ЛБ6-ШК6000, Подключение и работа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛБ6-ШК6000, Подключение и работа |
revit |
16.10.2020, 23:12
Сообщение
#21
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Что то все отписались, что блок станцию не видит, а ни кто не написал что делалось. Нам тоже смонтировали ШК 6000, подключили ЛБ и он не видит станцию. Прошивки ЛБ и Моноблока обновил до последних. Что делать то? Для начала почитать руководство на станцию управления. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
sergey57949 |
17.10.2020, 12:11
Сообщение
#22
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Совет несомненно мудрый и это я без сарказма говорю.
Именно этим я и занимаюсь. Думал подскажут чего. Так то разберусь, но времени уйдет много. |
Alex |
17.10.2020, 13:22
Сообщение
#23
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 593 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Схему подключения ЛБ видели? Там сказано, что в параметрах станции для версии М 2.02 или более поздней возможно потребуется установить 1 в параметры 3*8*6 и 3*8*7. И мезонин в х33 должен быть.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
|
sergey57949 |
17.10.2020, 20:49
Сообщение
#24
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Спасибо.
Про параметры прочитал уже. Про мезонин еще нет, но теперь уже знаю ))) Еще раз спасибо, завтра попробую. |
oleg |
29.10.2020, 7:42
Сообщение
#25
|
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 534 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
|
sergey57949 |
29.10.2020, 9:54
Сообщение
#26
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Да, конечно.
Правда долгий путь выбрал. Сначала прочитал инструкцию к станции, там нашел про параметры. Потом по совету Alex, открыл схему подключения, а там сразу про параметры написано. Хвала ЛКДС. Если бы сразу схему подключения посмотрел было бы все быстрее. |
ser |
13.11.2020, 13:50
Сообщение
#27
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 4 613 |
Что то все отписались, что блок станцию не видит, а ни кто не написал что делалось. Нам тоже смонтировали ШК 6000, подключили ЛБ и он не видит станцию. Прошивки ЛБ и Моноблока обновил до последних. Что делать то? Поздно увидел. Зашили новую прошивку в станцию управления (2018г). Ниже выложу. LIFT_CPU.7z ( 107.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345 Прикрепленные файлы ______________________________6000_______1.___.pdf ( 7.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14792 |
sergey57949 |
13.11.2020, 18:54
Сообщение
#28
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Да не парьтесь.
Все решилось изменением параметра на 1 Просто монтажники смонтировали и ушли. Я лифты не вижу. Звоню им, они говорят что о проблеме знают и ее решают. Что они там решали мне неизвестно, мне хватило одного вечера за прочтением инструкции к станции. Если бы расключал сам, то сразу бы увидел ссылку на параметры))) Предлагал монтажникам за литр коньяка сказать, что нужно сделать, отказались. Рассказал бесплатно, за пол дня все сделали |
lexxluthor |
26.11.2020, 21:59
Сообщение
#29
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 7 128 |
была такая же проблема но с 7.2. Звонил на завод, дали прошивку проблема прошла
Версия М2.255 v17 Прикрепленные файлы LIFT_CPU.rar ( 127.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337 |
Oleg_1968 |
9.12.2020, 11:15
Сообщение
#30
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
И опять ШК6000! Станция управления без машинного помещения, сделана из нескольких ящиков, их охрана смонтированна в параллель, т.е. при открытии любого ящика цепь замыкается, Вопрос: можно ли на ЛБ6 СМ3 включить инверсию охраны МП?
-------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
revit |
9.12.2020, 11:42
Сообщение
#31
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Можете использовать юзерские входы с переназначением и возможностью инверсии.
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Oleg_1968 |
9.12.2020, 13:03
Сообщение
#32
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Можете использовать юзерские входы с переназначением и возможностью инверсии. Заморочено,но разобрался. Подключил на USER1 без инверсии, и в таблице параметров ЛБ снял галку в строке 22.Открыто МП. Спасибо! -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
|
revit |
9.12.2020, 14:56
Сообщение
#33
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Заморочено,но разобрался. Подключил на USER1 без инверсии, и в таблице параметров ЛБ снял галку в строке 22.Открыто МП. Спасибо! По-моему что то вы путаете. Сняли галку 22 в таблице параметров (22=0)это отключили алгоритм "проникновение в МП". Это правильно, он совсем не нужен. Но "открыто МП" это другое. "открыто МП" вы переназначаете на user1 и для этого в служебных надо 6=22 поставить. А в табл. параметров наверное отключить 40=0 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
liftgeneer |
7.5.2021, 16:23
Сообщение
#34
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
Имеются:
ЛБ 6.0 СМ3, указанный в названии темы, включён в сеть 220V Роутер TP-LINK TL-WR842N включён в сеть 220В, есть блок питания 9В 1А. Требуется сделать прерыватель питания роутера при отсутствии связи ЛБ с диспетчерской в течение некоторого времени. Предоставляет-ли данный ЛБ такую возможность? Нужен чёткий алгоритм действий по решению поставленной задачи. Просьба также указать необходимые параметры ЛБ и их значения. С ЛБ 7.2 делал по доке https://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf Вариант с реле на стр.3. |
revit |
7.5.2021, 17:27
Сообщение
#35
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Ну так там же и решение для ЛБ6 про.
Если у вас обычный ЛБ 6 то моноблок СМ3 поддерживает пересброс и питание. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
liftgeneer |
9.5.2021, 20:12
Сообщение
#36
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
Ну так там же и решение для ЛБ6 про. Если у вас обычный ЛБ 6 то моноблок СМ3 поддерживает пересброс и питание. Не обычный 6.0 а СМ3. Имеет эзернет порт, локальной шины нет, т.е. моноблок цеплять некуда. Ранее стоял такой же роутер с модемом - все работало. На месяц прервалось обслуживание, роутер с модемом уехали на другой обьект. На этот поставил новый роутер и пробовал два разных модема - теряет связь через период от 10 до 90 минут. Если что - БС на этом доме. |
revit |
9.5.2021, 22:38
Сообщение
#37
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
У вас ЛБ6pro CM3 ! Читайте документ там все написано!
-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
liftgeneer |
10.5.2021, 15:17
Сообщение
#38
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
В приложенном файле действительно ЛБ 6 Про. У меня же нет миниЮСБ разьема и слова ПРО в названии блока. Но буду пробовать искать на User3 +12 вольт относительно GND.
Эскизы прикрепленных изображений |
liftgeneer |
10.5.2021, 15:28
Сообщение
#39
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
У меня именно такие наклейки. На трех блоках. Может промежуточная модель или не было наклеек на ПРО.
Эскизы прикрепленных изображений |
revit |
10.5.2021, 19:18
Сообщение
#40
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
Не обычный 6.0 а СМ3. Имеет эзернет порт, локальной шины нет, т.е. моноблок цеплять некуда. Блоки версии 6 бывают двух основных видов: 1. обычный блок ЛБ6 с разъемом DB15 для подключения грозозащиты (локальной шины) 2. блок ЛБ6pro с разъемом Ethernet По годам выпуска они делятся на следующие модификации 1.1 ЛБ6 высокий корпус 1.2 Лб6 низкий корпус (переходная модификация) 1.3 Лб6 СМ3 (с тремя индикаторами) 2.1 ЛБ6.0pro(без USB и индикаторов)первая модификация, небольшая партия, не поддерживается 2.2 ЛБ6.1pro (без USB и индикаторов) 2.3 ЛБ6.1pro CM3 (c USB и тремя индикаторами) Все кроме 1.3 сняты с производства. Так что у вас? Судя по тому что вы писали что есть разъем Ethernet и был подключен к роутеру-это прошка. Вполне возможно что кто то подменил крышку с наклейкой и поставил от обычного ЛБ... Если нет USB то это 6.1 или 6.0. Определить это можно либо по версии микропрограммы либо по году выпуска. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:14 |