Добрый день!
Встала задача разделить лифты, находящиеся на одной локальной шине, на две диспетчерских. Т.е. имеем 9 ЛБ----->КЛШ--->ММИ--->Мпульт на компьютере в малой диспетчерской. Надо сделать, пока реализована только следующая строка 9ЛБ----->моноблок----->Инет ----> Роутер ----> КСЛ---->ММИ--->Мпульт на компе в главной диспетчерской. Все ЛБ видны и управляемы. Но 3 ЛБ из тех, что выше, вывести на Мпульт на компьютере в малой диспетчерской. |
Alex |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
И в чём проблема? В моноблоке прописываете ещё одну связь с другим компьютером. Важно чтобы прошивки КСЛ, моно, КЛШ поддерживали мультиадминистрирование. Далее на компьютерах расписываете каждому своё. Компьютеры не должны быть с одинаковым УМ одной подсети.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
liftgeneer |
![]()
Сообщение
#3
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 ![]() |
В Mpult есть пункт "Обслуживается в другой диспетчерской".
Это как-то задействуется в моём случае? Программный КСЛ тут может чем-то помочь? Есть возможность моноблок и комп в малой диспетчерской завести в одну локальную сеть. С адресами 192.168.1.ХХХ. |
Андрей Ефименко |
![]()
Сообщение
#4
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2 243 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 ![]() |
В Mpult есть пункт "Обслуживается в другой диспетчерской". Это как-то задействуется в моём случае? Программный КСЛ тут может чем-то помочь? Есть возможность моноблок и комп в малой диспетчерской завести в одну локальную сеть. С адресами 192.168.1.ХХХ. Нужно, конечно, ещё знать имеющуюся структуру главной диспетчерской. Но, можно, например так: В ММИ малой диспетчерской нужно вставить аппаратный КСЛ Ethernet (программной КСЛ в малой диспетчерской использовать нельзя из-за голосовой связи). В главной диспетчерской описывается программный КСЛ, в котором будет связь с аппаратным КСЛом малой диспетчерской. Диспетчер в малой диспетчерской продолжает работать как и раньше. Т.е. нужно приобрести аппаратный КСЛ, остальное настройки, но, опять же, нужно знать главную диспетчерскую. |
liftgeneer |
![]()
Сообщение
#5
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 ![]() |
Понял.
А что с подсетями? В главной диспетчерской - подсеть 0, УМ 0. моноблок, куда приходит ЛШ - подсеть 0, УМ 7 IP - 192.168.1.240 (к примеру) Роутер с белым IP указанный в главной диспетчерской в связях. А что должно быть в малой диспетчерской? В смысле номера подсети и номера УМ. Голос туда, предположительно, пробрасываться не будет - чисто состояние лифта на иконках в Мпульте. Может хватит только компьютера с Мпультом, IP - 192.168.1.241 (к примеру) или придётся городить КСЛ + ММИ + ЮСБ-кабель в компьютер? Будет-ли моноблок в своих связях дублировать всю инфу по обоим связям? По типу такой структуры: Аппаратный КСЛ малой диспетчерской <-----> моноблок <-----> аппаратный КСЛ главной диспетчерской. |
котяра |
![]()
Сообщение
#6
|
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 114 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 ![]() |
Понял. А что с подсетями? В главной диспетчерской - подсеть 0, УМ 0. моноблок, куда приходит ЛШ - подсеть 0, УМ 7 IP - 192.168.1.240 (к примеру) Роутер с белым IP указанный в главной диспетчерской в связях. А что должно быть в малой диспетчерской? В смысле номера подсети и номера УМ. Голос туда, предположительно, пробрасываться не будет - чисто состояние лифта на иконках в Мпульте. Может хватит только компьютера с Мпультом, IP - 192.168.1.241 (к примеру) или придётся городить КСЛ + ММИ + ЮСБ-кабель в компьютер? Будет-ли моноблок в своих связях дублировать всю инфу по обоим связям? По типу такой структуры: Аппаратный КСЛ малой диспетчерской <-----> моноблок <-----> аппаратный КСЛ главной диспетчерской. подсеть в диспетчерской любая. номер УМ малой диспетчерской не должен совпадать с номерами УМ большой диспетчерской (так проще). В моноблоке прописываются две связи: на малую и большую диспетчерскую. они будут равнозначны. |
liftgeneer |
![]()
Сообщение
#7
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 ![]() |
В моноблоке прописываете ещё одну связь с другим компьютером. Так-то связи между КСЛ-ами по логике Оби. В малой диспетчерской хватит только компьютера с установленной Mpult? Ну и с колонками и микрофоном. Или всё-таки придётся делать связку КСЛ ---- ММИ---ЮСБ-кабель - компьютер? Нужна полная диспетчеризация - ГГС должна работать! |
revit |
![]()
Сообщение
#8
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 097 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Самое главное при организации нескольких мест операторов разобраться в организационных проблемах и кто из них главный оператор.
Т.е. кто ведет журнал, отвечает на звонки и следит за ситуацией, а кто только наблюдает за состоянием лифта и не может сбрасывать события лифта и включать ГГС. А то потом получается как в пословице "у семи нянек дитя без присмотру" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
![]()
Сообщение
#9
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
У них два разных дитя в одной люльке. И две няньки у этой люльки.
Если КСЛ аппаратный, то нужен ММИ для задания номера УМ и слота. Если КСЛ программный, то для ГГС есть 3 варианта: 1) звуковая карта + гарнитура, 2) USB voice converter с трубкой или гарнитурой, 3) КСЛ 5.2 прошитый кодеком и используемый ТОЛЬКО как кодек, подключенный кабелем для моноблока на СОМ порт разъёмом "модем" + трубка. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
![]()
Сообщение
#10
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 097 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
У них два разных дитя в одной люльке. И две няньки у этой люльки. Т.е ситуация когда лифты в кусте делятся между несколькими полноценными диспетчерами , у одного - одна часть лифтов , у второго -другая, в общем то допустима , но только в случае необходимости. Всегда есть вероятность включения связи и захвата локальной шины одним диспетчером и невозможность второго включить ГГС, допустим при веерном отключении. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
![]()
Сообщение
#11
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Совершенно с Вами согласен. Каждый диспетчер должен убедиться перед включением ГГС, что кнопка ГГС на экране с этим КЛШ не красная.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
revit |
![]()
Сообщение
#12
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 097 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Совершенно с Вами согласен. Каждый диспетчер должен убедиться перед включением ГГС, что кнопка ГГС на экране с этим КЛШ не красная. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Alex |
![]()
Сообщение
#13
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 555 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Что есть - то есть. Коли полоска включения ГГС бежит, то надо подождать. Во всём нужна сноровка, смекалка, тренировка.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
![]() ![]() |