении динамика (разъём XP6) КЛШ стартует нормально. Удалось подключить КЛШ к ММИ. Питание на локальной шине 69В. Затем ситуация усугубилась и КЛШ перестал стартовать даже с отключенным динамиком.
Прошу подсказать куда копать.

Автор: котяра 17.1.2018, 13:10

Цитата(srebvas @ 17.1.2018, 13:16) *

Добрый день.
Прошу помочь с ремонтом КЛШ Pro (ЛНГС.465213.050-10, дата выпуска: 01.12, версия прошивки: 4.27).
При подаче питания КЛШ не включается - щёлкает релюшкой и издаёт короткий звуковой сигнал. И так по кругу, дальше щелчков и короткого писка дело не идёт.
Было обнаружено, что при отсоединении динамика (разъём XP6) КЛШ стартует нормально. Удалось подключить КЛШ к ММИ. Питание на локальной шине 69В. Затем ситуация усугубилась и КЛШ перестал стартовать даже с отключенным динамиком.
Прошу подсказать куда копать.

В сторону "высохших" конденцаторов по питанию КЛШ... тоесть проверить напряжения внутри КЛШ

Автор: srebvas 19.1.2018, 13:03

Цитата(котяра @ 17.1.2018, 13:10) *

В сторону "высохших" конденцаторов по питанию КЛШ... тоесть проверить напряжения внутри КЛШ

Котяра, благодарю за помощь!
Заменил все электролиты, КЛШ ожил.

Автор: Павел П. 21.5.2018, 22:03

всем доброго времени

принесли обсуждаемую коробку, не стартует, циклично мигает и пищит. усохшие конденсаторы в цепях питания типовуха, обсуждения вроде как и не стОит. но есть некоторые сомнения

Цитата(Romanych @ 2.9.2014, 7:01) *


1) Высохли конденсаторы 25В 220мФ

Рекомендации по устранению заменить конденсаторы на 35В 220мФ


??? и на 35В усохнут рано или поздно, не напржением их прибивает, а вырабатывается ресурс

Цитата(котяра @ 17.1.2018, 10:10) *

В сторону "высохших" конденцаторов по питанию КЛШ...

Цитата(srebvas @ 19.1.2018, 10:03) *

Котяра, благодарю за помощь!
Заменил все электролиты, КЛШ ожил.


склоняюсь к замене именно всего набора электролитических конденсаторов (не только явно неисправных) по той причине, что отработали они все одинаковое количество часов в почти одинаковых условиях

В устройстве вижу nichicon, какой-то chongx - подобные видел только в дешевых БП - и еще какой-то без явного указания бренда. Мне на данный момент доступны из комплектующих среднего качества конденсаторы Samwha, в т.ч. с низким ESR (у продавца гордо называются "компьютерные"). Подойдут для замены? nichicon не держат в наличии у нас из-за низкого спроса, иначе сомнений бы не было

Автор: revit 21.5.2018, 22:51

В большинстве случаев достаточно заменить 2 конденсатора по плюсу диодного моста и один по минусу. Если есть желание -меняйте все. Конечно лучше ставить качественные емкости, подойдут и указанные вами. Мы например используем Jamicon

Автор: Alex 23.5.2018, 18:50

Я вместо 220 мкФ в цепи выпрямителя +12/5 В ставлю 470х35.

Автор: revit 24.5.2018, 0:10

Вместо двух 220 можно и один 470. Больше емкость не имеет смысла-проверено.

Автор: D_e_a_d 16.10.2018, 20:42

Здравствуйте знатоки) Есть проблема.
Дисп1:
Ум 0
6 КЛШ pro
7 КСЛ eth (не см3)
-> 58:10
9 комп
Дисп2:
Ум 58
8 комп
10 ПКСЛ
-> 0:7

Работает только так. Если меняешь компы наоборот или в обоих ставишь в 8, то в дисп1 не обновляется состояние (при открытии окна оно пустое и котрольные точки зависают) не могу понять в чем проблема. Прошивки последнии)


Автор: revit 17.10.2018, 1:09

Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом.

Автор: D_e_a_d 17.10.2018, 11:37

Цитата(revit @ 17.10.2018, 2:09) *

Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом.

Вы меня не так поняли. Дисп1 это лифтерка в которой стоит клш pro в слоте 6 и ксл в слоте 7 (нужен для копирования лифтов с клш в цд(дисп2)). Не могу понять почему не работает мультиадминистрирование)))

Автор: revit 17.10.2018, 16:13

А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е?
У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора.

Автор: D_e_a_d 17.10.2018, 17:10

Цитата(revit @ 17.10.2018, 17:13) *

А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е?
У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора.

Да не хотел я вообще им инет к компу подключать)))
Просто вроде как должно работать с двумя админами судя по описанию прошивок, а на деле не желает. Ладно спасибо)

Автор: revit 17.10.2018, 18:08

Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами.
Уточните в техподдержке, если уж так важно

Автор: D_e_a_d 17.10.2018, 22:25

Цитата(revit @ 17.10.2018, 19:08) *

Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами.
Уточните в техподдержке, если уж так важно

Да нет не важно. Я просто много раз видел что это возможно, но ни разу не пробовал)))

Автор: Калашников 19.12.2018, 20:43

Ребята, доброго вам времени суток! У меня такой вопрос. Взяли мы на обслугу один дом в котором стоит Обь, все работало отлично, но вот недавно случилась беда: КЛШ перестал работать. Если поподробнее-КЛШ работает(-ал) без компьютера, ЛБ по-моему 4 шт. При включении в сеть КЛШ не реагирует никак, точнее почти никак- в динамике устройства еле-еле раздаются легкие щелчки, иногда слабые сигналы (едва слышимые), частота появления которых (сигналов) не поддается логике.Заметил, что при подключенной линии-щелчки есть, при отсаженной-тишина. Светодиодной индикации нет вовсе (как будто выключен). Питающий транс мерил- 17--17--60 вольт, уходящее напряжение в линию тоже есть, при откл. линии-60 в., при подсаженной линии-20-22 вольта.Сразу оговорюсь- Оби в Москве практически нет (у нас в основном Зеленоградский "АСУД-248" и "Горизонт"), и мои знания по ней оканчиваются сегодняшним изучением документации. Мужики, выручайте-куда копнуть?

Автор: Alex 19.12.2018, 21:50

Проверьте пульсацию питания после выпрямителя 17--17 как Вы написали, уровни +5, +12, -12 В.

Автор: Калашников 19.12.2018, 22:01

Цитата(Alex @ 19.12.2018, 18:50) *

Проверьте пульсацию питания после выпрямителя 17--17 как Вы написали, уровни +5, +12, -12 В.

То есть может быть диодный мост? Схему бы и точки.. Мосты-то я видел две штуки, но не подумал про них.Спасибо за совет!

Автор: revit 19.12.2018, 23:03

Замените просто все кондеры 220*25 ну и 470*16 до кучи если ему более 5 лет

Автор: Калашников 19.12.2018, 23:24

Цитата(revit @ 19.12.2018, 20:03) *

Замените просто все кондеры 220*25 ну и 470*16 до кучи если ему более 5 лет

Так и сделаю, а КЛШ больше , он 2011 года (если верить маркировке)

Автор: Калашников 19.12.2018, 23:38

И последний вопрос: ребята, какая светодиодная индикация должна работать просто при подключенном трехктонтактном разъеме питания (без линии и телефонного аппарата) просто что б понять, что он работает? Хочу домой забрать и в спокойной обстановке разобраться.

Автор: revit 20.12.2018, 0:45

При включении должен пройти тест всех индикаторов. Далее будут гореть красным те на которых были лифты на контроле. Если их стёрли то ничего не будет гореть пока не нажмёшь кнопку одного из лифтов.

Автор: Калашников 20.12.2018, 0:56

Спасибо за оперативные ответы! Буду прозванивать мост, менять электролиты, в общем разбираться со схемой питания, благо схема есть на сайте. Молодцы ребята, у нас вот у системы "Горизонт" даже сайта нет , и из техподдержки один человек, да и то вечно ему некогда.

Автор: oleg 20.12.2018, 7:25

Цитата(Калашников @ 19.12.2018, 18:56) *

Спасибо за оперативные ответы! Буду прозванивать мост, менять электролиты, в общем разбираться со схемой питания, благо схема есть на сайте. Молодцы ребята, у нас вот у системы "Горизонт" даже сайта нет , и из техподдержки один человек, да и то вечно ему некогда.

Если схема от выложенная на сайте, не подойдет к Вашему экземпляру КЛШ, такое может быть т.к. за все время выпуска КЛШ несколько раз менял схемотехнику, то присылайте фотографию платы на techno@lkds.ru, отправим Вам актуальную схему.

Автор: Калашников 20.12.2018, 23:38

Проверил я кондеры,значит. Итог С31 и С34 (220 мКф 25 в) и С26 (100 мКф 100в) битые, в обрыве. С26 вообще вытек. Буду менять.

Автор: Bobou 23.1.2019, 11:15

Есть клшпро на линии только блоки КДК. Появилась проблема блоки с нечётными номерами уходят со связи. С Четными номерами все в порядке, работают. Проверяли линию все норм. В чем может быть причина. Клш меняли.

Автор: ser 23.1.2019, 12:53

Цитата(Bobou @ 23.1.2019, 9:15) *

Есть клшпро на линии только блоки КДК. Появилась проблема блоки с нечётными номерами уходят со связи. С Четными номерами все в порядке, работают. Проверяли линию все норм. В чем может быть причина. Клш меняли.

Проблема в линии, сталкивались, меняли адреса на четные. Другой вариант пытаться делать согласование линии, если остальные параметры в норме.

Автор: srebvas 9.2.2019, 19:33

Приветствую участников форума!

Прошу помощи с ремонтом КЛШ Pro 2007 года выпуска (ЛНГС.465213.050.10).
КЛШ включается и работает, видит ЛБ, но нет 60В на линии и очень низкая громкость ГГС в кабине лифта.
С подменным КЛШ громкость нормальная.

При осмотре платы были обнаружены следы ремонта и обуглившиеся резисторы R75 и R77.
Так как КЛШ уже отработал приличное кол-во времени, сразу заменил все 9 электролитов.
Также заменил транзисторы Q5 (2N5551), Q26 (IRFB260N), Q6 (BD140), резисторы R75, R77.
После включения и 2 минут работы от R75 пошёл дым, КЛШ сразу отключил.
Прошу подсказать, какие ещё элементы заменить.
На всякий случай фото платы:

Прикрепленное изображение

Автор: D_e_a_d 10.2.2019, 0:05

Цитата(D_e_a_d @ 16.10.2018, 21:42) *

Здравствуйте знатоки) Есть проблема.
Дисп1:
Ум 0
6 КЛШ pro
7 КСЛ eth (не см3)
-> 58:10
9 комп
Дисп2:
Ум 58
8 комп
10 ПКСЛ
-> 0:7

Работает только так. Если меняешь компы наоборот или в обоих ставишь в 8, то в дисп1 не обновляется состояние (при открытии окна оно пустое и котрольные точки зависают) не могу понять в чем проблема. Прошивки последнии)



Цитата(revit @ 17.10.2018, 2:09) *

Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом.



Цитата(D_e_a_d @ 17.10.2018, 12:37) *

Вы меня не так поняли. Дисп1 это лифтерка в которой стоит клш pro в слоте 6 и ксл в слоте 7 (нужен для копирования лифтов с клш в цд(дисп2)). Не могу понять почему не работает мультиадминистрирование)))



Цитата(revit @ 17.10.2018, 17:13) *

А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е?
У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора.



Цитата(D_e_a_d @ 17.10.2018, 18:10) *

Да не хотел я вообще им инет к компу подключать)))
Просто вроде как должно работать с двумя админами судя по описанию прошивок, а на деле не желает. Ладно спасибо)



Цитата(revit @ 17.10.2018, 19:08) *

Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами.
Уточните в техподдержке, если уж так важно



Цитата(D_e_a_d @ 17.10.2018, 23:25) *

Да нет не важно. Я просто много раз видел что это возможно, но ни разу не пробовал)))


Забыл отписаться. Разобрался опытным путем. Лифтерная находится в подвале и там слабый сигнал сотового оператора, а КСЛ в ММИ подключен через роутер+модем к 3g(4g) интернету. После перезагрузке роутера с модемом связь не проподает 2-3 дня, а потом опять начинается.
Только странно почему связь теряется и в лифтерной которая подключена к этому обарудованию на прямую по com.
И еще забыл, мультиадминистрирование все таки заработало, нужно было всего лишь перезагрузить компы (в ЦД и лифтерной). Везде у КЛШ админ в 8 слоте)))

Автор: Oleg_1968 24.2.2019, 14:23

Цитата(ser @ 23.1.2019, 10:53) *

Проблема в линии, сталкивались, меняли адреса на четные. Другой вариант пытаться делать согласование линии, если остальные параметры в норме.

И на "Спутниках" было то же самое, помогает установка резисторов (1кОм-1Вт) в конце самых длинных линий, но не более 3-х если линия разветвлена. Обязательно отключи 60 вольт на линии!

Два КЛШ-про с известной неисправностью, в одном заменил все электролиты КЛШ заработал. Но смущает 69 вольт на линии обоих блоков - это нормально или стоит рыть дальше?

Автор: oleg 25.2.2019, 8:55

Цитата(Oleg_1968 @ 24.2.2019, 8:23) *

Два КЛШ-про с известной неисправностью, в одном заменил все электролиты КЛШ заработал. Но смущает 69 вольт на линии обоих блоков - это нормально или стоит рыть дальше?

Все хорошо.
69 В на выходе КЛШ для резервного питания ЛБ - это вариант нормы.

Автор: Oleg_1968 25.2.2019, 13:20

Решил обновить прошивку, спаял кабель http://rs232.net.ru/doc/computer/DB9-to-DB25-Adapter.jpg, запускаю Node Tool вижу КЛШ в 6 слоте, захожу во вкладку загрузить микропрограмму в устройство, выскакивает окно "Устройство не поддерживает IAP или не отвечает". Прошивка v302. Что делаю не так?

Автор: revit 25.2.2019, 16:59

http://wiki.lkds.ru/index.php/Контроллер_локальной_шины
п.3 "особенности"

Автор: Oleg_1968 25.2.2019, 21:53

То что это даже не КЛШ Про а просто КЛШ уже понял, серийный № 2523, дата выпуска 08 05 что тут год, что месяц непонятно, но по-любому очень старый. Из 8 блоков 5 не видит все БЛ6, до того стоял в другом месте как пульт, без компьютера, заменён на новый.
Есть программатор USBaps, программа progisp172 (поддерживающая AT89S8252) и желание сделать самому, везти а равно и посылать КЛШ из Волгограда в Новосибирск не вариант.

Автор: revit 25.2.2019, 23:10

Цитата(Oleg_1968 @ 25.2.2019, 18:53) *

Есть программатор USBaps, программа progisp172 (поддерживающая AT89S8252) и желание сделать самому, везти а равно и посылать КЛШ из Волгограда в Новосибирск не вариант.

Дело за малым-уговорить лкдс дать вам прошивку, являющуюся интеллектуальной собственностью. Думаю вы понимаете что это вряд-ли....
Второй вариант попросить их техподдержку прислать вам во временное пользование спецпрограмматор для этих клш. Но напрягать людей и платить за пересылку туда и обратно....и на каких условиях они его дают.... хотя кто знает, звоните, узнавайте.
Я при необходимости, разбираю клш и отправляю плату в сц в Новосибирск. Они могут качественно отремонтировать и заодно обновить по бесплатно.
Когда нужно было обновить два-три десятка таких клш заказывал программатор.

Автор: Oleg_1968 25.2.2019, 23:48

Вряд ли согласятся, хозяева новый купили.

Автор: D_e_a_d 17.4.2019, 21:18

Здравствуйте. КЛШ про версия 424 все работает обновляю на версию 427 или 428 теряется связь с удалеными блоками (телефоная пара, стоит РИП). Сталкивался кто?)

Автор: Alex 17.4.2019, 21:47

Если включить ГГС с МП фон сильный? Если да, то проблема в линии (вода, касание железа крыши, гнилые провода). Если переменная составляющая на выпрямителе 22 В в КЛШ более 1 В - заменить конденсаторы фильтра. В ЛБ 5.х часто теряет ёмкость конденсатор 100 мкФ у согласующего трансформатора. Следствие - периодический уход ЛБ со связи. Вздутый конденсатор сетевого источника так же вносит фон и ЛБ уходит со связи, прихватывая с собой дальние ЛБ. Включением ГГС с МП определяем ЛБ с наибольшим фоном. Конденсатор фильтра в нём заменить.

Автор: D_e_a_d 18.4.2019, 0:25

Цитата(Alex @ 17.4.2019, 22:47) *

Если включить ГГС с МП фон сильный? Если да, то проблема в линии (вода, касание железа крыши, гнилые провода). Если переменная составляющая на выпрямителе 22 В в КЛШ более 1 В - заменить конденсаторы фильтра. В ЛБ 5.х часто теряет ёмкость конденсатор 100 мкФ у согласующего трансформатора. Следствие - периодический уход ЛБ со связи. Вздутый конденсатор сетевого источника так же вносит фон и ЛБ уходит со связи, прихватывая с собой дальние ЛБ. Включением ГГС с МП определяем ЛБ с наибольшим фоном. Конденсатор фильтра в нём заменить.

При возвращение обратно на 424 все моментально восстанавливается.

Автор: D_e_a_d 18.4.2019, 15:15

Цитата(D_e_a_d @ 18.4.2019, 1:25) *

При возвращение обратно на 424 все моментально восстанавливается.

Сегодня опять заборахлил один блок.)))надо походу по линии идти))) спасибо за подсказку)