КОРК и периодическое отсутствие связи. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КОРК и периодическое отсутствие связи. |
WhiteWarrior |
5.4.2007, 17:03
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.4.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 998 |
Собственно, сабж. Всего четыре куста лифтов. Все подключены к диспетчерской по радиоканалу КОРК. Везде все работает. Однако, время от времени пропадает связь с одним кустом. Пропадает надолго, порой более, чем на 12 часов. Причем, причины так и не смог найти. Менял как сам КОРК, так и антенну, переносил антенну по крыше дома... Безрезультатно. То есть связь, то ее нет. Не могу также связать это и с погодой, потому как связь исчезает при абсолютно любых погодных условиях и в любое время суток. Расстояние до диспетчерской не более пяти километров по прямой. Физических препятствий нет. Если кто-нибудь сталкивался с таким безобразием, и поправил, подскажите, плз, куда копать.
|
revit |
5.4.2007, 18:53
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
У нас 25 КОРКов работают почти 4 года. Расстояния до 18 км, работают приемлемо, хотя бывает и такое, но в основном из-за самих КОРКов или их настройки. Можно попробовать подрегулировать регулятор "порога шумоподавления"(Прилож1 Руководства КОРК). В большинстве случаев помогает. Иногда пропадала связь выборочно в некоторых кустах-подрегулировал на центральной -связь стабилизировалась. Были случаи когда КОРК ломается и перестает в одном из напралений работать или уменьшается мощность передачи. Проверяю ГИМом-прибором специальным, вместе с КОРКами купленным.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
5.4.2007, 21:29
Сообщение
#3
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Собственно, сабж. Всего четыре куста лифтов. Все подключены к диспетчерской по радиоканалу КОРК. Везде все работает. Однако, время от времени пропадает связь с одним кустом. Пропадает надолго, порой более, чем на 12 часов. . . . . Если кто-нибудь сталкивался с таким безобразием, и поправил, подскажите, плз, куда копать. К сожалению, КОРК можно считать умершей технологией связи... Дальнейшего его развития не будет... По сути вопроса - судя по всему некорректно выставлен "порог шумоподавления" в КОРК-е удаленном, либо неисправен его выходной каскад. Радикальный метод решения вопроса - поменять КОРК на КСЛ (Ethernet, 433). |
WhiteWarrior |
6.4.2007, 10:49
Сообщение
#4
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.4.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 998 |
ГИМ в наличии имеется. Выставлял параметры по документации, ситуация не меняется. Бывают еще интересные моменты, когда при регулировке КОРКА на этом кусте связь пропадает со всеми остальными.
Спасибо, попробую с КСЛ. |
revit |
6.4.2007, 11:19
Сообщение
#5
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А КСВ антенны ГИМом смотрел?
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
WhiteWarrior |
7.4.2007, 16:57
Сообщение
#6
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.4.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 998 |
Да, в пределах нормы. И в прямой зависимости от мощности передатчика. Кстати, вот сейчас только натолкнулся на интересную ситуацию. Повысил мощность на передатчике проблемного куста... Связь не пропадает уже несколько суток, зато стала пропадать в другом кусте. Задумался. Видимо, они друг другу как-то мешают. Буду еще настраивать.
|
revit |
7.4.2007, 17:07
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Да, в пределах нормы. И в прямой зависимости от мощности передатчика. Кстати, вот сейчас только натолкнулся на интересную ситуацию. Повысил мощность на передатчике проблемного куста... Связь не пропадает уже несколько суток, зато стала пропадать в другом кусте. Задумался. Видимо, они друг другу как-то мешают. Буду еще настраивать. Как это ты её повысил? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
WhiteWarrior |
7.4.2007, 21:45
Сообщение
#8
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.4.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 998 |
Возможно, неверно выразился. Там на плате подстроечник стоит. Рядом с ним надпись "мощность". Вот так, собственно, и повысил =)
|
revit |
8.4.2007, 0:31
Сообщение
#9
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
И на ГИМе реально повысилась? И сколько показал?
У меня есть одна станция показывает на гиме 6 вт (вместо 15) но работает нормально, правда расстояние небольшое. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
WhiteWarrior |
11.7.2007, 15:33
Сообщение
#10
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.4.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 998 |
Да. Прошу прощения, долго не отвечал. Реально ГИМ показал 9, но ксв получилось большим, пришлось убрать чуть. Сейчас точных значений не помню, к сожалению.
|