Доброго дня, коллеги! Смутно припоминаю, что где-то на форуме попадалась информация о том, что выходы USER могут работать в импульсном режиме. Не могу найти где посмотреть. Или мне это приснилось?
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
revit |
4.2.2022, 13:07
Сообщение
#83
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
В новых прошивках 7.1.5 для out
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
MyPMAH |
5.2.2022, 3:21
Сообщение
#84
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
|
MyPMAH |
5.2.2022, 3:59
Сообщение
#85
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
Всем привет. Купили модули ВМУ и есть вопросы.
Установили полный компдект: ЛБ7+ПУ7(каб)+ПУ7(приям)+ВМУ. В документации на ВМУ нет ни слова о терминаторе. Без ВМУ голосовая связь по КАН-шине работает с терминаторами на обоих ПУ7. Как только подключаю на КАН-шину ВМУ связь пропадает и появляется только после снятия обоих терминаторов. Важна-ли последовательность (очередность в шине) подключения модулей УП7? Сейчас подключено как было удобно - узлом от ЛБ7. Если важна последовательность, то какой модуль должен быть первый, а какой последний? Нужны ли терминаторы при использовании ВМУ? |
Alex |
5.2.2022, 10:55
Сообщение
#86
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
CAN шина должна иметь заглушки на концах. Не в середине, не почти в конце, а именно в конечных устройствах по длине кабеля. Чтобы гасить отражённую волну. Последовательность устройств значения не имеет.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
MyPMAH |
5.2.2022, 12:06
Сообщение
#87
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
CAN шина должна иметь заглушки на концах. Не в середине, не почти в конце, а именно в конечных устройствах по длине кабеля. Чтобы гасить отражённую волну. Последовательность устройств значения не имеет. Тогда ВМУ где ставится вначале или в конце шины - у него нет терминатора. Фактически это отдельный луч (около 2м.) в шкаф управления на верхнем этаже. На лифтах ОТИС например все модули в шахте на витом шлейфе каншины последовательны и терминатор в конце на шлейфе висит отдельно. Стоит его убрать и все модули становятся невидимыми, при этом кабинный луч отдельный со своей заглушкой на конце. |
Van Gog |
5.2.2022, 15:01
Сообщение
#88
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 |
Доброго дня, коллеги! Смутно припоминаю, что где-то на форуме попадалась информация о том, что выходы USER могут работать в импульсном режиме. Не могу найти где посмотреть. Или мне это приснилось? В новых прошивках 7.1.5 для out Как этот режим активировать? Из каких соображений введны именно такие параметры: "Время формирования импульса 1.5 сек. (При включении OUT1, OUT2 через 1.5 сек происходит автоотключение)". -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ********** Опыт приходит сразу после того, как он был нужен... |
oleg |
8.2.2022, 7:40
Сообщение
#89
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Как этот режим активировать? Из каких соображений введны именно такие параметры: "Время формирования импульса 1.5 сек. (При включении OUT1, OUT2 через 1.5 сек происходит автоотключение)". Для USEROUT1-4 в яч6-9 записать значения 220 и 221 соответственно. По команде диспетчера из программы MPult/SPult/*SPult включить "Выход 1" или "Выход 2" - произойдет включение и через 1.5 сек отключение настроенного выхода, что будет отражено в индикации состояния выхода в ПО. В некотором смысле это имитация "нажатия с последующим отпусканием кнопки" по команде диспетчера. Время 1.5 сек - является типовым для ручных действий человека с "кнопками". В настоящее время не изменяется. |
oleg |
8.2.2022, 7:54
Сообщение
#90
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Тогда ВМУ где ставится вначале или в конце шины - у него нет терминатора. Фактически это отдельный луч (около 2м.) в шкаф управления на верхнем этаже. На лифтах ОТИС например все модули в шахте на витом шлейфе каншины последовательны и терминатор в конце на шлейфе висит отдельно. Стоит его убрать и все модули становятся невидимыми, при этом кабинный луч отдельный со своей заглушкой на конце. Для корректной работы шины CAN достаточно иметь 2 подключенных терминирующих резистора. Один по умолчанию подключен и находится в ЛБ, второй в ПУ на крыше кабины. В обсуждаемом случае есть еще третий в ПУ приямка. Увеличение числа терминирующих резисторов больше 3 - существенно нагружает шину CAN и ухудшает условия работы, поэтому для обсуждаемого случая, в ВМУ терминирующий резистор полезно отключить. К вопросу о длине шлейфов: для используемых ЛБ скоростей на шине CAN ответвления в 2-10 метров не рассматриваются как существенные и способные существенно изменить условия распространения/искажения сигнала. |
MyPMAH |
8.2.2022, 11:51
Сообщение
#91
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
|
oleg |
8.2.2022, 15:10
Сообщение
#92
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
И как это сделать? В модуле ВМУ нет внешнего термистора. По умолчанию в ВМУ терминатор отключен. Подключение терминатора выполняется установкой "джампера" на внутреннем разьеме XP2 при снятой верхней крышке ВМУ. В Вашем случае полезно убедиться, что на внутреннем разьеме XP2 ВМУ отсутствуют "джамперы". |
MyPMAH |
11.2.2022, 2:18
Сообщение
#93
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
По умолчанию в ВМУ терминатор отключен. Подключение терминатора выполняется установкой "джампера" на внутреннем разьеме XP2 при снятой верхней крышке ВМУ. В Вашем случае полезно убедиться, что на внутреннем разьеме XP2 ВМУ отсутствуют "джамперы". Да верно. Внутри ВМУ джампера нет. Оставил один джампер на УП7 кабины, но связь голосовая все равно срывалась. При внимательном осмотре обнаружено повреждение подвесного кабеля - жилы для каншины подкорачивали между собой при движении кабины. На поиск и устранение этой проблемы ушло какое-то время, т.к. лифт без МП. В общем все блоки заработали как надо. Олег подтвердил что эта неисправность обусловлена подкорачиванием каншины и далее срывом беспроводной связи внутренней и затем внешней. Выкладываю фото установки ВМУ Эскизы прикрепленных изображений |
MyPMAH |
24.2.2022, 17:43
Сообщение
#94
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
Всем привет. Установил новую прошивку 7.1.5 для ОТИС активировал в блоке 93яч. - вместо 0 поставил 1 и действительно стала появлятся информация ES разрыв цепи безопасности. Оказалось что в предыдущих прошивках она работала некорректно. В связи с этим возник вопрос. Зачем или для чего этот алгоритм выведен в отельную ячейку, которая по умолчанию остается выключенной? При этом в подпрограмме SmartTool она вообще считается резервной?
|
MyPMAH |
24.2.2022, 18:19
Сообщение
#95
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
Терерь по лифту ELEX (LEX-Q). Та же ситуация: алгоритм разрыва цепи безопасности контролируется только по внутренним вычислениям ЛБ а не от станции. Т.е. при разрыве ВК или ОС когда кабина в зоне ТО станция лифта открывает двери и их не закрывает - дальше как в прошивке АРС.
Если кабина упала на концевой, или сработал ОС когда кабина находилась не в зоне ТО, то станция выдает вот это: (ABL в данном случае контролирует резервное питание станции 24в.). Вот и пришлось ставить ключ на 110в. и заводить этот сигнал принудительно от клемм 11 и 100 соответственно. Получается, что надо либо корректировать прошивку, либо в схеме подключения интерфейса LEX-Q добавить выше описанный ключ на оптопаре 24-110В. Кстати, сигнал о пожарном режиме тоже надо снимать с клемм кабеля от пожарной сигнализации. Сигнал на разрыв питания 24в. от оптопары на юзер, или напрямую на АБЛ. |
oleg |
28.2.2022, 9:57
Сообщение
#96
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Терерь по лифту ELEX (LEX-Q). Та же ситуация: алгоритм разрыва цепи безопасности контролируется только по внутренним вычислениям ЛБ а не от станции. Т.е. при разрыве ВК или ОС когда кабина в зоне ТО станция лифта открывает двери и их не закрывает - дальше как в прошивке АРС. Если кабина упала на концевой, или сработал ОС когда кабина находилась не в зоне ТО, то станция выдает вот это: (ABL в данном случае контролирует резервное питание станции 24в.). Вот и пришлось ставить ключ на 110в. и заводить этот сигнал принудительно от клемм 11 и 100 соответственно. Получается, что надо либо корректировать прошивку, либо в схеме подключения интерфейса LEX-Q добавить выше описанный ключ на оптопаре 24-110В. Кстати, сигнал о пожарном режиме тоже надо снимать с клемм кабеля от пожарной сигнализации. Сигнал на разрыв питания 24в. от оптопары на юзер, или напрямую на АБЛ. |
oleg |
28.2.2022, 10:53
Сообщение
#97
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Всем привет. Установил новую прошивку 7.1.5 для ОТИС активировал в блоке 93яч. - вместо 0 поставил 1 и действительно стала появлятся информация ES разрыв цепи безопасности. Оказалось что в предыдущих прошивках она работала некорректно. В связи с этим возник вопрос. Зачем или для чего этот алгоритм выведен в отельную ячейку, которая по умолчанию остается выключенной? При этом в подпрограмме SmartTool она вообще считается резервной? |
MyPMAH |
2.3.2022, 3:32
Сообщение
#98
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
Предлагаю совместно изложить предложения в более формализованном виде для доработки и последующего включения в схемы подключения. Пишите на techno@lkds.ru. Согласен, но здесь на мой взгляд неправильный маркетинговый подход авторов дисп.системы: С одной стороны есть обязательные требования по отображению неисправностей лифта, а с другой стороны сама возможность отображения максальной картины отказов лифта, которая действительно облегчает понимание проблемы при совокупности сигналов. По этому схемы подключения должны быть максимально информативны. А в них должно быть разделение на то что подключается обязательно, а что предпочтительно. А так вобще есть одна для всех схема ТР - зачем тогда интерфейсы к разным лифтам? Р.S. Пора вообще обновлять 20 летнюю графику у диспетчера. |
oleg |
2.3.2022, 16:30
Сообщение
#99
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Согласен, но здесь на мой взгляд неправильный маркетинговый подход авторов дисп.системы: С одной стороны есть обязательные требования по отображению неисправностей лифта, а с другой стороны сама возможность отображения максальной картины отказов лифта, которая действительно облегчает понимание проблемы при совокупности сигналов. По этому схемы подключения должны быть максимально информативны. А в них должно быть разделение на то что подключается обязательно, а что предпочтительно. А так вобще есть одна для всех схема ТР - зачем тогда интерфейсы к разным лифтам? Р.S. Пора вообще обновлять 20 летнюю графику у диспетчера. |
Ю.Ю. |
4.3.2022, 8:54
Сообщение
#100
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 8 623 |
За графику -поддержу, действительно , уже выглядит совсем архаично
|