Автор: 51 17.3.2015, 17:57
КСЛ-433 был перепрошит в КСЛ-интернет. Запоминает только свой адрес. Что нужно сделать, что-бы было все ОК? Подскажите пожалуста. МАС адрес забит правильно.
Автор: oleg 31.3.2015, 7:49
Цитата(51 @ 17.3.2015, 11:57)
КСЛ-433 был перепрошит в КСЛ-интернет. Запоминает только свой адрес. Что нужно сделать, что-бы было все ОК? Подскажите пожалуста. МАС адрес забит правильно.
Правильно внести данные во все поля строки "Собственные". Сохранить настройки, а после этого вносить данные о "соседях".
Автор: 51 1.4.2015, 14:11
Большое спасибо за ответ. Помогло. Хотя другие перешивал - такая проблема не выскакивала
Автор: Van Gog 27.11.2020, 13:12
Не стал новую тему создавать, эта вроде близкая по смыслу.
КСЛ СБН.465213.038-02 работал лет 10 без каких-то особых проблем. Статика, белый IP, подключение IPoE. Настроены две связи на основной и резервный Domain. Вчера потерял связь с основным сервером.
При разборе полётов выяснилось, что В КСЛ-е начисто пропали настройки связи на этот сервер. Как такое может произойти?!
Доступ к сервакам только у меня. Физический доступ к КСЛ-у под контролем, в помещение никто не заходил.
Автор: revit 27.11.2020, 16:09
Год выпуска? Микропрограмма?
Автор: Alex 27.11.2020, 21:34
С основным потерял, значит перешёл на резервный. А вот процедура перехода назад на основной работает весьма странно. Наиболее эффективный способ в этой ситуации - переключение питания КСЛ.
Автор: Van Gog 28.11.2020, 0:23
Цитата(Alex @ 27.11.2020, 18:34)
С основным потерял, значит перешёл на резервный. А вот процедура перехода назад на основной работает весьма странно. Наиболее эффективный способ в этой ситуации - переключение питания КСЛ.
Alex, ты наверное не понял, пропал не резервный IP, пропала целиком связь №1 с основным сервером. Основной он условно, оборудование уже давно поддерживает режим мультиадминистратора.
То
revit: на скорую руку посмотрел, активна прошивка eth_010U, наверное самая последняя. Год выпуска не помню. Номер могу скинуть, но не думаю, что это принципиально в данном случае.
Автор: revit 28.11.2020, 10:32
Цитата(Van Gog @ 27.11.2020, 21:23)
... активна прошивка eth_010U, наверное самая последняя. Год выпуска не помню. Номер могу скинуть, но не думаю, что это принципиально в данном случае.
Год важен в данном случае. Но в целом-моно не СМ3, а значит ему от 7 до 15 лет и такое вполне может быть при неисправности-бывали случаи слёта настроек при нестабильном питании 5в. Еще когда-то очень давно (кажется в первых партиях в низком корпусе) попадались моно с багом в загрузчике, у которых при активации прошивки была вероятность слёта всех настроек.