Я понимаю, что прогресс и СМ3 и всё такое.
Но вот в руки попало древнее, заказчик отказывает в замене оборудования, готов платить только за обслуживание. Древнее в плачевном состоянии, ничего путного я разобрать не смог, косы оторваны почти все. Порадуйте, пожалуйста, схемой подключения ЛБ 5.5 к ПКЛ-17! |
revit |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
http://yadi.sk/d/GI5zeKe-JAAkz
Комментарии по ABL(420-423) http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=13060 Я на МЭЛах последних(старые были без порта), контакты аналогичные по функции 422-423 в Ш17, подключал на USER1 и обзывал "нефатальная ошибка" или "авария2". Получилось хорошо-ABL -сигнал аварийной остановки (фатальной ошибки), но диспетчеру еще видно и наличие других ошибок (нефатальных) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Ali |
![]()
Сообщение
#3
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 ![]() |
Благодарю!
Правда, как обычно, качество ай-ой изображения, но общая логика видна. )))) Хотя в 5.5 USER1 и нету. ) |
revit |
![]()
Сообщение
#4
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Дык скачай-качество лучше чем при просмотре с ЯД.
Ну да User1 -это я ЛБ6 подключал... Информация для того чтобы решили что делать с 422-423 -подключать параллельно 420-421 или не подключать вообще. В моей концепции, допустим -ABL -это аварийная остановка фатальная и мигать ее диспетчеру по залипанию кнопки не айс и в таком случае на 5.4 не подключается 422-423. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Громовой Александр |
![]()
Сообщение
#5
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 ![]() |
Хотя в 5.5 USER1 и нету. ) В прошивках 9.5.7 (январь 2010) и 9.5.8 (январь 2012) для ЛБ5.Х появилась возможность использовать контрольные точки STOP1 и STOP2 (поскольку кнопку СТОП необязательно контролировать) аналогично режиму "отображение входов USER1 и USER2 в ЛБ6.0" (ячейки NVRAM 6 и 7). Другими словами, прошивки 9.5.7 и 9.5.8 дают блокам ЛБ5.Х две дополнительные (произвольно настраиваемые) контрольные точки. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Van Gog |
![]()
Сообщение
#6
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 ![]() |
В прошивках 9.5.7 (январь 2010) и 9.5.8 (январь 2012) для ЛБ5.Х появилась возможность использовать контрольные точки STOP1 и STOP2 (поскольку кнопку СТОП необязательно контролировать) аналогично режиму "отображение входов USER1 и USER2 в ЛБ6.0" (ячейки NVRAM 6 и 7). Другими словами, прошивки 9.5.7 и 9.5.8 дают блокам ЛБ5.Х две дополнительные (произвольно настраиваемые) контрольные точки. Откуда информация? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ![]() |
revit |
![]()
Сообщение
#7
|
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6704
Я выше ошибся -дал ссылку на схему подключения Лб5.4 Вот самопал для ЛБ5.5- http://yadi.sk/d/XgNNNixAJKDWx -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |