Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Лифт-Комплекс ДС _ ЛБ v5.X _ 5.5 Неисправность УБ

Автор: Костя 11.11.2011, 19:22

Подскажите почему у меня на stul появляется по состоянию Неисправность УБ (20 сост.) и вылазит снова после сброса независимо находится лифт в движении или нет?
Блок подключен по схеме для УЛ станции

PWC1 и PWC2 посажены в разрыв цепи безопасности, но пока закорочены перемычкой механика smile.gif

V101 на 110
CD1 на 213
CD2 на 64
RKD на 212
ROD на 331
RZD на 332
STP1 STP2 DS не подключены
102 на N1
RD с разветвлением r 110кОм + диод соответственно на В.321 и Н.322
ABL на DCO, 110+DC1

По контрольным точкам вроде все должно работать

Автор: Alex 11.11.2011, 20:23

Цитата(Костя @ 11.11.2011, 16:22) *

Подскажите почему у меня на stul появляется по состоянию Неисправность УБ (20 сост.) и вылазит снова после сброса независимо находится лифт в движении или нет?
Блок подключен по схеме для УЛ станции

PWC1 и PWC2 посажены в разрыв цепи безопасности, но пока закорочены перемычкой механика smile.gif

V101 на 110
CD1 на 213
CD2 на 64
RKD на 212
ROD на 331
RZD на 332
STP1 STP2 DS не подключены
102 на N1
RD с разветвлением r 110кОм + диод соответственно на В.321 и Н.322
ABL на DCO, 110+DC1

По контрольным точкам вроде все должно работать

На УЛ УБ не требуется, поэтому 31, 37, 38, 47 пореведи в 0, а 39 - в 1.
"Неисправность УБ" в данном случае из-за переменного питания на V101.
Можно и 32 перевести в 0.

Автор: Костя 11.11.2011, 20:32

Благодарю за ответ!!!

да и кз на 951 тоже вылазит, а на 954 уже нет...

Автор: revit 11.11.2011, 21:07

Цитата(Alex @ 11.11.2011, 18:23) *

На УЛ УБ не требуется, поэтому 31, 37, 38, 47 пореведи в 0, а 39 - в 1.
"Неисправность УБ" в данном случае из-за переменного питания на V101.
Можно и 32 перевести в 0.

Не можно, а нужно. smile.gif И 56=0 проверь.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)