сообщение 20.2.2007, 19:45
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Грозозащита для КЛШ вещь нужная и мы устанавливаем ее на ящике с оборудованием, непосредственно перед КЛШ. Но два коротких проводка выступающих из коробочки мягко говоря не совсем соответствуют требованиям монтажа- их всегда приходится удлинять.
Сейчас подошли к моменту разделения сегментов линии связи при установке второго КЛШ. Так вот при перекоммутации линий связи в МП (которые коммутируются непосредственно в грозозащитах ЛБ) удобно ставить эти ГЗ КЛШ там же в МП. Тем более что в лифтерных найти "землю" и установить ГЗ проблематично.
В связи с этим возникло предложение -сделать вместо двух проводов в ГЗ КЛШ второй разъем. (Один на входе и один на выходе). При таком варианте будет удобно любое подключение этого модуля ГЗ, особенно при перекоммутации линий связи во избежании скруток и установки дополнительных разъемов.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
ginairat
сообщение 13.12.2009, 1:35
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 50



Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 13.12.2009, 22:16
Сообщение #3


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(ginairat @ 12.12.2009, 22:35) *

Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку

А где вы такие видели в жилье? Редкость однако......
В лучшем случае третий занулен.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ginairat
сообщение 14.12.2009, 16:58
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 50



Цитата(revit @ 13.12.2009, 22:16) *

А где вы такие видели в жилье? Редкость однако......
В лучшем случае третий занулен.

ну неет уж. Новые дома с заземлением уж
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walther
сообщение 26.6.2010, 23:09
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 4 256



Почитал и понял что тема с занулением и заземлением всё ещё актуальна в России.
Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю. Вот пример: на прошлой неделе была гроза, результат-сгоревший МГ
КЛШ. И что мне подниматься в МП?!
Период романтики связанный с высотными работами по прокладке ЛШ давно прошёл и лишний раз подниматься в МП
не столько лень сколько грязно и один раз я при всей своей педантичной аккуратности всёже порвал куртку.
А когда МГ в диспетчерской это же благодать.
Тем более что у меня они аккуратно установлены на стене и все "сопли" спрятаны в кабель-канал.
А вот по поводу скруток скажу что клемное крепление конечно же цивилизованнее.
Давно уже использую клеммные колодки от демонтированных лифтов. Закрепил на стене, затянул провода и красота.
Хотя первое время кусал и скручивал но после лень как самый мощный двигатель прогресса взяла верх и бокорезы утонули на дне сумки.
А по поводу Нуля и Земли скажу что ещё ни разу не столкнулся с заземлением даже на новых домах.
Но это не значит что всё плохо просто микрорайон у меня старенький. Имеется только Ноль который замыкается на контур заземления. Вобщем старый-"добрый" СССР. Ничего лишнего!
Вот даже самарканд: один механик ставит перемычку между 102 и 802 и начинаются приключения(лампа перегорит, динамик умрёт, резистор ДШ если по упрощённой схеме смонтирован греется и плавится), а другой не перемыкает и всё в порядке. Но в итоге то и 802 и 102 замкнуты на корпус и на шину заземления.
А про розетки и речи нет. Фаза и рабочий ноль. Так что для КЛШ из МП по шахте опускал 4 жилы КСПВ, 2 под связь и 1 на заземление(и 1 резерв).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 27.6.2010, 1:41
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Walther @ 26.6.2010, 21:09) *

Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю.

У Вас в каждой диспетчерской есть заземление.... ну или зануление хотя бы?????
Цитата(Walther @ 26.6.2010, 21:09) *

Так что для КЛШ из МП по шахте опускал 4 жилы КСПВ, 2 под связь и 1 на заземление(и 1 резерв).
Ну и нафига, когда в МП есть зануление ????? и не надо его опускать в диспетчерскую. Достаточно ГЗ КЛШ смонтировать в МП, рядом с ГЗ ЛБ.

Цитата(oleg @ 26.11.2009, 14:39) *

Предложение принято.... КД переработано... лист извещения об изменении подписан

Ну и где???? Как были проводки так и делаются.....
Так и приходится выпаивать проводки и паять разъем...
Или крутить скрутку???.... Я понимаю-это мелочь....
Ну нету заземления в диспетчерской .... нету-у-у-у-у-у-у.. и даже зануления. Где его взять? Россея же...
Вот новое помещение купили и где оно????? заземление????? На розетке зануление прикручивать ????? А вдруг его там нет???? Уж лучше в МП на реальное зануление, чем на то чего не видишь!!!


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 12.7.2010, 7:32
Сообщение #7


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 26.6.2010, 19:41) *

Ну и где???? Как были проводки так и делаются.....
Так и приходится выпаивать проводки и паять разъем...
Или крутить скрутку???.... Я понимаю-это мелочь....

Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извещение на изменение таки выпустили...
Добавляется разьем, а уже к нему прикручиваются провода... с паяльником лезть не нужно... только необходимо дождаться когда выработается задел со склада, либо оговаривать поставку особо при заказе в коммерческом отделе...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 12.7.2010, 11:23
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 12.7.2010, 5:32) *

Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извещение на изменение таки выпустили...
Добавляется разьем, а уже к нему прикручиваются провода... с паяльником лезть не нужно... только необходимо дождаться когда выработается задел со склада, либо оговаривать поставку особо при заказе в коммерческом отделе...

Не прошло и три года ... как говориться.... Неделька осталась. biggrin.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 19.4.2013, 14:09
Сообщение #9


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(revit @ 12.7.2010, 9:23) *

Не прошло и три года ... как говориться.... Неделька осталась. biggrin.gif

Прошло еще три года.... biggrin.gif И ни одной МГ КЛШ с разъемом я так и не увидел. sad.gif
Ну да ладно-уже и не актуально, КЛШ мало монтируется сейчас. Хотя вот переносили на днях два КЛШ и вспомнил когда МГ на монтаж отдавал. Опять пришлось шаманить.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
revit   Модуль грозозащиты КЛШ   20.2.2007, 19:45
oleg   Грозозащита для КЛШ вещь нужная и мы устанавливае...   28.2.2007, 11:24
revit   Вариант с удлиннением проводов в МГ КЛШ принимает...   28.2.2007, 12:40
oleg   В КД на производство МГ КЛШ внесены следующие изме...   11.3.2007, 21:27
revit   Ну и на том спасибо!   11.3.2007, 22:33
revit   Вот как приходиться избегать лишних скруток ЛШ на ...   19.7.2007, 20:42
oleg   Вот как приходиться избегать лишних скруток ЛШ на...   27.7.2007, 16:18
revit   -всего один разъём! Представь дом, в котором...   28.7.2007, 1:21
oleg   Представь дом, в котором опуском по шахте подключ...   10.8.2007, 15:47
revit   Поправьте если не правильно понял. Предлагается М...   10.8.2007, 16:39
oleg   Абсолютно верно. Из моей практики -это лучший ва...   12.8.2007, 8:44
revit   Так сделать можно, в производстве будет даже прощ...   26.11.2009, 16:02
oleg   Активности по этому вопросу не наблюдается а паят...   26.11.2009, 16:39
revit   Предложение принято.... КД переработано... лист и...   26.11.2009, 19:16
ginairat   Представь дом, в котором опуском по шахте подключ...   11.12.2009, 22:47
revit   :) :) Имелось ввиду для подключения грозозощиты...   12.12.2009, 0:53
vlasoff   Не настолько часто организовываю локальные диспетч...   13.8.2007, 20:33
AlexM   да в большинстве случаев такой вариант с разьемом ...   11.12.2009, 0:37
ginairat   Заземление в диспетчерской в любом случае должно б...   11.12.2009, 1:08
revit   Заземление в диспетчерской в любом случае должно ...   11.12.2009, 16:24
ginairat   Бывало и вкапывали. Там где СПЕКТР-2М стоял. А зан...   11.12.2009, 19:58
ginairat   В розетках, кстати, по-моему все-таки заземление, ...   12.12.2009, 22:27
Alex   В розетках, кстати, по-моему все-таки заземление,...   13.12.2009, 1:06
ginairat   Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку   13.12.2009, 1:35
revit   Я и имел ввиду нормальную трехпроводную розетку ...   13.12.2009, 22:16
ginairat   А где вы такие видели в жилье? Редкость однако......   14.12.2009, 16:58
Walther   Почитал и понял что тема с занулением и заземление...   26.6.2010, 23:09
revit   Зачем разлучать КЛШ с его МГ я не совсем понимаю....   27.6.2010, 1:41
Alex   Ну нету заземления в диспетчерской .... нету-у-у-...   28.6.2010, 1:04
revit   А как же ты заземляешь КЛШ, системник? У нас охра...   28.6.2010, 12:26
oleg   Ну и где???? Как были проводки так и делаются.......   12.7.2010, 7:32
revit   Поговорили и забыли... теперь вспомнили... извеще...   12.7.2010, 11:23
revit   Не прошло и три года ... как говориться.... Недел...   19.4.2013, 14:09
revit   А кто знает зачем у разрядников сейчас какие то же...   16.2.2013, 22:46
UVW   Биметаллическая пластина вариант исполнения разряд...   17.2.2013, 19:51
revit   Биметаллическая пластина вариант исполнения разря...   17.2.2013, 20:21
UVW   Она и есть. При грозе мало чем поможет, зато помож...   17.2.2013, 23:08
revit   При грозе мало чем поможет, зато поможет при длит...   17.2.2013, 23:39
Grenui   Вот этот момент можно поподробнее, в сети ничего ...   18.2.2013, 2:01


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:50