клш не переключается на мми |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
клш не переключается на мми |
Денис1281 |
23.1.2018, 15:53
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Здравствуйте! Появилась проблема с некоторыми клш , при подключении к мми происходит рестарт как обычно , но клш продолжает работать в локальном режиме , не появляется в диспетчерской и орет на все машинное. Уже около 10 таких экземпляров , все разных лет и модификаций. Есть ли какое то решение этой проблемы , может кто сталкивался.
|
revit |
23.1.2018, 16:27
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Информации в сообщении -ноль целых ноль десятых.
Компом подключись и что покажет нодетул? Слоты местами 7 и другой пробовал менять? ну и тему раскурить само собой http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=179&st=0 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Денис1281 |
24.1.2018, 12:05
Сообщение
#3
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Информации в сообщении -ноль целых ноль десятых. Компом подключись и что покажет нодетул? Слоты местами 7 и другой пробовал менять? ну и тему раскурить само собой http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=179&st=0 в 7 слоте КСЛ, 6,5,4 КЛШ, в 4 слоте КЛШ начал терять связь с лифтами, по очереди пропадают и затем появляются , ставлю другой б/у но работавший , лифты видит стабильно в локальном режиме, но при подключении к мми происходит рестарт и далее работа опять же в локальном режиме, КЛШ Pro. Насчет посмотреть нодетулом, не догадался, сегодня посмотрю. |
revit |
24.1.2018, 13:54
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
в 7 слоте КСЛ, 6,5,4 КЛШ, в 4 слоте КЛШ начал терять связь с лифтами, по очереди пропадают и затем появляются , ...ставлю другой б/у но работавший , лифты видит стабильно в локальном режиме, но при подключении к мми происходит рестарт и далее работа опять же в локальном режиме, КЛШ Pro. Насчет посмотреть нодетулом, не догадался, сегодня посмотрю. И это неисправность КЛШ.Обе проблемы из-за нестабильного питания-высохли емкости. Меняйте и будет вам щастье. Появилась проблема с некоторыми клш , при подключении к мми происходит рестарт как обычно , но клш продолжает работать в локальном режиме , не появляется в диспетчерской и орет на все машинное. Уже около 10 таких экземпляров , все разных лет и модификаций. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Денис1281 |
25.1.2018, 11:01
Сообщение
#5
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Смотрите воздушку, если ваше сообщение только о зеленых индикаторах, которые пропадают и появляются. Если же речь о перезапусках КЛШ, при которых происходит опрос всех блоков и далее КЛШ уходит в перезапуск -то это неисправность КЛШ. И это неисправность КЛШ. Обе проблемы из-за нестабильного питания-высохли емкости. Меняйте и будет вам щастье. Так у вас все таки какая проблема из трех? Или все сразу??? Вы определитесь то.. Проблема на самом деле одна, при подключении клш к мми клш не появляется в диспетчерской, но лифты видит и через трубку в ксл без проблем можно связываться, а вот на диспетчерском пк его нет, хотя другой клш в этом слоте сразу появляется в диспетчерской. |
revit |
25.1.2018, 11:53
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Проверить стабильность питания +5В. Если питание в норме проверить работу в 6 (в 7 должно быть заведемо исправное устройство) и 7. Оба устройства должны нахоится нодетулом, если исправны. Если нет то возможны варианты. После этого можно сделать какие-то выводы.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
25.1.2018, 20:46
Сообщение
#7
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
В КЛШ нужно вставить сервисный ключ администратора. Подать питание и во время теста нажать "лифт". Далее, согласно инструкции на КЛШ, проверить совпадает ли номер УМ (кнопка 1) и номер слота (кнопка 2) с выбранными для этого УМ и слота. Возможно, проблема в ММИ, поскольку КЛШ работает, но комп его не видит. Подозреваю, что адресация из-за неисправного кабеля или ММИ не совпадает, КЛШ не отзывается на чужой адрес.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:29 |