ЛБ 5.5, пропадание связи, ЛБ 5.5, пропадание связи при отключении ВУ лифта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ 5.5, пропадание связи, ЛБ 5.5, пропадание связи при отключении ВУ лифта |
bigalex |
16.6.2012, 1:08
Сообщение
#1
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2010 Пользователь №: 4 464 |
Зачастили сбои ЛБ 5.5. При отключении ВУ-1 , пропадает связь с КЛШ . Что выходит из строя в ЛБ 5.5 , в чём болезнь?
|
revit |
16.6.2012, 18:22
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Зачастили сбои ЛБ 5.5. При отключении ВУ-1 , пропадает связь с КЛШ . Что выходит из строя в ЛБ 5.5 , в чём болезнь? Конденсаторы 100х63 в линии-вытекают, сохнут. Менять только на 100х100 и качественные от какого нибудь известного производителя. Еще бывают неисправности импульсного источника питания но изредка. Если гудит, фонит при ГГС или дает неправильную диагностику-то меняйте 2200 в фильтре выпрямителя. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
котяра |
16.6.2012, 22:05
Сообщение
#3
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 191 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
а иногда полярность линии ЛШ неправильная.....
|
Alex |
18.6.2012, 1:03
Сообщение
#4
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Хочу добавить о напряжении в линии. Блок заведётся от линии только если в ней не менее 45 В и перестанет от неё питаться, если она просела ниже 35 В. Стоит обратить внимание на напряжение в линии. По себе знаю, что кабель ТПП 0,4 даёт солидное падение, особенно если провода имеют существенное окисление. ТПП 0,5 не ах как хорошо, но на дистанциях до 1000 метров он способен пропитать хвост линии при небольшом количестве блоков. Если в линии напряжение в районе 35 В и выключить рубильник, то при включении ГГС блок может уйти со связи. В таких случаях стоит задуматься об установке дополнительных источников 60 В для подпора линии.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|