Проблемы ЛБ v7, Все о проблемах, чтобы не создавать отдельную тему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы ЛБ v7, Все о проблемах, чтобы не создавать отдельную тему |
oleg |
28.3.2024, 6:40
Сообщение
#161
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 546 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Есть удаленный объект с лб7 Если задачка не решена - обращайтесь на techno@lkds.ru попробуем разобраться вместе.ГГС с лифтом включается из мноооожества попыток один раз , все остальные короткие гудки. С МП включается без проблем. Переговорное устройство кабины, на связи , тест АКБ проходит, прошивку заливает без "затыков". И самая главная проблема периодически прилетал вызов из кабины , даже после того как в параметрах ЛБ был отключен вызов (33->0)! была 7.1.8 (заводская) сейчас обновил на 7.1.9 , с ГГС то же самое. Два ЛБ-7.2 подключены к сети через Коммутатор TP-Link LS1005, настройки одинаковые, в обоих 2 связи: 1-пульт в диспетчерской; 2- компьютер в мастерской (для обновления прошивок и т.д.). В диспетчерской жалоб нет, а в мастерской постоянно выскакивает сообщение: "В ЛБ с идентификатором ХХХХХ заняты все связи, подключение невозможно (ПКЛШ 0:1:1)" с обоих блоков. Тоже самое наблюдалось и на одном блоке, второй лифт был подключен через этот же коммутотор к КДК и другому пульту. Прошивки блоков обновлены v.7.1.9 программа LKDSDrv.msi v4.7.2. Также обращайтесь на techno@lkds.ru с указанием контактов для обратной связи. Результатами поделимся с сообществом. |
revit |
20.6.2024, 14:48
Сообщение
#162
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 709 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
После обновления блоков до в.7.2.0 и ПУ до в. 0.2.9 на нескольких блоках появилось сообщение "неисправность тракта ГГС" на которых ранее не было такого.
Понятно что это связано с новыми функциями проверки тракта ГГС. Но как он работает? На одном из этих блоков точно голосовая работает, ее проверяли и по записям переговоров слышно общение диспетчера с пассажиром. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
sergey57949 |
20.6.2024, 17:09
Сообщение
#163
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Я УКЛ обновил до 720, стало показывать отсутствие напряжения и обмен мкс.
Причем странно 2 лифта в одном подъезде, один нормально другой с ошибкой. Откатил обратно до 719 все нормально, ни каких ошибок |
oleg |
21.6.2024, 16:11
Сообщение
#164
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 546 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Я УКЛ обновил до 720, стало показывать отсутствие напряжения и обмен мкс. Причем странно 2 лифта в одном подъезде, один нормально другой с ошибкой. Откатил обратно до 719 все нормально, ни каких ошибок После обновления блоков до в.7.2.0 и ПУ до в. 0.2.9 на нескольких блоках появилось сообщение "неисправность тракта ГГС" на которых ранее не было такого. Понятно что это связано с новыми функциями проверки тракта ГГС. Но как он работает? На одном из этих блоков точно голосовая работает, ее проверяли и по записям переговоров слышно общение диспетчера с пассажиром. |
apathy |
29.6.2024, 17:49
Сообщение
#165
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
На одном из лифтов УКЛ после обновления на 7.2.0 тоже появилась "неисправность тракта ГГС" (связь при этом работает) после отката на 7.1.9 всё ок....
|
oleg |
24.7.2024, 16:06
Сообщение
#166
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 546 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
SkOi |
7.8.2024, 16:09
Сообщение
#167
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 7 053 |
Подскажите как реализовать внутреннюю связь между купе кабины и станцией для лифта без МП? Я так понимаю что возможно только соединение ПУ на крыше кабины с Лб?
При приемке лифта стали требовать такую связь для лифтов БМП согласно ГОСТу |
котяра |
9.8.2024, 10:06
Сообщение
#168
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 199 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
либо ставите ЛБ в панель БМ либо ,Если не помещается, ставите вот это в панель БМ: https://lkds.ru/catalog/detail/12001/
Подскажите как реализовать внутреннюю связь между купе кабины и станцией для лифта без МП? Я так понимаю что возможно только соединение ПУ на крыше кабины с Лб? При приемке лифта стали требовать такую связь для лифтов БМП согласно ГОСТу |
SkOi |
9.8.2024, 18:38
Сообщение
#169
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 7 053 |
Это устройство не подходит. Нужна внутренняя связь между ЛБ, который установлен в станции управления и модулем переговорной связи, который установлен в приказной панели
|
котяра |
15.8.2024, 16:29
Сообщение
#170
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 199 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
|
master |
15.8.2024, 18:56
Сообщение
#171
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 6 810 |
Здравствуйте!
Вопрос по лифту Nice Есть семь лифтов и семь блоков 7.2 Шесть работают нормально. Один лифт не может может соединиться с блоком 1. Отсутствует напряжение в цепи управления 2. Отсутствует обмен с MCS С соседнего лифта сняли блок с проводом для обмена MCS и поставили на этот лифт выходят те же ошибки 1., 2. Похоже виновата сама плата лифта, но буквально недавно обмен был. Сам лифт работает по CAN шине ошибок нет. Подскажите, в чем может быть проблема установки связи? Спасибо. |
котяра |
19.8.2024, 9:49
Сообщение
#172
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 199 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
возможен нестандартный пароль. запустите через кнопку терминвл на этом лифте пункт: взаимодействие со станцие управления.
что будет написано? и второе проверьте наличиеперемычки на станции управления: https://lkds.ru/manual/_45__nice_.htm?ms=Ek...%3D&mw=MzIw р.с. надеюсь прошивки в лб вы обновили Здравствуйте! Вопрос по лифту Nice Есть семь лифтов и семь блоков 7.2 Шесть работают нормально. Один лифт не может может соединиться с блоком 1. Отсутствует напряжение в цепи управления 2. Отсутствует обмен с MCS С соседнего лифта сняли блок с проводом для обмена MCS и поставили на этот лифт выходят те же ошибки 1., 2. Похоже виновата сама плата лифта, но буквально недавно обмен был. Сам лифт работает по CAN шине ошибок нет. Подскажите, в чем может быть проблема установки связи? Спасибо. |
master |
20.8.2024, 18:01
Сообщение
#173
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 6 810 |
возможен нестандартный пароль. запустите через кнопку терминвл на этом лифте пункт: взаимодействие со станцие управления. что будет написано? и второе проверьте наличиеперемычки на станции управления: https://lkds.ru/manual/_45__nice_.htm?ms=Ek...%3D&mw=MzIw р.с. надеюсь прошивки в лб вы обновили NICE Wrong PASSW Change PASSW =5 Спасибо за ответ. Я так понял, что нужно везде поставить пароли 00005. Уже поставили. Вроде работают. Вобщем одна станция оказалась запаролена и пароль неизвестен. Можно в таком случае как нибудь подружить ее с ЛБ? |
котяра |
21.8.2024, 15:24
Сообщение
#174
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 199 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
нет. нужен пароль.
есть только один способ получить текущий пароль: "прижать" утюгом пусконаладчика или текущую обслугу лифта. :D теоретически можно запросить код разблокировки у производителя станции... :( 00005 это не стандартный пароль станции... если что... NICE Wrong PASSW Change PASSW =5 Спасибо за ответ. Я так понял, что нужно везде поставить пароли 00005. Уже поставили. Вроде работают. Вобщем одна станция оказалась запаролена и пароль неизвестен. Можно в таком случае как нибудь подружить ее с ЛБ? |
master |
30.8.2024, 0:32
Сообщение
#175
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 6 810 |
нет. нужен пароль. есть только один способ получить текущий пароль: "прижать" утюгом пусконаладчика или текущую обслугу лифта. теоретически можно запросить код разблокировки у производителя станции... 00005 это не стандартный пароль станции... если что... Утюг не поможет с последней обслуживающей организацией расстались плохо(не заплатили денег) ничего они не скажут. Можно скинут пароль с помощью специального устройства. Вобщем вопрос решается. Еще один вопрос возник. На трех лифтах стоит система ARG. Если подключить пускатель согласно типовой схемы то лифт не обесточивается и ошибки не сбрасываются. Может кто нибудь знает как подключит пускатель отключения питания на лифт nice с ARG? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2024, 18:49 |