Здравствуйте!
Как известно, при отстуствии обмена с платой управления в диалоговом окне лифта на Диспетчерской появляеются сообщения: "Отсутствует обмен с платой MCS" и "Отсутствует напряжение в цепи управления". Мне нужно, чтобы при отсутствии обмена с платой не появлялось сообщение: "Отсутствует напряжение в цепи управления". Для этого я планирую использовать, переназначенный на контрольную точку, выход АБЛ. В NVRAM ставлю: 12=51, 39=0, 47=0. Так как станция УКЛ, то 24В буду брать с провода "3" (есть на плате тормоза) через резистор 10 кОм. Сработает ли? И второй вопрос: Зачем нужен провод 102? Его подключение/не подключение вроде ни на что не влияет. |
revit |
28.3.2023, 23:42
Сообщение
#302
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Здравствуйте! Как известно, при отстуствии обмена с платой управления в диалоговом окне лифта на Диспетчерской появляеются сообщения: "Отсутствует обмен с платой MCS" и "Отсутствует напряжение в цепи управления". Мне нужно, чтобы при отсутствии обмена с платой не появлялось сообщение: "Отсутствует напряжение в цепи управления". Для этого я планирую использовать, переназначенный на контрольную точку, выход АБЛ. В NVRAM ставлю: 12=51, 39=0, 47=0. Так как станция УКЛ, то 24В буду брать с провода "3" (есть на плате тормоза) через резистор 10 кОм. Сработает ли? И второй вопрос: Зачем нужен провод 102? Его подключение/не подключение вроде ни на что не влияет. -L но вообще сажать всякие сторонние нагрузки в гальванически развязанный источник питания матрицы не есть хорошо. Потом бывает долго ломают голову почему лифт глючит неподецки.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Serfer |
29.3.2023, 10:12
Сообщение
#303
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
но вообще сажать всякие сторонние нагрузки в гальванически развязанный источник питания матрицы не есть хорошо. Потом бывает долго ломают голову почему лифт глючит неподецки.... А если я посажу на 110 В через делитель на резисторах? 10 кОм верхнее плечо и 2.7 кОм нижнее, плюс диод с конденсатором ? -L Так а зачем именно нужно сажать провод 102 на эту точку? Что это дает? |
revit |
29.3.2023, 11:39
Сообщение
#304
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
А если я посажу на 110 В через делитель на резисторах? 10 кОм верхнее плечо и 2.7 кОм нижнее, плюс диод с конденсатором ? Вот так подключается сигнал движения на УЛ/УКЛ В случае со 110В можно резистор поставить 200-300кОм Так а зачем именно нужно сажать провод 102 на эту точку? Что это дает? А относительно чего блок будет смотреть напряжение на ABL? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Serfer |
30.3.2023, 17:13
Сообщение
#305
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Вот так подключается сигнал движения на УЛ/УКЛ Мне нужен не сигнал движения. Мне нужна контрольная точка "Напряжение цепи управления". Т.е. я хочу "превратить" провод "ABL" в провод "V101" как у ЛБ-5. Чтобы Лб ориентировался не на наличие/отсутствие обмена в последовательном канале, а на состояние в точке монтажа провода "ABL". |
revit |
30.3.2023, 20:47
Сообщение
#306
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Мне нужен не сигнал движения. Мне нужна контрольная точка "Напряжение цепи управления". Т.е. я хочу "превратить" провод "ABL" в провод "V101" как у ЛБ-5. Чтобы Лб ориентировался не на наличие/отсутствие обмена в последовательном канале, а на состояние в точке монтажа провода "ABL". Я вам для этого и привел образец заводской схемы как это делают на примере сигнала движения. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |