Подключение к ЛБ к релейному лифту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение к ЛБ к релейному лифту |
dim0n |
23.3.2019, 16:09
Сообщение
#1
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2019 Пользователь №: 7 919 |
Впервые подключаю ЛБ (в моем случае ЛБ7) к релейному лифту,
подключаю ШК5901 по схеме основные точки нашел и подключил. 1. не понимаю куда надо подключить точку DS ? как найти место подключения ? что будет в случае если ее не подключать ? 2. отображение этажей на релейных лифтах возможно только при подключенном УКСЛ ? |
revit |
23.3.2019, 16:31
Сообщение
#2
|
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 6 658 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 |
1. На схеме же показана цепочка резисторов на контактах дверей шахты. Это цепь УБ (устройства безопасности ) нужна для выполнения требований охраны шахты т.е отключения лифта при несанкционированном открытии ДШ, ДК а также открытии двух и более дверей шахты. Если вы ее развели по шахте, то к ней и подключаете. В таком случае необходима и установка пускателя K1 согласно схеме.
2. Да В заводской (по умолчанию) настройке ЛБ эти функции активированы. Если их не использовать то необходимо внести изменения в НВРАМ блока. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи. |
madlev |
23.3.2019, 16:31
Сообщение
#3
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 26.8.2009 Из: г. Иркутск Пользователь №: 3 906 |
Впервые подключаю ЛБ (в моем случае ЛБ7) к релейному лифту, подключаю ШК5901 по схеме основные точки нашел и подключил. 1. не понимаю куда надо подключить точку DS ? как найти место подключения ? что будет в случае если ее не подключать ? 2. отображение этажей на релейных лифтах возможно только при подключенном УКСЛ ? 1. Её надо самому создать. Берёте два провода и тяните по шахте с ответвлением к каждой двери шахты, как показано на схеме, подключаете к контактам дверей замков через сопротивление 3.3кОм. Можно и не подключать, но тогда не будет охраны шахты. 2. Да. |
dim0n |
23.3.2019, 17:23
Сообщение
#4
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2019 Пользователь №: 7 919 |
1. Её надо самому создать. Берёте два провода и тяните по шахте с ответвлением к каждой двери шахты, как показано на схеме, подключаете к контактам дверей замков через сопротивление 3.3кОм. Можно и не подключать, но тогда не будет охраны шахты. ах вот оно что ... псб |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:27 |