КЛШ PRO CM3 нет связи после грозы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЛШ PRO CM3 нет связи после грозы |
agele |
28.7.2020, 14:24
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 8 310 |
Всем добрый день. После очередной грозы вылетела КЛШ (была в 7 слоте), ММИ - USB и COM порт на системнике. С системником всё ясно, ММИ после замены AMD202 тоже завелась, а с КЛШ как-то не задаётся.
По симптомам КЛШ: локальная шина работает, по USB спокойно подключается, по ММИ не определяется. В тестовом режиме адрес УМ и номер слота (7) определяет. MAX202 для профилактики менял - не помогает. Скорость проверял - 9600, всё в норме. Есть вообще смысл менять U11 (74hc03) и U12 (74hc14), или это STM наелся и можно КЛШ в утиль? Опять же если STM, то есть ли для них прошивки под программатор (программатор есть, чистый камень найдем)? Спасибо. |
revit |
28.7.2020, 15:49
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Скорее всего проц. Отправляйте в сервисный лкдс.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
agele |
28.7.2020, 23:24
Сообщение
#3
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 8 310 |
Ну да. В итоге проц. Нога busy, вход, пин 97 закоротило на землю. Отсюда вопрос разработчикам: как, ну как так получается, что пин 97 stm мало того, что подтянут через резистор к 5 вольтам (при питании камня 3.3), так еще́ без единой цепи защиты торчит наружу через длинный кабель на ММИ?
|
revit |
29.7.2020, 9:58
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну да. В итоге проц. Нога busy, вход, пин 97 закоротило на землю. Отсюда вопрос разработчикам: как, ну как так получается, что пин 97 stm мало того, что подтянут через резистор к 5 вольтам (при питании камня 3.3), так еще́ без единой цепи защиты торчит наружу через длинный кабель на ММИ? А грозозащита на линии была? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
agele |
29.7.2020, 15:55
Сообщение
#5
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 8 310 |
Грозозащиты вроде есть. За качество заземления не могу ничего сказать, но и корпуса клш и угз с ним соединены. Вопрос по прошивке остаётся открытым.
|
oleg |
29.7.2020, 17:32
Сообщение
#6
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Ну да. В итоге проц. Нога busy, вход, пин 97 закоротило на землю. Отсюда вопрос разработчикам: как, ну как так получается, что пин 97 stm мало того, что подтянут через резистор к 5 вольтам (при питании камня 3.3), так еще́ без единой цепи защиты торчит наружу через длинный кабель на ММИ? Порт PE0 вывод 97 STM32F103 толерантен к 5 вольтам. К сожалению сделать полноценную защиту именно по цепи BUSY затруднительно, в силу очень короткого импульса при выполнении арбитража шины и вносимых защитными элементами паразитных емкостей, приводящих к искажению вплоть до потери этого сигнала при наличии 8 устройств на шине ММИ. Практика массового применения КЛШ-Pro СМ3 и КСЛ СМ3 имеющих одинаковую схемотехнику арбитража шины, в течении 8 лет не показывает системных отказов по линии BUSY. Тем не менее замечание толковое и установка последовательно выводом 97 процессора ограничивающего резистора величиной от 100 Ом до 1кОм может быть полезным. Вопрос по прошивке остаётся открытым. Компания не распространяет прошивку для непосредственной загрузки в "чистый" процессор, но Вы можете приобрести процессор с загруженной прошивкой КЛШ-Pro СМ3 обратившись по адресу lkds@lkds.ru. |