Схема подключения ЛБ v5.5 к лифту УКЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема подключения ЛБ v5.5 к лифту УКЛ |
Тр.Андрей(Рязань) |
31.1.2007, 0:03
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2007 Пользователь №: 684 |
Здравствуйте!
1-Ответьте, пожалуйста, на вопросы: Как подключить ЛБ v5.5 к лифту УКЛ? Приложите пожалуйста схему. 2-В общем так....у нас есть процессоры с разными версиями прошивки КЛШ...естьНесколько Видов КЛШ. Вопрос: в какие КЛШ какие процессоры с какой прошивкой можно ставить? |
Dmitry |
31.1.2007, 11:05
Сообщение
#2
|
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 |
Здравствуйте! 1-Ответьте, пожалуйста, на вопросы: Как подключить ЛБ v5.5 к лифту УКЛ? Приложите пожалуйста схему. Для диспетчеризации лифтов со станциями управления УКЛ предприятие производит лифтовые блоки ЛБ6.0 «УКЛ/УЛ», которые подключаются к станции управления лифта по последовательному порту и позволяют передавать на КЛШ или диспетчерский компьютер раздельную информацию о срабатывании цепи безопасности и проникновении в шахту, а также передавать дополнительные сообщения, формируемые станцией управления. Подключение ЛБ6.0 «УКЛ/УЛ» согласовано с ОАО «КМЗ» в части полной физической совместимости, совместимости протокола обмена и правильности представления данных полученных по каналу диспетчерской связи. Подключение ЛБ5.5 к станции управления УКЛ не рекомендуется и схема подключения не разрабатывалась. |
revit |
31.1.2007, 16:53
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну если очень надо, то можно по схеме подключения ЛБ 5.5 к УЛ . Но диагностика подключенной по контрольным точкам станции управления ограничена т.е. проверяется только РКД РОД РЗД РД и т.д.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
oleg |
1.2.2007, 9:33
Сообщение
#4
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Ну если очень надо, то можно по схеме подключения ЛБ 5.5 к УЛ . Но диагностика подключенной по контрольным точкам станции управления ограничена т.е. проверяется только РКД РОД РЗД РД и т.д. Так точно и нет раздельного снятия сигнала о срабатывании ЦБ и проникновении в шахту - зато есть сигнал общей ошибки - типа топай ножками на лифт, разбирайся что к чему. Наилучший вариант решения проблемы все таки ЛБ-УКЛ... 2-В общем так....у нас есть процессоры с разными версиями прошивки КЛШ...естьНесколько Видов КЛШ. Вопрос: в какие КЛШ какие процессоры с какой прошивкой можно ставить? Ответ на вопрос прост: Для КЛШ на "рассыпухе" - все программы начинаются с номера 1. Например: 1196, 1296, 1396 и т.д. Для КЛШ на PLM - все программы начинаются с номера 2. Например: 2196, 2296, 2396 и т.д. Вот и все... |
Тр.Андрей(Рязань) |
6.2.2007, 1:38
Сообщение
#5
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2007 Пользователь №: 684 |
Пришлите пожалуйста схему на ЛБ 5,5 revD с процессором 9,3,5d.Чем они отличаются от других?
Что за блоки ЛБ revB? |
revit |
7.2.2007, 0:07
Сообщение
#6
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Пришлите пожалуйста схему на ЛБ 5,5 revD с процессором 9,3,5d.Чем они отличаются от других? Что за блоки ЛБ revB? Схема есть в "Руководстве по эксплуатации ЛБ 5.5" http://www.lkds.ru/documents.html Она последняя - rev. B, насколько я знаю. Микропрограммы на этих блоках были от 9.3.Х до 9.5.1 http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=48 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Ali |
26.11.2010, 13:03
Сообщение
#7
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 |
Вчера снял ЛБ 5.5 rev.D со станции управления УЛ/УКЛ с ПУ2. Блок был подключен по "псевдорелейной" схеме. То есть контакты 143-146 задействованы не были.
Вместо него счастливо встал ЛБ 6 Pro и счастливо работает. То, как был подключен и работал 5.5 - меня порадовало. )) Сегодня со второго такого же срисую схему. Заодно и № схемы СУЛ запишу - вчера не до того было. |
Alex |
26.11.2010, 22:35
Сообщение
#8
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Вчера снял ЛБ 5.5 rev.D со станции управления УЛ/УКЛ с ПУ2. Блок был подключен по "псевдорелейной" схеме. То есть контакты 143-146 задействованы не были. Вместо него счастливо встал ЛБ 6 Pro и счастливо работает. То, как был подключен и работал 5.5 - меня порадовало. )) Сегодня со второго такого же срисую схему. Заодно и № схемы СУЛ запишу - вчера не до того было. Али-Баба! И с нами поделись. Не будь жадным. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Ali |
29.11.2010, 14:09
Сообщение
#9
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 |
Само Баба! )))
Станция АЕИГ.656353.039.ЭЗ "Рисовать" буду здесь. )) "V110" вместе с "110" - на КМ1 и на K2 "POD" на 331 КМ5 "PZD" на 332 КМ6 "321" через сопротивления на "321" КМ1 и "322" КМ2 "CD2" на 64 "PKD" на 212 "ABL" на К2 напротив "110" Полный кастрат, конечно, но функции безопасности... хм... выполняет. Да, соответственно, УКСЛ был подключен. Выявилась проблема - на обоих лифтах теперь срабатывает ABL при приходе на этаж, потом идёт его самосброс. Видимо, надо просмотреть временнЫе параметры РОД-РЗД-РКД-ДК. Где-то нестыковка. ( |
Alex |
29.11.2010, 15:39
Сообщение
#10
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Само Баба! ))) Станция АЕИГ.656353.039.ЭЗ "Рисовать" буду здесь. )) "V110" вместе с "110" - на КМ1 и на K2 "POD" на 331 КМ5 "PZD" на 332 КМ6 "321" через сопротивления на "321" КМ1 и "322" КМ2 "CD2" на 64 "PKD" на 212 "ABL" на К2 напротив "110" Полный кастрат, конечно, но функции безопасности... хм... выполняет. Да, соответственно, УКСЛ был подключен. Выявилась проблема - на обоих лифтах теперь срабатывает ABL при приходе на этаж, потом идёт его самосброс. Видимо, надо просмотреть временнЫе параметры РОД-РЗД-РКД-ДК. Где-то нестыковка. ( Это не проблема. При таком подключении так и есть. Это, я так понял, сигналы ДС0, ДС1. Мы их не используем. 5 версию к УКЛ/УЛ мы подключали так: -L на N (на схеме ПУ-1 внизу нарисовано: N <------> -L, поэтому соединяем с N), только надо убедиться, что другие провода матрицы не касаются железа, тоесть не передавлены крышкой клеммника например. Чтобы понять - достаточно замерить 3 и -L каждый на корпус. Если покажет в обоих вариантах близкое к нулю, то всё в порядке. Далее: 3 провод - V101, СТП1, СТП2 302 на плате тормоза - РД HV перемыкаем далее потребуется 5 проводов около 15 см. К ним припаиваем последовательно диоды КД209 или IN4007 и резисторы 0,5 Вт 270-360 кОм, одеваем на них трубку ПВХ и припаиваем на провода из блока: 212 (РКД), 213 (ДК1), 64 (ДК2), 331 (РОД), 332 (РЗД). Это нужно для того, чтобы проходила только положительная полуволна 110 В и ограничивался ток, поскольку стоит перемычка HV. Если блок 5.5 Д, то надо установить диод с 7 -!>!- на 14 ножку разъёма блока, поскольку УБ этих блоков не работает на 24 В, одна дверь по УБ открыта и при движении получим КЗ ЦБ. Диод для того, чтобы при выключенном рубильнике не показывало, что по УБ открыта одна дверь. АБЛ берём со свободной группы К1, запитав её от 3, можно взять с катушки, проинвертировав сигнал по 85 адресу. 31, 37, 38, 47 переводим в 0, 39 - в 1, если УКСЛ не от ОБИ, то и 34, 35 тоже в 0. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
Ali |
29.11.2010, 17:18
Сообщение
#11
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 |
Цитата Вчера снял ЛБ 5.5 rev.D со станции управления УЛ/УКЛ с ПУ2. Блок был подключен по "псевдорелейной" схеме. То есть контакты 143-146 задействованы не были. Вместо него счастливо встал ЛБ 6 Pro и счастливо работает. Цитата Выявилась проблема - на обоих лифтах теперь срабатывает ABL при приходе на этаж, потом идёт его самосброс. Видимо, надо просмотреть временнЫе параметры РОД-РЗД-РКД-ДК. Где-то нестыковка. ( Дело как раз в том, что это теперь вылезает на ЛБ 6 Про УЛ/УКЛ с прошивкой 3.0.2. Но уже не в эту тему. |
revit |
30.11.2010, 1:08
Сообщение
#12
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 657 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Дело как раз в том, что это теперь вылезает на ЛБ 6 Про УЛ/УКЛ с прошивкой 3.0.2. Но уже не в эту тему. А зачем ABL если есть порт? Отключи. И прошивку смени обязательно! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Ali |
1.12.2010, 17:47
Сообщение
#13
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 |
Сменил на 305.
Глюки не ушли. (( Полез в тему для ЛБ6 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:07 |