Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v5.X _ Проблемы с ЛБ 5.4- ШУЛК 17

Автор: MAI 18.8.2006, 9:46

После прохождения неисправности, связанной с откл. лифта.
Нельзя включить лифт сервисным ключом, только СП.
Причём, питание подаётся на время удержания кнопки ВК лифта, при отпускании-пускатель отключается.
Компьютер на диспетчерском пункте не используется, стоит только КЛШ.
Версия программы микропроцессора V013.
Перепрошивка NVRAM проводилась.
18=85; 91=0; 94,162,163=1.
Подскажите как решить проблему.

Автор: oleg 21.8.2006, 8:53

Цитата(MAI @ 18.8.2006, 3:46) *

После прохождения неисправности, связанной с откл. лифта.
Нельзя включить лифт сервисным ключом, только СП.
Причём, питание подаётся на время удержания кнопки ВК лифта, при отпускании-пускатель отключается.
Компьютер на диспетчерском пункте не используется, стоит только КЛШ.
Версия программы микропроцессора V013.
Перепрошивка NVRAM проводилась.
18=85; 91=0; 94,162,163=1.
Подскажите как решить проблему.

Для версий - до 0.1.4 - контроль наличия питания осуществлялся по "фактическому" появлению обмена со станцией ШУЛК. Т.е. необходимо было удерживать кнопку "вкл лифта" до окончания процесса инициализации станции управления (10-15 сек).
Начиная с версии 0.1.4 (от 25.01.06.) кнопка контролируется по фактическому срабатыванию.
Текущая версия для ШУЛК17 0.1.6 (от 09.06.06.)
Для контроля срабатывания кнопки должна быть связь в ЛБ между выводом 27 процессора и кнопкой включения лифта. При необходимости соответствующий лист изменений предоставим...

Автор: revit 21.8.2006, 20:16

А мы на микропроцессорных УКСЛы с контактором не ставим (для нужных людей используются штатные smile.gif ) и такого гемороя нет! А всё остальное станция и сама проконтролирует.

Автор: revit 5.9.2006, 20:28

Как реализуется в этих блоках контроль по УКСЛ? На одной из станций постоянно пишет "Авария главного привода по УКСЛ" на вроде бы благополучном лифте, пришлось 35=0. Хотелось бы разобраться.

Автор: oleg 8.9.2006, 8:37

Цитата(revit @ 5.9.2006, 14:28) *

Как реализуется в этих блоках контроль по УКСЛ? На одной из станций постоянно пишет "Авария главного привода по УКСЛ" на вроде бы благополучном лифте, пришлось 35=0. Хотелось бы разобраться.

Авария по УКСЛ для ШУЛК17.
94 яч=0 - внешний УКСЛ не используется. Состояние не возникает, ибо датчик УКСЛ эмулируется по факту РД
94 яч=1 - используется внешний УКСЛ и информация из канала о состянии РД, алгоритм как в ЛБ5.5. Здесь были шероховатости в реалиизации алгоритма - в основном связанные с задержками возникающими в канале обмена и ресинхронизацией обмена. Короче - уточни версию микропрограммы ЛБ.

Автор: revit 8.9.2006, 23:02

94 наверное по умолчанию, а версию посмотрю в понедельник.

Автор: revit 18.9.2006, 20:03

Посмотрел таки. 94=0 Версия 0.1.2. Рядом четыре аналогичных работают без проблем а у этого пришлось 35=0.

Автор: Van Gog 24.11.2006, 0:31

Цитата(revit @ 21.8.2006, 17:16) *

А мы на микропроцессорных УКСЛы с контактором не ставим (для нужных людей используются штатные smile.gif ) и такого гемороя нет! А всё остальное станция и сама проконтролирует.


Кстати, вопрос разработчикам - с какой целью использовали дополнительный пускатель? Почему бы не рвать цепь блокировок? Тем более, что на ШУЛКах при отключении контактора снимается питание с платы управления и все ошибки - в reset.

Автор: Dmitry 29.11.2006, 17:38

Учитывая опыт эксплуатации лифтовых блоков рекомендуется подключение пускателя в разрыв силовых электрических цепей, а не в разрыв цепи безопасности. Тем самым гарантируется отключение именно силовой часть лифта.

Если отключать лифт путем разрыва цепи безопасность "заваренные" контакты, например реле РКД, могут привести к очень неприятным последствиям. А установка пускателя это дополнительная защита от нештатных ситуаций на лифте.

Для исключения сброса ошибок станции ШУЛК необходимо произвести подключение пускателя установленного в разрыв цепей L12, L22, L32 с переключением провода L32 идущего на предохранители FU4-6 до электромагнитного пускателя К1.


Автор: fol 10.6.2015, 14:35

Похожая проблема, как и у топикстартера. ШУЛК 17, ЛБ 5.4, микропрограммы 0.1.5 и 0.1.6. После аварии(например по УКСЛ) невозможно включить блок при вставленном сервисном ключе. Если сделать сброс блока сервистулом или отключение/включение удаленно, то работает.

Цитата(oleg @ 21.8.2006, 8:53) *

Текущая версия для ШУЛК17 0.1.6 (от 09.06.06.)
Для контроля срабатывания кнопки должна быть связь в ЛБ между выводом 27 процессора и кнопкой включения лифта. При необходимости соответствующий лист изменений предоставим...

Поясните подробнее пожалуйста.
Апдейт. Ставили процессор с прошивкой 0.1.7, проблема включения остается.

Автор: oleg 15.6.2015, 18:31

Цитата(fol @ 10.6.2015, 8:35) *

Похожая проблема, как и у топикстартера. ШУЛК 17, ЛБ 5.4, микропрограммы 0.1.5 и 0.1.6. После аварии(например по УКСЛ) невозможно включить блок при вставленном сервисном ключе. Если сделать сброс блока сервистулом или отключение/включение удаленно, то работает.
Поясните подробнее пожалуйста.
Апдейт. Ставили процессор с прошивкой 0.1.7, проблема включения остается.

Прошу прощения за задержку с ответом... доработка ЛБ в приложенном архиве...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __5_4.rar ( 237.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251

Автор: fol 16.6.2015, 11:10

Цитата(oleg @ 15.6.2015, 18:31) *

Прошу прощения за задержку с ответом... доработка ЛБ в приложенном архиве...

Спасибо за помощь! Все отлично работает на прошивках 0.1.5 и 0.1.6.