сообщение 10.9.2014, 14:48
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 6 784



Здравствуйте, уважаеммые участники форума! Взяли на обслуживании лифты со станцией управления ARKEL ARL-300. Т.к. специализированного лифтового блока для этой станции ЛКДС не производит, были куплены ЛБ 6.1 Pro-Р с адаптером релейной станции. Подключение было произведено по присланной техотделом ЛКДС официальной схеме подключения. В связи с этим есть несколько вопросов:

1. После монтажа ЛБ и АРС и подачи питания на ЛБ при включении главного привода на АРС загорается индикатор "КВ" при том, что провод от контакта "КВ" к катушке пускателя не подключался. Индикатор "КН" при этом не загорается, однако, если его подключить к катушке пускателя, то загорается и он. Если отключить от разъема АРС провод "КВ", то индикация на "КВ" пропадает. Для подключения АРС к станции управления использовался монтажный комплект ЛКДС. В приложенных фотографиях контакты "КВ" и "КН" подключались на контакты A1 пускателей KPA и KPB, указанных в документации на станцию, как главные контакторы. С чем может быть связано подобное поведение индикатора "КВ"?

2. После полного подключения контрольных точек АРС согласно официальной схеме в программе MPult не отображается состояние главного привода, т.е. даже при включении привода программа отображает состояние "Кабина стоит". При этом датчик РКД отображается исправно в соответствии с с реальным состоянием дверей лифта. Почему может не отображаться состояние главного привода в программе?

В приложениях фото станции лифта и схема подключения. Заранее огромное спасибо за ответы!


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.465213.060_10.051__5.pdf ( 535.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
revit
сообщение 10.1.2022, 15:17
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 411
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Отлично. Вобщем то не сильно беспокоили, но вот заметил что на ARCODE-ах часто висит "проникновение" на различных этажах, хотя лифты работают и жалоб нет. Пришлось убрать.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 10.1.2022, 16:16
Сообщение #3


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 451
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 10.1.2022, 9:17) *

Отлично. Вобщем то не сильно беспокоили, но вот заметил что на ARCODE-ах часто висит "проникновение" на различных этажах, хотя лифты работают и жалоб нет. Пришлось убрать.

"Генетический мусор" необходимо обязательно вычищать... Еще раз спасибо.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 30.6.2022, 21:59