Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А недели 2-3 назад связь просто пропала. Не видит УМ на линии ни одного блока. При этом сама линия исправна, в любой точке мультиметром слышны опросы ЛШ. А 2-3 недели назад в деревне Гадюкино шли дожди..... .. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
24.1.2013, 21:27
Сообщение
#22
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Включи связь с МП и послушай линию. Возможно, на одном из лифтов плохая земля и через грозозащиту пробивает 50 Гц. Конденсаторы 100х63 в блоках теряют ёмкость. Чем больше напряжение в линии, тем быстрее они сохнут. УМ перенесён. Не те ли блоки уходят, которые ближе к старому месту УМ? И какая земля у самого УМ? Разность земель - штука коварная.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
котяра |
24.1.2013, 22:55
Сообщение
#23
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
У меня интересная ситуация... Несколько лет работал куст из 16 лифтов с очень запутанной и разветвленной линией, собранной из оставшейся от ПДЛ.
=================== в мирном аналогичная ситуация была ================ Всё было хорошо, работало стабильно, хотя УМ находился ровно в середине линии. В недавнем времени по вынужденной причине перенесли УМ почти в конец линии. Всё также продолжало работать, как и раньше. А недели 2-3 назад связь просто пропала. Не видит УМ на линии ни одного блока. При этом сама линия исправна, в любой точке мультиметром слышны опросы ЛШ. Прочитал эту ветку, поставил фильтр в грозозащиту УМ - все заработало. Но ненадолго - через неделю лифты стали "мигать". Прошелся и поставил фильтры на всех "концах" ЛШ - стало еще хуже. Снял фильтр с УМ - вернулось "мигание"... Что можно попробовать сделать? Линию менять совсем не комильфо P.S. На том же кабеле на соседних жилах сидит еще 20 лифтов, но с другой диспетчерской системой - может наводки? P.P.S от УМ до ближайшего разветвления уже поменял кусок кабеля на ТЦППт, ничего не изменилось. Сажал и на одну пару, и на две скрученные - эффекта ноль =============== ну паралелить "пары" нельзя. будет хуже... насчёт rc-цепочек непонял. но постараюсь ответить... в самой грозе КЛШ ставить её не надо... надо попытаться на самой дальней точке вначале. потом добавить на самом большом ответвлении.. и так меняя и пробуя обежать все концы, то подключая то отключая... да . время займёт изрядно... но раз с кабелем нехоться возится то ничего не поделаешь... кроме того, на заметку. если есть на линии КДК (особо старые) то возможно какойто из них "фонит" в линию... вычислить обычно удаётся быстро... он первым среди блоков КДК пропадает и последним появляется... в линии характерный фон 50гц стоит... когда сильней когда слабее... про наводки. тож возможно... попробуй времено отключить ту систему когда блоки уходят со связи... и так как этому кабелю невесть сколько лет то в нём возможны и замыкания и окисление и прочих прелестей... и кстати.. надеюсь жилы кабеля от ПДЛ вы использовали "витыми парами" |
Grenui |
26.1.2013, 0:21
Сообщение
#24
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
ну линию я не только так проверял... И куски разделял, и блоки откидывал, и прозванивал. Кстати, ГГС чисто работает, вообще без нареканий, никакого фона не слышно. А вот земли на пульте, к сожалению, нет совсем. Её тупо в доме нет... На данной линии только обь.
Самое интересное, что вся морковка началась после того, как перенесли УМ из одной комнаты в другую (там шел ремонт), и заменили временный полевик с крыши на нормальный ТЦППт. Но не сразу, а через несколько недель |
Grenui |
2.2.2013, 16:33
Сообщение
#25
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
А ларчик просто открывался! Оказалось вздулся конденсатор 220Х25в возле ОУ, поэтому и были проблемы с линией А прогрессирующее ухудшение состояния было лишь свидетельством постепенного выхода из строя ёмкости. А на моноблок я даже и не грешил, поэтому поменял его в последнюю очередь...
Всем спасибо! |