> Вопрос ЛБ6 ШУЛК17
art4424
сообщение 6.8.2015, 19:45
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 15.5.2012
Из: Чита
Пользователь №: 6 652



Приветствую. Замечена такая непонятка ШУЛК17 останавливается между этажами, так пишется в диалоговом окне (причину остановки пока выяснить не можем), , ошибки не выдает, по динамике лифт стоит в точной остановке, но со стрелками вверх вниз (как будто лифт в движении). Есть ли возможность вывода ошибки при остановке между этажами? При этом все цепи собраны, переключаем в управление из МП, угоняем на 1 этаж и работает дальше. Ошибки нет диспетчер не вкурсе, пока кто-нибудь из жильцов позвонит у лифта большой простой.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 6.8.2015, 23:46
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Если вы воспользуется поиском по форуму, то найдёте ответ на ваш вопрос.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
art4424
сообщение 7.8.2015, 5:14
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 15.5.2012
Из: Чита
Пользователь №: 6 652



прежде чем задать вопрос пробовал поиск
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.8.2015, 11:26
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Тут и далее по теме
Если остались вопросы то помогу.
Дополнительная полезная инфа


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
art4424
сообщение 7.8.2015, 13:28
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 15.5.2012
Из: Чита
Пользователь №: 6 652



Цитата(revit @ 7.8.2015, 15:26) *

Тут и далее по теме
Если остались вопросы то помогу.
Дополнительная полезная инфа

Спасибо, буду изучать
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.9.2016, 14:44
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Вопрос разработчикам:
Почему на ЛБ6-Шулк17 индикатор "отказ" при работе порта мерцает (почти светится), а не гаснет как на блоках другого исполнения?
В.2.4.0 и 2.5.0


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 15.9.2016, 18:00
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Насколько помню на старой аппаратке блоки УКЛ/УЛ ведут себя так же...вроде индикации обмена со станцией.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.9.2016, 19:16
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



На старой это на какой? Что-то я не помню такого.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 15.9.2016, 20:35
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



не CM3, последняя прошивка 2.5.0.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.9.2016, 22:06
Сообщение #10


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Нет такого на УЛ/УКЛ блоках. Вот только два проверял. А на двух Шулк-17 мерцал. Причем один самой первой ревизии с разъемами 10-8 2006 года, а второй обычный 12-6 2007 года. Похоже на программный баг.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виноградов
сообщение 15.9.2016, 23:18
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 19.3.2011
Из: г. Самара
Пользователь №: 6 414



Тогда слово за разработчиками. А на работе блока с портом станции это как то отражается? Есть отличия от других таких же блоков?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 14.9.2017, 16:27
Сообщение #12


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



А что это за цифра?
Прикрепленное изображение


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 15.9.2017, 7:33
Сообщение #13


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 534
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 14.9.2017, 10:27) *

А что это за цифра?
Прикрепленное изображение

Параметр определяющий поддержку передачи кодов ошибок станции ШУЛК-17. Если значение <5 то считается, что ШУЛК-17 поддерживает передачу кодов ошибок. Параметр выведен для отладки...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 15.9.2017, 11:31
Сообщение #14


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Хм.. интересно.... полезная цифра и не только для отладки. Её бы в виде значка, когда <5, вот и для обслуги дополнительный инструментарий чтобы определять какая ПЗУ установлена на ПКЛ-17.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_e_a_d
сообщение 12.4.2021, 0:40
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 212
Регистрация: 27.6.2012
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666



Цитата(oleg @ 15.9.2017, 8:33) *

Параметр определяющий поддержку передачи кодов ошибок станции ШУЛК-17. Если значение <5 то считается, что ШУЛК-17 поддерживает передачу кодов ошибок. Параметр выведен для отладки...

В прошлом году со значением "02" сутки молча отстоял. Так что не факт)))
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
madlev
сообщение 13.6.2021, 13:40
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 26.8.2009
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906



Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
котяра
сообщение 13.6.2021, 17:56
Сообщение #17


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 191
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 2 780



Цитата(madlev @ 13.6.2021, 14:40) *

Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30.


ЛИФТЫ в парной работе?
если да. то потребуется обновить прошивку на самой станции.
можете попробовать обратиться в техподдержку... у них вродеб такая прошивка была.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 14.6.2021, 1:44
Сообщение #18


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(madlev @ 13.6.2021, 10:40) *

Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30.

Неисправна интерфейсная плата в блоке. Меняйте.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
madlev
сообщение 14.6.2021, 9:20
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 26.8.2009
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906



Цитата(котяра @ 13.6.2021, 19:56) *

ЛИФТЫ в парной работе?
если да. то потребуется обновить прошивку на самой станции.
можете попробовать обратиться в техподдержку... у них вродеб такая прошивка была.

Лифт одиночка.

Цитата(revit @ 14.6.2021, 3:44) *

Неисправна интерфейсная плата в блоке. Меняйте.

Интерфейсную плату поставил новую. Ситуация не изменилась.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 14.6.2021, 20:56
Сообщение #20


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 658
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(madlev @ 14.6.2021, 6:20) *

Лифт одиночка.
Интерфейсную плату поставил новую. Ситуация не изменилась.

blink.gif была пара-тройка таких случаев за 15 лет , но во всех помогала замена ИП. Может в вашем случае проблема именно в ПКЛ-17?
А ИП совершенно новую ставили ?


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения