ЛБ6 - OTIS, подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ6 - OTIS, подключение |
Ali |
28.11.2014, 14:29
Сообщение
#21
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 |
Позволю себе с Вами не согласиться... Анализ исходных кодов прошивок ЛБv6Pro-OTIS вплоть до исходной версии 3.0.1. показал, что по умолчанию во всех таблицах ЛБ-OTIS содержание яч.217 =14. Убедиться в этом просто - достаточно записать в 18яч=0 и прочитать содержимое яч. 217. Скорее всего в процессе жизнедеятельности ЛБ содержимое яч.217 было откорректировано сервисным прибором. Да, прошивки для платформы ЛБv6.0Pro также обновляются, но уже не выкладываются на сайт. Текущие версии 3.1.5. доступны по запросу через электронную почту. Благодарю, проверил. Действительно... Предполагаю, что нештатное значение появилось благодаря моему линейщику с сервисным прибором. Мда... Из офиса запрошу прошивки, благодарю за инфо! Остался вопрос с документацией. Может быть, выпускать типовые значения параметнов отдельным файлом, чтобы не "утяжелять"? |
Alex |
28.11.2014, 19:55
Сообщение
#22
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Периодически запускай MStat и, листая стрелками, увидишь изменения между запусками.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
vitas228 |
5.12.2014, 16:33
Сообщение
#23
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 6 572 |
Лифт нормально работает.
При открытии и закрытии двери выдаёт аварию привода, типа слишком долгие ROD и RZD. 217 регистр стоит в 8. По поводу аварии привода дверей на OTIS-ах. нужно поставить только 91 в 1, остальные адреса не трогать (чтоб передавалась ошибка NAV- очень серьезная ошибка), авария привода дверей возникает на отисах чаще всего из за того что на пайсе ставят перемычку по дверям (6,7 ножка), практически на лифте должно быть проникновение в шахту, но так как стоит перемычка возникает авария привода дверей, ДК для лифта есть, шахты нет. пусть механик идет и делает шахту. ни когда "авария привода дверей" не делал путем увеличения времени сработки. большая часть блоков ОТИС с штатными программами, кроме 91-1. |
revit |
18.2.2022, 13:17
Сообщение
#24
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
..
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |